外墙保温施工方案高清篇一
1、主体工程要求通过中检,基端应达到平整、阴阳角方正平直。
2、外墙和门窗要求安装完毕并调整妥当,主体已验收合格,墙面抹灰应达到标准。
2、粘结聚苯板的胶浆及锚钉。(以上材料在进场的同时提供产品检验报告)
保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量标等。
基面处理搅拌保温板粘结砂浆粘结聚苯板安装固定锚栓打磨粘贴耐碱网格布抹保温板罩面加固砂浆涂抹柔性耐水腻子。
(一)基面处理
1、基层墙面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物,门窗框架应安装到位。
2、在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃、施工应避免直接雨淋。
(二)搅拌保温板粘结砂浆及粘贴保温板。
1、将保温板粘结砂浆在室温下净水混合。每袋干粉需用水6.5-7.5公升,用人工或搅拌机进行搅拌,直至均匀没有块状为止,静5分钟再搅拌一次便可使用。
2、用量:根据基层平整程度,确定聚苯板的种类以及粘贴方法,搅拌好的保温粘结砂浆应在2小时之内用完。
3、点框法:在保温板周边涂抹保温板粘结砂浆宽约60,中间部位均匀布点,点框面积与保温板面积之比不得小于50%,板边口上方中间的位置留5cm不抹砂浆,作为排气口。
4、将保温板粘结砂浆涂抹在保温板之后,应迅速将保温板贴在墙上(注意:保温板粘结砂浆涂抹在保温板表面后,若在空气中暴露时间过长,粘结剂表面易形成一层薄薄的结皮而影响粘结强度)。用水平靠尺压平操作以保证平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧,板间不留间隙,接缝处不得涂抹保温板粘结砂浆,每贴完一块应及时清除可能挤出的保温板粘结砂浆,若因聚苯板面不方正或裁切不直形成缝隙,应用保温板条塞入并打磨平。建议:保温板的粘贴应自下而上,并沿水平槽向粘贴以保证连续结合,而且上下两排保温板竖向错缝应为1/2板长。
在墙拐角处应先排好尺寸并裁切好保温板,使其粘贴时垂直交错连接,以保证拐角处顺直且垂直。
凡在贴粘在保温板侧边外露处(如门窗口、外墙四周、阳台等处),都应做网格布翻包处理。
(三)安装固定锚栓
待保温板粘贴牢固,正常情况下可在24小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内约25mm,钻孔深度约110mm(用80mm的保温板)(不能钻伤钢筋)。
在门窗洞口、阳角、孔洞边缘处所粘巾的保温板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于30mm,距基层边缘不小于60mm。
用锤子将固定锚栓及膨胀钉敲入,锚栓和膨胀钉的'顶部应与保温板表面平齐或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀与基层充分锚固。
(四)打磨
对于保温板接缝不平处可用衬有平整物的粗砂纸打磨进行平整处理,打磨动作应为轻柔的圆周运动,不可沿着保温板接缝平行的方向打磨。
可用刷子或压缩空气将由于打磨操作所产生的碎屑及其它粉尘清理干净。
(五)保温板罩面加固砂浆的施工和粘贴网格布
在使用过程中,不得掺入水泥、沙子及其它材料,也绝对不能二次加水,也不能用抹子沾水施工。有苯板的地方,必须有网格布。
搅拌方法与粘贴砂浆相同
底层涂抹保温板罩面加固砂浆,将砂浆均匀地涂抹在保温板上。
铺埋贴网格布
网格布的铺设应自上而下,沿垂直及水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹平抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴底层保温板罩面加固砂浆。网格布不应皱褶、空鼓、翘边。
门窗洞口外侧周边各加一层300mm*200mm的45度斜向网格布进行加强,并将大面积铺设的网格布沿门窗转有拐进粘贴。
对于窗口、门口及其它洞口四周的保温板端头应用网格布和保温板罩面加固砂浆将其包住并抹平。
在墙拐角处、阴阳角处,应从每边双向包转且相互搭接宽不小于规定标准。
主要是一层2.4米范围为重点保护对象,由于此高度为人们所能触及到的部位,因此容易被撞击而损坏,认真进行保护避免重物硬物撞击以破坏表面层,因此一般安排最后粘贴此部位。
1、不得碰撞、损坏塑钢窗及已施工完成型的外墙保温层。
2、窗上残留的聚合物砂浆及时清理。
1、聚苯板必须符合密度导热系数0.041w/mk等符合各项指标:粘结材料、耐碱玻纤网格布、水泥、特种砂必须符合要求且有产品检测报告,符合建设厅外保温施工技术操作规程中的标准。
2、施工人员要挑选有经验的工人师傅对新工人进行必须有的技术培训,由专人严格按配比现配现拌进行现场聚合物砂浆配置搅拌。
3、质量管理
(1)设施工员和质检员跟踪监督指导。
(2)施工前认真进行口头和书面技术文字交底,关键部位和工序认真讲解清楚,现场做试范。
(3)每道工序之间要认真检查质量,确认后进行下步工序,不合格进行返修,确保工程质量。
1、严格按标准安排安全工作建立安全生产管理机构,设有专业安全员在现场巡查监督安全生产。
2、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁向下抛物。
3、服从安全检查和管理,随时检查脚手架的安全状态。
4、各工种施工前进行安全教育及安全操作技术交底,认真执行安全操作规程。
5、现场使用的手提式电动工具,必须设置漏电保护器。听从安全员及相关人员的指挥和管理。
1、进场材料由乙方妥善保管使用,必须堆放整齐。
2、爱护施工现场的设备,每天打扫现场,无垃圾、无污物,保持卫生。
外墙保温施工方案高清篇二
本工程南北山墙内侧除卫生间外墙其余墙面设计为40mm厚qqb复合墙体保温材料。本工程选用的西安方源节能材料研究所研制qqb-1铝镁墙体保温材料,具有导热系数低、保温性能好、粘结力强、施工方便、无毒、无味的特点。
1、影响墙面施工完整的钢管等其它杂物应予拆除。
2、安装必须在墙体保温材料施工前将电盒的套环用水泥砂浆固定好,且固定套环的水泥砂浆厚度要离保温材料施工完成面预留1cm,以便保温砂浆的`面层一次施工到位。
3、提前1~2天将混凝土墙面用水浇湿润,待表面无明水后,用混凝土界面剂:水=1:4的胶水、水泥、细砂按1:1:1的比例调配成糊状,用笤帚均匀甩在墙面上呈小疙瘩带尖点状物,待其凝固后洒水养护。甩浆时,严禁污染相临的混凝土墙面和顶棚面,养护用水不得流到楼层上。
1、拌制:将保温材料倒在大铁皮上,加水搅拌成浆料,水料体积比为0.3:1,用铁锨反复翻,搅拌成粘稠状均匀膏料使用。
2、粉刷施工:
1、沿甩好浆并凝固的墙面用力薄刮一遍2~3mm厚,填充凹坑打底
3、初凝时(面层动而底不动时),用铝合金刮杠找平;
4、终凝前(用手指摁压无明显压痕)用铁抹子将表面压光。
5、注意事项:a、拌合好的保温材料要在40分钟内施工完,落地凝固的材料严禁使用。
b、当日施工的墙面要一次成活,不得隔日完成。如遇特殊情况当日无法完成时,次日再按上述1、2步骤进行。
1、踢脚处预留15cm高,茬脚压成斜坡,以方便后期踢脚的施工;
2、窗洞口的四周预留5cm不抹保温材料,在保温材料抹制后初凝时,用铝合金靠尺沿边缘压紧用铁抹子裁齐。以方便后期做水泥砂浆保护层。
施工后五天内注意不要人为压坑、碰撞、以免影响美观。
1、面层外观平整、无抹痕及接茬痕迹;
2、无空鼓、砂眼、爆灰、裂缝、脱落等质量缺陷;
3、允许误差:平整度3mm,垂直度3mm;
1、进入现场必须遵守现场的各项安全生产规章制度;
2、随时作好工完场清工作,文明施工。
外墙保温施工方案高清篇三
1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》
1.2《建筑装饰工程质量验收规范》
2、工程概况:
3、根据外墙涂料材料定样要求大连振邦涂料提供质量证明文件,材料质量验收合格方可使用。
4、施工工艺
4.1施工工艺流程:基层处理――填补缝隙――满刮一到两遍腻子――刷底漆一遍――刷中漆一遍――第一遍面漆――第两遍面漆成活。
4.2施工方法
4.2.1基层处理
a首先对基层进行查看,对表面浮粒进行清处,确保表面清洁、无疏松物,无潮湿。b对表面裂缝、砂眼、碰坏处进行全方位修复。c表面用水泥找平,待干后用1#砂纸磨平,并把浮尘扫净。
4.2.2底漆施工a对基层表面处理后,确定的合要求,再进行封闭底漆施工,
b基层封底漆施工前要严格按照规定比例进行稀释,稀释比不超过15/0-20/0要保证均匀。
c基层封底漆的先小面后大面,从上到下均匀涂刷,保证无漏涂流等。d底漆完毕后,应及时对施工工具清洗。
4.2.3第一遍面漆施工
a涂层表面硬干后干能进行第一遍面涂施工。
b面漆施工时,不同颜色应使用不同工具,避免混色。
c涂饰施工先小面后大面,从上到下顺序施工。
d施工是涂饰料应接与分格线或窗套等处,避免结合处出现色差。
4.2.4第二遍面漆施工
a第一遍结束后24小时再进行第二遍施工。
b第二遍面漆要求涂刷均匀,施工后色泽一致,无流挂漏底。
4.2.5划分分格条:首先根据设计要求分格线宽度必须控制好,四周交圈,分格平直光滑,粗细一致。
4.2.6施工缝与施工段:由上往下进行,根据墙体的特点每垂直面为一个施工段,水平缝留在分格缝上,垂直于阴阳角处。
5、质量要求
5.1涂料品种规格、质量、色彩必须符合设计要求。
5.2必须与基层粘接牢固。
5.3涂料表面颜色一致,色点大小均匀,不显接茬,无漏涂透底好流坠。
5.4分格条宽度一致,平整平滑,棱角整齐,横平竖直,通顺。
5.5严格按照设计与规范要求。
6、成品保护
6.1涂刷前应对洞口进行遮盖,如涂到窗上应及时清理干净。
6.2施工时严禁蹬踩已完工的部位,防止污染。
6.3施工后1-2小时内避免雨淋。
6.4施工时一律不准从窗口往下倒垃圾。
7、工程质量控制及检测
7.1注意事项
7.1.1涂料应避免阳光直射,并放于阴凉干燥处,不同颜色、应分类堆放。
7.1.2施工严格按照施工说明,每层之间要达到干燥时间,涂料均匀,厚薄一致,避免漏底、多涂、控制耗量。
7.1.3涂料施工应在晴好天气进行,避免大风、大雾、阴雨施工。
7.1.4在雨后6小时或雨后24小时内严禁施工。
7.1.5涂料作业结束后,应注意进行必要的保护,避免涂料污染,影响涂刷效果。
外墙保温施工方案高清篇四
1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》
1.2《建筑装饰工程质量验收规范》
2、工程概况:
3.根据外墙涂料材料定样要求大连振邦涂料提供质量证明文件,材料质量验收合格方可使用。
4.施工工艺
4.1施工工艺流程:基层处理——填补缝隙——满刮一到两遍腻子——刷底漆一遍——刷中漆一遍——第一遍面漆——第两遍面漆成活。
4.2施工方法
4.2.1基层处理
a、首先对基层进行查看,对表面浮粒进行清处,确保表面清洁、无疏松物,无潮湿。
b、对表面裂缝、砂眼、碰坏处进行全方位修复。
c、表面用水泥找平,待干后用1#砂纸磨平,并把浮尘扫净。
4.2.2底漆施工
a、对基层表面处理后,确定的合要求,再进行封闭底漆施工,
b、基层封底漆施工前要严格按照规定比例进行稀释,稀释比不超过15/0-20/0要保证均匀。
c、基层封底漆的先小面后大面,从上到下均匀涂刷,保证无漏涂流等。d底漆完毕后,应及时对施工工具清洗。
4.2.3第一遍面漆施工
a、涂层表面硬干后干能进行第一遍面涂施工。
b、面漆施工时,不同颜色应使用不同工具,避免混色。
c、涂饰施工先小面后大面,从上到下顺序施工。
d、施工是涂饰料应接与分格线或窗套等处,避免结合处出现色差。
4.2.4第二遍面漆施工
a、第一遍结束后24小时再进行第二遍施工。
b、第二遍面漆要求涂刷均匀,施工后色泽一致,无流挂漏底。
外墙保温施工方案高清篇五
本工程南北山墙内侧除卫生间外墙其余墙面设计为40mm厚qqb复合墙体保温材料。本工程选用的西安方源节能材料研究所研制qqb-1铝镁墙体保温材料,具有导热系数低、保温性能好、粘结力强、施工方便、无毒、无味的特点。
1、影响墙面施工完整的钢管等其它杂物应予拆除。
2、安装必须在墙体保温材料施工前将电盒的套环用水泥砂浆固定好,且固定套环的水泥砂浆厚度要离保温材料施工完成面预留1cm,以便保温砂浆的面层一次施工到位。
3、提前1~2天将混凝土墙面用水浇湿润,待表面无明水后,用混凝土界面剂:水=1:4的.胶水、水泥、细砂按1:1:1的比例调配成糊状,用笤帚均匀甩在墙面上呈小疙瘩带尖点状物,待其凝固后洒水养护。