消防设施管理制度范文(16篇)

时间:2025-07-26 作者:琴心月

规章制度是对组织内部行为和活动进行规范和管理的一系列准则和规定,有助于维护组织秩序和提高工作效率。关于规章制度的实施情况,小编为大家准备了一些案例进行讨论和分享。

消防设施管理制度范文(16篇)篇一

为保障安全生产,规范消防器材管理,使消防管理工作有规可依,确保急时好用,做到防患于未燃,制定本制度。

适用于本公司消防器材的管理。

3.1行政部负责本公司消防器材的配置和管理,并负责消防器材的管理监督。

3.2保安队长负责消防器材的检查和使用性能维护工作的组织和实施,并负责检查结果的报告及处理跟进。

4.1消防设施设备按照划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责”的原则,使消防设施器材经常处于良好备用状态。

4.2每季度由行政部和电工组防水检查一次公司内的地上消火栓。

4.3消防水泵每半年由行政部和电工组手动或自动启动检查一次。

4.4公司的各种电气设备,每年联合进行一次检查。

4.5备用发电机,由工程部根据设备检查安排时间定期启动检查。

4.6各部位的轻便手提式10升、推车式65~100升的泡沫灭火器,每年由行政部监督更换药剂一次,其他器材损坏的.要及时更换。

维护保管及外表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,改变消防器材摆放的位置时,要经消防中心同意,有意损坏消防器材要罚款,情节严重的要追究责任。

5.1按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。

5.2各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。

5.3标识名称及作用。

5.3.1公共设施的标识。

5.3.1.1楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用是为人们提示你所在楼层。

5.3.1.2应急指示灯标识,分别安装在住宅楼各层通道及楼梯内,其作用是在火灾情况下可作应急照明使用,并提示人们所在安全疏散的方向。

5.3.1.3禁止吸烟标识,在管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。

5.3.1.4消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有指示牌,其作用是提示人们该方向设有灭火器材,一旦发生火灾及时使用。

5.3.1.5火警电话标识,在各层通道内分别安装有火警电话标牌,其作用提示大家时刻记住火警电话,火灾时及时报警。

5.3.2.1消防供水管道的标识,在楼内的消防供水管,按规范要求全为红色,并在管道上有明确的编号,说明该管是消火栓系统或花洒系统供水的区域范围。

5.3.2.2消防栓的标识,在管理区域内所有消防栓的门上都印有消火栓的字样,提示人们该处设有消火栓。

5.4消防机房的标识。

5.4.1消防水泵的标识,在各水泵上注有水泵编号、功率等字样标识。

5.4.2消防水箱的标识,在供水箱上标有消防储水量限位标识。

5.4.3排送风机的标识,在管理区域内各消防风机上都标有,风机编号“p”、“s”,及功率等字样标识。

5.4.4监控中心的标识,摆在监探中心的门口,挂有监控中心的标牌,在值班室内的控制台上,显示有供电各系统信号指示,控制操作按钮等具体的字样标识。

5.5.2消防设备检查保养记录标识。

5.5.3消防设备试运行记录标识。

5.5.6灭火作战方案及灭火指挥系统图的标识。

5.5.7消防管道及平面图的标识。

6.1消防设施器材按照划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责”的原则,使消防设施器材经常处于良好备用状态。

6.2行政部每年对消防设施器材进行两次定期检查、清理和登记造册存档。

6.3消防栓、箱体、玻璃、门锁、阀门、水带、水枪、手动报警器、小锤及其配件经常处于良好备用状态。

6.4消防水泵、阀门、管道、压力表、水喷淋自动灭火系统每月放水试验一次。

7.1.1行政部负责本厂消防器材的规划及配置。

7.1.2消防器材配置应符合消防技术的相关规定,配置要适量、适用、合理。

7.2登记入库。

7.2.1消防器材由保安队协助进行检验,检查包括:性能、规格、数量、使用有效期、使用范围等,确认是否符合公安消防局的有关规定,凡不符合标准的一律退回采购、更换。

7.2.2经检验符合标准的消防器材由行政部办理入库手续。

7.3使用与维护。

7.3.1灭火器的使用:灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,他能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。

7.3.1.2灭火器应保持干净、整洁、无积尘;铭牌朝外,标识清楚。

7.3.1.3灭火器的存放必须在接警时能及时取用。

7.3.1.4灭火器只允许在火警发生时和训练需要时使用,平时一律不准挪作他用和外借,特殊情况需外借时,须经行政部主管同意。

7.3.1.5训练用灭火器材由保安队长负责领出。训练完毕统一送还,如已使用,应更换或及时充装灭火喷剂后,物归原处。

7.3.1.6因工作需要临时借用的灭火器材经公司安全负责人同意,登记确认后方可领出,用完后及时归还。

7.3.2灭火器的维护。

7.3.2.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,并重新充装灭火剂和驱动气体。7.3.2.2每月定期进行一次使用性能的检查。

7.3.2.3灭火器检查项目包括以下项目:

(1)压力表指针是否在绿色—区域(如在红色—区域要检查原因,发现重量减轻10%,检查后要及时灌装)。

(2)铅封是否完好(一经开放,须按规定再充装,并作密封试验,重新铅封)。

(3)喷嘴和喷射管是否堵塞,腐蚀损坏;推式灭火器的行车是否灵活。

(4)喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)。

(5)外观检查发现有4.3.3.1条所列情况的必须作废品处理。

7.3.2.4检查有下列情况之一的必须进行维修:

(1)灭火器的橡胶有变形、老化或断裂的。

(2)压力表外表面有变形、损伤等缺陷,压力值的显示不正常或模糊不清。

(3)喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的。

(4)灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针有肉眼可见的缺陷。

(5)密封片、密封垫等发现有老化泄露现象。

(6)灭火器的出气管有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷。

7.3.2.5经过维修的灭火器,其充装的灭火剂应符合有关灭火剂的标准要求。

7.3.2.6经过维修后的灭火器,必须贴上维修标识铭牌:

(1)维修标识铭牌应有如下内容:维修单位的名称、维修许可证的编号、筒体水压试验压力值mpa、维修年月。

(2)每次维修的铭牌不允许相互覆盖。

(3)储气瓶永久性的维修铭牌(不允许打钢字)上,应标明储气瓶的充装系数、驱动气体充装量,同时还应有维修单位名称和充气的年、月。

7.3.2.7灭火器外表清洁时严禁使用有机溶液剂洗条。

7.3.3灭火器的报废。

7.3.3.1灭火器有下列情况之一的,必须报废。

(1)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的。

(2)内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。

(3)筒体严重变形的。

(4)结构不合理的(如筒体平底的;储气瓶外置,进气瓶从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器)。

(5)没有生产厂家名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的)。

6)未取得生产许可证厂家生产的。

(7)公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。

(8)灭火器的报废年限从灭火器出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废;

a手提式化学泡沫灭火器——5年。

b手提式酸碱灭火器——5年。

c手提式清水灭火器——6年。

d手提式干粉灭火器(储气瓶式)——8年。

e手提式储式干粉灭火器——10年。

f手提式二氧化碳灭火器——12年。

g推车式化学泡沫灭火器——年。

h推车式干粉灭火器(储气瓶式)——10年。

i推车式储压式干粉灭火器——12年。

j推车式二氧化碳灭火器——12年。

7.3.3.2报废的灭火器或储气瓶,必须在筒身上或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上(报废)的明显标志,并报维修单位处理。

7.3.4消火栓的使用:

消火栓是一种固定灭火供水设备。它包括消火栓和消火栓箱。消火栓和消火栓箱通常设于楼梯间、走廊和室内的墙壁上。箱内有水带、水枪并与消火栓出口连接,消火栓则与消防给水管线连接。发生火灾时,按开启方向转动手轮,水枪即喷射出水流。

7.3.4.1消火栓在使用过后,要把水带洗净晾干,按盘卷或折叠方式放入箱内,再把水枪卡在枪卡内,关好箱门。

74.3.4.2水带、水枪只用于火场供水和平时训练。

7.3.4.3水带接口相互连接时,应灵活、松紧适度,保证其密封性,加压时不能自行脱开。

7.3.4.4平时训练领用的水带(水枪),收卷后要轻放,严禁将水带的接口,水枪在地上甩打造成破损。

7.3.5消火栓的维护。

7.3.5.1每月一次定期检查消火栓是否完好,有无生锈、漏水现象。

7..3.5.2检查接口垫圈是否完整无缺;卷盘、水枪、水带是否损坏,阀门、卷盘转动是否灵活,发现问题应及时检修或更换。

7.3.5.3每月一次进行消火栓放水检查,以确保火灾发生时能及时打开放水。

7.3.5.4水带、水枪应置于通风干燥的地方,注意防潮、防震、防霉、防腐、防破损。

7.3.6水带的报废。

7.3.6.1水带破损、烂洞(不能修补,影响水压)、硬化必须报废。

7.4.1配置的消防器材必须建立台帐,设专人监管。

7.4.2日常维护和保养,坚持(谁使用、谁负责、谁受益)的管理原则。

7.4.3保安队长每月定期组织和安排保安员对各个区域的消防器材进行检查和维护工作,保安员在检查过程中,必须将发现有问题的消防器材登记后集中放置于指定区域,由保安队长审查后汇总报告相关的各区域消防安全责任人,并负责维修结果的跟进、记录。

7.4.4行政部不定期组织相关人员对公司存放的灭火器的维护保养工作进行检查监督,发现问题及时提出整改意见,确保消防安全工作落实到位。

7.5违反处理。

7.5.1所有的消防器材及设施应挂有检查标识牌,标识牌上清晰注明检查日期、检查人。

7.5.2消防器材及设施的存放区域内不得放置任何物品,否则,一旦发现追究当事人责任,并严肃处理,给予通报批评:不能追究到个人的,对该消防器材及设施存放的部门负责人严肃处理,并通报批评。

7.5.3所有的消防器材及设施只限于消防专用,禁止占用、不得挪作他用或移动位置、或故意损坏等,否则,一旦发现追究当事人责任,将严肃处理,并通报批评;不能追究到个人的,对该消防器材及设施存放的部门负责人严肃处理,并通报批评。

消防设施管理制度范文(16篇)篇二

1、委派专职消防员对储配站所有消防设备、设施进行统一管理。

2、消防水池及池内储水量每天检查一次,观察有无渗漏或无端流失,如水量不足则及时补足。

3、消防水泵完好,每月至少开启一次试运转。每天盘车试运转一次,以达到良好的供水性能和供水压力,并且认真填写运行记录。

4、消防管线(明线)、消防栓及根部阀门、喷淋阀门、喷淋头每周检查二次,发现问题及时维修以达到良好的状态。

5、消防水带、水枪、大闸、钥匙等应时刻保持完好,放置整齐不准挪作它用,消防员每天应对以上器具至少检查一次。

6、灭火器应放置在指定位置,消防员、安全员每天至少检查一次灭火器所在位置。

8、每周至少检查一次消防通道,清理路障使其畅通。

9、以上设备必须挂牌明确设备保管人。

10、运行记录完整。オオ。

消防设施管理制度范文(16篇)篇三

(1)中控室保安员负责监控室内消防设备24小时运行的操作、监控、记录。显示火警信号后,应立即派人前往、观察,确认火情后,通过广播和警铃疏散人员,并启动相应灭火设备。

(2)当设备发生故障时,中控室值班人员应及时通知工程部进行维修处理。

(3)当值保安员要负责中控室的清洁工作,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍。

(4)工程部弱电专业人员要对消防设备进行日常维护保养。

(5)工程部和安保部每月定期对会议中心消防系统进行模拟检测,确保消防设备处于正常状态。

消防设施管理制度范文(16篇)篇四

1、按每xx年xx月xx日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。

2、每日工作:

(1)检查报警控制器功能是否正常、

(2)检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态;

(3)检查泵房配电动力柜电源指示是否正常;

(4)检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常;

(5)检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态;

(6)将有关情况记入运行记录。

3、每月工作:

(2)每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号馈情况;

(3)对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况;

(4)检查主电源、备用电源供电、充电是否正常;

(5)定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,型检修项目应填写设备技术档案。

4、每年工作:

(1)托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。

(2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。

2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。

3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。

4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的'消防器材情况。

(2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;

5、每12个月组织或托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。

消防设施管理制度范文(16篇)篇五

工业锅炉在电力、化工、轻工等部门普遍用作发电和生产蒸汽,企事业单位用于生活的就更多了。确保工业锅炉的安全、经济运行,对发展国民经济、保障人民的生活需要有着很重要的意义。对工业锅炉运行的要求是:首先要保质保量地安全供汽,其次也要求锅炉设备在安全的条件下经济运转。影响工业锅炉安全经济运行的因素很多,一方面是由于锅炉设计、制造、安装、检修不当引起的。一台锅炉,如果设计不好,制造安装又欠佳,当然不能达到安全经济运行。

另一方面则完全是由于运行上的原因所造成的,例如起动时不按操作规程进行,平时锅炉技术管理工作较差,尤其是停炉后不注意保养,有的锅炉内的水没有排放干净,有的炉内的炉水没有清理,有的锅炉房内水、垃圾成堆,人都无法进入。锅炉停用后,外界空气就会大量进入锅炉水系统内,此时锅炉虽已放水,但在锅炉金属表面上总是附着一层水膜,空气中的氧便溶解在此水膜中,以致达到饱和状态,所以很容易引起溶解氧的腐蚀,其腐蚀速度一般要比运行期间快得多。如果锅炉金属表面上有能溶于水膜的盐垢时,则腐蚀性更强烈。实践证明,产生严重腐蚀的锅炉多是停炉期间形成,而在运行中又发展所造成的。因此,在停炉期间采用适当的保护方法,对防止锅炉腐蚀,确保安全运行、延长锅炉的使用寿命,有着重要的意义。

一、停炉保护的方法。

防止锅炉停炉腐蚀的方法较多,但基本原则是不让外界空气进入停用锅炉的水系统;保持停用锅炉水系统金属表面干燥;使金属内表面浸泡在含有除氧剂或其他保护剂的溶液中;在金属表面上涂上防锈层。停炉保护方法可分为干法和湿法两大类。

(一)干法。

1.干燥剂法干燥剂法就是在锅炉停用后,当锅炉水的温度降至100~120℃时,将锅炉内的水全部放掉,利用炉内余热,将金属表面烘干,并清除沉积在锅炉水系统内的水垢和水渣。然后在锅炉内放入干燥剂,保持金属表面干燥,防止腐蚀。常用的干燥剂有三种无水氯化钙(cacl2)常用量1.0~1.5kg/m3生石灰(cao)常用量3~5kg/m3硅胶常用量1.5~3.0kg/m3干燥剂的放置方法:将药品分盛在若干个塘瓷盘内,分别放入汽泡、泥包和各联箱内。装入的数量和位置应在锅炉保养记录内,以免投入运行时忘记取出。干燥剂放入炉内后应立即关闭各汽水阀门,防止外界空气进入。干燥剂放入一个月后应进行第一次检查。如发现潮解,应立即更换或烘干。以后可每三个月检查一次。此法适用于较长时间的停炉保养。汽包容积占整个锅炉水容积的比例越大,此法越方便。

2.烘干法此法就是在停炉时,当锅炉水的温度降至100~120℃时,进行放水。当水放尽后,利用炉内余热,点微火或引入炉膛热风,将锅炉内表面烘干。此法只适用于锅炉在检修期间的防腐。

3.充氮法充氮法就是将氮气充入锅炉水系统内,并保持一定的正压,以阻止空气进入。由于氮气很不活泼,无腐蚀性,所以可以防止锅炉的停炉腐蚀。其方法是:在停炉前,将充氮管路接好。当炉内压力降至0.5表压时,开始由氮气瓶经临时管路向锅炉汽包和省煤器等处送氮气,具体要求是:

(1)氮气纯度应在99%以上。

(2)空炉充氮时,炉内氮气压力应为0.5表压以上。带水充氮(锅炉内水不放掉)时,充氮前最好在锅炉存水中加入一定量的联氨,并用联氨将水的ph值调至10以上。

(3)充氮时,锅米水系统的所有阀门应关闭,并应严密不漏,以免因泄漏,以免因泄漏而使氮气消耗量过大和难以保持氮气压力。

(4)在充氮保护期间,要经常临督水系统中氮气的压力和锅炉的严密性。若发现耗氮气量过大,应查找漏泄的地方并立即消除。当锅炉起动时,在上水和升压过程中可将氮气排入大气。此法适用于短期停用锅炉的保护。

4.充氨法。

充氨法就是锅炉停用放水后,在锅炉全部容积内充满氨气。氨溶解在金属表面上的水膜中,使金属表面形成耐腐蚀性保护膜。氨还能使氧在水膜中的溶解度降低,防止溶解氧的腐蚀。采用充氨法时,应将铜质部件拆除,并保持锅炉内氯气压力为100毫米汞柱。

5.涂料法。

锅炉停用后放掉水,清除污物,烘干金属表面。然后在金属表面均匀地涂上一层防腐涂料,以防止锅炉的停用腐蚀。防腐涂料一般采用黑铅粉(其主要成份为碳黑与滑石粉)与机油(40*或50*均可)按一定比例配成。一般可按黑铅粉:机油:1∶2的配比调合而成。涂复时,要求凡能接触到的部位,都要均匀地涂附。炉管内不易接触的部位,可利用钢丝缠上棉纱,醮取涂料上下牵拉的方法涂附。采用涂料防腐法,若对蒸汽品质有一定的要求时,应在锅炉启动前采用碱煮法(每吨水加磷酸三钠或纯碱5~8kg)煮沸8~10小时。并加强表面排污,将涂料去除。此法经济、简单、效果好,适用于长期停炉保养。

s除湿机。

介绍一种目前在国外使用的较广的munters除湿机。应用这种除湿机保养锅炉得到十分廊的.效果。munters除湿机其主要部分为每小时8转的转动圆柱体。在圆柱体内装有吸湿剂氯化锂(lici)。圆柱体分隔为二个区域,较大的一个为处理空气通过面,较小的为再生空气通过面。处理后的干空气,打入锅炉中进行保养工作。圆柱体中吸湿剂吸收水份后再转入再生区,在再生区中另有加热的再生空气通入使吸湿剂中水分排出,并恢复吸湿能力。然后,圆柱体再转入处理区,如此连续运转。除湿机在锅炉上进行试验,锅炉容量为20吨/时,电加热的除湿机为m100/50型,风量50米3/小时,除湿能力:当外界空气20℃,相对湿度60%时,为0.54公斤水/时,其电功率为800瓦。图12-2munters除湿机装备示意图1-过滤器2-再生空气加热器3-回转式交换器4-马达5-再生空气送风机经过4个月的保养,证明其湿效果良好,无论在防锈,化费,和保养中的管理等方面都较其他保养法(如满水法、充氮法等)来的优越。

(二)湿法。

这类方法是具有保护性的水溶液充满锅炉,防止空气进入炉内。根据水溶液的组成不同,有以下几种。

1.碱液法。

此法是采用加碱的方法,使锅炉中充满ph值达10以上的水。使金属表面生成耐腐蚀性保护膜,以防止溶解氧对金属的腐蚀。所用碱液为naoh、na3po4或者二者的混合液。常用碱液配制方法是:将naoh(4kg/米3)和na3po4(1.5kg/米3)放入容器内,用软水溶解后,再用泵从锅炉下部联箱送入炉内。注意要保持溶液碱浓度均匀。

2.亚硫酸钠保护法。

亚硫酸钠是一个还原剂,能和水中溶解氧作用生成硫酸钠。从而防止金属表面遭受溶解氧腐蚀。另外还可以采用磷酸三钠、亚硝酸钠混合溶淮的保护方法。此法是基于这种混合液能在金属表面形成保护膜,从而防止金属的腐蚀。采用这二种湿法保护时,锯炉启动前应将溶液排放干净,并进行彻底清洗。

3.热法。

此法用于停炉时间在10天以内。方法是在汽包上方安装一个水箱,用管子和泡包相联通。锅炉停用后,充满除过氧的水,水箱中大半充满着水。水箱用外来蒸汽通入加热,使水箱中水经常保持沸腾状态。锅炉水的损失可由外来蒸汽加以补充。这个方法比较简单,且停炉后再投入运行也方便,只要把水箱和汽包切断就可以了。这个办法的缺点是要有外来汽源供汽。有人建议采用小水箱上加一层煤油的办法来防止空气中氧气进入锅炉,这样就不需要加热了,这种建议可供参考。

二、停炉保护方法的选择。

以上介绍了一些停炉保护的方法。至于选用哪一种方法,应根据锅炉结构、停用时间、各种方法的效果和应用条件来选择。

1.停炉三个月以上应采用干法中的干燥剂法。

2.停炉1-3个月可采用碱液法或亚硝酸钠法。

3.锅炉停止运行后,能在24小时以内启动时,可采用保压法。对于间断运行或停用时间在一周以内的锅炉也可采用此法。但必须做到炉内压力高于大气压力。如发现压力稍有降低必须及时起火升压。

4.因检修锅炉而停止运行时,可采用烘干法。如不需放水时,可采用保持压力法。检修后的锅炉,如不能及时投入运行。则应根据信用时间长短采用相应保护措施。

5.采用湿法保护时,锅炉房内温度最好保持在10℃以上,不能低于0℃,以免冻坏设备。

消防设施管理制度范文(16篇)篇六

一.消防设施按照划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责”的原则,使消防设施经常处于良好备用状态。

二.加强消防设施的巡视、检查、保养、更换,发现隐患及时处理。消防设施禁止挪作它用及改变位置,严禁损坏丢失。

三.消防水泵、消防栓、阀门、压力表、温、烟感探头、控制箱、指示灯、手动报警器、开关,处于良好备用状态。

四.消防控制系统每年联动运行检查一次。

五.感应器每年测检1~2次。

六.消防水泵每半年手动、自动启动检查一次。

七.消火栓系统、水喷淋自动灭火系统每月放水试验一次。气体灭火系统每月试验一次。

八.室外消火栓系统每季度放水检查一次。

九.自动喷淋、消火栓灭火管道系统,每年排放污水一次。

十.消防加压、送风、排烟风机,每月启动运行测试检查一次。

十一.备用发电机根据设备检查安排时间定期启动检查。

十二.出口指示灯、事故应急照明灯保持完好。

十三.各部位的轻便手提式、推车式灭火器、气体灭火系统,每年(或根据设备要求)更换药剂一次。

十四.消防用广播器材随时处于良好备用状态。

十五.消防扳手存放在显要位置,随时备用。

消防监控中心是掌握消防设备动态及发现火灾、火警的重要岗位,是整个大厦消防管理的心脏。为了加强消防控制中心的管理,特定例如下制度。

一.消防控制中心实行全天24小时专人轮流值班制。

二.监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟练操作设备。

三.值班人员在监控中心不准吸烟、喝酒、会客,不准进行其他与工作无关的活动。

四.值班人员在工作期间不得擅自离开工作岗位,如有特殊情况,应由其他轮值人员顶替方可离开。

五.监控中心各操作手柄(按钮)每日做一次手动操作检查。

六.消防监控中心的设备外观不附有灰尘为合格。

七.监控中心的设备出现故障当班人员无法排除时,应第一时间报告管理处主任,联系技术人员前往维修。

一.本管理区域内消防各系统属遥控、连锁自动装置,故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。

二.首先观察各系统电源信号是否正常。

三.各系统的安全操作方法如下:

1.烟感系统:由集中报警控制器、区域报警控制器、探测器组成,接收各区域报警控制器传送的火警信号、故障信号,及时显示出各信息的位置,并发出声光报警信号提示监控人员。当有下列信号送到集中报警控制器内,显示屏将显示:a.烟、温感探测器(火警)、b.手动火警按钮(火警)、c.水流开关(火警)、d.七氟丙烷灭火系统(火警)、e.消防泵状态(指示)、f.防火卷帘门(指示)、g.排烟风机、排烟阀(指示)、h.加压风机(指示)、i.消防水池、箱状态(指示),报警器火警显示编码均能在分布图中查处具体位置名称。

当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知保安人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请保安人员将区域报警进行复位,后将值班室内的集中报警器复位。

2.防火卷帘门系统:当发生火警时,根据失火方位及火热大小,可采取隔离法,及降落相应的防火卷帘门,值班员可根据现场报告情况遥控降落,就近人员也可击碎报警按钮降落,若以上两种情况都不能降落时(观察卷帘降落信号灯),可速派消防维修人员到当地打开锁匙开关强迫降落。

3.排烟系统:发生火灾时,值班员遥控打开该层及其上下层的排烟阀。若失控时,通知保安人员就地打开该层的排烟阀,这时排烟风机自动启动,启动信号灯亮。若风机不能自动启动,速转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到风机房内强行启动。

4.加压送风系统:根据火灾的不同方位,迅速打开相应的加压风机,启动信号灯亮,若失控时可派人到风机房进行手动操作。

报警按钮后,这时相应的消火栓泵自动启动,启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即转入手动位置启动,仍不能启动时,速与水泵房人员联系,派人到泵房强行启动。手动操作泵,控制盘设在b3f泵房内可手动开启或停止。

6.自喷系统:该系统是救火的主要设备之一,由室外500m3消防水池、喷淋泵、稳压装置、水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、信号阀、喷淋头、屋顶24m3消防水箱等组成。喷头动作温度68℃,厨房区域93℃,当某层发生火灾时,失火部位的自喷头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。湿式报警阀开始工作,水力警铃报警,延时30秒后,压力开关工作,自喷泵自动启动,相应的启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到泵房强行启动。

7.七氟丙烷气体灭火系统:主要保护变配电室、计算机房、档案室。由探测器、系统控制盘、声光报警器、手动控制盒、联动控制、延时器、灭火机构组成自控闭路系统。受集中报警控制柜控制,且能将信息反映。

当第一个火灾信号收到时:该区闪光灯,报警器启动发出声光报警。该区出口处的警铃响,控制盘显示。当两个区域收到火警信号时,鸣音报警,闪光按钮将会启动,控制盘上显示气体释放信号,气体将在30秒后释放,60秒内释放完毕。所有信息将会反馈到集中报警控制柜上。

8.紧急广播遥控设备操作说明。

当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作:

(1)将消防控制室中紧急广播设备的搬把开关置“on”位置。

(2)按下“f1”键,“叮咚”响声后便向被选定的区域播出。

(3)按下“stop”后再按下“f2”键。当磁带机中放入有关消防疏散的磁带后,该带便将如何进行人员疏散的内容不断向预选定的区域播出。

(4)按“f3”键,此时,磁带机输出的有关人员疏散内容和消防指挥员现场指挥的信号并存同时播出。

(5)如认为磁带信号妨碍现场指挥,可按下“stop”后按两下“f4”键,于是被选定的区域中只有现场指挥员的命令可播出,其它信号一概终止,使用完毕将第(1)项中各开关全部复位。

四.操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常。

五.火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修。

六.事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。

七.相关文件记录:

消防设施管理制度范文(16篇)篇七

按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾,及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是单位的法定职责。建筑消防设施投人使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。建筑消防设施的管理由消防安全责任人负责,消防安全管理人组织,消防主管具体实施。

1、火灾自动报警系统;

2、自动喷水灭火系统;

3、机械排烟系统;

4、室内消火栓系统;

5、灭火器材;

6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明)。

建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。

1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。

(1)消防供配电设施:消防电源工作状态。

(2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观。

(3)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。

(4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。

(5)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。

(6)机械排烟系统:排烟阀外观,自然排烟窗外观,排烟机工作状态。

(7)应急照明和疏散指示标志:应急灯外观,应急灯工作状态,疏散指示标志外观,疏散指示标志工作状态。

(8)灭火器:灭火器外观,设置位置状况。

3、建筑消防设施巡查应当填写《建筑消防设施巡查记录表》,由巡查人员、消防安全管理人签名。

4、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。

(二)建筑消防设施的定期检查。

1、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次,由消防安全管理人组织,并填写《建筑消防设施定期检查记录表》,检查人员和消防安全管理人应在《建筑消防设施定期检查记录表》上签名。

2、建筑消防设施定期检查的内容:

(1)消防供配电设施:消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

(2)火灾自动报警系统:警报装置的警报功能,火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾显示盘的报警显示功能,消防联动控制设备的联动控制和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的'检查数量不少于总数的25%。

(3)消防供水设施:消防水池、水箱水量,消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能,管道阀门启闭功能。

(4)消火栓灭火系统:室内外消火栓消出水及压力,消火栓启泵按钮,系统功能。检查数量不少于总数量的25%。

(5)自动喷水灭火系统:报警阀组放水,末端试水装置放水。其中末端试水装置放水检查数量为全部检查。

(6)机械排烟设施:机械排烟风机、排烟阀以及系统功能,排烟风机控制柜。

(7)应急照明、疏散指示标志:电源切换和充电功能,标识正确性。

(8)灭火器:检查灭火器型号、压力值和维修期限。检查数量不少于总数量的25%。

3、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。

(三)建筑消防设施的联动检查。

1、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次,主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检查、评定。

2、建筑消防设施的联动检测委托具备消防检测中介服务资格的单位实施,年度联动检查记录在每年的12月30日之前,报当地公安消防机构各案。

3、建筑消防设施联动检查的内容:

(1)消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查,检验供电能力。

(2)火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设各的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

(3)自动喷水灭火系统在末端放水,进行系统功能联动试验,水流指示器报警,压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验;每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。

(4)消防给水系统最不利点消火栓出水,分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次。

(5)对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。

4、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。

1、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》,定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。

2、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施检查的人员必须向消防安全管理人报告,并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

3、对建筑消防设施存在的问题和故障,当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在24h内解决;需要由供应商或者厂家解决,不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决,影响系统正常工作的应在5个工作日内解决,恢复系统正常工作状态。

4、故障排除后,应由消防安全管理人签字认可,故障处理记录存档各查。

1、内容。

基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。

动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、单项检查记录、联动检查记录、故障处理记录等。

2、保存期限。

(1)建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。

(2)《消防控制室值班记录》和《建筑消防设施巡查记录》的存档时间不应少于1年。

(3)《建筑消防设施单项检查记录》、《建筑消防设施联动检查记录》、《建筑消防设施故障处理记录》的存档时间不应少于3年。

消防设施管理制度范文(16篇)篇八

根据《中华人民共和国消防条例》的有关精神,消防器材是灭火工作中的主要工具,为了确保其在一旦发现火情时发挥应有的灭火效力真正起到保护公司财产少受损失的作用,为保障我公司消防器材保持完好,特制定本制度。

(一)公司所有的消防器材责任人为专职安全员,各种消防器材要做到:不准将。

(二)布置在各部门的消防器材和设施,如灭火器、消防栓、消防水带等,非消。

防用途作业不得动用。严禁随意动用灭火器开玩笑、玩耍,如有以上违反者,根据情节轻重,按照条例规定追究责任,予以处罚。

(三)如遇火险、火警或火灾,动用消防器材,事后必须归放原处,空灭火器应。

集中到公司门卫专职安全员办公处,不得随意乱放。

(四)如有关部门由于工作需要动用消防设备和灭火器应与专职安全员取得联。

系,必须经得专职安全员许可,方可使用。如擅自动用,按条例处罚,工作完毕后,物归原处,用空的灭火器送到门卫专职安全员办公处。

(五)消防器材为灭火所必需,因此,爱护、保养消防设是公司每个部门员工。

的职责。发现有损坏或擅自动用消防设施行为者,有权制止并报综合部处理,制止者给予表扬奖励。

(六)各部门应保管好所属范围的消防设施完整和性能良好,任何人不得任意移。

动,周围不得任意堆放物品妨碍使用。

(一)厂区内各指定点的消防器材均由综合部专职安全员负责统一管理保养,做。

到定期定时检查,发现问题及时整改。

(二)对于各种灭火器,专职安全员每天检查一次,检查结果记入《日常安全巡。

查表》。

(三)布置在厂区内各定点的灭火器,凡在户外的,每当冬天来临前,必须认真。

做好防冻保暖工作。

(四)使用完的灭火器必须及时清洗、灌装常备不懈。

(五)厂区内的消防栓和其它灭火器材,专职安全员必须定期检查测试效果,确。

保正常。

(六)各部门、班组、办公室各位员工,发现消防器材有损坏、泄漏、丢失等问。

题时,均应自觉向专职安全员及时反映,使消防器材的保养工作成为全厂员工的义务。

(七)灭火器使用后,应及时到有资质的维修公司检查,更换已损件,在有效期。

之前重新充装灭火剂和驱动气体,并做好记录,以免灭火剂过期失效。

(八)消防设施若有损坏,应填写〈设备维修申请单〉,及时报修,应由消防部。

门指定的维修公司进行,任何人不得擅自拆卸消防设施。维修后,应填写《消防设施维修记录》,注明维修原因、费用、措施、维修人等。

(九)消防设施不足时,综合部负责人应填写《设备申购单》,由总经理批准后,

由采购部负责到当地消防部门指定厂商购买。

(十)本制度从公布之日开始实行,实行中未尽事宜日后可进行修订。

消防设施管理制度范文(16篇)篇九

为了加强对消防工作的安全管理,保障生命和财产安全,保护环境,制定本制度。

1.1消防器材的配备:。

1.1.5消防栓应有明显的标志,室外消火栓周围20米内不准堆放物资和停放车辆。灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

1.2.3任何个人不得私自使用各种消防设施或器材,如确需使用,必须经公司生产部批准或安全主管领导批准,用后要立即恢复原状,并经生产部安全人员验收。如有损坏,按原价赔偿。

1.2.4车间要建立消防设施和器材台帐,内容要明确具体,数量准确。

1.2.5车间要作好消防设施和器材使用的培训工作,确保员工能熟练使用各种消防设施或器材。

1.2.6各部门或车间负责各自管辖区域或所属消防设施和消防器材的日常管理和年度检验、换药工作,每月必须对消防设施进行一次检查,灭火器每季度检查一次并及时填写卡片。

1.2.7消防通道必须保持平坦通畅,严禁在消防通道上堆放阻碍消防车辆通行的物资。

1.2.8消防器材的配备、更换和维护由安全人员上报公司安全环保部统一归口管理。

3.1本制度如与国家法律、法规以及公司相关规定不一致时,按上级规定执行。

3.2本制度由生产部负责解释。

3.3本制度自下发之日起施行。

消防设施管理制度范文(16篇)篇十

为使消防设施、设备经常处于良好状态,确保及时实施灭火工作。特制定本作业文件。

本作业文件适用于公司辖区内所有消防设施、设备。

3.1在生产区的每一个工(库)房都应有消防安全通道;生活区楼与楼之间应有消防安全通道。消防通道的要求见《建筑设计防火规范》,宽度不应小于3.5米。通道上遇有管架、栈桥等障碍物时,其净空高度大于4米。

3.2.1消防水应有可靠的水源,生产区管网应为环状,当采用环状管网有困难时,在采取不间断供水措施情况下可设计为枝状管网。

3.2.2室外消防用水量应按《建筑设计防火规范》计算,但不应小于20l/s,延续时间按3h计算。

3.2.3室内消火栓用水量应按充实水柱长度不小于10米计算,消火栓配置应保证每股水同时到达室内任何部位,每股水量不小于20l/s,延续时间按3h计算。

3.2.4雨淋管网用水量应按同时作用最大一组雨淋管网水量计算,延续时间按2h计算。

3.2.5消防水储在厂区蓄水池时应设置加压泵,加压泵应保证水压不小于0.4mpa,流量30l/s,若采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不应小于10米;若采用低压给水系统,管道口的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10米水柱。

3.2.6若设置加压泵,则加压泵的动力性能应经常处于良好的工作状态。消防加压泵的供电回路,在生产现场发生火灾时生产、生活用电切断后,能保证加压泵的用电系统有时显标志。

3.3室外消火栓。

3.3.1危险性工房周围150米半径之内应有消火栓。

3.3.2地上式消火栓应有一个直径为150毫米或直径100毫米和两个直径为65毫米的.栓口,地下式消火栓应有直径为100毫米和65毫米栓口各一个。

3.3.3公司地下式室外消火栓的分布图应标明有消火栓位置,枪口直径、流量、压力等。地下式消火栓有高出地面的固定式标志牌,标志牌应符合gb2894—88中的要求。

3.3.4室外消火栓的用水量不少于20i/s,水枪水柱必须大于10米。

3.4室内消火栓在工房设计时,按《建筑设计防火规范》要求距离15米设置一消火栓。安装时消火栓口距地面1.15米,室内消火栓有两种,直径65毫米或直径50毫米。

3.5配置灭火器。

3.5.1手提式灭火器的规格为:10公斤泡沫灭火器,8公斤干粉灭火器,5公斤二氧化碳灭火器,4公斤1211灭火器等。

3.5.2在生产区、工房和库房内,按50平方米一具进行配置。特殊情况(如小库房、配电室小于50平方米)要求一处必须配置两具或两具以上。

3.6消防车的技术状态应满足下列要求。

3.6.1企业根据国家有关规定和当地消防部门批准,组建专职消防队,并配备足够的车辆、装备和器材。

3.6.2消防车本身与其它运输车辆共性的技术状态,应满足《机械标准》的要求。

3.6.3企业兼职消防队编制均以满足公安消防部门认定的防火等级的要求为原则。

3.6.4消防通讯设备应完好有效,火警电话、调度电话、普通电话应完好畅通。

3.7管理要求。

3.7.1任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除停用消防设施,器材不得埋压,圈点消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

3.7.2非火灾情况下,任何单位和个人严禁私自使用消防器材。室外消火栓半径1.5米。储水池周围5米内不准放任何障碍物、种植物,不得占用消防通道。

3.7.3公司要建立消防器材及设施的登记册,详细登记本单位消防器材、设施的名称、规格型号、数量、存放位置、负责人及有效期。

3.7.4按照“谁主管,谁负责”的原则,设置在室内的墙壁消火栓、水带、水枪、泡沫灭火器、干粉灭火器等,由所在单位防火负责人分管,指定专人负责管理,并挂有统一规格标明负责人、领用日期的标签,防止丢失、损坏和过期。

3.7.6负责人员经常对消防器材进行维护保养,每周必须检查和保养一次。

3.7.7室外消防栓、消防储水池等由消防负责管理和使用,每季度至少检查一次,发现问题及时处理。

3.7.8各单位应经常对员工进行消防知识培训并制订火险预案计划等使员工会检查、会保养、会使用消防器材。

《建筑设计防火规范》。

消防设施管理制度范文(16篇)篇十一

1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责,专职管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。

2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责,设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。

(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,保安部参加,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。

(3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

(4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

(5)其它消防设备的测试,根据不同情况决定测试时间。

(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

(2)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。

(3)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

(4)各部门的消防器材由本部门管理,并指定专人负责。

消防设施管理制度范文(16篇)篇十二

一、按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。

二、各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。

三、标识名称及作用。

1、公共设施的标识。

(1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用是为人们提示你所在楼层。

(2)应急指示灯标识,分别安装在住宅楼各层通道及楼梯内,其作用是在火灾情况下可作应急照明使用,并提示人们所在安全疏散的方向。

(3)禁止吸烟标识,在管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。

(4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有指示牌,其作用是提示人们该方向设有灭火器材,一旦发生火灾及时使用。

(5)火警电话标识,在各层通道内分别安装有火警电话标牌,其作用提示大家时刻记住火警电话,火灾时及时报警。

(1)消防供水管道的标识,在楼内的消防供水管,按规范要求全为红色,并在管道上有明确的编号,说明该管是消火栓系统或花洒系统供水的区域范围。

(2)消防栓的标识,在管理区域内所有消防栓的门上都印有消火栓的字样,提示人们该处设有消火栓。

(3)高层、中高层排烟系统标识,在各层的走廊一方设有一个排烟窗,在相应的位置设有排烟窗控制装置,上面注有“发生火灾时,按下红按钮”的字样标识。

(4)加压送风系统标识,在各层的消防电梯厅,防火楼内梯。

设有加压送风百叶窗,发生火灾时可向该区域内送风,避免烟雾火势进入,使顺利疏散。

(5)消防电梯标识,在每层的消防电梯厅内都标有消防电梯字样,表示该梯为消防电梯。

(1)消防水泵的标识,在各水泵上注有水泵编号、功率等字样标识。

(2)消防水箱的标识,在供水箱上标有消防储水量限位标识。

(3)排送风机的标识,在管理区域内各消防风机上都标有,风机编号“p”、“s”,及功率等字样标识。

(4)监控中心的标识,摆在监探中心的门口,挂有监控中心的标牌,在值班室内的控制台上,显示有供电各系统信号指示,控制操作按钮等具体的字样标识。

(2)消防设备检查保养记录标识。

(3)消防设备试运行记录标识。

(4)消防设备故障维修的标识。

(6)灭火作战方案及灭火指挥系统图的标识。

(7)消防管道及平面图的标识。

消防设施管理制度范文(16篇)篇十三

1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,保安部参加,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。

3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

5)其它消防设备的测试,根据不同情况决定测试时间。

1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

2)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。

3)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

消防设施管理制度范文(16篇)篇十四

一、加强消防设施的管理工作,确保消防设施停用期间的消防安全。

二、装修、扩建、改建工程,按消防法规的要求进行管理。

三、由施工单位出具书面申请报告,并填写《消防设施停用呈报表》。

四、由主管工程师审批后,签发《消防设施停用通知书》并通报有关部门。

五、工程部接到停用通知后,属于停用消防水的,由主管工程师核定水费,凭财务的水费收据开具《操作票》。

六、工程完工确认后,根据操作票的要求恢复供水。

消防设施管理制度范文(16篇)篇十五

2、消防器材按《建筑灭火器配置设计标准》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。

3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养治理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护治理责任人,并制作维护保养卡进展明示。

4、每月由各部门维护治理责任人协作安全部门检查责任区域的消防器材状况。

(2)、自救面具是否置于易于取用和枯燥、避光的指定场所,有无丧失现象;。

5、每12个月组织或托付修理单位对全部灭火器进展1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必需进展水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。

消防设施管理制度范文(16篇)篇十六

(一)消防器材及设施主要包括:各种灭火器、消防桶、消防锹、消火栓、水枪、火灾自动报警器及灭火系统、消防装备、阻燃防火材料及其它消防产品。只限消防专用,制止占用、挪作他用或移动位置、损坏等。

(二)消防器材及设施的日常维护和保养,坚持“谁使用、谁受益、谁负责”的治理原则。

(三)各单位消防器材及设施必需纳入生产设备治理中,配置的`灭火器一律实行挂责任牌制度,实行定位放置,定人负责,定期检查维护的“三定”治理。

(四)对本单位消防器材及设施,应设立消防器材及设施配置台帐和消防器材领用台帐。各类消防器材领发一律由兼职防火员(安全员)负责。

(五)各单位必需在冬季对水溶性灭火器及室外消火栓实行防冻保暖措施,每年要对室外消火栓进展一次油漆和转动润滑工作。

(六)各单位新增防火部位需配消防器材,必需提出书面报告,经厂领导同意后,由消防治理部门依据实际状况和有关消防规定予以配置。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
优秀作文是一种情感的传递,它能够引起读者共鸣和思考。现在,就让我们一起来欣赏一些优秀作文的片段,希望能够激发大家写作的热情和想象力。我的家乡风光秀丽、山清水秀,
爱国是热爱中华民族的伟大历史和文化,是珍视国家繁荣稳定的意识。以下是一些关于爱国精神的故事,让我们一同被感动和鼓舞。从20__年开始淘宝就发行双十一狂欢购物节第
策划方案的编制需要充分考虑各种情况和可能出现的问题。策划方案范文中的实例和案例,可以帮助我们更好地理解理论和概念。摘要:随着我国社会经济的日益复杂,市场经济的环
优秀的作文不仅仅是一种文字的串联,更是一种思维的展示和思想的碰撞。那么,让我们一起浏览下面这些优秀作文范文,共同探索写作的艺术之道。一说是嫦娥奔月。有了嫦娥就不
随着生活和工作环境的改变,我认为是时候向公司提交一份辞职报告了。以下是一些写得较为出色的辞职报告范文,或许能给大家提供一些写作的灵感和思路。尊敬的王校长:嗨我是
辞职报告是向公司和上级汇报工作情况的一种书面方式,它能够清楚地表达我们的离职意愿和原因。以下是一些辞职报告样本,供大家了解一下写作格式和表达方式。尊敬的领导:您
规章制度的宣传和培训是确保规章制度有效实施的重要手段之一。规章制度是组织管理的重要工具,希望大家能够遵守并且共同维护好组织的秩序和形象。1、为加强部门员工外出工
规章制度的执行需要有相应的检查和考核机制,以确保规章制度的有效实施。以下是一些典型的规章制度案例,供大家参考和借鉴,希望能够对大家的工作有所启发。第一条为加强
范文范本通过对经典作品的总结和分析,展示了优秀文学作品的共性特点。小编为大家筛选了一些优秀的范文范本,希望能够激发大家的写作热情和创造力。**,男,汉族,中共党
实施方案的成功还需要团队成员的共同努力和持续的学习与创新。以下是一些建议和技巧,可以帮助我们克服实施过程中可能遇到的各类挑战和困难。校本课程开发是指学校为了达到
思想汇报是对自己成长轨迹的记录,可以让我们了解自己的发展过程和成就。借鉴以下这些思想汇报范文,你可以提升自己的思考能力和表达水平。尊敬的团组织:自从我递交了入团
合同协议是商务活动中必不可少的一环,确保各方的权益得到保护。我们特意为大家准备了一些行业常见的合同协议样本,供大家作为参考。甲方:乙方:第一条名称规格型号计量单
销售工作总结可以帮助我们评估销售团队的表现,并对个人进行业绩考核和奖励。销售工作总结范文是我们学习和提高的重要资源,希望大家能够从中找到自己的不足和改进的方向。
申请助学金要提供家庭经济状况证明材料和推荐信等相关材料。以下是一些助学金申请书的模板和写作指导,希望对正在进行申请的同学有所启发。尊敬的校领导和老师:你们好!我
通过写心得体会,我们可以更好地总结和概括自己的学习和工作经验,从而为未来的发展做出更好的规划。以下是小编为大家收集的心得体会范文,希望能给大家在写作和总结方面提
工作汇报也是一个学习和成长的机会,通过与他人的交流和反馈,可以不断完善自己的工作方法和技巧。下面是一份精彩的工作汇报范文,帮助大家更好地理解如何写好一份工作汇报
个人总结还可以帮助我们更清晰地认识自己的目标和理想,为实现个人价值和理想生活奠定基础。小编为大家准备了一些精彩的个人总结范文,希望能够给大家带来一些灵感和启示。
销售合同是商业交易的基础,它具有法律约束力,保护了交易双方的合法权益。这些销售合同范文覆盖了不同商品和服务的交易情况,适用性较广。一、产品:____。二、品质标
汇报材料作为一种书面形式,能够准确、清晰地传达信息,提高工作效率。范文十六:企业社会责任汇报—环保与公益活动。范文十七:安全生产汇报—事故分析与安全培训。范文十
工作计划范文是在工作计划中对已完成和未完成的事项进行总结和概括的一种书面材料,它可以帮助我们更好地规划未来的工作方向。为了帮助大家更好地完成工作计划的写作,小编
期末考试已经过去了,通过写一篇期末总结,我们可以回顾过去的学习经历。借助以下的一些范文,我们可以更好地理解和掌握写一篇较为完美的期末总结的技巧和要点。
范文范本能够为我们提供不同角度和思路,激发我们的学习兴趣和创新能力。通过参考范本,我们可以拓宽写作思路,提高自己的写作水平和素养。两个班级共有学生65名,经过2
自我评价的目的不仅仅是给自己一个交代,更是为了让自己的能力得到更好的发挥。选择一条第一部分的数据:自我评价是对自己在某个时间段内的表现进行客观评定和反思。
通知是组织和团队管理的重要环节,它可以提高工作效率和协作能力。请大家关注一下下面的通知模板,对于写作通知有所帮助。尊敬的家长:您好!连锁幼儿园x年端午节放假安排
对于长期的工作或研究项目,我们可以定期撰写汇报材料,以便及时总结、反思和调整。在下面,我们将为大家呈现一些有关汇报材料的范文,供大家参考和学习。按照关于召开党史
制作个人简历时,要注意排版和格式的整齐美观,给人以良好的视觉体验。以下是小编为大家收集的个人简历范文,供大家参考和借鉴。简历中如果你是用夸赞的方式表现自己,这才
规章制度的完善需要不断倾听员工的意见和建议,形成共建共享的氛围。接下来是一些规章制度的案例,希望能给大家提供一些启示和思路。为了规范公司财务印章管理,实行有效的
环保意识的兴起离不开科技的发展,我们应该积极参与到环保行动中去。接下来是一些环保行动的总结案例,希望能够给大家提供一些参考和思考。亲爱的朋友们:朋友们,当你过着
情况报告可以促使我们反思和总结经验,提高我们的工作能力和工作效率。小编特地为大家挑选了一些优秀情况报告的范例,供大家学习和借鉴。党组书记是中国共产党党组的主要负
学好英语不仅仅是为了应付考试,更是为了能够与世界各地的人交流和沟通。以下是小编为大家推荐的几个英语学习网站,希望能够给大家提供更多学习资源和学习方法。
优秀作文以清新独特的文风和抒情的笔调给人留下深刻的印象。以下是小编为大家整理的一些优秀作文片段,希望对大家的写作能有所帮助。人类的未来是什么样的?我想大多数人会
对于改善现状,我建议首先从基础做起,从点点滴滴做起,逐步积累成效。如果你遇到创作的瓶颈,不妨多进行头脑风暴,寻找新的灵感和创意。尊敬的校长:您好!我们的学校是一
作文是语文考试的重点,很多考生都希望能写出一篇优秀作文。接下来请大家欣赏一些优秀作家的作品,它们能够为我们提供一些写作上的灵感和借鉴。老师是个有爱心的人,有一次
幼儿园大班是培养幼儿社交能力的关键时期,通过与同伴的交往,孩子们能够学习合作、分享和尊重他人。以下是一些经过精选的幼儿园大班总结范文,可供大家参考和学习。
幼儿园大班的环境应该富有情感温暖、充满活力和丰富多样的学习资源。看看以下幼儿园大班总结的范文,你会发现孩子们在这一年中取得了很大的进步和成就。活动目标:1、在看
工作总结是我们对自己在过去一个月里的工作所做的一份记录和梳理,可以帮助我们及时调整和改进工作方式。接下来是一些月工作总结的技巧和方法,希望可以帮助大家更好地完成
优秀作文能够引发读者的共鸣,让人产生共同的情感和体验。阅读优秀的作文范文,可以帮助我们开阔思路,提升写作水平,以下是一些值得一读的作文范例。太阳已高高挂起,我快
一个优秀的作文往往能够用简练而又准确的语言表达出作者的思想和感情。这些优秀作文中包含了丰富的情感表达和深刻的思考,让人叹为观止。垃圾分类一般是指按一定规定或标准
在撰写演讲稿时,要根据不同的主题和目的选择适当的表达方式和修辞手法,以增强演讲的效果。这里为大家提供一些优秀演讲稿的参考,希望能够帮助到你们。尊敬的老师,亲爱的
通过写读后感可以让自己更深入地理解书中的故事情节和主题。在这里,小编为大家推荐一些精彩的读后感范文,希望能给大家的写作带来一些灵感。《你当像鸟飞往你的山》这本书
教案的编写和应用需要紧密结合教学实际,不断反思和改进。接下来是一份四年级英语教案的总结,希望对大家的备课工作有所帮助。教学目标:1、巩固识字,有感情地朗读课文,
学校是每个孩子成长的重要阶段,我们需要对他们的学习表现进行总结。以下是小编为大家收集的学校教育案例,供大家参考借鉴。今日是20xx年的最后一天,依据常例,学校里
优秀作文需要有深入的思考和独特的见解,不拘泥于表面的陈述和浅薄的观点。优秀作文是语言的艺术,它能够通过文字塑造丰富多彩的想象空间。暑假快要接近尾声了,同学们也快
在制定策划方案时,还要考虑到各种可能发生的变化和风险,做好预案和应对措施。关于策划方案的编写,不同行业和项目可能有不同的要求,下面是一些行业范例,供大家参考学习
租赁不但可以满足短期使用需求,还可以提供更多的灵活性和选择性。租赁可以解决很多周围环境的问题,下面是一些成功的租赁案例。________(以下称甲方)与____
党员思想汇报是加强党员的党性修养、锤炼党性的重要内容。以下是一些党员思想汇报范文,供大家参考学习,希望能够对大家的写作提供一些参考思路和方法。敬爱的党组织:光阴
在生活和工作中,我们常常需要用到讲话稿来进行演讲或发表演讲性的论述,它是有效沟通的一种重要方式。这些范文都是经过认真准备和精心组织的,希望可以给大家在写讲话稿时
通过撰写心得体会,我们能够更好地了解自己的成长和进步。这些心得体会的范文能够让我们更好地理解和把握写作的技巧和要点。下面是小编为大家整理的,供大家参考。从某件事
通过写检讨书,我们可以更好地总结经验教训,为今后的发展提供指导。为了帮助大家更好地写检讨书,特别搜集了一些优秀范文供大家参考。尊敬的领导:您好!我是**x,月日
奖学金申请书需要具备清晰的思路和精准的语言表达,以让评审委员会对我们的申请留下良好的印象。评估这些优秀奖学金申请书范文时,我们要注意申请者的核心观点、逻辑结构和
自我介绍是与他人建立连接和沟通的第一步,它需要我们有足够的自信和准备。这是一份经过精心挑选的自我介绍范文,希望对大家在写自我介绍时提供一些灵感。亲爱的老师:你们
入党申请书是对大学生在学习、实践和思想认识等方面的表现进行总结和概括的一份重要文件。希望这些入党申请书范文可以为申请人提供写作思路和指导。敬爱的党组织:我是xx
写心得体会可以梳理思路,加深对学习或者工作内容的理解和记忆。小编为大家整理了一些经典的心得体会案例,供大家欣赏和学习,希望能够帮助到大家的写作。在现代社会,销售
今天的会议对我们来说非常重要,希望大家积极参与,共同为我们的目标努力。下面是一些来自优秀主持人的实用建议和经验分享,希望能够对大家的主持词写作有所帮助。
规章制度制定了对违反规定者的处罚措施,起到了维护组织秩序和利益的作用。这些范文涵盖了工作纪律、安全管理、人事管理等方面的规定,希望对大家有所帮助。为了确保本工程
优秀作文应该在结构上合理、逻辑清晰,能够给读者带来良好的阅读体验。在这里,小编为大家整理了一些优秀作文的范文,希望大家能够从中受益。我喜爱绿草如茵的足球场,我也
写心得体会是一种提高学习和工作效果的有效方式,同时也是对自己学习和工作的一种积极的回馈和认可。以下是一些写心得体会的好例子,希望能够给大家提供一些灵感和启示。
民主生活会是加强党员理想信念的重要途径,通过开展思想教育和理论学习,党员能够坚定信仰信念,提高思想境界。以下是小编为大家整理的民主生活会经验分享,供大家参考借鉴
在工作和生活中,规章制度是保障秩序和公平的基础,也是维护组织稳定和发展的必要条件。在制定规章制度时,可以参考以下范例,根据自身情况进行合理调整和修改。
预备党员要充分发挥先锋模范作用,带动身边的同志积极参与党的建设和事业发展。预备党员培养工作是一项长期而复杂的工作,以下范文可以帮助我们更好地把握其中的要点和方法
实施方案的成功与否,往往取决于其执行者的能力和执行力,因此人员培训和管理也至关重要。实施方案的成功离不开各方面的努力和支持,以下是一些实施方案的团队合作和成果展
通过写工作计划范文,我们可以更好地了解自己的工作重点和任务安排。请参考下面的工作计划范文,了解一些成功人士的工作方法和计划思路。绩效管理是各级管理人员必须熟练掌
通过撰写实习报告,我们不仅可以总结工作和学习的过程,还可以分析自身的优势和劣势,为未来的发展提供指导。接下来是一份经典的实习报告范文,让我们一起来看看如何写一篇
优秀作文要有丰富的内容和独特的表达方式,才能吸引读者的眼球。接下来是一些优秀作文的片段,不妨一起欣赏,感受其中的文学魅力。终于,六年级了,换了一个新的班主任,并
优秀作文在内容上独具一格,有独特的观点和深度的思考。小编为大家找到了一些优秀作文的片段,欢迎大家一起来欣赏和思考。我用鹅黄色的丝带束起长长的刘海。轻灵的钢琴音美
优秀作文的评价标准包括内容丰富性、观点独特性、逻辑严谨性、语言表达能力和文采性等多个方面。如果你正在苦恼如何写一篇优秀的作文,不妨阅读以下范文,找找灵感。
优秀学生在各个学科中都有着很高的成绩,他们经常取得年级前列的排名。以下是一些优秀学生的心得体会,希望能够给大家提供一些学习和成长的指导。二、活动策划主办:安徽新
演讲时,发言稿可以帮助我们更好地组织语言和思路,使我们的演讲更加流畅。通过阅读这些发言稿范文,我们可以学习到一些成功的演讲策略和技巧,从而提高自己的演讲能力和影
学习英语可以帮助我们更好地阅读和理解国际上的科学研究成果和学术文献。这里有一些英语学习的经典书籍和课程,供大家参考学习。教学课题:unit5,food,sect
作文是语文学习中的重要环节,对学生成绩的提升有着显著的影响。接下来是一些优秀作文的示例,希望能够给大家提供一些写作的启发和指导。当我们做到什么出色的事情,老师或
竞选过程中,与其他候选人保持良好的竞争关系,互相尊重和支持是非常重要的。以下是一些历史上著名竞选活动的总结和回顾,对我们有很多启示。敬爱的老师,亲爱的同学们,大
一个良好的提纲应当包括引言、主体和结论三个部分,每个部分又可以进一步分为具体的要点或小标题。附上一些精选的提纲示范,希望能够为大家提供一些实用的编写思路。
讲话稿是指在特定场合下,通过口头表达方式向听众传递信息、表达思想感情等内容的一种文体形式。它要求用语凝练、思路清晰、语言生动,具有很强的说服力和感染力。在各种场
入党意味着个人要牢记党的宗旨,忠诚于党的事业,为人民群众的利益而奋斗。在这里,小编为大家整理了一些成功入党的经验和故事,希望对大家有所帮助。敬爱的党组织:我是一
实习心得体会可以帮助我们更好地理解专业知识的应用和实践意义。接下来是一些实习心得体会的范文,希望能给大家的实习报告写作提供一些思路和参考。这次实习,除了让我对农
中班教案的编写需要考虑到学生的实际情况和发展需求,具有一定的指导性和可操作性。下面是一些经验丰富的教师编写的中班教案,希望对大家的教学工作有所启发。
个人简历需要清晰、简洁、有逻辑地展示个人学习和工作经历,并突出个人的优势和成就。以下是一些优秀个人简历的样本,希望能够给大家一些在编写个人简历时的灵感和指导。
熟悉和理解自己的岗位职责可以让员工更好地适应工作环境和团队合作。以下是一些岗位职责的范例,仅供参考。例如,市场部经理的岗位职责包括制定市场推广策略、管理市场团队
党课是党员自我学习的机会,通过学习提高自己的政治水平和思想境界。以下是小编为大家准备的党课教学要点,希望能够给大家提供一些思路和解决方案。派对课程[1]它是中国
转专业申请书的撰写需要一定的技巧和经验,能够准确表达申请者的意图和优势,增加被录取的机会。小编为大家整理了一些优秀的转专业申请书范文,供大家学习参考。
我们的项目已经进展到一个关键阶段了,需要对相关工作进行及时的汇报。通过阅读以下范文,我们可以学习到一些写作技巧和表达方式,提高自己的写作水平和能力。
通过写教师心得体会,可以帮助教师对自己的教学方法、教育理念进行反思和提高。下面是一些教师心得体会的示范,希望能对大家的写作有所帮助。心得一:歌德这样说:“读一本
工作计划范文是对过去工作的回顾和对未来工作的规划,它是我们前进的动力和指引。为了帮助大家更好地编写工作计划范文,小编整理了一些经典案例,供大家参考。
计划书的撰写过程可以帮助我们清晰地认识自己的需求和目标,从而更好地驱动和激励自己去实现。计划书的撰写并非易事,下面是一些经典计划书范文,供大家参考借鉴。
作文是一种表达自我的方式,通过写作可以更好地展示我们的个性与想法。接下来,小编将为大家分享一些优秀作文的精彩篇章,一起来欣赏和学习吧。在端午节这天,会有各种各样
读书心得是对所读书籍内容的理解和思考的一种归纳总结。下面是一些读书心得的片段,希望能够激发大家对书籍的好奇心,多读好书,多写读书心得。2020年,在这个我们早就
英语学习可以培养我们的跨文化交际能力,让我们能够更好地融入多元化的社会环境。小编为大家整理了一些经典的英语总结范文,相信这些范文可以给大家带来一些灵感和启发。
优秀作文是一种艺术的表现形式,它通过独特的结构和精美的语言展现出其美感。以下是一些评选出的优秀作文范文,其中每篇作品都有其独特之处,给人以启发和思考。
月工作总结是在一个月的工作中对自己的表现和成果进行概括和总结的一种重要方式。以下总结范文展示了不同层级和职位的工作总结,希望能为不同人群提供相关的参考和借鉴价值
通过月工作总结,我们可以更好地了解自己在工作中的成果和不足,进而更好地提升自己的工作能力。下面是一些优秀的月工作总结范文,希望对大家的写作有所帮助。
公司是一个由资本和劳动组成的经济实体,它在市场经济中发挥着重要的角色。接下来,让我们一起来看看一些公司在市场竞争中的成功经验和创新做法。xx年04月20日,我
教学工作计划的编写需要充分考虑学生的学习需求和教学环境的特点。接下来,小编为大家推荐一些优秀的教学工作计划,供大家借鉴和学习。坚持科学发展观,以先进的教育思想为
通过写演讲稿,我们可以更好地组织和表达我们的观点,增加演讲的说服力。接下来,我们一起来欣赏一些优秀的演讲稿范文,希望能给大家带来一些灵感和启发。尊敬的各位领导、
工作心得是对自己在工作中所感所悟的总结,它可以帮助我们不断提高自己的工作能力。请大家参考以下是小编为大家收集的工作心得范文,或许能给大家带来一些启示。
月工作总结可以让我们更好地规划未来的工作目标和计划。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,希望能够给大家提供一些启发和借鉴。幼儿园教师是我们人生的第一位老师,
每一篇致辞都要有一个明确的主题和中心思想,确保内容紧密、完整、有条理。以下是一些致辞范例,供大家参考,希望能给各位提供一些启发和帮助。各位来宾,女士们、先生们:
教案模板的编写需要结合教材和学生的实际情况,做到因材施教。以下是小编为大家收集的教案模板范文,供教师们参考借鉴,希望能对你们的教学工作有所帮助。20xx年3月2
培训计划可以帮助员工提升自己的职业素养,增强工作动力和责任感。培训计划是一种用于指导和规划学习和培训活动的书面计划,它可以帮助我们合理安排培训时间和资源,以达到
优秀作文透露出作者的个人修养和情感世界,给读者以启示和思考。在写作过程中,我们应该注重观察和思考生活中的点滴细节,以丰富作文的内容。随着社会的快速发展,垃圾围城
月工作总结是一个自我成长和进步的机会,它能够帮助我们不断完善自己。以下是小编为大家整理的一份月工作总结范文,希望对大家在写总结时有所启示和帮助。回首2020年,