设计单位名称。
广西华蓝设计(集团)有限公司。
施工单位名称。
监理单位名称。
河池市建宇工程建设监理有限公司。
开工时间。
竣工日期
工程造价。
1、建设单位主持验收会议。
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程资料。
4、验收组实地查验工程质量。
5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。
我单位于年月日组织勘察,设计,监理,施工,等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收.
1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。
3、验收组分为三部分分别进行检查验收。
(1)检查工程实体质量。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇三
项目名称:。
项目企业法人代表:项目负责人:职务:。
报告日期:
国家经济贸易委员会制发。
一,改造单位的基本情况。
改造企业建厂时间,地点,归口行业,隶属主管部门,企业规模,生产装备水平,近年生产经营情况等.主要数据列入附表一.
说明本次技术改造依据的可行性研究报告,初步设计的编制设计部门,批准机关及批准文号,日期及备案编号.
本次技术改造项目改造目标及主要改造内容,实施过程中有变更的,要说明变更原因,,变更内容.
五,生产组织,准备情况。
说明改造完成后投入生产前的各项生产技术准备工作,提高企业管理水平及产品质量等采取的技术,组织措施.
六,技术经济效益情况。
说明产品升级换代及新产品开发情况,改造前后产品新增生产能力或企业生产纲领的变化情况,产品质量,技术水平变化情况,新工艺,新设备,新材料推广应用情况,改造前后的企业经济效益,改造后的环境,社会效益.
八,总结评价。
附件:。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇四
xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年11月15开工建设,xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇五
项目单位。
项
目
批
复
情
况
前期文件。
建议书。
可研报告。
初步设计。
计划。
下达。
情况。
批准开工时问。
批准文号。
备案号。
审批机关。
固定资产投资。
实际开工时间。
批准文号。
其中:人民币贷款。
实际投产时间。
批准时间。
现汇贷款。
试生产时间。
投资概算。
投资。
完成。
情况。
固定资产投资。
生产运行情况。
人民币贷款。
其中:人民币贷款。
现汇贷款。
现汇贷款。
企业自有资金。
企业自有资金。
其它资金。
其它资金。
批准。
的主。
要改。
造内。
容
本栏主要填写本项目土建工程及数量,新增主要设备及全部新增设备台数,改造的主要配套辅助工程等内容.
项
目
完
成
情
况
设备台数。
土建面积。
配套工程。
改
造
目
标
产品名称。
生产纲须。
新增能力。
新增效益指标。
土建工程。
质量。
工艺水平。
产品水平。
万元产值能耗。
销售收入。
利润。
税金。
创汇。
批准。
达到。
存
在
问
题
附表二。
序号。
单项工程。
开竣工日期
设计工程量。
批准的总概算。
实际完成工程量。
实际完成投资数。
备注。
开工。
竣工。
建筑面积。
(m2)。
设备台数。
(台)。
合计。
其中。
建筑。
面积。
设备。
台数。
合计。
其中。
建安。
设备。
其它。
建安。
设备。
其它。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10。
合计。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇六
xx会议室。
详见会议签到表(附后)。
xxx。
会议纪要正文。
xxx主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表xxx工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的'大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长xxxxm,路幅宽度为xx-xx米,横断面布置为:(监河侧)xm人行道+xm车行道+xm人行道;沥青混凝土路面。总投资约xxxx万元。
三、检查结束,验收小组汇报检查情况:
2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。
十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责。
任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。
十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇七
一、工程完成情况:
__县__家园1、2#楼工程由__县房建公司十一项目部于__年11月15开工建设,20__年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
二、验收条件检查结果:
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
三、建议验收时间、地点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,__县__家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,__县__家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
__县房建公司项目部。
20__-4-15。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇八
1.1、本工程于20__年12月18日应建设单位要求开始进场施工,合同工期为180天。在建设单位各部门的大力支持和协调下,监理单位严格监督和指导下,工程按设计文件要求已于20__年4月30日全部完工,并于20__年5月7日向应建设单位要求召开工程综合(预)验收会,验收结果为合格。
1.2、本工程按设计文件、图纸及相关设计修改文件规定,施工大、小乔木39种,共计10416株;灌木、地被植物11种,共计84533平米;绿化给水管网8500米;电力管网668米;排水管网59米;人行道路板铺装198平米;路缘石、路边石194米;完成时间为20__年4月28日。
1.3、本工程报请验收3个分部工程,各分项资料共计40项,所有质检、自检资料签字、盖章齐全。监理监督、指导文件、设计修改文件齐全。
二、工程施工技术管理。
2.1、工程施工手续办理齐全,工程图纸和工程定位、放线签字盖章齐全;编制了完整的施工组织设计及相关的专项施工方案;方案审核、审批、签字、盖章齐全。
2.2、工程施工程序管理:工程按三个流水施工段进行施工,原材料、半成品、成品严格按照规范进行抽检;工程的每道工序施工严格按照设计文件和施工方案进行具体针对性的施工技术交底,按照自检、交接检、专检的“三检制”执行,隐蔽工程经建设单位和监理单位验收合格后,在监理的旁站下进行隐蔽。
三、资料编制说明:
3.1、工程资料跟根据重庆市《园林绿化工程施工技术用表》、重庆市相关文件要求,监理单位工程资料归档要求进行收集、编制。
3.2、所有资料均根据现场施工同步进行收集、编制。资料编制过程中,严格按照相关规范要求进行,真实反映施工现场的实际情况。每一道工序均按要求编制工序评定表及现场质量报告单,所反映数据均报予监理单位进行审批,验收。
四、工程综合评定:
4.1、竣工报验情况说明:本工程于20__年12月18日开工,历经132天,本工程于20__年4月29日报请工程监理单位、建设单位以及相关参建单位对本工程进行验收。应各参建单位要求,于20__年5月7日召开工程综合(预)验收会。会议上,各参建单位对本工程提出宝贵的整改意见及方案。会后,我司根据工程综合(预)验收会上各参建单位提出的意见逐条逐项进行整改,并于20__年6月7日在监理单位旁站下整改完毕。如果本次竣工验收合格,我司将根据由我司编制并通过监理单位审核的《工程养护施工方案》进行养护;如果本次竣工不合格,我单位将根据各参见单位的意见继续进行整改,直至本工程通过工程竣工验收。
4.2、工程验收自评:本工程施工程序、质量满足相关规范及设计文件要求、工程实体完工、资料齐全签字、盖章完善;苗木成活率达到98%。本次竣工验收自评结果为合格。鉴于此,现申请各参建单位对本工程进行竣工验收。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇九
临安市环保局:
2、废气:在××工艺所产生的××废气经风机收集后,经××吸附净化装置处理后,通过××米高的烟囱排放;锅炉废气经水膜除尘器处理后,通过××米高的烟囱排放,除尘废水经三格式沉淀池加药沉淀后循环使用不外排。
3、噪声:机械设备已安装防震隔声垫,车间内所有门窗均使用隔音玻璃隔声,生产加工时密封紧闭门窗确保噪声能够达标排放。
4、固体废物:(1)、工业废料:经分类收集后综合利用;(2)、生活垃圾:经统一收集后由环卫部门定期收集处置。
4、粉尘:采用××××除尘设施收集处理后达标排放。
5、食堂油烟:已安装了油烟净化器,产生的油烟废气经净化器处理后高空排放(或本项目不设食堂)。
现已全部落实到位,特申请贵局对我公司该建设项目配套的环保设施组织竣工验收监测。(附环评材料和审批文件、园区企业需提供污水纳管协议)。
特此报告!
杭州临安××有限公司(盖章)。
二0××年××月××日。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十
一、实习目的:
(1)理论联系实际。对所学的理论知识进行验证、巩固和深化,为以后的工作积累知识;。
(2)培养分析、处理和总结工程技术问题的独立工作能力;。
(3)了解路桥企业目前的组织机构和路桥企业的管理方法;。
(4)拓展技术视野,了解新结构、新技术、新材料和新工艺的采用。
二、实习单位。
__。
三,实习时间。
__。
20__年3月15日至20__年4月15日。
四.、实习内容:
1、路基路面特点及施工工艺;。
2.项目质量控制;。
3.工程检验标准。
短暂的毕业实习很快结束了。通过这次实习,我对我们路桥专业的知识有了更深入的了解,对以往研究中存在的问题和不足有了正确的认识。实习经历总结如下:
首先是对专业知识有更深入的了解。路基工程施工具有以下特点:
1、施工现场线长面窄;。
2、土方工程数量多,沿线分布不均匀;。
3、路基工程很多,相互制约。
4、受地域影响较大;。
5、施工中干扰因素较多。因此,在路基施工前,要进行详细的调查,合理的安排,统一的部署,选择合适的填筑材料,先进的施工工艺和机械设备,精心的施工组织和科学的管理,才能实现快速、高效、安全的施工,有效保证路基工程的施工质量。主要体现在以下几个方面:
(1)填石路基和土石混合路基的质量控制。
1、地基压实度控制指标——压实度。
所谓的地基压实度,就是现场实际压实土壤后测得的干密度与室内标准击实试验测得的最大干密度之比。密实度可通过以下方法检测:砂灌法、水袋灌法、环刀法、核子密度仪法等。
2.路基弯沉值的控制。
路基弯沉值是在标准轴向荷载作用下最不利季节测得的路基竖向回弹变形值,是反映路基整体强度和刚度的一个直观、最简单的指标。
(2)路面基层垫层的要求和类型。
1.路面基层。它主要承受来自其上层的垂直力,并将其扩散到垫层或地基土中,从而将传递到垫层或地基土的应力限制在其允许范围内。具有一定的强度、刚度和足够的水稳定性。
2.基层。它们与表层和基层一起承受车轮的反复载荷,起到二次承载作用。
3.坐垫。用于提高地基的湿度和温度,具有隔水、排水、保温、荷载传递和扩散功能。
其次,沥青路面施工可分为透水层、粘结层和密封层施工。
1)透层施工。
技术要点:
1.各种沥青路面基层必须喷洒透明沥青,沥青表面必须在透明沥青完全渗入基层并干燥后铺设。当下部密封层设置在基层上时,需要喷洒沥青。
2.面漆沥青喷洒时间。透层沥青应在基层施工完成且基层表面稍干后进行。
3.气候条件。喷洒透明沥青时,基层表面温度不得低于10℃。当风力对喷洒效果影响较大或即将降雨时,不得喷洒透明沥青,待重新检查喷洒条件后再进行喷洒。
4.基层喷洒沥青后,应禁止车辆通过,直至沥青干燥,以防止行人和车辆损坏沥青。
2)粘合层结构。
技术要点:粘接层施工前,清洁施工下表面并保持清洁。当施工现场温度低于10℃或底面潮湿时,不得喷洒粘性沥青。粘结层沥青应由沥青洒布车和合适的喷嘴喷洒,喷洒速度和喷洒量应选择合适。对于无法喷涂的地方,应由熟练工人操作并均匀喷涂布料,以确保粘合表面有沥青。喷完胶层后,禁止运输车辆、其他车辆和行人通行,待胶层沥青稍干后,尽快铺好上层沥青。如果粘结层采用乳化沥青,则应破乳、初凝、固化,或稀释沥青中的稀释剂基本挥发。
可以铺沥青面层,保证粘结层不被污染。
3)密封结构。
上密封层应在下列条件下铺设:
1.表层沥青空隙率大,透水性严重;。
2.旧沥青路面裂缝或修补;。
3.旧沥青路面需要铺耐磨层以提高抗滑性能;。
4.新建附加磨耗层沥青路面。
在下列情况下,应铺设下密封层:
1.位于多雨地区,沥青表面空隙大,渗水严重;。
2.铺完基层后,沥青路面不能及时铺筑,必须通车。
封层施工技术要点:封层可以是搅拌法或铺层法的单一沥青表面处理层,也可以用乳化沥青稀浆封层。密封施工前,应清洁基层表面,确保基层表面无灰尘,以免扭曲密封油膜。乳化沥青稀浆层施工时,应遵循以下程序:
1.当基层表面稍干时,乳化沥青铺开,由于亲水性,沥青颗粒随着水分渗入基层;。
2.在乳化沥青被适当渗透和破乳之前进行的集料撒布;。
3.骨料摊铺一段时间后,用6~8t压路机碾压,碾压速度开始时不得超过2km/h。
4)沥青表面处理施工。
沥青表面处理通常采用分层摊铺法,所谓分层摊铺法是指将集料和粘结剂分层摊铺、摊铺、压实的路面施工方法。根据沥青和摊铺矿料的等级,沥青表面处理可分为单层、双层和三层三种。所谓“先油后料”法,一般是采用分层摊铺法进行沥青表面处理施工,即先铺一层沥青,再铺一层矿料。详细介绍三层式的各种工序和施工要点。
1.清洁底座。
表面处理层施工前,应清理路面基层,使基层的大部分矿物材料暴露出来并保持干燥。有坑洼不平的路段应进行修补,使其平整。如果底座整体强度不足,应先加固。
2.浇注沥青。
第一层沥青应在透水性沥青的基层表面清理完成或透水层或密封层已做好、交通已开通后,按要求的数量浇筑。摊铺沥青应符合以下要求:
1.沥青的浇筑温度应根据施工温度和沥青标号来选择。石油沥青的摊铺温度应为130℃~170℃,煤沥青应为80℃~120℃,乳化沥青可常温摊铺。
2.沥青浇注的长度应与集料撒布机的能力相协调,避免沥青浇注后过久才撒布集料;。
4.喷油时,应保护道路人工结构、各种井盖、侧平石、路缘石和路面的外露部分不受污染。
3.滚动。
碾压应符合下列要求:
1、铺完一段骨料后(不必等整段铺完),立即用6~8t钢桶双轮压路机碾压。碾压时轮迹每次重叠300mm,压路机从道路两侧向道路中心逐渐碾压,碾压3~4遍。碾压速度一开始不要超过2km/h,以后可以适当提高。
2、二、三层的施工方法和要求应与一层相同,但可采用8~10t压路机。当使用乳化沥青时,在s12(5~10mm)规格的第二层碎石上加一层s14(3~5mm)规格的密封材料,骨料用量为(3.5~5.5)m3/1000m2。
3、交通控制。
沥青表面处理碾压合格后,方可通车。但在通车初期,应设置专门人员指挥交通或设置路障控制车辆行驶路线。
4、初始维护。
5、沥青路面质量检验:
表1.1公路沥青表面处理路面施工过程中的工程质量检验标准。
一个月的实习,刚开始经历新鲜的刺激,中间放弃,最后坚持下来。寒冷的工地不仅考验了我的身体素质,也考验了我的精神思想,锻炼了我努力的毅力和毅力。我在这里学到的不仅仅是建筑技术的科学知识,还有更有价值的人际交往的人文社会知识。
实习一个月后,我学会了人生哲学。一是要有强大的意志力。第二,一定要有强烈的成功欲望。第三,要有坚定的自信。低调的人和高调的事,只要你充分相信自己,勤奋、有思想、善解人意,不断提升自己、完善自己,成功之路总会为你加油;第四,要有良好的团队氛围。环境塑造人,时代培养人。只要你牢固树立时代精神,为事业、荣誉和实现自己的人的价值而不懈追求和探索,灿烂的明天永远等着你。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十一
(合格证明书)。
项目经理:
技术负责人:
法人代表:
公司名称:
施工单位工程竣工报告。
(一)工程概况。
1、工程项目责任主体:
建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位。
2、工程规模及特点:
(二)质量评定依据。
1、相关规范、标准、规程:
2、设计文件:
3、建设工程施工合同:
4、国家及地方现行有关建设工程质量管理的法规:
(三)施工概况。
(四)工程质量情况:
1、变更情况;2、质保资料、试验资料、检测资料情况;3、检验批隐蔽工程验收记录;4、分部分项质量评定;5、观感评定;6、混凝土评定;7、安全与功能检测;8、预验收整改情况等。
(五)单位工程质量自评情况:
施工单位(章):
日期:
(一)工程完工后,施工单位应按照国家有关验收标准全面检查承建工程质量自评工程质量等级、编制《工程竣工报告》,经项目经理、单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后,提交给监理公司核查。总监理工程师签署意见后,提交给建设单位。
(二)施工单位应在工程计划竣工验收日期30个工作日前将工程技术资料提交监理公司审核,监理单位在5个工作日内审核完毕,并经总监理工程师签署意见后送建设单位。
(三)监理单位对工程进行质量评估,应具备完整的监理资料,并提出《工程质量评估报告》。《工程质量评估报告》应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签名,并加盖公章后提交给建设单位。
(四)设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的`设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计单位负责人和勘察、设计单位法定代表人审核签名盖章后,然后提交质量检查报告给建设单位。
(五)建设单位必须在计划工程竣工验收前15日将工程技术资料提交给监督站,并附《工程竣工验收条件审核表》。监督站对工程技术资料进行抽查,并在5个工作日后将抽查意见书面通知建设单位。
(六)建设单位对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。
1、自检。
施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收(发现问题及时整改尤其是边角要清理干净、保洁做好),并向建设单位提交工程竣工报告。(竣工验收报告宜早不宜晚)。
2、预验。
监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。(发现问题及时整改,要有抢工的组织能力。)。
建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,应及时组织单位工程竣工验收,建设单位应当在工程验收7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。
质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。
建设单位竣工验收合格后,质监站应当在5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十二
工程名称、地点、规模、类型:
乐海路天然气加气站,项目位于乐海路与浔江路交口处,现为厦门华润燃气有限公司的加气站,新建加气站建筑面积538.36㎡,规划用地面积2975.75㎡,合同工期为117天。
站内设施如下:
a、站房(装修改造)。
b、加气岛罩棚。
c、lng/lcng加气站工艺区。
d、cng加气站工艺区。
建设单位:厦门华润燃气有限公司。
监理单位:陕西省工程监理有限责任公司。
设计单位:无锡华润燃气工程设计有限公司。
勘查单位:厦门华岩勘测设计有限公司。
施工单位:厦门广实建设有限公司。
检测单位:福建省建筑工程质量检测中心有限公司厦门分公司。
1、20xx年9月17日,参加由建设单位组织的设计技术交底及图纸会审会,对图纸疑问等问题进行回复答疑;在本工程施工中,严格按设计文件及技术规范要求组织施工。
2、20xx年10月14日,根据现场施工实际情况,取消储气瓶组基础下的4根水泥搅拌桩,采取换填夯实进行置换。具体详设计变更单02号,已严格按设计变更图纸进行施工。
3、20xx年11月26日,根据桩基现场检测实际情况和复合计算,对加气岛、储罐围堰基础进行加强布置,具体详设计变更单04号,已严格按变更单要求执行施工。
已按合同要求全部完成所约定的承包范围。
1、本工程主要执行或参照执行的技术标准为:
1)、无锡华润燃气工程设计有限公司提供的施工图纸及设计变更单。
2)、《建筑结构荷载规范》(gb5000920xx)。
3)、《建筑地基基础设计规范》(gb50007—20xx)。
4)、《建筑地震设计规范》(gb50011—20xx)。
5)、《混凝土结构设计规范》(gb50010—20xx)。
6)、《建筑结构可靠度设计统一标准》(gb5006820xx)。
7)、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(gb50202—20xx)。
8)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204—20xx)。
9)、《工程测量规范》(gb5002620xx)。
10)、《岩土工程勘察规范》(gb500212009)。
11)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—20xx)。
12)、工程建设标准强制性条文。
2、在本工程施工过程中,施工单位能自觉执行有关的施工技术标准,未发现有违反工程建设强制性条文的情况。
1)、严格进行材料见证取样送检制度,杜绝使用不合格产品;
2)、钢筋下料按设计要求进行下料施工,基础为50mm厚水泥砂浆垫块,保证钢筋保护层厚度。严格按设计配合比进行砂浆计量拌制,及控制商品砼进场质量。
3)、严格控制商品砼进场质量;
4)、严格按规范要求进行砼养护工作,保证14天养护工作,采用自来水进行养护;
5)、模板工程严格按规范要求进行制作施工;
6)、对于每道隐蔽工程均在相关部门验收同意隐蔽后方进行下道工序施工;
1、20xx年10月30日由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰进行桩基检测选桩,根据工程的特点及相关检测规范,选择有代表性的桩号。
2、20xx年12月22日由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰水泥土搅拌桩的桩基子分部进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意验收,进入下一道工序。
3、20xx年12月10日、20xx年12月27日,由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰基槽进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意进行基槽验收,进入下一道工序。
4、20xx年01月03日,由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对基础承台、独立基础、底板钢筋进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意进行钢筋工程隐蔽,进入下一道工序。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十三
为加强__工程验收管理,进一步规验收工作,保证验收质量,根据《水利水电建设工程验收规程》(sl223-1999,以下简称《规程》),结合我省__工程特点,特制订本大纲。
一、验收工作的依据。
验收工作的依据是国家有关部门颁发的有关政策法规、规、规程及标准,批准的设计文件、设计图纸和技术要求以及相应的设计变更和修改文件,工程施工合同及由监理单位签发的文件,设备技术说明书,审计报告及审计决定(或审计意见)等。
二、验收工作主要容。
1、检查工程是否按照批准的设计进行建设。
2、检查已完工程在设计、施工及设备制造安装等方面的质量,并对工程施工质量做出评价;对验收遗留问题提出处理要求。
3、检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件。
4、总结工程建设中的经验教训,并对工程作出评价。
5、及时移交工程,发挥工程效益。
三、验收工作程序。
验收分为分部工程验收、阶段验收、单位工程验收、专项验收、竣工验收等阶段。
1、分部工程验收:分部工程中所有单元工程全部完成,且质量合格,应进行分部工程验收。分部工程含多个标段的,可先进行标段工程的完工验收,再进行分部工程验收。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十四
参加人员:详见会议签到表(附后)。
会议主持人:__。
会议纪要正文。
__主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表__工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长__m,路幅宽度为__-__米,横断面布置为:(监河侧)xm人行道+xm车行道+xm人行道;沥青混凝土路面。总投资约__万元。
二、暂时休会,由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别对现场工程实体、工程资料进行检查。
三、检查结束,验收小组汇报检查情况:
1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定,设施、功能齐全,满足使用要求,各方面符合验收条件,同意验收。
2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。
四、施工单位对工程质量、安全作自评报告;施工单位代表介绍工程概况和项目的实施情况,感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助,自评工程合格,请与验收。
五、监理单位对工程进行监督管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收。
六、设计单位对工程进行设计管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收。
七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告,认为建筑物未出现明显的不均匀沉降,结构总体质量较好,工程符合验收条件,同意验收。
八、造价单位对工程进行造价管理评估报告,认为工程资金使用情况较好,符合验收条件,同意验收。
九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程质量合格,同意竣工验收。
十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。
十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。
__工程监理部。
__年__月__日。
抄报:__建设单位。
抄送:各有关单位。
注:收到本纪要如有异议请在两日内提出。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十五
简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。
(二)设计质量管理。
主要反映项目设计管理组织及主要技术人员配备情况;质量管理体系;设计管理措施(包括采用的工程建设标准强制性条文、设计质量、工期保证措施等)。
(三)设计变更。
反映主要设计变更的项目、原因、内容,对工程量、投资、工期的影响等。
(四)设计服务。
简述设计交底、现场服务等方面的情况。
(五)设计评价、体会及建议。
工程设计效果评价、创新效果、体会及建议等。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十六
1.5厚,隔热层砌180砖架空钢筋砼板。该工程由20__年5月20日开工,于20__年11月10日竣工。
二、施工组织实施情况。
我公司承接该工程土建施工任务后,先组织技术人员察看施工现场,审阅图纸,编制施工组织方案,施工安全方案,安排钻孔桩机和施工队进场做好现场“三通一平”工作:基础施工前组织有关单位进行图纸会审,对施工使用的建筑原材料先送市建筑检测站进行材料试验试配,合格后方可进场使用。对施工操作及每一工序,我公司严格执行有关的质量规范要求,对工程质量进行严格把关,特别是隐蔽工程验收项目,经监理、设计和质监人员验收合格后,方进行下一工序施工,从而保证了工程质量。
三、主要建筑原材料试验和试块试验强度记录情况。
1、水泥、钢材、砂石试验全部合格。
2、红砖:首层~九层设计标号mu10,试块组,最低值mu,最高值mu。
3、砂浆:首层~九层设计标号m7.5水泥石灰砂浆,试件组,r28d抗压强度最低值mpa,最高值mpa。
4、砼设计强度等级为:c20。
c20:液压桩231条,加桩3条,试件组,r28d试压强度最低值mpa,最高值mpa。试验加载至kn,总沉降量为mm,沉降量较少,而且q-s曲线正常,符合设计要求。
c20:基础承台地梁试件组,r28d试压强度值mpa。
c20:主体试件组,r28d试压强度最低值mpa。
四、沉降观测及垂直度观测。
按要求设置观测点共点,共观测次,沉降量最小为mm,,最大值为mm,对比沉降值为mm,整体沉降符合设计要求。垂直度观测次,累计最大轴线偏差为mm,最小轴线偏差为mm,符合施工规范规定。
五、分项工程质量情况。
1、基础工程:本工程采用液压桩基础,施工中严格按照施工方案实施,对液压桩垂直度,派出施工管理人员严格检查,符合要求方进行下一工序施工。63#、112#、166#、191#条工程桩经市检测站进行动测全部合格。
2、主体工程:施工中从支模的安装,钢筋的绑扎到砼的浇筑,每个环节严格把关,对一些特别的部位,如梁柱的节点钢筋的安装绑扎质量进行重点治理,从而保证了砼结构质量。砖砌体能安规范砌筑,垂直度比较好,灰缝饱满,横平竖直,按规范设置拉结筋及钢筋砖过梁,内外墙的丁字墙、转角位基本做到同时组砌,梁底最后一皮砖,做到了加强砂浆标号,斜砌迫实,所以在主体施工中基本消除了质量通病,收到了较好的效果。
3、楼地面工程:特别注重楼梯级差的控制,按地面的阳台、浴厕之间的跌级控制,由于整体楼面是做素装水泥砂浆,不压光,所以施工中严格控制好整体的平整度及阴阳角细部、地漏口的施工处理,做到了预留有序。
4、门窗工程:铝合金门窗框安装,做到水泥砂浆充填,控制了空鼓现象,基本上做到方正,牢固、推拉畅顺,接缝严密,玻璃干净明亮,整体美观。木门购进严格把关,检查合格后方可进行使用,安装时做到消除门底吊高的质量通病。
5、装饰工程:外墙贴砖仔按设计要求,按线条分缝处理。总体镶贴质量比较好,无空鼓,表面平整,洁净、色泽协调,阴阳角线条顺直。内墙、天花抹灰质量,墙面平整、光泽、阴阳角方正、顺直、无脱皮、空鼓、爆灰现象,经拍尺检查、现场抽查均符合规范要求,细部质量有较大的提高。
6、屋面工程:防水层平整无渗漏,隔热层纵横缝、伸缩缝分格顺直美观,坡度散水方向、如阴阳角弧度位比较规范。
六、分部分项单位工程质量评定情况。
1、基础工程:共检项,其中优良项,优良率%,自评。
2、主体工程:共检项,其中优良项,优良率%,自评。
3、楼地面工程:共检项,其中优良项,优良率%,自评。
4、门窗工程:共检项,其中优良项,优良率%,自评。
5、装饰工程:共检项,其中优良项,优良率%,自评。
6、屋面工程:共检项,其中优良项,优良率%,自评。
7、给排水工程:共检项,其中优良项,优良率%,自评。
8、建筑电气安装工程:共检项,其中优良项,优良率%,自评。
9、单位工程八个分部,其中个分部优良,优良率%单位工程综合评定为。
七、安全生产文明施工和施工体会。
本工程在整个施工过程中,加强现场施工安全管理工作,落实贯彻执行施工技术安全操作规程及有关规定,签定施工安全责任制,健全施工班前活动,完善安全交底工作,发现隐患及时整改,并坚持外排栅、钢井架的分段验收,公司实行工地的安全评分检查制度,工程由始至终未发生过安全事故,实现了“五无”施工,安全资料及时整理,经安监站审核符合规定,单位工程安全评估定为合格。本工程在整个施工过程中,编制施工方案,做好技术交底,加强施工技术管理工作,实行质量安全目标责任制,做到有计划地进行施工,合理安排人力、物力,同时密切与现场甲方、设计、质监和监理等部门联系,听取合理意见,使施工中出现的问题能及时处理,有效地控制了质量安全隐患。使工程在有关部门的大力支持和配合下,安全质量得到了保证,使工程任务顺利完成。在施工中还存在很多薄弱环节,如主体施工进度慢,对一些质量上的通病未能完全治理。今后,在施工中应多学习宝贵经验,提高和加强施工现场管理水平,重视施工安全、文明施工工作,使施工水平再上新的台阶。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十七
某某有限公司。属于民营的股份制企业,该企业是20xx年在工商局登记注册的有限责任公司,公司地址在扣河镇平安村,库公路经此路过。主营滑子菇、香菇、双孢菇等食用菌的深加工企业,主要以食用菌腌制品为主。公司占地面积13万平方米。企业现有职工150人,其中技术人员25人。
项目改造前该企业20xx年资产总额为668万元,其中:固定资产净值526万元,流动资产39万元,净资产529万元,负债总额139万元,所有者权益478万元,年加工食用菌万吨,年销售收入3396万元,净利润276万元,净资产收益率,资产负债率。
该企业现在生产设备落后,产品档次低仅能生产盐渍品,切产量低,现在年生产能力仅4000吨,为使产骑到出口标准,该项目主要新增加产品为食用菌速冻品、食用菌保鲜品、食用菌干品,项目改造后公司由一个产品品种增四个,即:速度品、烘干品,保鲜品、腌制品,年产能可达到万吨,较改造前增加万吨。今年2月份正式投产运营,经过4个月的运营,设备运行正常,达到了设计产能和产品质量指标,截止到20xx年5月30日该公司生产食用菌4500吨,实现销售收入3060万元,实现利润263万元。
该项目与20xx年3月获得了库伦旗发改在备案批复,文号为:库发改字【20xx】45号,20xx年月13日由通辽市发展和员会、通辽市经济和信息化员会,通发改产业字【20xx】521号文,转发自治区发改、经信内发改投字【20xx】2227号文《关于下达工业中小企业技术改造项目20xx年预算内投资计划的通知》。通辽市发改【通发改产业字(20xx)199号《关于做好重点产业振兴和技术改造专项项目竣工验收工作的通知》产品验收标准采用国家质量监督检验检疫总局【产品质量监督抽查实施规范(ccgf)】“食用菌产品质量监督抽查实施规范”该项目的设备通过政府采购中心进行招标,中标单位是平泉市食品包装机械有限公司,并于其签订了设备采购合同。
项目批准的目标及主要内容是:
1、主要建设目标。
该项目建设目标为年加工食用菌11000吨,详见下表:
2、主要建设内容。
根据生产工艺要求,本项目土建工程为3600平方米。
本项目设备为速冻生产设备,烘干生产设备、保鲜设备、化验设备。制冷设备、公共设施设备等,(详见设备采购合同)在项目的实施过程中没有做任何的变更。
1、项目建设内容完成情况,包括土建工程、设备购,公辅设施建设情况。
(1)土建工程,该项目土建工程总面积3600平方米,其中:低温库20xx平方米,保鲜库200平方米,制冷机房1400平方米,该项目的土建工程全部利用被扣河子镇合并的原平安乡政府的现有房屋,经过改造后,作为生产车间,原平安乡政府的现有房屋投资220万元,厂房改造投资50万元,该项目土建工程总投资270万元,较计划减少2万元。土建工程自20xx年4月开始改造,20xx年11月竣工。
(2)设备购。
该项目设备采用政府采购招标的形式进行设备采购,中标单位是平泉市食品包装机械有限公司,并于其签订了设备采购合同。采购内容包括:全部食用菌深加工专业生产线,全部公用和辅助设备,合同的主要内容为:设备的价款、设备运费,设备的安装和调试的交钥匙工程,设备采购运输、安装、调试自20xx年12月开始至20xx年12月竣工。该项目设备总投资939万元,和计划投资额一样。
2、项目投资完成和资产形成情况,包括预算内资金,地方配套资金,企业自筹资金,银行贷款使用情况。
该项目完成投资1230万元,形成固定资产1209万元,形成递延资产21万元。较计划建设投资的1357万元减少127万元,其中:土建投资减少2万元,项目前期费减少65万元,基本预备费节约60万元。
项目建设资金由两块筹措。一是预算内资金70万元,企业自筹1160万元,预算内资金70万元全部用在采购设备上。
3、项目工程建设质量,生产线或设备运行情况。项目土建工程是在原有房屋改造而成的,改造的同时也对原来的建筑进行了加固,工程达到优良的标准。设备通过招标,采取了交钥匙工程,生产线及设备经过4个月的运行,设备运行状态良好,达到了设计的产能和产品质量标准。
4、项目工程法人责任制,招投标制、工程监理制、合同管理制执行情况。
因为该项目是以企业投资为主体,所以项目建设是项目单位法人为项目管理法人。企业组成专门的技改领导小组组织管理项目的建设。该项目的设备采购、运输、按装调试采用合同制。该项目的设备采购实行政府采购招标的形式进行设备采购,中标单位是平泉市食品包装机械有限公司。
5、项目投产(试运行)后,技术进步,工艺水平、产品质量、产能、节能环保、安全生产等情况。
项目投产经4个月的运行,技术进步,工艺水平、产品质量、产能、节能环保、安全生产等各项都达到了设计指标情。
6、环保、节能、消防、劳动安全卫生设施“三同时”情况及单项验收情况。
在项目建设时,建设单位就对环保、节能、消防、劳动安全卫生设施做到了“三同时”。项目运行后,组织了各单项验收,环保、节能、消防、劳动安全卫生,都通过了验收。
7、需淘汰落后生产能力项目的产能淘汰情况。
该项目属于提高产品质量,没有淘汰落后生产能力项目。
8、竣工结算及审计情况,实际财务支出及用项,投资节约或超支情况及原因分析。
该项目通过会计师事务所的财务审计,其结果是:该项目完成建设投资1230万元,形成固定资产1209万元,形成递延资产21万元。较计划建设投资的1357万元减少127万元,该项目土建工程总投资270万元,较计划减少2万元。该项目设备总投资939万元,和计划投资额一至。项目其他费用支出21万元,其中:前期费15万元,较计划数额减少65万元,减少单位管理费6万元,和计划数额一致,基本预备费为0元,较计划数额减少60万元,。
9、项目档案情况、
该项目在建设过程中形成的各种文件、资料都按国家相关要求建立了项目建设管理档案,档案完整、真实、系统。
通过本次技术改造为使产品质量达到了出口标准,项目改造后公司由一个产品品种增四个,即:速度品、烘干品,保鲜品、腌制品,年产能可达到万吨,较改造前增加万吨。今年2月份正式投产运营,经过4个月的运营,设备运行正常,达到了设计产能和产品质量指标,截止到20xx年5月30日该公司生产食用菌4500吨,实现销售收入3060万元,实现利润263万元。
通过此次改造,扩了产能,为广的菇农解决了销售的问题,增加了广的菇农的生产积极性,为库伦旗食用菌产业的发展气到了极的推动作用,提高了农民收入,具有极的社会效益.
通过此次技术改造,感触最深的是只有先进的设备才能生产出高质量的产品,该公司的改造,增加了较高级的产品,产品的质量有一个飞跃的提升,产能得到了极的提高,从而促使企业能提高最的经济效益。
绿化项目竣工验收报告大全(18篇)篇十八
湖北省xx公安局110指挥中心系统工程,由xx科技发展有限公司承建。该工程在xx公安局的直接领导和支持配合下,完成了从方案设计、设备就位、工程安装调试、开通运行的各项工作。
本系统工程从系统布线到设备硬件、软件的安装及调试均由承建方负责提供和安装调试。系统包括中心大屏幕、led条形屏、电视幕墙、操作台、2m机柜、电视机、接警电脑、“三台合一”软件系统等。其中接警电脑、网络交换机、ups电源和电视机由甲方自己提供,乙方负责安装调试。
系统布线严格按照有关要求,所有线路走向整洁,美观,牢靠,规范,接地规范,符合国家规定。在电视墙体左侧安装有4路空气开关,从机房总电源处取电,分别控制led、大屏幕和电视机。操作台由ups不间断电源供电,保证“三台合一”系统24小时正常工作。
本系统指挥中心大屏幕采用84’丹麦svs广角幕,3500ansi流明投影机,一体电视幕墙结构。整个框架流畅美观,视觉效果好。4路vga和1路监控图像信号接大屏幕,在大屏幕上直接显示,14路电视机直接显示监控图像(后期监控工程)。
三台合一调度机使用凌华工控hccp610整机、d-link网络交换机、湘计华成公安指挥中心网上指挥调度系统v1.0及多功能语音系统软件、接警电话等。需要实现指挥中心三警合一:电话接警和网上调度功能。同时安装gis地理信息平台软件和电子地图。
本工程经承建方和建设方的共同努力,达到了原设计方案标准,将为xx公安局接处警及城区治安工作起到积极作用。
同时感谢xx各级部门对我公司工作的大力支持及配合。
xx科技发展有限公司。
二oxx年十二月。
xx公安局110指挥中心系统工程。