高压配电室管理制度(精选19篇)

时间:2025-08-13 作者:念青松

规章制度是对工作、生活和学习等方面的一系列行为准则和规范,它旨在维护秩序和提高效率。在执行规章制度过程中,如遇到问题或疑问,应该及时向管理者或相关部门反映和咨询。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇一

1、35kv及以上供电的变电所,运行值班应实行双人三班轮值。

2、6kv~10kv供电的区域变电所(如风井变电所、井口中央变电所等)及带有一类供电负荷的变电所,运行值班应实行双人三班轮值。

3、带有一类供电负荷的变配电所,变配容量在500kva以下,应有人24小时值班。

(二)可无人值守的变配电所

1、6kv―10kv供电的专用且无高压配电线路、不带有一类供电负荷的变配电所。

2、低压供电变配容量较小,故障时不严重影响正常生产、生活用电,且较易恢复的配电站。

1、变配电所值班电工,必须具有初中以上文化程度,受过专业培训并取得相应资格证书的.人员担任,持证上岗。变配电所值班人员应保持相对稳定。

2、认真贯彻执行集团公司电力调度命令和本单位分管供电领导的指示,熟悉并严格执行《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分、电力线路部分)》、《电力调度规程(某市供电总公司)》、《事故处理规程》和《岗位责任制》等各项规章制度及值班制度。

3、熟悉本所电气接线和运行方式,熟悉电气设备的作用和性能,二次回路(继电保护、计量指示仪表)的原理,继电保护的方式、定值、保护范围及各级熔丝配置容量。

4、严格按照倒闸操作和事故处理规定进行倒闸操作和事故处理,具备进行倒闸和事故处理的能力。

5、正确执行工作票制度,审查工作票内容,认真履行工作许可手续,负责做好安全措施(包括停电、验电、装设接地线、悬挂表示牌和装设遮拦),指明设备带电、停电范围,向工作人员明确交代安全注意事项。负责检查验收并签认检修设备的工作质量,做好设备投入或检修工作。

6、掌握电气设备的运行状态,认真执行设备巡视制度,及时发现设备缺陷和事故隐患,并认真记录,及时汇报有关人员。按时抄报电压、电流、负荷电量、主设备温度等报表,做好用电负荷调整工作。

7、对无人值守变配电所,必须加锁指定专人负责管理,配备专职维护电工,负责变配电所的设备维护和设施管理,保持设备完好。维护电工应对变配电所每周进行一次巡视检查,并做好相应记录。

8、实行双人值班的场所,每班至少应有1名正值当值,并设立1名值长。

9、各变配电所设班长、副班长各1名。

1、管理制度1)岗位责任制;2)交接班制度;3)停送电制度;4)要害场所管理制度;5)干部查岗制度;6)停电申请票、工作票.操作票、命令票制度;7)设备管理制度;8)缺陷管理制度;9)巡视检查制度;10)安全活动制度;11)业务学习制度;12)操作规程;13)事故处理规程;14)电业安全工作规程;15)变电运行规程调度管理规程。

2、图纸资料1)有人值班的变配电场所(1)原始设计;(2)设备技术档案;(3)进出架空线路(电缆)技术档案;(4)一次系统图;(5)模拟图板;(6)平面布置图;(7)防雷系统图;(8)接地系统图;(9)巡回检查图;(10)保护定值配置图;(11)电气试验资料、报告;(12)保护整定资料;(13)登杆检查资料。

2)无人值班的变配电场所(1)一次系统图;(2)平面布置图;(3)防雷系统图;(4)接地系统图;(5)巡回检查图。

1、有人值班的变配电场所1)运行日志记录;2)交接班记录;3)要害场所登记;4)干部查岗记录;5)设备缺陷记录;6)设备检修记录;7)开关跳闸、继电保护动作记录;8)业务学习记录(事故预想、考问讲解、技术问答、规程学习,每月各进行两次);9)安全活动记录;10)反事故演习记录(每月集体进行四次);11)电气事故记录;12)电气事故调查报告;13)停电申请票.工作票、操作票统计记录;14)停送电操作记录。

2、无人值班的变配电场所1)巡视记录;2)设备缺陷检修记录;3)工作票.操作票统计记录;4)开关跳闸继电保护动作记录。

1)室内外环境应清洁卫生,物品摆设整齐(一周一次自查);

2)室内外通道及巡视路道畅通无阻,门、窗无孔洞,电缆沟无积水,有可靠的排水系统;3)金属构架无绣蚀。

1、供电专业管理网络健全:有领导小组、安全专管。

2、人员配备符合集团公司有关文件要求;值班员、地面电工、安全专(兼职)管应持证上岗;3、设备完好率95%,缺陷整改率90%。

4、专业例会按时参加。

5、季节性工作及集团公司下达的任务保质保量全面完成。

6、资料、档案应规范齐全。

7、两路通讯,一部专用话机,专用话机有录放功能。

8、有应急照明电源自动装置。

9、有事故应急预案。

10、无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。

1、相应电压等级验电器两只。

2、短路接地线不少于两组。

3、绝缘杆(令克)壹根。

4、绝缘隔板两块。

5、绝缘手套两副。

6、绝缘靴两双九、新安装变配电所及临时变配电场所设计安装必须符合变电所设计规程(sdj2-79)。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇二

1、严格遵守值班纪律,按时下班接班,工作时不得擅离岗位。值班员要认真填写工作记录,保持对外联系电话的畅通,发现问题及时解决。

2、严格交接班手续,交接时,必须把电器设备运行等情况的记录向接班员交代清楚。

3、严格执行操作规程,值班员必须熟悉电气设备情况,按章巡视检查,发现电器设备不正常及出现不安全因素时耍立即报告,操作时一人操作,专人监护。

4,除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室,经批准须进配电室的',必须办理出入登记手续。

5、在维修和事故处理等情况下,除检修员、操作者、监护人和电气负责人外,其他人员严禁入内。事毕后,在场人员必须做好登记。

6、要认真落实防止小动物进入配电室的安全措施,值班员出入各工作室要随手关好门窗,以防小动物入室发生事故。

7、高配间负责人为安全责任人,要经常进行安全教育,发现问题,做好记录,及时向主管部门和保卫部门报告。

l、高配间严禁非工作人员入内及工作人员非工作时间入内。

2、高低压配电间的门窗应装设铁皮和铁丝网,防止小动物进入。人员出入要随手关门。

3、电器设备禁止超负荷使用和带病运转。

4,保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。

5、实行二十四小时值班,详细记录发现的问题并及时解决。

6、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间和值班室吸烟。

7、保持室内整洁,禁止堆放易燃物晶和杂物。严禁使用电热器取暖和烧物。

8、配置灭火器材,置于合适方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑教起初火灾,会报火警)。

9、高配间负责人要定期进行安全检查,作好记录,并将检查结果报告负责人。

l、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。

2、定期对各单位的一切电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。

3、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。

4、对于其他单位的不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。

5、发现线路老化及不良时,应及时更换。

6、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇三

1、变配电室值班人员须全面把握设备正常运行状况,准时发觉设备缺陷,仔细分析缺陷产生缘由,实行乐观措施尽快消退设备隐患。

2、发觉缺陷,应依据详细状况,推断缺陷类型。

2.1严峻缺陷:将可能导致人身死亡、设备损坏及停电事故。因状况危险,须马上处理。

2.2重要缺陷:已影响设备效率,不能满意系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威逼平安运行。因状况紧急,必需准时处理。

2.3一般缺陷:对平安运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,必需尽快处理。

3、发觉缺陷后的汇报和处理要求。

3.1严峻缺陷:值班人员发觉严峻缺陷后,应马上报告电气主管和工程部经理,并由工程部经理马上组织抢修。

3.2重要缺陷:值班人员发觉重要缺陷后,应马上向电气主管和工程部经理汇报,并在强电主管组织下准时抢修。

3.3一般缺陷:值班人员准时向电气主管汇报,并在电气主管主持下尽快解决。

4、严峻和重要缺陷在未修复前,应加强监视并实行乐观有效措施,掌握事态的`进展。全部缺陷均由电气主管负责记入缺陷记录薄,作为重要技术资料存档。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇四

1.外来人员进出高压室必须履行出入登记手续。值班人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作,必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。

2.值班人员要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

3.值班人员必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

5.进出高低压室,必须随手将门锁好经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。

7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。

8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套,带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

9.在不可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂'禁止合闸,有人工作'的警示牌,工作地点两旁和对面的`带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂'止步、高压危险'的警示牌。

10.在春秋季检修或临时工作需要停电时,值班电工应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。严禁约时或者电话通知停送电。

11.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工或检修设备合闸送电。

12.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。

13.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。

14.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。

15.电器设备发生火灾时,应该用干粉、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救,高低压配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇五

二、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,字迹应正确清楚,不得注意涂改,第一联留给用电监察值班室,另一联有用户带至现场作为进行工作凭据。

三、开始工作前必须得到供电局停电负责人的.许可,开始工作的命令,并完成工作票上所填写的“安全技术措施”与“补充辅助措施”。

四、用户工作负责人应由电工组长或三年以上高压设备工作经验,技术熟练的电工担任。在工作中,工作负责人应对工作人员之安全不断的加以监护,工作期间,工作负责人不得更换或擅离工作岗位。

五、检修工作任务应于送电前一小时结束。检修工作完毕后,应对电气设备进行仔细检查,确无问题后拆除接地线。然后,用户工作负责人向供电局用电监察值班室停电负责人汇报,汇报内容:工作已结束,地线已经拆除,可以送电,汇报后既认为设备有电不允许靠近,更不得在进行工作。

六、如因特殊情况须延长停电时间,则必须于送电前两个小时向供电局监察值班室停电负责人申请,得到同意后,方可延长工作时间。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇六

本标准规定了变配电设备发现设备缺陷后的处理规定,适用于强电专业技术人员操作。

《北京地区电气规程汇编》

变配电设备缺陷管理制度

1值班人员要全面掌握设备的良好状态,以便及时发现设备缺陷,并尽快解决,使设备达到稳定运行。

2值班人员在日常值班中要定时定期对变配电设备进行检查,发现缺陷隐患,立即做好分析判断并记录《设备缺陷登记表》。

3运行中的变配电设备发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺陷,可分为三类:危急缺陷、严重缺陷、一般缺陷。发现设备缺陷后在未解决前要做好防止事故措施。

4危急缺陷:缺陷的严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故或危及人身安全。必须尽快消除或采取必要的'安全技术措施进行临时处理,修复时必须两人操作。

5严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,不及时处理有可能造成事故者。安排计划检修处理。

6一般缺陷:对运行虽有影响,但尚能坚持运行者。列入年度检修计划。

7有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由值班员做好记录,并向有关领导汇报。

8领班负责对设备缺陷进行组织、计划、解决。

9主管应定期检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。

10值班员要清楚掌握所管配电室的所有设备缺陷情况,并熟知针对缺陷的安全措施及应急方案。

11设备缺陷消除后应将整改情况记入《设备缺陷登记表》。设备缺陷记录上写明消除日期、消除人姓名、消除情况等,未能一次消除的缺陷应重新填入设备缺陷记录。值班人员对已解决的缺陷隐患,做好相关记录,加强巡视。

《设备缺陷登记表》

《值班交接班记录》

1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。

2.本标准由工程管理部负责解释、修订。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇七

高压室是安装高压设备的重要场所,为确保人身安全和设备安全,必须严格管理。

3.1工作负责人:工程主管。

3.2值班人员负责日常巡查工作.

4.1未经工程部相关主管人员批准,任何人不得进入高压配电室,特殊情况需进入时,应由值班电工或工程部相关专业人员陪同,并在《特殊设备房来访出入登记表》上作好相关记录。平时机房门应加锁,钥匙由值班人员保管。

4.2值班电工巡视高压设备时,不得进入遮栏以内,特殊情况需进入时,须有专业人员监护,且不得擅自进行任何操作。

4.3进入高压室维修、保养、操作必须主管部门经理批准,并使用绝缘工具,穿绝缘鞋,戴绝缘手套;一人监护,一人操作,严格按高压配电柜操作程序及保养规程进行。任何人酒后,或不清醒时禁止进入高压室。

4.5高压室禁止气焊、电焊;当必须使用喷灯等进行作业时,必须设专人监护并配置灭火器,且应遵守相关安全距离的规定。

4.6保持室内通风良好。

4.7高压室遮栏,标示牌,高压柜资料卡等设施禁止任何人移动、改动。高压室每月清洁一次,室内照明应正常。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇八

一、变配电室是各厂的供电枢纽,严禁非值班电气人员入内,所有上锁的`配电室需配备两套,一套由值班电工保管按值移交,一套有电气部门负责人保管,专供紧急时使用,外来参观检查人员,必须经本厂指定部门批准,并登记方可入内。

二、电工值班人员要严格执行各项安全工作规程和制度,班前班中不准饮酒,进入变配电室工作,必须精力集中,严禁在室内打闹,逗留、吸烟。

三、配电室内绝缘用具(手套、胶靴等)由值班电工保管使用,集中存放并编号,不准滥用,使用前要检查有无破损,要按规定定期试验。

四、配电室门窗要严密、完通风良好挡鼠板按规定装设,并不得随便挪动,电缆沟口要盖严,房顶不能漏水,室内严禁存放食品及杂物。

五、变配电室内所有电气设备及室外瓷瓶,每季度应进行一次停电清扫,变配电室所有的门窗及玻璃,每季度进行一次清扫擦拭。

六、发生火灾时要迅速切断电源,抢救带电设备应使用二氧化碳,四氧化碳灭火器,对注油设备用泡沫灭火器或干燥沙子灭火,不准用水扑救,并及时报告消防部门。

七、发生事故,除积极抢修外,必须及时报告供电局及有关部门。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇九

1、配电室值班人员必须取得国家规定的上岗证才能上岗。

2、值班电工必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,坚持“保人身、保电网、保设备”的`原则,切实保证“安全运行和安全用电。

3、值班员按规定认真巡视设备运行情况,并填写运行记录:《1#公建变电站运行记录》、《2#公建变电站运行记录》。

4、每月检查一次各高压安全用具,保证用具良好,符合安全要求,每半年送供电局进行耐压试验。高压用具应有固定存放地点,并标识清存放位置,做好编号防潮防损管理。

5、对室内照明设备应定期检查,随时保证全部完好,应急照明应每月进行一次关灯试验,发现问题立即处理并解决。

6、每月应对所有变配电设备做一次关灯检查,检查人员携带手电筒检查一、二次设备的接头连接处、引线及端子是否接触不良,有无打火、发热、发红等异常现象,对满负荷或超负荷的出线和设备要重点检查。

7、特殊情况要按特巡处理,增加巡视次数:。

1)异常天气情况下,如雷电、大雨、大风、高温等;。

2)设备处于高峰负荷或过负荷时;。

3)设备一般缺陷有发展,但又不能消除,需要不断监视时;。

4)新投入、检修试验后的设备;。

5)重大活动、重大节日要求确保供电的情况下。

8、停电检修必须认真执行四措六制,即在高、低压设备上进行全部或部分停电检修时,使用《第一种工作票》和《倒闸操作票》,在配电室内进行非工作和其它不停电工作时,填写《第二种工作票》。停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏;工作票制度、工作交底制度、工作监护制度、工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度。

9、停电倒闸操作必须认真执行操作票制度,并填写《倒闸操作票》。

10、配电室应定期检查防小动物措施,做好防范工作。

11、值班人员应定期组织业务培训和反事故预案、演练等工作。

12、发生事故后,应立即组织有关专业人员认真调查,分析事故必须实事求是、严肃认真。要做到“事故原因不清楚不放过、事故责任者和应爱到教育者没有爱到教育不放过、没有采取防范措施不放过”的三不放过原则,事故后由主管填写《事故分析调查报告》。

13、所有电气设备应按规定进行检修保养和定期预防性试验。

14、接上级供电部门调度令时,应立即做好记录,并进行录音,随后上报主值班、专业主管,并经再次确认后,立即上报上级。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十

1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。

3.值班人员必须密切关注高低压配电柜电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。

4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。

5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。

6.配电设备检修尽量放在不影响居民使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。

7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。

8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。

9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。

11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。

12.值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。

13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

15.以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十一

为加强采场高压电缆安全管理,防止人身伤害事故发生,特制定本规定。

1、机台发现本设备电缆接地,对地放电时并戴好劳动保护,立即用绝缘杆把机台控制电缆的跌落保险拉掉,挂上“有人作业、禁止合闸”标牌,电缆包好,检查无误,经与本机台联系好后方能重新送电。

2、电缆短路或突然停电时,先检查本机台电缆及跌落保险,如发现跌落保险熔断丝已断,及时通知带班长联系停电,接到确认停电后再更换维修跌落保险。联系停送电必须同一人,然后在处理本机台故障。

3、两机台合用一个跌落保险时,不是本机台拉掉的保险,在未和另一个机台取得联系时,不能随便恢复送电。

4、当机台电源电缆有接线变化时,当班司机要负责向下一班交代清楚,值班电工、班长、区长等非直接操作人员发现电气故障,都有责任通知机台操作工人,联系停送电必须同一人,停电处理。

5、所有正常的停送电,如架线、倒电缆等,必须和班长取得联系,由带班长通知各作业机台停止作业后,通知矿调度室停电,工作完成,再由带班长联系送电。

6、事故停电后必须查清原因,查不清原因任何人不准联系恢复送电。

7、禁止借停电时间进行不拉跌落保险的电气维修。

8、跌落保险熔断丝不能用其它材料代替,不能随意提高熔断丝的承载能力。

9、在采场上空发生大的雷雨时,将没有进行作业的电铲、潜孔钻、碎石器的'高压开关拉掉,来得及时可以拉掉跌落保险。

10、如雷雨离采场较远,设备可正常作业;如出现大雷、暴雨时电铲要停止作业,并拉掉高压开关,等雨停后检查高压开关柜没有漏雨,方可送电。如有漏雨,必须向区、带班长汇报,以有关人员处理后方可送电。

11、带班长、电工、岗位工必须清楚采场高压电缆线路状况,线路改动后及时向下班人员交清。

12、新上设备操作人员四个月内不允许联系停送电,必须由同班老司机负责,实习人员一律不允许停送电。

13、设备修理时必须挂警示牌(有人作业严禁送电),停电、送电必须同一人。

14、严禁车辆碾轧电缆。严禁行人跨越踩踏电缆。

15、移动电缆时必须使用有良好绝缘的电缆勾,严禁用手直接抓电缆。

16、电缆应保持绝缘良好;敷设在地表部分,应有警示标志;横穿道路时,应采取防护措施。

17、在长度150m范围内,橡套电缆接头应不超过10个,否则应予以报废。

18、如遇雷雨等特殊天气需停电时,黑山公司代班长直接和矿调度室联系停送电;柏泉公司班长直接联系停送电,其他公司执行本单位相关规定。

19、违反本规定按公司相关制度予以考核,直至追究刑事责任。

本制度有公司安全处起草并负责解释,自发布之日其执行。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十二

一、配电房由专人管理,保证供电正常。严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。

二、严格操作规程和安全生产制度,杜绝违章操作。

三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,精心维护保养,确保安全供电。

四、做好防水、防鼠、防盗工作,随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条等,谨防动物窜入配电间发生意外。

五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等。

六、配电房工作人员须持证上岗,积极参加技术培训和安全教育活动,能熟练使用消防器材。

七、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。

八、非工作人员不得擅自进入配电房。

九、抄表员来院抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保数据准确。

十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事态扩大。

十一、保持配电房卫生、整洁。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十三

制定:xx。

巡回检查和安全防火制度。

第1条。

巡检人员必须认真地定时、定点、按巡视路线进行巡视检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。

第2条。

遇到下列情况,应增加巡视次数:

1、设备过负荷,或负荷有显著增加时;

2、设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;

3、新安装的设备加入系统运行;

4、设备缺陷近期有发展时;

5、恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;

6、根据上级的批示,增加巡视时。

第3条。

单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。

第4条。

巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并及时向上级汇报。

第5条。

专职技术人员应进行定期巡视,巡视周期为每周一次。

第6条。

通过巡检对变电所设备运行工作状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故措施。

第7条。

易燃易爆物品,应放在指定地点或专用仓库保管,严禁放在火源附近。

第8条。

变电所应特别划定消防部位,指定防火负责人,并有消。

防部位平面图。

设备验收制度。

第9条。

凡新建、扩建、大小修、予试的一、二次变电设备,必须经过验收合格,手续完备,方能投入系统运行。

第10条。

凡新建、扩建、大小修、予试的设备验收,均按部颁及有关规程规定的技术标准进行。

第11条。

设备的安装或检修,在施工过程中,需要中间验收时,变电所负责人应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应做好记录;中间验收项目,应由变电所负责人与施工检修单位共同商定。

第12条。

大小修、予试继电保护、仪表校验后,由有关修、试人员将情况记入记录簿中,并注明是否投入运行,无疑后方可办理完工手续。

第13条。

运行中的变电设备发生异常,虽然继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺陷,缺陷可分两大类:。

1、严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,不及时处理有可能造成事故者;。

2、一般缺陷:对运行虽有影响但尚能坚持运行者。

第14条。

有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由值班人员做好记录,并向有关上级汇报。发现严重缺陷时,股长应及时组织消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部门处理者,应及时上报并督促尽快处理,对一般缺陷可列入计划修理计划。

第15条。

消除重大设备缺陷遇有困难时,应及时同当地电业部门联系,请求支助,以避免造成更大损失。

第16条。

部门领导应经常检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。

运行维护工作制度。

第17条。

设备人员除正常工作外,应按本地区情况,制定所内定期维护项目周期表,如:控制盘清扫;信号更换;交直流熔丝的定期检查;设备标志的更新、修改;电缆沟孔洞的堵塞等等。

第18条。

除按定期维护项目外,各所应结合本地区气象、环境、设备情况,运行规律等制定本所的维护计划或全年按月份安排的维护周期表。

第19条。

高压设备在倒闸操作和检修时,必须填写操作票和填用工作票或口头、电话命令,至少应有两人在一起工作,完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

第20条。

变电所应根据有关规定储备备品备件、消耗材料并定期进行检查试验。

第21条。

根据工作需要,变电所应备足各种合格的安全用具、仪表、防护用具等,定期进行试验、检查。

第22条。

现场设置各种必要的消防器具,全所人员应掌握使用方法并定期演习,经常保持完好。

第23条。

变电所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸碱性物品等,应放置专门场所,并明确管理人员,制定管理措施。

第24条。

变电所必须建立、建全各种设备技术档案,其内容应包括:

1、设备制造厂家使用说明书;

2、出厂试验记录;

3、安装交接有关资料;

4、改进、大小修施工记录及竣工报告;

5、历年大修及定期预防性试验报告;

6、设备事故、障碍及运行分析专题报告;

7、设备发生的严重缺陷、移动情况及改造记录。

第25条。

变电所的设备或结线如有变化,其图纸、模拟图板和技术档案应及时进行修正。

第26条。

变电所设备、线路名称及运行编号必须统一,并应经设备科批准。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十四

为加强配变管理,各供电所必须配备专兼职配变管理人员一人,负责全所所辖配变的运行管理。由配变专责建立技术档案和资料,要做好变压器的运行管理、巡视、检修、试验等,并按时向生计科填报季(月)报、半年报、年报。

供电所要建立“变压器运行卡片”,详细填写变压器的运行地点、容量、生产厂家、投运时间、试验成绩(绝缘电阻、接地电阻),在电网中运行的局属(含代管)、用户属配电变压器必须按标准分类统计,并根据巡线员发现的各类缺陷,有计划地进行检修,以及对配电变压器各种事故的分析处理。不合格的配变一律不准投入到农电线路上运行。对私购乱采的配变和擅自投运的不论后果如何,一经查处将严肃处理。

今后,凡新装(含增减容量的)配变按规定必须使用s9以上系列的产品,投运前必须经局配变专责人的审核,经局试验所试验合格后投运,合格的《试验成绩单》由试验所转交供电所,安装后再移交给用电科备案,并由用电科复印一份交生计科建立《固定资产卡片》和管理,无局试验所的《试验成绩单》,任何单位和个人不得擅自送电,否则后果自负。

配变大修个更新一律由局统一有计划安排进行,凡s7及以下系列的配电变压器大修改造后,能改成s9以上的必须改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必须是s9以上系列的节能性配变。用户自管的配变在大修或改造时也同样采用s9以上系列的,否则不予送电。

对于事故烧损的变压器,局安保科、生计科有关人员必须到现场对事故进行调查分析,划清责任,找出事故原因,局产权由用户责任造成的,由用户负责修理费用,供电所责任烧损的,由局按有关规定处理,并统计为供电所的配变事故率。

配变投入运行后,五年要进行一次绝保试验,各单位把运行中的变压器,编制出五年一次的试验计划,交由局生计科安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运行规程》和《试验规程》进行,局属的配变由局负责费用,用户自管的由用户自己负担费用。

配变修理完毕,一律由局配变专责按规定要求审核签字登记后,转相关单位投入运行,劳服公司修后出厂的变压器必须是完全合格品,否则由于修理不合格而出现问题的,一切损失由劳服公司负责。

由于试验不负责任造成事故的,由试验所负责一切损失。

配变投入运行五年要进行一次绝保试验,各供电所把运行中的变压器制定出五年试验计划,交局生技科统一安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运厅规程》和《试验规程》进行,局属的费用由局安排,用户自管的由用户自己负担。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十五

2、配电房禁止堆放易燃物和金属物品。

3、供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。

4、配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。

5、配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。

6、务必有停、送电标志和锁紧装置。

7、配电房应用不燃物建筑。

8、配电房的配电厢,配电柜务必绝缘,无漏电现象。

9、隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十六

一、变(配)电所的运行值班人员,应熟悉电气设备产权划分及维护工作范围,掌握有关操作技术规程。

2.变(配)电所的所有值班人员,一般不得少于两人。对于设备简单的和不重要的变(配)电所,可由单人值班。高压设备由单人值班时,必须具备下列条件:

2)室内高压开关的操作机构,用墙或金属板与开关隔开或专有距离操作结构;

3.单人值班时,不应进行高压设备清扫或检修工作,也不能进行装设接地线工作;

4.不论高压设备是否带电,值班人员不应单独移开或越过遮拦进行工作,但在特殊情况下需要移开时,必须有监护人在场:

5.人体、遮拦和绝缘板与带电导体间的安全距离应不小于规定距离;

8.禁止用手处摸带电的设备的绝缘物和绝缘部分;

11.在事故发生以后,未找出原因和未进行妥善处理时,不应恢复正常运行。

3.缺陷记录应包括:缺陷内容、性质及严重性、发现时间、处理结果和日期;

七、检修记录及试验报告,应经主管电器负责人审核无问题后,方能存入设备档案中。

九、变(配)电所应及时记录负荷.对于经常有值班人的变(配)电所应每小时(正点)计抄一次;无人值班的应每月计抄一次代表负荷.

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十七

1、严格遵守值班纪律,按时下班接班,工作时不得擅离岗位。值班员要认真填写工作记录,保持对外联系电话的畅通,发现问题及时解决。

2、严格交接班手续,交接时,必须把电器设备运行等情况的记录向接班员交代清楚。

3、严格执行操作规程,值班员必须熟悉电气设备情况,按章巡视检查,发现电器设备不正常及出现不安全因素时耍立即报告,操作时一人操作,专人监护。

4,除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室,经批准须进配电室的,必须办理出入登记手续。

5、在维修和事故处理等情况下,除检修员、操作者、监护人和电气负责人外,其他人员严禁入内。事毕后,在场人员必须做好登记。

6、要认真落实防止小动物进入配电室的安全措施,值班员出入各工作室要随手关好门窗,以防小动物入室发生事故。

7、高配间负责人为安全责任人,要经常进行安全教育,发现问题,做好记录,及时向主管部门和保卫部门报告。

l、高配间严禁非工作人员入内及工作人员非工作时间入内。

2、高低压配电间的门窗应装设铁皮和铁丝网,防止小动物进入。人员出入要随手关门。

3、电器设备禁止超负荷使用和带病运转。

4,保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。

5、实行二十四小时值班,详细记录发现的问题并及时解决。

6、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间和值班室吸烟。

7、保持室内整洁,禁止堆放易燃物晶和杂物。严禁使用电热器取暖和烧物。

8、配置灭火器材,置于合适方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑教起初火灾,会报火警)。

9、高配间负责人要定期进行安全检查,作好记录,并将检查结果报告负责人。

1、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。

2、定期对各单位的一切电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。

3、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。

4、对于其他单位的`不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。

5、发现线路老化及不良时,应及时更换。

6、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十八

为加强雨雪天气配电设施的巡检工作,保证我厂配电设备安全度汛,特制定本规定,原相关设备维护检修规程中相关条款仍然有效。

2.1小雨连续阴雨12小时以上,雨水持续期间及雨停后24小时内,每小时检查一次电缆沟和配电室顶。

2.2中雨以上、短时强降雨,雨水持续期间及雨停后12小时内,每30分钟检查一次电缆沟和配电室顶,12小时后无异常情况下每小时检查一次电缆沟和配电室顶至雨停后24小时。

2.3雪天在下雪持续期间及雪停后48小时内,每两小时检查一次配电室顶,雪停48小时后至屋项积雪清理之前,如未发现漏水、塌落等情况,每四小时检查一次。

2.4如发现配电室顶漏水,危及配电柜时,kyn、jyn、ggd等封闭式配电柜可用防水材料覆盖,gg系列等母线无防护的高压配电柜,只能从上层顶棚覆盖。

2.5电缆沟进水,水位可以用潜水泵抽到时应使用潜水泵排水,潜水泵最好在电缆沟内无水时事先放入,沟内已有水时应使用绝缘材料将潜水泵抬入。

2.6发现有接地信号时,应先检查接地选线装置指示的是哪个回路接地,然后由电气维修工切除接地线路后再放入潜水泵,如指示母线接地,可向调度询问是公司电力系统中哪个回路接地,如是本回路接地说明接地点在本系统内部,接地原因不明时不宜在有水的电缆沟内作业。

2.7潜水泵的`线路应使用移动电缆,并不得有破损,接地线要和配电柜接地端子可靠连接。

2.8配电室顶漏水、电缆沟进水达到沟深三分之一时,要通知炼铁厂调度,通过排水不能阻止水位上升时,要作为紧急情况通知炼铁厂调度。

2.9电缆沟内进水速度较快时,在排水的同时,要尽量查找进水处进行临时堵塞,减缓进水量。

2.10配电室要采取阻止洪水进入的措施,但当洪水直接冲入配电室时,室内人员要立即撤离,室内地面已积水时采用单脚或并脚跳离可能发生接地事故点二十米以上,不能撤离时要设法使身体所有部位都离开水面,但不能同时触及两个不连贯金属体。一般配电室内积水超过基础槽钢100mm时可能会引发距地面较低的过电压吸收器、避雷器等发生接地。但绝缘不合格的电缆会更早地发生接地现象。遇上述情况在保护自身安全的同时,要采取一切手段通知调度和上级领导。

2.11水进入设备周围,应先将低于地面的设备电源切断,并通知调度,当水位即将达到电机底座时,立即通知调度及与该设备相关联的区域,做停用该设备的准备,当水位超过电机底座时,停用该设备。

2.12接近、进入积水的配电室及被水浸泡的电气设备时,必须穿经检验合格的绝缘靴。

雨雪天气,未按本规定巡视设备,每次处罚责任人50元,或责任单位2分。发现屋顶漏水、电缆沟进水未及时上报车间领导、厂调度、设备科,未积极采取措施(紧急避险除外)防止形成事故或减小事故影响,每次处罚责任人100—500元,或处罚责任车间10-20分。

高压配电室管理制度(精选19篇)篇十九

8.做好配电房的防水、防火、防潮工作,堵塞漏洞。严防小动物进入配电房;

9.值班人员应认真作好日常工作记录和巡查记录,认真执行交接班制度;

10.配备消防灭火器材;

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
质量月是我们落实质量管理体系的重要环节,能够推动企业质量文化的不断发展和提升。以下是小编为大家整理的质量月活动案例,供大家参考和借鉴。讨论,发音y&a可
通过撰写述职报告,我们可以更清楚地了解自己在工作中的成果和不足。下面是一些撰写完整、结构清晰的述职报告范文,请大家参考借鉴。20xx年1月,我被公司任命为采购部
范文范本是一种文学瑰宝,它蕴含了作者的智慧和才华,是我们学习和研究的宝贵资源。小编为大家找到了一些具有代表性的范文范本,希望能够向大家展示不同领域的写作风格和表
教师总结可以帮助教师回顾自己的教学经验和教学效果,发现问题并改进自己的教学方法。以下是小编为大家收集的优秀教师总结范文,供大家参考和借鉴。我是一名普通的中学美术
教师要注重培养良好的师德师风,以身作则,为学生成长树立榜样。以下是一些优秀教师的师德师风典范,供大家学习和借鉴。为进一步加强我校教职工层面的师德师风建设,以习近
在工作中,有一个清晰的工作计划书可以帮助我们提高工作的质量和效率。以下是一份较为完整和详细的工作计划书范文,希望能够帮助大家更好地编写自己的计划书。
计划生育的实施需要全社会的支持和参与,形成合力,共同推动人口问题的解决。小编特意整理了一些计划生育工作的成功案例,供大家参考借鉴。同志们:这次召开全区人口与计划
教师心得体会是教师与同行交流和分享的重要途径,可以促进教师的相互学习和成长。请大家仔细阅读以下教师心得体会范文,相信对教学实践会有所启示。一、加强自身师德修养,
读后感是对所阅读书籍中核心内容、主题和情节的回忆、思考和理解的一种体现。以下是小编为大家收集的读后感范文,供大家参考和借鉴。这些范文有不同题材和类型的作品,涵盖
结婚是一种对爱情和责任的承诺,意味着两人将共同面对人生中的喜怒哀乐。以下是小编为大家提供的结婚总结范文,供大家参考,希望对您的婚姻生活有所帮助。文章《部队个人范
师德是教师应当具备的一种品德修养,它关乎教育事业的发展和学生的成长。以下是一些教育领域的权威专家对于师德的观点,值得我们借鉴。1、实行师德师风建设目标管理责任制
通过自我评价,我们可以了解到自己的优点和不足,从而更好地完善自己。下面是一些自我评价范例,希望能够给大家提供一些启示和参考。转眼间,xx年已经结束。屈指算来,从
通过编写工作计划书,我们可以更好地与他人合作,共同实现工作目标。这些工作计划书范文具有不同的风格和结构,但都有一个共同点,那就是清晰明确地表达了工作目标和计划。
检讨书是我们对自己过去表现的一种反思和评估,它可以帮助我们提高自我管理和自我调整的能力。以下是小编为大家准备的一些写得很好的检讨书范文,供大家学习和参考。
情况报告通常需要按照一定的结构和格式来组织内容,以使读者能够清晰地理解报告的主要信息。情况报告范文中的思路和表达方式多样,有助于我们发展自己的写作风格和技巧。
在快节奏的现代社会中,个人总结是我们了解自己的重要工具,有助于提高自我认识和自我管理能力。下面是一些优秀个人总结的样例,希望能够给大家提供一些灵感和启发。
写心得体会可以激发我们的深度思考,提升自我认知和自我管理的能力。这些心得体会的范文都是经过作者精心打磨和锤炼的,可以为我们的写作提供一些参考和指导。
实习鉴定是实习过程中评估学生实际操作和职业素养的重要手段之一。在下面,我们为大家整理了一些实习鉴定的经典案例,希望能够为大家在撰写实习鉴定时提供一些参考和借鉴。
装修是一个需要专业知识和技能的任务,可以考虑请专业人士进行施工。希望以下这些装修实例可以为大家在装修的过程中提供一些有价值的参考和建议。需方:供方:供、需双方为
通过工作汇报,可以及时发现和解决工作中的问题和难题,提高整体工作效率。请注意,这些工作汇报范文仅供参考,具体的工作汇报还需根据自己的实际情况进行调整。
环保是指保护和改善人类居住环境,维护生态平衡的一系列行动。接下来是一些环保组织的介绍,让我们一起了解一下他们的工作。各位老师、各位同学:您们好!感谢您们的宽容、
优秀作文需要有生动的描写和形象的比喻,让读者能够产生直观的感受和形象的联想。以下是小编为大家整理的一些优秀作文,希望能够给大家带来一些写作的灵感和启示。
读后感是对所读作品的情感和思绪的表达,可以让我们更好地与作者产生共鸣和互动。以下是小编为大家收集的读后感范文,希望能给大家一些启发和参考。生命的光彩在于个人对生
学期工作计划是我们在新的学期开始前,对自己的学习和工作进行有目标、有计划的安排,以提高效率和成果的重要手段。请大家仔细阅读以下学期工作计划的范文,了解如何制定一
写月工作总结可以帮助我们保持思维的清晰和目标的明确,从而更好地推动工作的进展。下面是小编为大家整理的一些月工作总结范文,希望可以给大家提供一些写作的灵感和方向,
劳动合同是劳动双方在共同自愿的基础上,订立的明确规定双方权利和义务的法律文书,它是维护劳动者权益、规范劳动关系的重要文件之一。劳动合同的签订对于维护劳动者权益、
心得体会是我们在学习和工作生活中的思考和感悟的总结。在这里,我们为大家整理了一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家的写作提供一些帮助和指导。近年来,随着金融监管
正所谓人生如舞台,每个人都有自己的角色,在这里我们将共同演绎一场精彩的舞台剧。以下是小编为大家整理的一些优秀的活动策划案例,欢迎大家一起欣赏。尊敬的各位老师:亲
月工作总结是对自己工作态度和工作能力的一种自我检验与评估。希望大家通过阅读这些范文,能够找到写作月工作总结的灵感和思路。xx镇党委政府自去年以来,在县委、县政府
通过月工作总结,我们可以及时储备工作经验和教训,为未来的工作积累经验。以下是小编为大家整理的一些精选月工作总结案例,希望对大家的写作有所启发和提升。
出纳需要具备一定的应变能力和解决问题的能力,在处理财务中遇到困难时能够迅速找到解决办法。现在就让我们一起来看看一份优秀的出纳总结,从中学习和借鉴好的写作方法和技
自我评价需要我们对自身的表现进行客观、全面、深入地分析和评估。为了帮助大家更好地进行自我评价,我们搜集了一些相关的范文供大家参考。我在初一年级下学期的学习生活中
范文范本可以为我们提供一个启示和鼓舞,激发我们对写作的兴趣和热情。在下面的范文范本中,我们可以看到作者运用了多种写作技巧和表达方式,希望能给大家带来一些思考和启
调查报告可以帮助我们识别问题、发现规律和改进工作方法,提升工作质量和效率。通过阅读这些调查报告,我们可以了解到各个领域的发展状况和问题,为我们提供了更广阔的视野
合同协议具有法律约束力,违反合同条款可能导致法律纠纷和损失。现在,让我们一起来看看一些优秀的合同协议范文,帮助您更好地理解合同协议的编写要点。承租方:(简称甲方
心得体会是一种整理思绪和回顾过去的方式,有助于我们更好地认识和发现自己的不足和潜力。以下是小编为大家提供的心得体会范文,希望能够给大家带来一些启发和参考。
在发言稿中,我们应该注意语言简练,避免冗长的句子和复杂的词汇,以便与观众有效沟通。撰写发言稿是一个提升表达能力和思维能力的过程,希望这些范文能够激发你的灵感,提
请示可以帮助我们更好地完成任务,我认为请示是提高工作效率的一种方法。在这里,我们为大家整理了一些请示的步骤和流程,希望能够对大家有所帮助。市南区政府:今年夏季,
银行作为金融行业的基石,具有社会责任感,积极参与社会公益和可持续发展。小编精心搜集了一些银行总结成功的范文,供大家学习借鉴。担保方:______________
优秀作文通过丰富的描写和细腻的表达,能够引起读者的共鸣和思考。下面是一些优秀作文的精选,希望能给大家带来一些启发和思考。焦雪梅是一名白领丽人,她机敏漂亮,待人热
这段时间的心得体会让我更加明确了自己的职业规划和发展方向。小编为大家精选了一些优秀的心得体会范文,希望能给大家提供一些启发和借鉴。第一段:引言(100字)。实验
策划方案还应该明确各个参与方的职责和责任,以保证协同作战。那么,让我们一起来看看下面这份策划方案范文,了解如何制定一个成功的计划。破坏环境,就是破坏我们赖以生存
承包合同是在不同行业中常见的一种合同方式,用于委托承包商完成特定的工作,并按约定支付相应的费用。附上一些承包合同模板,供大家下载使用,方便合同的起草和修改。
阅读是一种心灵的启迪和思想的交流,写下读后感是对所读内容的记录和思考。以下是小编为大家整理的一些经典名篇的读后感范文,希望能给大家带来一些启发和思考。
合同协议是商务活动中必不可少的一环,确保各方的权益得到保护。合同协议范文中的词句经过精心编排,帮助读者更好地理解合同的要点。甲方:乙方:丙方:根据有关法律、法规
组织在特定时间、目的和方式下发布的一种文本,常见于学校、企事业单位和社交群体。下面是一些通知模板,包括不同类型和内容的通知,供你参考和学习。尊贵的各位业主:因供
检讨书并非简单地自责与罪恶感,而是通过自我反省和调整行为,实现自我成长。小编为大家整理了一些精选的检讨书范文,希望能为大家提供一些写作上的指导和启发。
优秀作文是语言和思想的完美融合,它能够给人以启示和感动。下面是一些经典的优秀作文范文,将它们作为参考,相信可以提高大家的写作水平。在一个开满丁香花的校园里,有着
合作中的互相支持和帮助可以让困难和挑战变得更容易克服。如果你想了解更多关于合作的实践经验和案例,不妨继续往下看。乙方:________。一、概述:(甲方)与(乙
英语是一门国际通用的语言,学好英语对于我们的未来发展非常重要。小编整理了一些关于英语学习的优秀范文,希望对大家的学习有所帮助。如果说春是萌芽,夏是奋斗,秋是收获
事迹材料是通过具体的案例和实例,展示人物的努力、毅力和奉献精神,以及其对社会和他人的影响力。如果你对事迹材料的写作还有一些困惑和不确定,不妨看看下面这些范文,或
诚信是体育竞赛的基本原则,只有遵循公平竞争规则,才能赢得真正的胜利。诚信是一种人们在与他人交往的过程中所表现出的一种道德品质和行为准则,它可以促使我们思考,我想
通过述廉报告可以推动公务员廉政建设工作向更高水平发展。以下是一些优秀述廉报告范文的摘录,它们能够帮助我们更好地理解述廉报告的写作要点。按照州党委和县委组织部的要
授权委托可以在工作、学习和生活等各个领域中应用,帮助人们更好地完成任务和目标。以下是小编整理的授权委托范文,希望能够给大家提供借鉴和参考。委托人:受委托人:现委
通过写读书心得,我们可以更好地理解书中的观点和思想,进一步加深对书籍的理解和记忆。以下是小编为大家收集的读书心得范文,仅供参考,希望能够给大家一些写作的启发和思
优秀作文是一种艺术创作,通过字句的精炼和情感的表达,让读者产生共鸣和思考。小编为大家收集的优秀作文范文,旨在为大家提供一个学习交流的平台。亲爱的妈妈:您辛苦了!
一份完善的工作计划书可以成为我们成功的基石,帮助我们取得优异的工作成绩。如果你希望了解一些经典工作计划书的范例,可以参考以下内容。高校研究生报是高校校报的一个类
教学计划应该注重培养学生的学习兴趣和动力,使其主动参与到学习过程中来。这里有一些高质量的教学计划样本,希望能激发您的教学创新思维和方法。在体育教学是人为地设置各
在自我介绍时,我们可以突出自己的优点和成就,以及对未来的规划和目标。小编为大家整理了一些精选的自我介绍案例,希望能帮助大家写出更加完美的自我介绍。我的名字叫xx
读后感是我们从读书中获得的一种心灵共鸣和思想启迪,它可以帮助我们更好地理解和感悟文学作品。以下是一些优秀的读后感范文,希望能帮助大家提高写作水平和表达能力。
班级活动是学生在班级集体中进行的各种活动,包括学习交流、社会实践、文艺演出等。它有助于增强班级凝聚力和团队合作意识。如果你对班级活动总结写作有困惑,不妨来看看下
通过阅读优秀作文,我们可以了解到不同作者的不同写作风格和思维方式。以下是小编为大家收集的优秀作文范文,希望能够给大家提供一些写作的启示和参考。有一个传说,“传说
司法工作总结通过对案件性质、法律适用等方面的梳理,可以提供宝贵的学术研究素材。小编为大家收集了一些司法工作总结的案例,供大家进行参考和借鉴。xxxx年是新中国成
购销是商业活动中的一个重要环节,对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。这是一些购销成功的案例,对于我们制定购销策略时的借鉴很有帮助。供货单位:以下简称乙方。经
在撰写个人总结时,我们应该客观地评估自己的表现,避免过于主观或夸大其词。在这里,小编为大家整理了一些个人总结的写作要点和注意事项,供大家参考和学习。
通过撰写心得体会,我们可以更好地总结和概括自己在某一领域的经验和见解,形成自己的个人风格和特点。下面是一些深入浅出的心得体会写作技巧,希望对大家有所帮助。
在合同协议中,一方违约会导致法律责任的发生,因此对于每一条款都要慎之又慎。范文中的条款和条件可根据具体交易事项进行灵活调整,以满足双方的具体需求。卖方(简称甲方
写心得体会可以培养我们的观察力和思考能力,让我们更加敏锐地发现生活中的细节与感悟。接下来,我们将阅读一些具有启发性的心得体会范文,希望能给大家带来一些思考。
活动策划需要根据不同的活动类型和参与者群体的特点,量身定制合适的方案和活动内容。参考以下活动策划范文,可以帮助你更好地理解和掌握活动策划的要点。一、活动主题:青
总结可以帮助我们提升自己的学习能力和工作效率,更好地规划和实现目标。10.【范文10】华丽转身总结:成功与失败的总结与总结光阴荏苒,一学期即将与我们告辞。我加入
营销策划是一个全面、系统和有计划的过程,需要综合考虑市场、产品、价格、推广等因素。我们期待看到更多优秀的营销策划案例和成功的营销策划实践,为行业的发展做出更大的
租赁合同是租赁关系的载体,通过书面形式确立了租赁交易的各种约定和规定。下面是小编为大家搜集整理的一些租赁合同范文,希望能对大家有所帮助。甲方:乙方:依据《中华人
无论是在企事业单位还是公共机构,述职报告都扮演着重要的角色,是展示个人能力和价值的有效途径。以下是小编为大家整理的一些优秀述职报告范文,希望对大家撰写述职报告有
感谢各位的光临,我将竭尽所能,为大家带来一场难忘的活动。接下来,我会为大家展示一些主持人的成功案例,希望能够给大家带来一些灵感。各位领导、各位来宾、教练员、运动
范文是对优秀作品进行筛选和汇总,具有代表性和示范性。以下是小编为大家整理的一些优秀范文范本,供大家学习参考。亲爱的同学们:优美和谐的自然环境,必然为我们带来身心
销售工作总结是对销售团队合作和沟通效果的总结和反思。推荐给大家一些优秀销售人员的总结范文,希望能够给大家带来灵感和借鉴。眨眼之间,20xx年就要结束了,回顾今年
在单位里,每个人都有自己的角色和职责,大家共同合作,为实现单位的发展做出贡献。以下是一些典型单位的总结范文,可以从中学习一些写作技巧和表达方法。在此良辰美景,让
每个月写一份工作总结,有助于我们保持对工作的持续关注和反思。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,希望对您的写作提供一些参考和借鉴。前三季度,我县统计工作紧紧围
每个人都应该及时总结自己的办公室工作,为进一步提高工作品质和个人能力打下基础。我的办公室工作总结中,我总结了工作中的亮点和问题,明确了自己的职业发展方向,为下一
这个月工作的收获是可观的,我要写一篇总结,铭记下来。小编为大家准备了一些优秀的月工作总结样稿,供大家参考和学习。20xx年,护理部全体人员在院领导的关心支持下,
制定策划方案需要与团队成员和相关利益相关方进行充分的沟通和协商,以达成共识和合作。以下是一些精选的策划方案范文,可以帮助我们提高项目策划的能力和水平。
一个好的策划方案应该具备详细的步骤和合理的时间安排,以及可行的实施方案和预期成果。感兴趣的同学可以点击链接查看更多策划方案范文,希望能给大家带来帮助。
教学计划不仅是指导教师的工具,也是学生学习的指引,能够提高教学效果和学习动力。以下是小编为大家收集的教学计划范文,仅供参考,大家一起来看看吧。桑栋。演讲与口才社
在服务月期间,我们将积极主动地关注客户需求,以更好地满足他们的期望。以下是小编为大家收集的服务月总结范文,仅供参考,希望能给大家带来一些启示和思考。
优秀作文是文学艺术与人生哲学的结合,能够引导读者思考人生的意义和价值。小编为大家收集了一些写作大赛的优秀作文,希望能够给大家提供一些写作的参考。没有明媚的阳光,
个人简历是你与雇主之间的第一次接触,因此格式整齐、排版一致是至关重要的。以下是小编为大家整理的一份优秀的个人简历样本,供大家参考学习。尊敬的领导:您好!我是一名
通过月工作总结,我们可以及时调整工作计划,并制定下一个月的工作目标。如果你不知道从何处下手来写月工作总结,不妨看看以下为大家准备的范文,或许能给你一些写作的思路
月工作总结是在每个月结束时对过去一个月的工作进行总结和概括的一种报告材料,它可以帮助我们了解自己的工作状态,发现问题并提出解决方案。以下是一些月工作总结的范文,
一个良好的工作计划书应该具备明确的工作目标、详细的工作步骤和可行的时间安排。下面是一份针对不同工作场景的工作计划书范文,可以根据实际情况进行调整和借鉴。
演讲稿范文是一个充满智慧和艺术的表达形式,可以给我们带来启发和灵感。尽管这些范文是参考之用,但也可以看出优秀演讲稿的一些共同特点,比如精炼的语言、逻辑严密的结构
讲话稿的结尾需要有一个概括性的总结,以留下深刻的印象和启发。接下来,让我们一起来看看一些优秀的讲话稿范文吧,它们将为我们提供宝贵的借鉴和启示。我们在此祝xx-x
月工作总结是一个自我评估的机会,可以让我们客观地看待自己在这个月里的工作情况和表现。小编为大家整理了一些成功的月工作总结范文,供大家参考和学习。20xx年我院坚
在制定德育工作计划时,我们需要充分考虑学生的实际情况和需求。这些德育工作计划范文涵盖了不同年级和学科的要求,供大家选择和参考。本班共计8名学生,大家面临小学毕业
国旗下讲话稿的撰写需要考虑到受众的特点和情感需求,使其具有亲切感和共鸣力。请大家放下手中的工作和繁忙的生活,认真聆听以下国旗下讲话稿范文,一起感受其中的深意。
在一个公司里,有着不同的部门和岗位,各司其职协同工作。以下是一些著名公司的总结报告,它们对于企业管理和发展具有重要的参考价值。1、嘉萱文化传媒耕耘本身就是收获。
本月工作总结是对过去一个月的工作进行回顾和总结,以评估自己的工作表现。如果你正在为写好月工作总结而发愁,那么不妨阅读以下的范文,或许会对你有所帮助。
通过撰写工作报告,我们可以回顾自己的工作,发现问题并及时采取补救措施。接下来,为大家提供几篇优秀的工作报告范文,希望能够对大家的写作有所启发。各位代表:2019
合同协议是经过双方协商和签署的合同文件,约束双方必须按照合同履行义务。在下面的合同协议范文中,您可以找到适用于不同类型交易的合同样本。现对_________年_
每个月的工作总结是我们提升自己的机会,通过总结过去一个月的工作,我们可以找到自己的不足之处,进而更好地发展自己的能力。月工作总结是对过去一个月的工作表现加以总结
在经济活动中,借款合同起到了重要的作用,它保障了借款双方的利益。在下面,我们将给大家分享一些借款合同的实例,供大家参考学习。该业务主要是我方通过世界银行报据对本