在制定计划书之前,我们需要明确需求、理清思路、明确责任,这样才能确保计划的有效性。请大家参考以下计划书范文,根据自己的实际情况进行创作,并不断完善和提升。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇一
本措施适用于乌苏热电厂防寒防冻事件应急活动。
防寒防冻工作:本年度当地供暖期开始至供暖期结束期间,为保证设备不受低温影响,正常运行所实施的全部工作。
防寒防冻时间段:20xx年x月x日——20xx年x月x日。
4.1各专业主管为防寒防冻第一负责人,各专业主点检员为分管专业第一负责人,对所辖区域的防寒防冻情况及措施,并负责监督检查,确保乌苏发电厂冬季期间安全生产。
4.2防寒防冻措施投入及检查:由发电部门负责所辖区域的'暖气投入及检查,发现问题及时告知检修部门并登记缺陷:设备部各专业将防寒防冻工作列入日常巡检工作内容中。
“防寒防冻”工作小组
组长:李维程晓明
副组长:贾言崔延峰
成员:张建新周黎皎宋新勇孔向军孙文汗戚世军各专业点检员
(1)、配备必须的抗寒防冻物资,抢险物资等应急救援材料。
(2)、华新项目部组织和协调各专业人员,出现事故第一赶赴现场处理。
(1)当接到因严寒气候带来的事故报告后,防寒防冻小组第一到达现场,尽可能第一时间采取控制方法,分头行动,切除冻害设备与正常设备系统,对受冻设备抢修,后进行恢复。
(2)在抢修过程中严格按照两票制度进行,除非紧急事故向值长汇报抢后经值长同意可进行抢修工作。
(3)保证采暖系统进回水正常,出现冻害事故及时用喷灯及相应热源进行处理,必须保证采暖系统的正常投运。
(4)设备的防寒防冻专业人员为第一责任人,对可能预想到的防寒防冻设备提前做好工作,避免设备冻害事故。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇二
为做好今冬明春的扫雪防冻工作,把雪冻造成的影响降低到最小程度,根据区委、区政府要求,结合教育系统实际,特制定20xx-2013年度扫雪防冻工作方案如下:
为统一指挥、组织、协调全区教育系统扫雪工作,区教育局成立扫雪防冻工作领导小组,组长由xx、xx担任,副组长由xx担任。扫雪防冻工作领导小组下设办公室,办公室主任由xx担任。(扫雪防冻工作领导小组人员名单见附件)。
区教育局扫雪防冻工作领导小组主要职责是:在区扫雪防冻指挥部统一领导下,负责全区教育系统所属学校、幼儿园、直属单位的扫雪防冻工作,确保师生人身安全,确保校园内道路及校门口道路畅通、校舍安全,确保正常的教学秩序。
1.积极做好雨雪冰冻天气的防范工作。要制定完善扫雪防冻工作预案;及时做好各种水、电管线的冰冻防范工作,避免各种管线因低温冰冻导致的破损和断裂;学校医务室(卫生室)要做好各项医疗救护准备工作。
2.及时清除校园内外道路积雪冰冻。白天下雪,遇有积雪,根据上级部门通知及时进行清扫;夜晚下雪,各单位必须于次日7时前组织力量进行清扫。
3.全面排查各类建(构)筑物安全隐患。要对学校的各类建(构)筑物进行全面彻底的安全隐患排查,尤其是跨度大、轻钢结构的建筑物,以及结构体系相对较简易的自行车棚、宣传栏、围墙等构筑物,及时消除安全隐患。对暂时无法消除安全隐患的,要采取警示、停止使用等有效措施。
4.切实保障学生上下学交通安全。要对学生和家长开展冬季交通安全专项教育。要加强学生上下学期间学校门口值勤、护导、组织工作。恶劣天气情况下,可根据上级部门通知,适当推迟学生到校时间或安排学生在家学习,学校应做好补课、个别辅导工作。
5.加强学校自备(或租用)车辆和驾驶人员的管理。专门制定在恶劣天气和突发情况下涉及车辆安全运行的应急预案。教育驾驶人员严格遵守交通法规,雨雪冰冻天气要谨慎驾驶,暴雪、大雾等恶劣天气下不勉强行车。及时督促对车辆进行保养工作,采取安装“防滑链”、低速行驶等方法,强化必要的安全防范措施。
6.开展有针对性的冬季安全教育工作。要结合季节特点和学校实际,开展防冻防滑、用电等方面的安全教育,努力提高广大师生的防寒、防冻、防滑、防火灾、防煤气和天然气中毒等安全意识。要特别加强对学生宿舍的用电管理,坚决杜绝在学生宿舍用内使用大功率电器。
(一)提高认识,高度重视扫雪防冻工作。扫雪工作关系到师生生活、人身安全、学校正常秩序。各单位要重视扫雪防冻工作,成立扫雪防冻工作领导小组,健全工作网络,一把手领导负总责,分管安全的领导具体负责,做到组织、人员、工具的三落实。
(二)精心组织,切实落实扫雪防冻责任制。各单位要紧密结合自身实际,制定、完善扫雪防冻工作预案,并于本通知公布后一周内报区教育局安全科。遇有雪情,要及时启动扫雪防冻预案。
(三)服从指挥,确保扫雪防冻工作落到实处。区教育局扫雪防冻工作领导小组在区扫雪防冻指挥部的统一领导下开展工作。各单位要保持通讯畅通,服从区教育局扫雪防冻工作领导小组统一指挥,做到政令畅通、组织有力,行动迅速、成效显著,尤其是重点部位,一定要重点保障,确保万无一失。
(四)做好处置大雪、节假日下雪的准备工作。各单位要密切关注天气和雪情变化,坚持节假日、双休日值班制度,保证一定的扫雪力量,确保节假日扫雪工作组织到位。
(五)建立监督、考核问责制度。扫雪期间,局扫雪防冻工作领导小组将组织检查验收,对行动迟缓,扫雪不力,造成师生人身安全、校舍安全责任事故的单位和个人,将在全区教育系统范围内通报批评并依照程序追究主要领导责任。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇三
据气象部门预报,受强冷空气影响,1月20日至24日,我镇将会有一次低温雨雪冰冻天气过程,最低气温将会降到零度以下,部分地势较高的村可能会有冰冻,为切实做好应对低温雨雪冰冻工作,确保道路运输安全,结合本地区冬季天气的实际情况,特制订本应急预案。
根据冬季低温雨雪冰冻等恶劣天气条件下的运输特点和安全管理要求,成立冬季低温雨雪冰冻等恶劣天气应急救援领导小组:
组长:
副组长:
成员:
下设通讯联络组、现场救援组、后勤保障组、善后稳定组,领导小组办公室设在镇农业综合服务站,欧阳昆担任办公室主任。
1、指挥监督应急救援工作,协调解决应急处置工作中的重大问题;掌握应急处置动态,及时调整应急工作措施。
2、及时向运输经营者和司乘人员传达应对低温凝冻灾害工作的相关文件精神。提醒营运车辆尽量避行低温凝冻灾害地区路段,教育驾驶员行车途径途径低温凝冻路段时要服从指挥,宁可停车等待通行指示,也不能盲目通行,避免发生意外事故。
3、开展应对低温凝冻灾害工作,配合有关部门组织调整运输车辆,确保因灾滞留人员疏运转和抗灾救灾人员、生活物资安全及时到位。
4、根据天气状况和旅客、货物运输规律,提前做好运量预测、部署,确保运输安全;完成政府、交通主管部门交办的相关任务。
为防止冬季低温雨雪冰冻等恶劣天气对交通运输造成灾害:
1、要充分考虑到冬季低温雨雪冰冻等恶劣天气情况下的各种不利因素,根据此案制定相应的应急预案,并适时进行相应的应急演练。
2、加强与气象部门的联系,掌握冬季低温雨雪冰冻等恶劣天气变化情况,一旦获知因天气恶劣发生路面结冰以及发生塌方等不宜行车的情况时,要及时告知有关驾驶员和乘务员做好车辆绕行调整或停运工作。不具备安全条件的客运线路要坚决停止发班。严禁冒险行车。及时向社会通告车辆运营调整情况。做好经营性的安全防范和检查工作。
3、做好人员、车辆、物资、器材、值班、通讯和生活保障等方面的准备,随时准备执行任务。
4、办公场所、客货运输车辆站场、候车室、职工宿舍等场所要张贴逃生标识,悬挂灭火器。
5、客货运输车辆应配齐配好防滑链、逃生锤、灭火器等器具,并放于指定位置。
6、气温在0℃以下要有保温设施,在5℃以下要有棉被等取暖设备。
1、进入应急状态后,根据领导小组组长的指示启动本预案,各救援小组及各部门要迅速组织有关人员投入抢险救灾工作,并随时上报有关情况。
2、通讯联络组在收到救援电话或者报告后,应立即向领导小组组长报告,并按照组长的指示通知各小组启动应急预案,调度安排应急救援人员、车辆、物资,督促各小组及时开展救援。
3、现场救灾组要立即赶赴事故现场,利用技术设备积极救治受伤人员,施救事故车辆;指挥受灾人员进行自救互救,减少损失;适时增补救援人员,增强救援力量;必要时,对灾害现场周围的居民、学校、长矿人员进行疏散。防止灾害蔓延。
4、善后稳定组要从快处理善后事项,进快转移受伤人员,及时将重伤员送进附近医院,制定事故处理设施,按照有关规定,做好死伤家属的安抚工作和思想工作,维护正常的交通和生产秩序,严格新闻采访程序,客观公正地宣称报道,客服不良影响。
5、后勤保障组要根据应急工作需要,调剂有关物资、器材、设备,保证应急救援急需品,并为各组应急救援人员提供生活保障。
1、各部门、各救援小组随时准备执行救援任务。
2、加强值班,保持24小时通讯畅通。
3、加强安全教育培训,提高从业人员安全意识和自救互救技能。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇四
为保证我厂设备正常运转,确保冬季内的顺利安全生产,特制定本方案,具体内容如下:
1、加强对设备的防寒防冻工作,机电、生产班组加强对主厂房及附近的管道、闸阀的检查及维护,对裸露在外的管道及闸阀进行保暖处理。
2、生产班组在交接班时及日常生产过程中做好备用设备及停开的设备放水工作;裸露在室外的各个闸阀要保证有较小的水量,以防冻裂。
3、主厂房、外围皮带走廊、产品仓和原煤仓、新老筛分楼的门窗要关严,破损窗户及时修复或封堵,作好室内保暖工作。
4、日常生产中,停车时间超过两小时以上的,停用设备要求每两小时空车运转一次;各个泵及管道要进行放水,保持冷却泵正常开启。
5、冬季生产中,外部现场严禁用水冲刷地面、皮带走廊及楼梯,防止地面结冰,危及行人安全。
6、厂内员工在上下楼梯时,禁止将手插进口袋内不扶扶手,原煤仓、产品仓、矸石仓外楼梯严禁行人通过。
7、介质、絮凝剂、凝聚剂以及所需备品备件准备要充足,避免因雨雪天气造成以上物品无法按时送到而影响正常生产的问题。
8、各门帘要在冬季到来之前全部悬挂完毕,对各个区域暖气管路进行全面排查,有问题及时处理,确保正常供暖。
9、准备充足的胶皮管等物品,如有管路冻结能够及时处理。
在生产过程中,如遇设备或管道冻住事故,不能强行启动设备,应用胶皮管子接暖气进行化冻,完全化冻后方可启动设备。
1、对各岗位的暖气进行全面排查,确保每个岗位暖气都能正常取暖。
2、随时检查厂房各门窗情况,及时提醒职工做好自身保暖工作。
1.各班组长及值班领导是本单位防冻防寒工作的第一责任人,对本队防冻防寒工作负责。
2.本厂生产现场不设任何形式的烤火炉及电气取暖设备。私自使用的按厂相关规定追究责任人责任。
3.对没有按照本方案进行防冻防寒责任落实的班组及个人,当发生冻坏设备的事件后,按相关制度规定追究其责任。
4.对违反规定上下楼梯不扶扶手及走各个精煤仓及矸石仓外楼梯的职工按制度严格处理。
5、对于易发生高空坠冰的区域要设立警示牌、必要时设立隔离带,防止高空坠落冰块砸伤职工。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇五
为有效遏制冬季道路运输安全事故的发生,及时消除冬季低温季节的各种安全隐患。根据惠州市人民政府办公室《关于切实抓好防寒工作的紧急通知》文件精神,结合公司实际,坚持以人为本,安全发展,以保证公司员工生命和公司财产安全为根本出发点,做好我司防寒防冻工作,确保我司道路运输工作顺利的进行,特制定本工作方案。
防御低温冻害,杜绝重,特大事故,遏制较大事故,全面防止一般事故发生。
为确保安全工作落到实处,我公司成立了以总经理为组长,分管安全负责人为副组长,各部门负责人为成员的领导小组。
组长:副组长:组员:
1、公司所需防寒防冻物质由各部门根据实际的需要层层上报,并统一发放。
2、加强恶劣气候情况下的组织领导。各级管理人员特别是安全管理人员必须及时到岗,值班人员应及时与gps路监控室、各运行车辆等取得联系。及时了解和掌握恶劣天气的程度,探明道路状况,并摸清各区域情况,联系各相关部门,做好配合工作后,再视情决定运行车辆是否停运或推迟出车。
3、将车辆防冻工作作为重点。冬季寒冷天气对车辆的运用可能造成影响,确保设备在冬季寒冷环境下,保持性能安全稳定的运行,加强设备包机人的责任心,强化落实各项车辆的检修作业标准,教育职工作业中加强对车轮、轴承、等大部件的探伤和检查,加强卡控。同时,对一些车辆易裂、易损配件加大检查力度。要求各检修工对设备加强防寒检查和整修,对容易冻坏的风、气、水、油管路以及各类阀门仪表做好防寒包扎工作,确保配件使用状态良好。
4、车辆外地过夜及途中行驶的车辆遇严重的恶劣气候时,必须服从当地交通管理部门和公安民警的管理。并要及时与单位取得联系,保持通讯畅通,严禁盲目行驶。
5、司机在使用车辆前,要对车辆进行预热和“三检”,按时加防冻液,并且使用冬季机油;车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐渐提高车速;冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对燃油系统进行预热,以防止发生火灾;每次行车前,司机应提前检查确认车辆的制动装置是否达到良好状态,不满足要求时不得行车。驾驶员要根据各种气候变化的特点,严格遵守各类恶劣气候下的行车安全操作规程。由于雨、雪、雾天路滑,行驶中要做好防滑工作,适当控制车速,不得任意打方向或紧急制动,以免引起车辆横滑侧翻等事故。通过弯道时,除按规定减速、鸣号、靠边行驶外,还必须慢打方向。遇有情况先慢、先让、先停,不得轻易使用紧急制动,并加强对道路情况的观察,保持足够的安全距离,严格控制车速,提前预防措施,礼让三先,严禁急刹,防止测滑,谨慎驾驶,确保行车安全。
6、押运员要监督驾驶员安全行为,制止超速、强行超车等行为发生,听取管理人员的冬季防寒安全告知,及时关注路况不良信息,告知驾驶员,确保安全。
7、gps监控人员认真落实本职岗位的操作规程,实时记录监控数据。
8、公司安管人员要扎实的做好安全教育管理工作,排查隐患,落实安全防范措施。要做到仔细深入、不留死角。让每位从业人员真正树立起安全第一的意识和法制观念。
8、办公室的防寒防冻工作由办公室负责,应对严寒恶劣气候的准备要常抓不懈。配备足够的防冬设施,以防急需。
9、场地管理人员要认真做好场地内车辆的按位、按序停放。按公司调度协调在不超载的前提下科学的实施车辆安全行驶。严禁通道内停放车辆,确保通道畅通,防止造成混乱或堵塞安全通道。
10、公司雨、雪、雾等恶劣气候要加强值班现场管理制度,认真做好对驾驶员的传达、教育、落实工作,并对每个驾驶员通过教育后要签名,做到一个不漏。
各部们负责人,提前做好入冬防冻工作。加强冬季防寒有关作业安全的教育。通过下发通知的形式,组织全队职工认真学习防寒过冬安全知识等内容。利用早会、班前会及班组安全活动,广泛宣传冬季防冻工作的重要性,充分发动广大员工,以“防火、防盗、防冻、防滑”为重点,对发现的问题要求当班立即解决、整改,绝不过夜,确保了冬季作业安全、稳定。为冬季车辆系好“安全带”。群策群力做好冬季防寒防冻工作,确保生产顺利进行。
据上级领导部门的通知和市气象台预报,受近年最强寒潮影响,我市将出现明显大风并大幅度降温降雨天气,现公司采取防寒防冻各项有效应急措施即日起实施。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇六
进入冬季,雨雪、冰冻、大风、雾霾等恶劣天气多发,也是火灾、交通、煤气中毒、冰冻、滑冰溺水等安全事故的高发期。根据东营区冬季安全大检查工作通知要求,为切实保障师生人身安全,维护正常教育教学秩序,创建安全的教学环境,树立师生安全意识,我园特制订校园安全大检查工作方案如下:
1.加强学校治安安全工作领导,召开安全专题会议,成立了学校安全隐患大排查工作领导小组:
组长:
副组长:
成员:
2.确定目标,责任到人。
为确保安全自查工作具体落实,将学校安全自查工作落实到人。幼儿园进行了网格化责任分区,做到人人参与安全管理,做到安全管理无缝隙。
3.广泛开展冬季安全宣传教育,增强安全防范意识。
对师生进行冬季安全宣传,各班级组织幼儿学习“防火、交通安全、防冬季滑冰溺水等相关知识教育”。做好冬季安全宣传工作,营造冬季安全防范氛围。
幼儿园安全委员会成员对幼儿园全面进行安全工作检查安全办、总务处联合各班主任对校园进行校园安全大检查活动:
1.校园安全隐患排查工作:我园不存在危险物品,各类安全制度、消防安全责任制、消防安全工作档案健全,应急预案齐全,每学期不定期开展消防安全演练和消防安全知识讲座、防踩踏、防震演练等。
2.园舍隐患排查工作:我园定期对幼儿教室寝室、食堂餐厅、图书室、科学发现室、多功能室、户外大型玩具等进行了全面排查;校舍安全职责落实明确,责任到人。
3.幼儿园“三防”建设:安全防护、应急处置装置齐全,监控设备覆盖全园,无死角,安全管理制度完善,各类应急演练方案齐全,每学期不定期的开展演练。
4.校园周边防控情况:结合胜园派出所的警力和家长志愿护学岗、中层执勤确保幼儿入离园的安全。
5.上下学交通安全和校车安全工作:我园无校车,通过家长会形式了解幼儿的来园方式,针对日常幼儿上下学的来园方式进行统计,无乘坐私人校车现象。我们还利用家长会形式向家长传授交通安全知识、冬季安全注意事项并且就相关安全注意事宜。
6.安全教育开展情况:将安全教育列入班级教育教学计划中,借助安全平台和幼儿安全用书,及时向教师、幼儿和家长传授安全教育知识。
7.消防用电安全管理情况:冬季来临,用电量增加,容易引起火灾,联系维保单位对线路、插座、开关及各种用电器材进行检修,以免线路及用电器由于老化引起火灾。我园还与滨海消防签订维保合同,专门负责我园燃气、消防器材的维修保养。
8.校园周边环境:对校大门及周边环境进行了检查。
1.学校教学楼的楼道狭窄,容易造成学生拥挤,实行错时段放学,缓解入离园拥挤情况。
2.电路需要定期维护检修,已联系维保单位进行维护。
3.门口还未安装防冲撞设施,已联系安装单位进行制作,进款完成安装。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇七
冬季是全年维修保养工作的重要时期,冬季防冻维护工作涉及到数千户业主生活安全的大事,若在冬维工作中出现疏忽或管理不当,发生冻害造成停水、停电、停暖、停气等事故,这不仅影响业主正常生活,而且还会造成重大的经济损失。因此加强冬季防冻维护工作管理,采取必要的防冻措施,最大限度的消除冻害隐患,杜绝大面积的冻害事故发生,才能够保障居民能够舒适平安的度过冬季。
防冻维护工作要以“早策划、早准备、早落实”为指针;以落实好防冻维护措施为重点;以加强巡逻检查工作为手段,以达到无冻害事故发生为目的,本着谁主管谁负责的原则,落实冬季防冻维护方案,努力为力旺业主创造一个舒适安全的生活环境。
冬季防冻维护工作时间:每年的10月25日开始至次年4月15日结束。
冬季防冻维护工作根据季度和气候变化情况,分以下四个阶段进行:
第一阶段:冬季防寒保温物资准备阶段。
时间从每年7月1日开始至9月30日结束,在此阶段完成冬季防冻物资的统计、提报、审核、采购工作,为下阶段做好充分准备。具体做好以下几方面工作:
1、整理统计库存防寒物资的种类和数量,比照上年用量核定需要增补的物资材料的规格及数量。
2、根据统计数量将需要增补的防寒保温物资及疏通材料,做入三季度服务中心季度采购计划之中。
3、跟踪防冻维护物资和疏通材料的采购进度,三季度末必须将上述物资和材料采购入库。
4、采购足够长度的聚氯乙烯塑管及配件,自制冻堵疏通工具,一旦发生冻堵事故,能够立即接入采暖管网或者自来水管网进行疏通。
第二阶段:冬季防寒保温实施阶段。
时间从每年10月20日开始至11月30日结束,在此阶段完成所有对外门窗、送排风口、各类孔洞的封堵及外露管网的保温事项。具体做好以下几方面工作:
1、将楼道内窗户关闭严实,缺损玻璃或五金小件要及时补全,必要时可将楼道窗户执手拆除,防止业户开启换气扇不关,导致冻害事故发生。
2、封闭屋面对外检修口,对外消防连廊门、单元门要完整好用,并使用棉门帘进行防风保温。闭门器出现故障的,要立即进行维修更换,以达到自动关闭。
3、对地下室和楼顶层的消防排烟口、电梯机房换气口等与外界相通的孔洞,要根据各服务中心的实际情况采取防冻保温封堵等措施。
4、靠近地库出入口、住宅楼单元门口、楼体对外消防连廊口较近的给排水或消防管线,要采取保温防冻措施,关键部位可以考虑加设伴热带。
5、未供暖空置房、商铺、地下车库要采取如下防冻措施:
(1)要将所有消防水和生活给水管网内水放空后,要进一步检查局部低处存水的管道和喷淋头,必要时打开低处末端管道放水。
(2)梁下局部管道标高较低,造成内部存水,必要时拆开管道放水。
(3)如果有电磁阀控制的管道放水时,在开启机械阀门的同时,注意将电磁阀门同时打开。
(4)商铺门窗口、烟道口、排气口等对外通气的孔洞要进行防冻封堵,并将未供暖的空置房、商铺供暖设备及管网内积水及时泄掉,同时关闭上述建筑内的给水阀门,泄掉阀门后侧管道积水。
6、各设备机房、地库出入口及外商铺内要设置温度计或测温瓶,并设置测温记录表,实时监测室内温度,防止冻害事故发生。
7、顶层中央空调冷却塔要排净底盘内积水,使冷却塔连接管道上的所有阀门全部处于开启状态,并对冷却塔采取防雨雪的苫盖措施,防止底盘或管道内积水冻坏设备。
8、入冬前要清掏室外化粪池、污水井,并疏通与其相连的污水外网管道,防止严冬时节污水排放冻结受阻,导致污水外溢。
9、入住率低或污水井浅的园区,要做好污水井的防冻保温工作,防止出户管冻堵或损坏事件发生。
10、及时拆除景观水系内的水泵,统一进行保养存放。并对水系采取防水防冻措施。
11、老项目要对历年曾经发生过冻害的部位,进行重点关注,采取极端有效的措施,杜绝冻害事故再次发生。
12、柴油发电机要定期更换机油和润滑油,柴油机水箱要加注防冻液,发电机房内送排风阀门用后要及时关闭,防止冷风倒灌影响发电机启动或发生冻害。
13、柴油发电机室温低的项目,要增设采暖设备提高室温,发电机每周启动运行一次,避免柴油发电机不启机事件发生。
14、地下车位出售率或使用率低的服务中心,在满足消防疏散要求的前提下,可考虑关闭封堵部分出入口,以减少库内热量流失。
第三阶段:冬季防冻维护检查管理阶段。
时间从11月1日开始至次年3月31日结束,在此阶段履行冬季维护管理制度,完成重点部位的巡逻检查和冻害处置事项。具体做好以下几方面工作:
1、建立冬季防冻维护工作责任制度和巡逻检查制度,并在工作中认真执行。
2、对各重点要害部位每日不少于2次的定期检查。发现问题及时解决,防止冻害扩散和蔓延。
3、严寒极端天气,要坚强夜间巡逻检查频次,发现冻害迹象及时处理,做到防患于未然。
4、各巡逻检查部位要设立巡检记录,记录内容包括巡检时间、巡检人员、巡检情况等。
5、要制定切实可行的冻害应急处置方案,组建应急维修队,准备应急物资材料,接到冻害报告相关人员能及时赶到现场,尽快解决发生的问题。真正做到应急不慌处理得当,修缮及时减少损失。
第四阶段:拆除保温材料,入库妥善保管阶段。
时间从4月1日至4月15日,在此阶段做好保温材料拆除和储存,具体做好以下几方面工作:
1、根据气候变化情况,及时拆除门帘、排风排烟口、换气口等影响原设备设施使用功能的防冻保温材料,拆除常规通用的门帘、木方等物资进行分类存放,规格及类型特殊材料要进行特殊标注或编号,以便下次使用时能够对号入座,以节省人力和物资材料。
2、拆除物资材料要存放在通风和防潮性能良好的库内妥善存放,便于下年重复使用,防冻物资材料出入库实行登记制度。
3、要根据气候变化情况,及时拆除保温材料,防止清明后雨季来临,对保温材料造成损害,影响下年的重复使用。
1、冬季防冻维保工作量大任务艰巨,要求各服务中心,储备足够的维修力量和应急物资,维修部人员缺编的抓紧补齐。
2、冬季特别是严寒极端天气要增加对冻害重点部位的巡检频次,每个防冻部位每日至少巡检2次。
3、巡逻检查重点是电梯机房、高位水箱间、设置水管的走廊和顶层阁楼。
4、冬季防冻维护工作,做为年度维修评比重要项。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇八
化工厂冬季防冻防凝是保证安全生产的主要手段。为了防止所有冻结事故的发生,根据装置的特点,防冻防凝工作也应按照防为主,消为辅的方针进行。加强易冻易凝物品的收发、使用和管理,按基本方法提前预防,按规定认真检查,合理处理冻堵问题,确保安全生产。
化工厂常见的防冻防凝方法有排空、保温、伴热、循环等。冬季防冻防凝应根据设备和管道的运行状态,结合往年防冻过程中的问题和经验,采用一种或多种方法。
排空防冻。防凝方法大致分为三类:。
一、地面间歇运行或长期不使用的设备。管道排空处理可按以下步骤进行:
(1)关闭相关阀门,必要时加盲板,防止阀门泄漏;
(2)打开高点排气阀。低点排气阀排空设备中的物料;
(3)用氮气吹扫.更换残留物料;
(4)常开低点排净阀,并定期检查。
第二,地下阀门井内的设施.管道排空,主要是无伴热消防设施(如水炮.消防栓),从阀门井内关闭根阀,通过排净阀排出阀门上部的水,并保持排净阀常开,消防炮头需向下。
第三,临时使用的设备.管道或软管,使用后及时排空管内介质,用氮气吹扫干净;如果条件允许,可以放在保温厂。
从防冻的角度来看,化工厂的保温主要涉及以下三个方面:
第一,设备、管道及其附件要用保温棉隔热。冬季前,应结合往年的问题,认真检查和完善这项工作,特别注意没有伴热,只靠物料温度防冻的设备、管道末端、盲端和现场压力表的保温,确保保温到位。
二是工厂等室内空间密闭保暖,检查确认工厂门窗。窗帘是否完好,及时投入工厂供暖。
第三,地下阀门井密封保暖。对于阀门井,采用塑料布提前密封,必要时采取保温措施。
就冬季防冻而言,常见的伴热介质有热水伴热、蒸汽伴热和电伴热。热水伴热适用于操作温度低或不能使用高温伴热介质的条件。蒸汽伴热一般用于管道介质操作温度小于150℃的伴热。
电伴热不仅适用于蒸汽伴热的各种情况,也适用于热敏介质管道,能有效控制温度,防止管道温度过热,适用于分散或远离供气点的管道或设备,以及形状不规则的设备。
伴热介质的选择应结合材料性质、指标要求、施工难度、运行成本等。,并按规范进行施工,以便达到防冻防凝的目的,避免新的问题。
采用循环防冻防凝方法主要用于间歇运行或长期不使用的设备和管道,不采用上述方法(排空、保温、伴热)防冻,或采用上述方法不能满足防冻要求。
这种方法大致分为四种:
一是通过运行设备出口的物料回流到备用设备入口进行循环,常用于备用动力设备的防冻防凝,如通过泵出口单阀旁通管道,或通过单阀阀芯开孔。
二是通过设备入口管道跨接到设备出口管道,常用于停用的换热进出管道防冻,在换热器进出口阀前后连接管径较小的管道,保持进出管道介质循环。
第三,按照正常运行模式进行少量循环,一般尽量关闭备用设备的出口阀少介质循环,满足防冻要求。
第四,少量介质连续或间歇排放。这种方法主要针对无法建立循环管道的末端进行防冻,如软管站、储罐脱水管道和阀门、蒸汽管道低点洗眼器等。
防冻检查是冬季防冻工作中极其重要的一环。定期进行防冻检查可以及时发现和处理防冻过程中的问题,有效避免冻堵问题的进一步扩大。防冻检查主要是检查防冻防凝效果,查漏补缺,进一步完善防冻防凝工作。
主要检查内容及方法如下:。
1.蒸汽伴热管道应定期检查疏水器的疏水情况,如果发现疏水异常,应及时进行调查处理。如果不能直接检查疏水情况(如集中在疏水回收站),可以用温度计或手触摸疏水阀阀体(保温时应预留检测孔)。检查一般要求温度在30℃以上或热是正常的,有时感觉到的温度不一定确认疏水正常,尤其是集中在疏水回收站。
2.热水伴热,用水流指示器检查水流,或者用温度计触电伴热带预留检查位置,检查电伴热带温度是否正常;当伴热热水管道集中回收时,应根据经验避免附件正常热水管道的.导热干扰,影响检查判断。
3.有温度指示的电伴热不仅要定期检查温度指示值,还要用温度计或手触电伴热带预留检查位置,防止温度指示不准确,保证电伴热带温度正常。
4.封闭厂房应设置温度计,定期检查门窗密封和加热温度,根据室内温度调节室内加热量;检查阀门井的保温密封情况,必要时监测其内部温度。
5.定期检查排空设备和管道低点是否有物料流出和冻堵,或用扳手敲击管道进行判断。如果发现冻堵,及时检查物料来源,并进行相应的处理。
6.定期检查设备和管道的防冻循环跨线。如果有水流指示器或视镜,观察指示是否正常;如果没有水流指示器或视镜,用测温枪或手触摸设备本体或相关防冻跨线,很难通过温度判断,也可以用听棒判断设备或管道材料的流动情况。对少量外排循环防冻材料,定期检查外排量是否正常。
7.仪器伴热,定期检查仪器伴热箱的密封情况部温度,并根据伴热方式和上述方法检查仪器伴热;此外,可以通过现场和远程传输仪器进行比较,参考正常仪器的指示值来判断仪器是否冻结。
8.无论是长期使用还是备用动力设备,都要定期盘车,提前发现设备是否结冰堵塞;对于无法盘车的设备(如屏蔽泵),除了防冻循环检查外,启动时应先进行点式,测量易冻部位(如屏蔽泵后座)的温度,正常后再启动。
9.气(汽)路管道末端排净阀.u型弯低点排净阀.软管站阀等,保持适度的开度或定期的排水检查,避免物料在低点累积,造成管道冻堵。
10.对于仪表气体,除了主管道末端和低点定期排水外,还应检测其内水含量,以避免仪表内积累的带水量结冰,导致仪表调节失败。
11.定期检查清洁消耗设施的出水口,低点清洁阀是否有水流出或冻结,发现问题及时疏通,确认根阀是否关闭。
12.定期检查系统的排气口,如储罐呼吸阀和阻火器、紧急排气口、空气压缩机排气口和锅炉安全阀排气口,以确保排气口畅通。
13.定期检查室外风扇入口保护网、滤网、电机等设备冷却散热风扇入口保护网是否冻结。如果设备周围有蒸汽排放或下雪,很容易堵塞。
14.定期检查室外水封罐或液封罐中的液体是否冻结,发现异常及时处理,确保其应有的功能。
15.如遇大幅降温,或夜间,应加强检查,根据温度调节伴热量,厂房暖气量,防冻循环量,不能一劳永逸,避免冻堵。
在解冻过程中,还应结合具体情况进行处理。一般来说,对于小型冻结和堵塞的设备、短管道、仪表、阀门等,冻结和堵塞的表面可直接用蒸汽吹扫溶解。如有保温,应提前解开保温;如果冻结设备较大,管道较长,通常采用铺设临时伴热(如金属软管)和保温的方法缓慢解冻。如果冻结的设备、管道、仪表和阀门易于拆除,可酌情拆除并放置在高温室内解冻以避免在冻结和堵塞处理过程中发生有毒有害气体和液体喷洒伤人或爆炸等安全事故,在处理过程中需要注意以下几点:
一是检查冻结、堵塞设备、管道、阀门是否开裂、损坏,阀门是否开启、关闭。
二是在处理前隔离相关系统。
3、及时调整伴热,既能满足防冻液的需要,又能避免因伴热过多、工艺指标过多、仪表说明书不准确等造成浪费。伴热的物料管道应具有膨胀方向,以避免物料加热膨胀造成设备或管道承压。如果有压力表,注意监测其压力。
4、定期进行防冻检查,确保检查质量。同时,根据不同的时段、温度和防冻难度进行重点检查。
6、洗眼器伴热温度适宜,避免伴热温度过高造成新的伤害。
10、蒸汽伴热、疏水异常,如水锤,疏水量过小或过大,伴热不热,应及时处理。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇九
为确保学生安全、健康度过冬季,12月17日上午,洞口县竹市镇阳光完小召开了冬季防寒防冻安全教育班会活动。
活动中,班主任对学生进行用电、取暖、防火、出行等方面的安全教育。使学生掌握防寒、防冻、防滑、防火灾、预防一氧化碳中毒等安全知识和技能。除此之外,该校还积极组织学生进行体育锻炼,增强学生体质,预防冬季各类疾病。
此次活动进一步提高了学生们的安全防护意识,营造平安、和谐校园。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十
面对鸡西地区气温不断下降,大唐鸡西热电有限责任公司以保设备安全、抢发电量、保供热工作为重点,提前部署、积极落实防寒防冻工作,切实提高设备御寒能力,为保障冬季安全供电、供热打下坚实基础。
该公司制定《20xx年冬季防寒防冻方案》,下发防寒防冻措施计划,明确重点设备、区域责任单位、责任人以及技术措施,并对重点部位制定相应的应急预案;组织安监人员、设备责任人联合开展室外设备防寒防冻专项排查,以压力表管、积水管道等薄弱部位为重点,分类施策、对症下药,采取加保温、伴热等方式,切实提高设备御寒能力;维护门窗、玻璃、空调、伴热带等保暖设备设施,做好室外设备设施保暖措施;严格执行防寒防冻定期检查制度,明确责任人,细化责任落实,及时发现、消除设备缺陷;将防寒防冻工作作为管理人员日常检查内容,严抓室外设备设施、环保设备防寒防冻要求落实情况,并对措施执行情况及巡查情况做好详细记录,确保防寒防冻各项措施落实到位,对防寒防冻等措施中存在的问题及时纠正处理;加强冬季设备故障风险预测,成立防寒防冻应急处理小组,梳理防寒防冻物资清单,完成物资储备工作,开展应急演练工作,提高应急处理小组响应速度和处理能力,保障设备稳定运行。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十一
为响应民政部《关于做好“寒冬送温暖”专项救助工作》的号召,确实保障流浪、乞讨人员的基本生存权益,帮助他们渡过寒冷的冬季,我县救助站采取有力措施,向全县市民发出了《寒冬送温暖—关爱流浪乞讨人员》行动的倡议书,积极组织开展冬季送温暖活动,现将活动开展心得总结如下:
为更快的救助流浪乞讨人员,救助站与公安、医院等部门紧密协作,加大街面巡查力度,做好夜间和重点区域巡视,发现一个及时救助一个,同时也加强对流浪乞讨人员的引导、劝离等工作。
我站重点对车站、繁华地区、地下通道、桥梁涵洞等流浪乞讨人员重点集中活动区域进行排查,加强巡查和救助力度。接到市民报警或救助站接到电话后,救助站工作人员立即赶赴现场进行救助,对劝导后愿意进站进行救助的流浪乞讨人员立即护送入站,对不愿进站救助的`,提供必要的御寒物品、食物和现金,并按照要求做好相关的笔录和视频资料,做好后续的跟踪救助。对精神病人、危重病人按照“先救治、后救助”的原则及时送往定点医院救治。
充分利用网络媒体,我站通过“xx县救助管理站”公众号发布需要救助人员详细信息,公布救助电话,“xx城记”同时转发我站所发信息,加大宣传力度,方便群众遇到流浪乞讨人员能及时与救助机构取得联系,形成全社会共同关爱和帮助流浪乞讨人员的良好氛围。
从开展专项救助活动开始至20xx年xx月xx日,出动工作人员街面巡查36人次,车辆30台次,实施街头救助8人次,送医救治9人次,发放棉被4床,大米4袋,衣服11套,现金600元,接护送6人次。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十二
冬季是流感的多发季节,气候变化大。万物苏醒,病毒和细菌等也滋生繁殖活跃,学校是人员比较密集、相对集中的地方,一旦出现流感就很容易传播,会对广大师生的工作学习带来较大的.影响。为了做好20xx年冬季流感传染病防治知识的宣传和预防控制工作,20xx年3月12日下午,容桂育美教育集团振华小学各班利用班队课时间,开展了“预防流感从我做起”为主题的主题班会活动。
班会课上,各班主任通过ppt的形式,给同学们详细地介绍了流感的症状、传播途径,以及流感和普通感冒的不同症状,并告知同学们预防感冒的知识,老师建议学生应该做到不吃三无食品、严防病从口入。同时要求学生做好开窗通风,保持室内空气流通。下课后,学生多到室外活动,呼吸新鲜空气。加强体育锻炼,注意补充营养,保证充足的睡眠和休息,以增强抵抗力。
冬季开学以来,容桂育美教育集团振华小学各班级切实落实晨午检制度,做到流感疫情早发现、早报告、早处置,为建设健康、卫生、和谐的美丽校园创造良好环境。
通过此次主题班会活动,同学们对流感有了比较深刻的认识,同时了解了更多的预防常识,促进他们养成良好的卫生习惯,保证身体健康。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十三
冬季来临,天气逐渐寒冷,雨雪天气增多,幼儿的保暖及安全问题成为幼儿园和家长最关心的问题。为了确保幼儿冬季的安全和健康,任楼幼儿园近期开展了以“冬季防寒保暖”为主题的安全教育活动。
幼儿园通过环境创设和宣传展板向全园师生及家长宣传冬季防寒保暖小知识,提高大家对冬季防寒保暖问题的重视;家长方面,各班级积极利用线上家长微信群,向家长发布温馨提示,旨在向家长朋友们介绍一些基本的防寒保暖知识,提醒家长多关注幼儿的穿衣保暖知识。幼儿方面,教师通过讲述故事、学儿歌、观看冬季防寒保暖课件、幼儿表演及制作冬季宣传海报等活动,对幼儿进行防寒保暖安全教育,让小朋友们直观清楚地了解防寒保暖的重要性。教师提醒幼儿天冷了及时添衣,出门时戴帽子、围巾、手套等防护用品,以防感冒。坚持晨间活动和锻炼,经常搓搓手、跳一跳,防止手脚受冻,增强体质提高御寒能力。
此次活动的开展,提高了全园师生及家长冬季防寒保暖的意识,丰富了御寒知识,积极营造了一个安宁、温馨的环境,为减少因冬季天气问题造成的幼儿健康和安全问题奠定了良好的基础。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十四
进入10月份以来,东北的气温不断降低,吉电股份松花江热电公司提前谋划,周密部署,多措并举快速行动,以保安全、保供热、保民生为重点,以“动”治“冻”,扎实做好防寒过冬准备工作,为冬季机组安全稳定运行打下坚实基础。
提早布局,精心部署,落实落细责任。该公司高度重视冬季防寒防冻工作,本着“预防为主、超前控制”的原则,以确保机组安全稳定运行及热网可靠运行为目的,充分结合季节性气候特点,提早制定防寒防冻专项措施,落实各项工作安排,细化工作职责,做到工作有分工、实施有重点、管理有成效,确保实现设备防冻风险的可控在控。
全员行动,全面执行,检查维护到位。该公司生产部门提前关注天气情况,在寒潮来临前未雨绸缪,以“全面排查、不留死角、措施完善、执行到位”的防寒防冻原则,“地毯式”开展预防性隐患排查消缺工作,认真进行危险点分析,在措施落实、人员意识、日常巡检上加大管理力度;组织专人做好门窗完善、孔洞封堵工作,对室外管道、厂房边缘设备、各类表计等进行保温和伴热处理;建立防寒防冻检查台账,筑牢防寒防冻安全墙。
积极应对,攻坚克难,保证燃料供应。充足的燃料供应是机组稳定运行的必要保障,而寒冷的冬季容易造成燃煤冻结。为此,该公司燃料部提前组织检修人员对斗轮机、消防水管道等设备设施的电伴热装置进行检查,确保设备可靠备用;制定冻煤接卸安全技术措施,加强员工教育培训,强化操作人员遵章作业、精心维护设备的意识,不断提高应急处置能力,全力保障机组“口粮”稳定供应。
该公司不断细化各项防寒防冻措施,广大干部员工立足岗位,履职尽责,抓实安全生产,紧盯抢发多供,全力保障机组冬季生产安全稳定运行。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十五
受冷空气影响,近日,池州地区出现大幅度降温,国能神皖池州电厂提前谋划,精心部署,严格落实防寒防冻措施,保证做到“三个到位”,确保运转设备安全度冬。
组织协调到位。元月上旬,该电厂发出《关于开展防寒防冻检查的通知》,对防寒防冻、人员安全、交通安全等进行部署,制定了防寒防冻措施和防寒防冻应急预案,细化冬季防寒防冻工作,保证雨雪冰冻天气能够有序开展各项应急工作。
检查整改到位。该电厂不定期检查全厂防寒防冻措施,重点加强室外疏放水和消防水管道、阀门检查,及时发现问题,落实整改。要求值班人员将设备间暖气、门窗列入巡回检查内容,进行全面检查,确保全厂生产设备、系统安全过冬。
风险防范到位。该电厂全面检查现场设备系统,测量管道温度,特别是低洼位置的管道,及时督促落实放水,防止冻坏管道。要求各部门、各专业做好事故预想,制定应急预案,及时清扫积水、雪清,对现场结冰部位采取防滑措施,防止人员滑倒摔伤。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十六
进入严冬,气温骤降,寒潮来袭。为创造一个安全、温馨的学习生活环境,保证学生们安全愉快的度过寒冷的冬季,1月18日,夹河镇中心小学开展了冬季防寒保暖宣传教育活动。
活动中,我校通过国旗下讲话、班会等渠道对学生进行教育。在班会课上,班主任向学生们讲解冬季防寒的小知识、针对天气变化要适时添加衣服、谨防感冒、防止手脚冻伤并教育学生冬季不喝冷饮、不吃冷食,早晨用热水洗脸、晚上临睡前用热水泡脚,住宿生晚上不得在宿舍洗头,要求学生们加强课间、课外体育锻炼,增强体质,提高身体素质,预防感冒。
通过此次宣传教育的开展,大大提高了师生的冬季防寒保暖的意识,筑起了一道温暖防线,使学生能更好地投入学习,让教师能更舒心地工作!
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十七
渐入深冬,寒潮频频来袭,气温持续走低,为避免校园设备发生冻损情况,确保设施正常运行,信科联二中项目部提前部署防寒防冻保温工作,全力以赴打好御寒攻坚战。
冬季天干物燥,用电、用气、用火需求明显增多,同期项目部积极加强火灾隐患安全排查,开展微型消防站拉练等活动,打好防火防御战。
小雪节气过后,越发感受到凛冽寒冬扑面而来,正可谓“冰”临城下,瑟瑟发抖。为应对极寒天气下可能发生的设备冻裂、故障停运等突发情况,项目部工作人员第一时间对校园内供水管网、消防管线、管道井、室外水系以及关键设备设施采取防冻保温措施:开启电伴热管道加热,防止水管结冰;对消防管道进行橡塑保温棉包裹,防止消防水结冰;对绿化取水阀门进行泄水并关闭,防止低温阀门冻裂;对校园低温点附近喷淋管道进行保温包裹,防止喷淋水结冰等。
在关注设备防冻保温的同时加强低温点测温巡检,每天按照计划时间和线路进行,做到即发现,即处理。
伴随寒潮可能发生降雪等恶劣天气,项目部也已提前完善相关应急预案修订,保障雪铲、除雪剂等应急物资储备,可在第一时间赶赴现场快速处理,全力守护校园安全。
临近年终岁尾,安全问题不能忽视。校园教学楼、宿舍等区域人员密集,消防安全管理更是责任重大。项目部严格落实防火工作要求,在校园内开展冬季安全用电及防火全面检查,重点关注可燃物堆积、电气线路安全、电动自行车停放及充电安全等。特别针对冬季气温低,用电量加大的特点,工作人员着力检查电器使用功率,电器线路老化及线路超负载运行等问题,逐一提示师生加强用电安全意识,人走断电,不私拉电线、不使用电热毯、小太阳等取暖电器,严禁室内吸烟及严禁存储危险、易燃易爆物品等事项。
项目团队召开全体员工大会并组织安全管理教育培训,强调务必时刻绷紧安全这根弦,压紧压实各部门层级工作内容,落实各环节安全责任人,分兵把口、尽心尽职,筑牢校园安全屏障。
进一步提高火灾的应急处置水平,全面提升“秒响应”能力,项目部进行多次微型消防站拉练活动,不断强化应急事件处理标准与流程,确保防患未“燃”。
与此同时,信科联物业各项目部积极筹备防冻防火系列工作,一手抓防冻,一手抓防火,强有力的措施正在一一落实,切实做到两手抓两手都要硬,赢得业主一致的认可与肯定。信科联物业人每一份付出与坚守,也必将为大家带来一个安全舒适、温暖惬意的冬季。
防寒防冻方案(汇总18篇)篇十八
近日,鲁北地区迎来寒潮天气,气温大幅降低。大唐鲁北发电公司加大防寒防冻工作力度,及时落实各项工作措施,切实保障机组安全度冬。
“早计划”。该公司各生产部门组成专项检查小组,提前谋划,各负其责,提前做好防冻物资采购准备,提前统计好易冻薄弱点,薄弱系统,做到心中有数。
“细检查”。该公司进一步加强设备防寒防冻检查力度,重点对厂房外管道系统、疏水系统等重点防寒防冻部位进行重点检查,发现问题及时统计汇报,采取有效措施积极应对。对采暖系统、室外消防水和阀门装置,尤其是暴露在外部的热工表计、表管、测点等进行防寒防冻保温处理、管道伴热带进行加密缠绕,做好设备防寒、防冻、防风等措施。确保涉及到生产现场的每一个角落,不留死角。热工专业人员夜间全程值守主机工程师站,确保第一时间处理突发事件,保证机组安全运行。
“重落实”。该公司针对检查出的问题,分门别类做好统计,制定好防护措施。将每一条问题都落实到责任专业,落实到每一个人。同时加大宣传发动力度,通过开会、oa、微信群等各种形式,不断增强每一名员工对防寒防冻工作重要性的认识,注重强化各级人员的安全责任意识,为切实保证防寒防冻工作顺利推进,制定有针对性、具备可操作性的技术措施,明晰风险,落实责任,制定奖惩措施,实现闭环管理。