心得体会是我们在学习、工作、生活等方面的经验总结和思考。心得体会范文6:我通过这次实践活动,意识到实践的重要性。实践能够帮助我们将理论知识应用到实际中,加深对知识的了解和理解。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇一
电气火灾是一种发生频率较高的意外事件,造成了极大的人员伤亡和财产损失。所以对于电气火灾知识的了解和掌握是十分必要的。在我的生活和工作中,我也遇到过几次电气火灾事件。通过这些事件的学习和总结,我得到了一些有益的心得体会。
第二段:原因及预防。
电气火灾事件的主要原因是电路线路老化,短路,电气设备安装不规范,接线不牢固,电器的使用和使用环境等。因此,我们应该在安装电气设备时,一定要按照规定的标准进行安装和接线。定期进行检查和维护,特别是老旧房屋的电线,要及时更换。使用电器时,应该注意使用环境和负荷,不要超过设备的负荷能力。
第三段:处理方法。
电气火灾首先要快速把电源切断,然后及时通知消防部门进行救援。切断电源可以采用合适的手段进行,如使用灭火器或水等灭火器具。在处理火灾的过程中,应该采取合理的灭火方法,不要盲目使用大量的水或灭火器。
第四段:应对措施。
可以通过加强电气安全知识的宣传,提高公众的安全意识来减少电气火灾的发生。对于单位和家庭,应该制定相应的灾难应急预案和演练,建立电气安全管理制度和责任制,引导大家正确使用电器,并且及时发现和排除可能存在的电气安全隐患。
第五段:总结。
电气火灾给人们的生命财产带来了巨大的损失。因此,我们需要切实提高电气安全意识,了解和掌握电气安全的必要知识,做好预防和应对措施,以减少电气火灾的发生。在日常生活中,我们要对电气设备进行定期检查和维护,尽可能减少电气安全隐患,为自己的生命和财产安全保驾护航。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇二
电气火灾是一种非常严重的火灾类型,往往发生在室内,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。在现代社会,电气设备越来越普及,电气火灾的频率也在逐年上升。因此,提高电气火灾预防意识和掌握应急处理措施非常必要。
第二段:电气火灾发生的原因和影响。
电气火灾的发生原因很多,如线路短路、电气设备老化、人为操作失误等。在发生电气火灾时,会对人们的健康和财产安全带来非常严重的影响。因此,我们必须要掌握正确的预防和处理方法。
电气火灾的预防措施主要包括以下几个方面:一是要定期检查电气设备,确保其安全可靠;二是要规范使用电器用品,避免私拉乱接电线;三是要加强电气安全知识的宣传和教育,提高群众的安全意识等。只有加强对电气设备的管理和维护,才能有效地避免电气火灾的发生。
第四段:电气火灾的应急处理方法。
一旦发生电气火灾,我们需要采取一些应急处理措施,如迅速切断电源、使用灭火器灭火等。在处理电气火灾时,一定要注意安全,切勿擅自操作。如果火情严重,应立即拨打火警电话,并等待消防队员的到来。
第五段:结语。
电气火灾的发生往往会给我们带来不小的损失,因此,预防和处理电气火灾是我们每个人的责任。大家要增强安全意识,了解电气设备的安全使用方法,从而避免电气火灾的发生。如果我们能够更加注重电气安全,相信我们的生活将会更加美好。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇三
电气火灾是由电气设备、线路、电路接头等在正常使用过程中发生的一种火灾,其中很多都是可以预防的。谨慎使用电气设备,维护电线路,及时发现问题并及时处理,都可以减少电气火灾的发生。下面将由五个方面展开对电气火灾知识心得的体会。
第一,日常生活中安全用电。在日常生活中,我们往往使用很多电器设备,如电视、电脑、电灯、电风扇等。要做好相关的安全措施,正确地使用电器设备。首先要避免长时间使用电器,在闲置时应及时拔掉插头;此外,要及时清理不适当的使用、劣质电器及线路,以让其正常发挥功用,同时也要防止发生电气火灾。
第二,防范电线路老化。电线路一但老化或过载,就会导致电气火灾的发生。要及时进行维护和修理,定期检测电线路接头是否紧固。若发现电线老化,应及时更换以确保用电安全。有些老旧住宅及老年居住区的电线路之应当向所在的物业公司提出请求,进行维修和升级换代。
第三,保证电气设备的维护问题。日常生活中,人们常常将电器设备随手放置或强行维修电器,这时很容易出现质量和使用上的安全问题。因此,在使用电器之前,应阅读电器使用说明书,了解安装、使用及保养方法等;维护机器,保持器材清洁、干燥,避免水分侵入,或使用短路的合适器具等,都能有效避免电气火灾。
第四,设备的电气维修专业化问题。对于常规维修,买工具是容易的,但要找专业人士处理更为复杂的电气维修,是非常建议的。电气维修工程师具有专业知识和技能,可以快速、精确地搜寻问题发生的原因,进行修理,大大避免了未经专业人士处理问题带来的风险。
第五,发现问题及时预防。一但发现电气设施存在隐患,必须及时解决,避免问题扩大所带来的危害。电气设备的问题一般会表现为线路松散或接触不良,设备老化等。也有些声音或异味来交互问题的存在。此时,必须立即切断电源,寻找专业人士处理。同时,要仔细查看的地面高压线路,如有老化腐烂,要及时修缮。
总结一下,对于电气火灾知识心得的体会,在日常生活中,大家要操作电气设备时,要注意安全用电、防范电线路老化、保证设备的维护、设备的电气维修专业化以及发现问题及时预防等方面,才能大大减少电气火灾的发生,切实保证我们的生活安全与健康。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇四
随着现代社会的高速发展,电力已成为人们生活中必不可少的能源。然而,电气火灾的发生却时有所闻,给人们的生命财产造成了巨大的损失。为了保障人们的生命安全和财产安全,我们必须加强电气火灾的预防。本文将从日常预防、电器使用、消防安全、维修检测和安全意识五个方面,总结提炼出一些电气火灾预防的心得体会。
首先,日常预防是电气火灾预防的基础。日常预防主要包括维护电线电器的清洁、定期检查电线电器和插头插座是否受损、是否有松动现象,并注意是否有异常现象,如发热、冒烟等。此外,还要合理分配电负荷,以避免因过载而引发火灾。在日常使用中,我们还应该避免插座过多、电线交叉等情况的发生,以确保电力供应的安全可靠。
其次,电器使用也是电气火灾预防的重要环节。使用电器时要遵守相关的使用规定,不随意改变电器的设计结构和功率。在使用高功率电器时,要确保电源电线和插座能够承受相应的电流和电压,以免因过载而引发火灾。此外,使用电热器具时,要注意避免长时间未使用而导致过热引发火灾的可能性。还要尽量避免在睡觉、外出或长时间离开时使用电暖气等电器,以免万一发生意外。
再次,消防安全是电气火灾预防的重中之重。我们应该配备适量的灭火器,并定期检查其性能和有效期。在临时用电时,要确保电源和插座的安全,避免拖线板和插座长时间工作,以免过载引发火灾。此外,要合理使用明火和明火器具,防止明火器具使用不当而引发火灾。还应定期检查电路和电器的接线是否牢固,以避免电流过大导致火灾。
维修检测也是电气火灾预防的重要环节。家庭中的电器使用时间久了就容易老化或损坏,我们要定期对电器进行检测和维修,确保电器的安全使用。在进行维修时,要首先切断电源,避免电流的存在。然后,按照电器的维修手册或找专业维修人员进行操作,维修过程中要小心谨慎,确保操作正确。维修完成后,要进行必要的测试,确保电器的正常使用和安全性。
最后,安全意识是电气火灾预防的根本。我们要时刻保持对电气火灾的高度警惕,在使用电器时要特别小心谨慎,避免因小失大。要加强电气火灾的预防知识学习,不定期开展预防演练和培训,提高自身的安全意识和应对能力。此外,要积极参与社区和单位的电气火灾预防宣传和活动,共同营造良好的安全氛围。
总而言之,电气火灾预防需要从日常预防、电器使用、消防安全、维修检测和安全意识等多个方面综合考虑。只有我们每个人都保持高度的警惕和防范意识,才能有效预防电气火灾的发生,确保我们的生命和财产安全。让我们共同努力,共建安全的社会环境。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇五
随着电器和电气设备的普及和应用,电气火灾的威胁逐渐增加。为了提高人们的安全意识和消防知识,我参加了一场电气火灾警示活动。通过观看相关警示视频,我不仅对电气火灾的危害有了更深刻的认识,还获得了一些心得体会。下面,我将分享我的观看感受,并探讨我认为如何加强电气火灾的预防和应对。
首先,观看电气火灾警示视频让我意识到电气火灾的危害程度。视频中展示了一些真实的火灾现场,让人看得胆寒。电气火灾往往造成巨大的财产损失,甚至夺去无辜的生命。而且,火灾发生后,由于火焰迅速蔓延,烟雾弥漫等因素,很容易造成逃生困难,增加了脱险的难度。这让我深刻意识到电气火灾的危害性,同时也激起了我保护自己和家人的意识。
其次,观看电气火灾警示视频让我认识到电气火灾的主要原因。视频中介绍了一些常见的电气火灾起因,如电线老化、电路负荷过大、电器故障等。这提示我要经常检查家庭用电设备和插头,确保其安全可靠。另外,视频还提到了使用不符合标准的电器设备和充电器会增加电气火灾的风险。因此,我在购买和使用电器时,会选择正规厂商生产的产品,避免使用低质量和不合格的电器设备。
观看电气火灾警示视频还让我了解到了一些预防和应对电气火灾的基本知识。视频中强调了及时更换老化的电线和插头、避免过度负荷使用电器以及定期检查家庭用电设备的重要性。此外,视频还介绍了火灾发生时的应对方法,如迅速关闭电源、使用灭火器进行初期扑救等。这些知识给了我在危险情况下正确应对火灾的指导,让我感到备受教育和安全感。
通过观看电气火灾警示视频,我深刻认识到了电气火灾的危害和主要原因,同时也学到了一些预防和应对火灾的基本知识。为了加强电气火灾的预防和安全意识,我认为可以从以下几个方面入手。
首先,加强对电气火灾知识的宣传和教育。通过警示视频的播放和相关知识的宣传,可以提高公众对电气火灾的认识和防范意识。这可以通过电视、网络等媒体渠道进行广泛宣传,也可在学校、社区等场所组织电气火灾防范知识的讲座和培训。
其次,加强电气设备的质量监管。政府应加大对电气设备生产和销售过程的监管,确保电气设备的质量安全。同时,要鼓励消费者选择正规厂商生产的产品,避免购买低质量和不合格的电器设备。
最后,加强家庭的火灾安全意识。每一个家庭成员都应时刻保持警惕,养成良好的用电习惯。定期检查家庭用电设备,避免长时间使用老化的电线和插头,合理分配电器负荷。在安装电器时,要遵循正确的安装方法,不随意改造电路。此外,家庭成员还应掌握火灾发生时的应急措施,如如何正确使用灭火器,如何迅速关闭电源等。
通过观看电气火灾警示视频,我对电气火灾的危害和预防有了更深入的认识,并意识到了自己在保护家庭安全上的责任。我相信,只要每个人都增强安全意识,从我们自己做起,共同努力,就能够最大限度地预防和降低电气火灾的发生。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇六
电气火灾是指由于电力系统过载、短路、设备老化或错误使用等因素引起的火灾。这类火灾给人们的生活和财产安全带来了极大威胁,因此对电气火灾的预防和处理显得尤为重要。在我过去的工作和生活中,我深刻地认识到了电气火灾的危险性和防范措施的重要性,下面将围绕这一主题,详细介绍我的心得体会。
首先,关于电气火灾的危险性与防范,我深感火灾发生的突然性与可破坏性。电力系统是现代社会不可或缺的重要组成部分,但一旦出现问题,比如线路故障或设备短路,火灾就有可能发生。电气火灾往往毫无征兆地突然发生,给人们的生命财产带来巨大威胁。更为重要的是,电气火灾往往蔓延迅猛,扑灭起来非常困难。因此,我们必须高度重视电气火灾的危害性,并采取一系列预防措施,如定期检查电力设备,合理使用电器,提高自身的安全意识等,来减少火灾发生的可能性。
其次,对于电气火灾的防范措施,我认识到了它们的多样性和实用性。电气火灾的防范并非只是简单的规章制度,而是需要各个方面的努力。首先,严格把控电力设备的质量,确保其安全可靠。其次,要加强对电力设备的维护和检修,及时清理设备附近的杂物,防止线路短路漏电。此外,我们还应该合理使用电器设备,不随意堆积易燃物品,定期清洗电器设备等。这些措施都是非常实用的,通过它们我们能够有效地减少电气火灾的风险,确保人们的生命和财产安全。
再次,在处理电气火灾时,我体会到了及时、科学和果断处理的重要性。电气火灾发生后,如果我们不及时采取有效的措施,火灾的蔓延会非常迅速,造成非常严重的后果。因此,当发现火灾时,我们应该首先确保自身安全,并立即向消防部门报警,然后迅速采取灭火措施,用灭火器或灭火器材将火灾控制住。此外,在处理电气火灾时,我们还应该灵活运用适当的灭火方法,如CO2灭火剂等。这些措施的科学性和果断性是确保火灾处理成功的关键。
最后,我对电气火灾的心得体会还包括了灾后救援和防范政策的重要性。在电气火灾发生后,救援工作的快速响应和高效协作对于减少损失至关重要。因此,我们应该加强消防队伍的建设和培训,提高其快速反应和处理火灾能力。同时,政府也应该制定相应的法律法规和政策,加强对电气火灾的预防宣传和监督,提高社会对电气火灾的防范意识。只有通过多方合作,我们才能更好地预防和减少电气火灾的发生。
总之,电气火灾的心得体会包括了对其危险性和防范措施的认识,灾后处理的及时性与果断性,以及对灾后救援和防范政策的重视。通过对电气火灾的深入思考和工作实践,我相信电气火灾的危害将能够得到更好的控制,人们的生活和财产安全也将得到更好的保障。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇七
电气火灾是一种非常危险的灾害,不仅会对人们的生命财产造成巨大的损失,还会给社会经济带来严重的影响。为了有效地预防电气火灾的发生,人们需要掌握一些防火的常识和技巧。在日常生活和工作中,我积累了一些电气火灾预防的心得体会。
首先,要认真落实消防安全责任。无论是单位还是个人,都需要认真履行自己的消防安全责任。单位需要建立健全防火组织,明确消防安全责任人,并进行岗位职责的培训和落实。个人要自觉遵守消防安全规定,不私拉乱接电线路,不乱扔烟蒂,定期检查电器设备的安全性等。只有每个人都以责任心对待消防安全问题,才能使电气火灾的发生率大大降低。
其次,要定期检查电器设备的安全性。电器设备的老化、过载、短路等都是电气火灾的主要原因,因此定期检查电器设备的安全性至关重要。可以请专业电工进行定期的巡查和维护,对于老化严重的电器设备,要及时更换。此外,在使用电器设备过程中也要注意安全使用,不要超负荷使用电器,不要在使用过程中随意拔插电源线等。
第三,要做好火灾应急准备工作。虽然我们可以采取各种预防措施,但是电气火灾的发生还是不可预测的。因此,我们需要将火灾应急准备工作做好。首先,要熟悉灭火器的使用方法,并确保灭火器的有效期。其次,制定家庭或办公室的逃生计划,包括疏散路线和逃生门窗的位置等。最后,定期进行灭火器使用和逃生演练,提高应对火灾的应急能力。
第四,要加强宣传教育力度。提高公众对电气火灾的认识和预防意识是预防火灾的关键。政府和相关部门应该加大对电气火灾的宣传力度,开展电气火灾预防知识的普及教育活动。媒体也可以利用各种渠道宣传电气火灾的预防措施和案例,提醒公众及时加强火灾预防意识,并及时报警求助。
最后,要加强监督检查力度。只有加强对电气火灾预防工作的监督检查,才能有效地推动各项预防措施的落实。政府和相关部门应该建立健全相关法律法规和标准,加强对单位和个人的检查和评估,发现问题及时纠正并追究责任。同时,也要鼓励和支持社会各界对电气火灾预防工作的监督,共同建立起高效的电气火灾预防机制。
在电气火灾预防的过程中,我们不能掉以轻心,必须保持警惕并采取相应的措施。只有共同努力,才能够最大限度地降低电气火灾的发生率,保护人们的生命和财产安全。希望通过我积累的一些电气火灾预防心得体会,能够提醒更多的人关注电气火灾预防这个重要的问题,为创建安全的家庭和工作环境做出贡献。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇八
电气火灾是一种常见而可怕的灾害,给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁。在电气火灾的防范与应对中,我们需要不断总结经验,从中吸取教训,以提高防火意识和实践能力。在我多年的工作中,我积累了一些关于电气火灾的心得体会。
首先,要加强电气设备的检查和维护。电气设备是电气火灾的重要起火源之一,而大多数电气火灾是由于电气设备的故障或者长期运行过程中的老化等问题引起的。因此,我们在工作中要加强电气设备的检查和维护,特别是一些容易出现问题的设备,如电线、插座、开关等。定期的检查和维护可以有效地减少电气设备故障导致的火灾风险,保障人们的生命和财产安全。
其次,要提高用电安全意识。用电安全意识是防范电气火灾的基础,只有人们对于用电安全的重要性有深刻的认识,才能从根本上预防电气火灾的发生。因此,我们需要通过多种形式的宣传、教育等活动,提高大众的用电安全意识。要正确使用电器设备,不乱拉乱接电线,不私拉乱接电缆线,不私拉乱接电源线等。只有将用电过程中的危险行为与电气火灾的关联深入人心,才能避免悲剧的发生。
第三,要合理规划电气线路。不少电气火灾是由于电气线路设计不合理导致的。比如,过大的电流负荷、电线长期负载过载、电缆堆积过密、布线不合理等,都可能引发火灾。因此,在规划电气线路时,我们需要按照相关标准和规范进行设计,保证电气负荷与线路容量相匹配,合理安装电缆线和插座位置,保证电缆线通风散热,避免过高的负载和过度堆积等问题。只有规划合理的电气线路,才能提高电气火灾的防范能力。
第四,要加强防火设施和器材的配备。防火设施和器材是电气火灾防范的重要手段之一,对于火灾的扑灭有着至关重要的作用。因此,我们在生活和工作中要加强防火器材的配备和使用。例如,要配备灭火器、灭火器械、消防水带等,学会正确使用这些工具,以便能够在火灾发生时进行迅速扑灭。另外,还要加强防火设施的建设,比如,要合理配置消防栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,提高火灾的检测和报警能力,以便能够及早发现火灾,争取更多的逃生时间。
最后,要注重火灾应急演练。火灾应急演练是提高人们应对火灾的能力和反应速度的有效途径,既可以检验防火设施和器材的有效性,又可以增强火灾应急的成功率。因此,我们应该定期开展火灾应急演练,提高人们在火灾发生时的应对能力。演练中,要重点加强逃生的技能训练,了解逃生通道、安全出口、防火门等的使用方法,提高逃生效率。同时,也要加强对于火灾报警装置的操作演练,学会使用火警报警器和火灾自动报警系统,提高火灾报警的准确性和及时性。
通过对电气火灾的心得体会,我们深刻认识到电气火灾的危害性和重要性。只有不断提高人们的防火意识和应对能力,才能预防和减少电气火灾的发生,保障社会的安全稳定。作为从事电气工作的一员,我们应当时刻保持谦虚的态度,不断实践和总结,为预防和减少电气火灾做出自己的贡献。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇九
第一段:引言(200字)。
在现代工业生产中,电气火灾是一种常见却又十分危险的火灾类型。作为一名从业多年的工厂电气工程师,在工作中经历了多次电气火灾事故后,深感火灾预防与处理的重要性。本文将结合我个人的体会与经验,对工厂电气火灾进行探讨和总结,以期能给读者带来一些启示与帮助。
第二段:预防为主,安全第一(250字)。
对于工厂电气火灾的应急处理措施,我深信“预防为主,安全第一”的原则是至关重要的。首先,每个工厂都应建立完善的火灾预防体系,包括定期检查电气设备的安全性能,进行维护和修理;加强员工的火灾安全教育,培养员工的火灾防范意识。其次,注意电气设备的选配与布置,避免设备过载、短路等情况的发生;将易燃物品远离电气设备,有效减少火灾发生的可能性。最后,制定完善的应急预案,确保在火灾发生时,能够迅速安全地疏散人员,并采取适当措施控制、扑灭火灾。
第三段:及时处理,防止扩大(250字)。
当电气火灾真的发生时,及时处理是关键。首先,要第一时间报警,并在安全距离内用灭火器或灭火器具扑灭初起火灾。其次,要切断电源,避免电气火灾蔓延。然后,采取适当措施保护周围人员的安全,如引导人员远离火源、疏散人员到安全区域等。在火势无法控制的情况下,及时呼叫消防队和救援力量,以确保灭火任务的顺利进行,减少人员伤亡和财产损失。
第四段:事后分析,总结经验(300字)。
每次电气火灾事故发生后,我们都应该进行事后分析,总结经验。首先,要弄清楚火灾的起因和原因,分析是否存在隐患和不足。其次,根据火灾过程中的应对措施,总结成功经验和不足之处,以便今后更好地应对类似事件。此外,要加强与相关部门的交流与合作,了解最新的安全知识和技术,进一步完善自身的工作能力。通过不断总结和提升,我们能够更好地预防和应对电气火灾,保障人员的生命安全和资产的安全。
第五段:责任落实,持续改进(200字)。
最后,在工厂电气火灾的防范中,责任意识的强化以及持续改进是必不可少的。每位从业人员都应对自己负责的电气设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。同时,工厂管理层应制定明确的责任制度,建立健全的安全管理体系,注重对员工的培训和教育。只有将责任落实到每个人,不断改进工作,才能真正提升工厂电气火灾的预防和处理能力,确保工厂的安全生产和稳定运行。
总结(100字)。
在工厂电气火灾的防范中,预防为主、安全第一是基本原则。除了加强预防工作外,及时处理、事后总结和持续改进同样重要。只有通过不断地总结经验、提升能力,落实责任,才能保障工厂的安全生产,减少火灾风险,确保员工的生命安全和财产的安全。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇十
近年来,随着我国国民经济的发展,文化娱乐公共场所如雨后春笋般层出不穷。这些公共场所由原来简单的电影院、饭店、学校、百货公司等向现代装饰豪华的夜总会、宾馆、酒店、酒吧、桑拿浴室、游艺厅、茶艺馆、商场、大型集贸市场等立体复杂的局势发展。
(1)温度过热,可能滋生火源,造成严重火灾隐患。公众场所最严重的电气火灾隐患就是电气设备、线路的温度过热。在消防监督检查和电气设备检测过程中,供助红外热像仪等检测设备能够寻找到过热部位及热源,利用超声波探测仪查找电气线路、设备的虚接、打火现象,并采用红外点温仪等设备可以测量具体部位的温度,经常会发现空气开关整体或接线端子温度过热等火灾隐患。另外,变压器地线接点、照明开关互感器、配电室母排桥架、电缆线、保险丝等温度过热的现象也时有发生。
(2)电气设备安装不规范,导致电气设备故障。电气设备安装不规范所导致的电气故障也是引起火灾隐患的重要原因,像电源线接头外露现象,电气线路敷设保护措施不到位,移动插座问题突出,接线端子导线压接不规范,电气设备保护装置不全等。
(3)电气设备与可燃物未采取有效隔离措施,加大火灾危险性。具体表现在:一是有些电气设备外壳采取可燃材料。配电箱箱体材料采用木质结构的现象最普遍,另外有的电缆沟盖也采用木质结构。二是有些电气设备直接安装在可燃构件上,最常见的是空气开关、漏电断路器、灯具变压器、日光灯镇流器、灯具控制开关、电源插座直接安装、放置在木板上。三是管理措施不到位。有的仓库灯具垂直下方堆放可燃物;有的发电机与明火锅炉及其他可燃物同置一室。另外,电源线敷设在可燃地毯下无保护的问题也比较严重。
充分按照各类防火设计规范要求进行建筑设计,防患于未然。公共场所装修材料的选择应遵循以下原则:建筑内部装修设计应妥善处理好装修效果和使用安全之间的矛盾,在满足规范对选材要求的基础上,在考虑美观装饰的前提下,积极采用不燃性材料和难燃性材料,尽量避免采用在燃烧时会产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用、技术先进、经济合理。倡导公共娱乐场所的装修大量采用无烟、不延燃的新型装修装饰材料。
2.2防火审核方面。
(1)图纸审核。电气设计防火审图主要是审查新建、扩建改建工程电气设计、施工图纸中对电气防火安全技术措施的落实情况。重点审查如下内容,看其是否符合防火要求:电工建筑物的位置与耐火等级;消防电源种类、进线路数、电源切换方式与位置(点)、消防用电设备的耐火耐热配线;火灾应急照明与疏散标志的位置、照度、装置耐火性能和电源供给;用电设备与开关装置的选型、位置,防火间距、负荷状况等;易燃易爆环境电气防火、防爆措施;火灾自动报警与联动控制系统的功能,消防控制室的位置,探测器的类型、安装位置、保护面积,信号传接方式,联动对象和控制方式等。
(2)竣工验收。电气防火工程竣工后,在设计单位自检自验合格的情况下,建设单位将其与消防工程一起向消防监督审核机构呈交书面验收申请报告,并提供有关文件和资料后,消防审核机构方能受理验收申请。有关文件和资料如下:建设过程中消防部门的电气防火审核文件、备忘录及其落实情况;隐蔽工程检查记录、自检自验和施工单位的安装调试记录、耐压实验记录;施工单位、产品厂家提供的资质证书和产品检测证书;设计单位、监理公司确认是否按设计施工,功能是否达到设计要求的确认文件;竣工验收情况表。
当上述文件、资料齐全后,建审人员即可在规定时间内到达现场进行施工质量检查,并予复核,合格后提出验收意见,交付使用。
(3)进行检测。运用先进检测技术,使用现有先进的技术手段,定期对电气线路和设备进行检测,是做好电气线路设备防火工作的有效手段。随着时间的推移和经营的发展,公共场所电气设备往往因各种不同原因出现过载、发热、漏电等现象,我们可以运用先进的红外热像仪和超声波探测仪等技术手段,定期对电气线路进行热成像分析和接触不良放电检测,发现隐患及时整改消除。
另外,在市场竞争中,检测中介企业也应有相应的管理法规,以使新的高科技技术在防火工作中得以进一步推广,使多年来经济损失最大、人员伤亡最多的电气火灾得以遏制。
2.2安全管理方面。
如何加强公共场所电气设备的消防安全管理,主要应做好以下几个方面的工作:(1)把好源头关、严格进行建筑设计防火审核。公共场所设计必须符合国家建筑设计防火规范及电气安装和施工规程,高温灯具和动力较大的电气设备线路应单独敷设,并采取隔热材料加以保护;插头、插座要使用符合国家标准的产品,采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装置。
(2)对电气设备加强管理。公共场所在经营管理中,必须把电气设备消防安全管理作为一个重要内容,根据不同设备的性能特点,采取切实有效的管理措施。对电气设备的维护要定点定人并且有严格的检查、奖惩措施,场所转包应如实向接手的经营者介绍所有的电气设备设置安装及性能运行情况,新职工上岗前必须进行消防安全培训。
(3)加强宣传教育,实行全员防火安全责任制。要想有效地控制电气火灾,宣传教育工作尤为重要。可通过各种媒体宣传,举办消防安全培训班等多种形式,使大家认识到电气火灾的危害性,提高电气设备的技术管理水平。尤其加强对电工、电焊工及电气操作、运行、管理等人员的安全教育培训,实行特殊工种员持证上岗。消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,实行防火安全责任制,这是我国现行法律的规定。公共场所不论在建筑设计、装潢维修和正常电气设备消防安全管理都要贯彻谁主管谁负责、谁实施谁负责的原则,杜绝不合格电气设备进入娱乐场所,杜绝违规操作和有关电气设备隐患的失控漏管。
电气设备是公共场所正常运行必不可少的主要动力能源,也是美化装饰、应急疏散乃至灭火救灾要发挥的主力军,理应引起人们的高度重视。可以说公共场所只要设计规范、建筑和装饰工程合格,做好电气设备火灾预防工作是遏制群死群伤特大恶性火灾事故的重要手段;落实好公安部61号令的命令,建立健全的消防体系,为公共场所的消防安全做最好的准备。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇十一
2000年1月9日,湖南省湘潭市金泉大酒店因导线接触不良,造成电阻过大产生高温引燃可燃物发生火灾,烧死12人,烧伤12人,烧毁建筑1053平方米,直接财产损失79万元。
一、基本情况。
湘潭市金泉大酒店位于湘潭市雨湖区车站路16号,是一栋集餐饮、住宿、娱乐于一体的多功能综合楼,系钢筋混凝土结构,建筑高度21米,共七层(含地下层),占地面积675平方米,建筑面积4200平方米。大楼坐东朝西,东靠市公安局食堂,西临车站路,南面是司法局宿舍和市公安局办公楼,北邻市卫生局办公楼。于1995年投入使用,由王珠明(男,49岁,香港人,金泉大酒店总经理,法定代表人)租赁经营。
该酒店一层为餐饮,二至四层为客房;三层322客房及与之相邻的东面开水房租给段缘明(男,39岁,中专文化,湘潭市人)开办月星美容美发厅,1999年12月23日开业;五层是ktv包房,六层为夜总会。在东、西两侧设有楼梯间,西端设有电梯。二层东头南面有一架天桥与市公安局办公楼连通。整个建筑的客房、夜总会、ktv房、走道、西头楼梯间自下而上采用木龙骨、三合板、塑料板、席梦思布、海绵、墙纸等可燃材料进行装修,地面铺人造纤维地毯。
起火的第三层,建筑面积675平方米,共有21间客房。中间是走道,连通东、西楼梯间,走道南面西起第一间是办公室兼财务室,第二、三间是居室兼办公用房,走道北面东起第一间是美容美发厅,第二间是按摩室(322房),其余均为客房。1999年12月,美容美发厅经营业主段缘明自己设计,聘请既未经过消防培训,又无电工操作证的装修民工陶艺文(男,31岁,湘潭县响水乡人,木工、电工)、罗冬林(杂工,男,36岁,湘潭县响水乡人)、段万清(泥瓦工)、胡学民(木工)、戴静(杂工)等人进行装修改造,将美容美发厅分成3间小包厢,用木龙骨、三夹板、海绵、席梦思布装饰。起火时,305、306、308、309、310、312、316、318、320等9间客房住有客人,美容厅有4人。
二、起火经过。
1月9日13时左右,三层美容美发厅钟点工谢美云将3条湿毛巾放在按摩室2号包厢一张方凳上用电暖器烘烤,15时左右,谢下班,便关了电暖器。18时许,美容美发厅领班余辉见毛巾未干,又打开电暖器继续烘烤,烘烤期间无人照看。20时左右,睡在按摩室隔壁320房间的按摩小姐张虹燕在看电视时感到烟气呛人,便跑到美容美发厅对里面的人说:“可能起火了”。余辉和一个叫王丹的小姐说没事,并叫张虹燕到美容美发厅的沙发上休息。
经营业主段缘明听后跑出美容美发厅查看,发现走道上有很多烟,便跑回美容美发厅取盆子,但没有找到。余辉说:“322号房有”。段便跑到322号房卫生间找到了两个塑料盆,接满水出来后便发现322房间屋顶上全都是火,地上也有火。段往房顶泼水灭火,由于火势大未扑灭,只好跑出来叫美容美发厅的人赶快逃命。接着,段缘明、余辉、张虹燕、王丹、熊燕和来美容美发厅闲谈的周洪波等6人一起乘坐出租车逃离现场。
三、扑救经过。
1月9日20时43分,湘潭市消防支队调度指挥中心接警,立即调集雨湖中队4辆消防车于20时48分赶到火场。此时,火场上空浓烟滚滚,三至六层窗口浓烟、火焰向外喷出,火势处于猛烈阶段,起火楼层有被困人员。中队指挥员感到情况危急,一边果断指挥灭火救人,一边迅速向支队指挥中心报告请求增援。支队值班领导闻警后,立即赶赴火场,并调集特勤中队、岳塘中队及湘钢、湘缆、电厂等10个公安消防队、专职消防队增援。同时,调集医疗、电力、自来水、公安、武警等力量前往协助。21时5分,增援力量相继赶到火场。
随后,湘潭市委、市政府及省公安厅、省消防总队的领导也先后赶到火场,成立了火场指挥部,按照“救人第一”和“先控制、后消灭”的原则,命令参战消防人员,利用云梯车、拉梯和个人防护装备,分别从酒店南、北、西面及东、西两个楼梯间内部设置了7个水枪阵地、成立了5个救人小组开展灭火和救人工作,并利用附近消火栓供水,形成三面包围、内部强攻的态势。在酒店南面,由特勤中队代理指导员金永哲负责利用云梯车从四、五层窗口救出8名被困人员;支队副参谋长夏海清带领机关干部救出3人;在火场内部,沿西楼梯向上进攻的雨湖中队副中队长陈文献和岳塘中队副指导员张健各带领4名战士边灭火边救人,引导疏散出6名被困人员;特勤中队代理中队长莫稳权带领战士沿东楼梯向2上搜寻救人,从楼顶解救出3名被困人员。21时15分许,支队政委孔郊梨得知五层503包厢还有6人被困,立即命令金永哲带领人员将被困人员安全救出。21时30分控制火势,22时10分彻底扑灭。
这次灭火救人,共出动消防车29辆、174名消防人员,救出被困人员26名,保护了酒店的一、二层全部财产、三至五层大部分财产及毗邻建筑的安全。灭火救人中有6名消防官兵受伤。
四、火灾损失。
这起火灾,烧毁建筑1053平方米以及中央空调、电视机、音响灯光设备、家具等物品,直接财产损失79万元。
五、死伤人员情况。
这起火灾,造成12人死亡(7男5女)、12人受伤。死亡的12人均为酒店5层ktv包房和6层夜总会顾客,其中谭正云、余兴昌、张晓峰、徐佳兴、黄建良、周国强6人中有4人死于6楼舞厅,2人被消防官兵从ktv包厢救出后在送往医院途中死亡;刘维芳、林友华、黄娟、黄英、刘文学、张亚夫6人为跳楼死亡。
六、火灾原因。
(一)起火点的认定。
起火点位于三层北窗东侧的2号包厢,西面隔墙离地面约110厘米,距南面包厢门框内侧约14厘米的部位。其依据是:1、322房间的烧损情形呈现上重下轻、内重外轻;门外两侧墙体上残留的木架炭化痕迹斜面向门内,表明火在三层最先由322房间引起,并由内向上往外蔓延。2、322房间靠北窗东侧的2号包厢与靠北窗西侧的1号包厢相比较,其烧损程度显示2包厢重、1包厢轻,表明火在322房间最先由2号包厢引起。3、2号包厢西南角地面的人造纤维地毡表层被烧焦结疤,东侧按摩床南头受辐射热烘烤留有炭痕,其它部位尚好,表明火势在2号包厢最先由西南角引起。4、2号包厢西面隔墙离地面110厘米,距南面包厢门框内侧14厘米的部位烧损程度较重,其墙内木架底面和朝向2号包厢一面被炭化,炭口长19厘米,3此部位三合板封面被烧穿,其它部位无痕迹,表明火在2号包厢西南角是由西面隔墙南端且离地面一定高度引起的。5、2号包厢西南角地面上残留的灰烬层次自下而上显示:地面——表层焦化结疤的人造纤维地毡——隔墙炭化物——顶棚掉落物。表明火势由2号包厢西面隔墙南端往上蔓延。
(二)起火原因的认定。
火灾原因是322房间2号包厢西隔墙上的电源插座板与导线接触不良,在带电负载情况下导致局部接触电阻过大产生高温引燃导线绝缘层和隔墙可燃装饰材料。其依据是:
经现场勘查,在起火点位置发现有一处电源插座板,插座板与322房间2号包厢靠西墙地面上倒置的一台“仙威牌”双辐射对流电暖器(功率为1600w)的电源线相连接;插座板与房间电暖器电源线插头相连接的部位被烧焦,其余部位尚好。拆开电源插座板,发现插刀片夹嘴底端残留了一段长5厘米的塑料绝缘多股铜丝导线,导线的断头处留有熔珠;拆开电暖器,其内部的一支加热管内壁留有呈螺纹状的炭化附着物,电阻丝上有熔痕。经取样送公安部消防局电气火灾原因技术鉴定中心进行金相技术鉴定,其结果为:加热管内壁附着的炭化物为电阻丝喷件,电阻丝上的熔痕为电热所作用形成,插刀片夹嘴底端残留的多股铜丝导线熔珠为二次短路熔痕。说明起火前电暖器处于通电状态,多股铜丝导线带电负载。
七、消防监督情况。
(一)1992年11月底,金泉大酒店土建部分动工。同年12月24日,湘潭市公安局向支队申报,支队于当日以[1992]潭公消监字第184号函发出《建筑设计防火审核批准通知书》,同意按报送图纸施工,并要求“室内装饰装修图纸另报我队审批”。
(二)1995年10月6日,支队消防监督员检查发现该栋建筑违章装修后,当即发出《消防监督检查意见书》,提出了“立即停止施工,拆除一至六层的大量可燃装饰材料,设置防火分区和楼梯间”的整改意见。同时,以潭公消监[1995]第31号函发出《违反消防管理规定通知》,责令停止施工,并于10月9日前办理有关手续,接受处罚。2份法律文书由酒店副总经理罗游柱签收。10月94日下午,在酒店二层总经理室由市公安局领导主持,召开了金泉大酒店消防问题现场办公会议。会上,消防监督部门通报了金泉大酒店不办理消防审核手续、违章采用大量可燃材料装修、消防设施不到位等8个方面的问题,要求酒店拆除楼梯间可燃装修材料,设立防火分区和封闭楼梯间,迅速办理消防审核手续,整个工程竣工需经消防验收合格后方可投入使用。会后,该酒店没有按现场办公会议精神认真抓落实。11月21日,支队派出消防监督员前去督办,发现该单位未整改,仍在继续施工,当即发出《消防监督检查意见书》,责令停止施工,2日内到公安消防部门办理消防审核手续。11月29日,消防监督人员再次前往督办,下达了法律文书。12月13日,支队以潭公消[1995]109号文件,向该酒店发出了《关于再次催报室内装修设计图纸并办理装修消防审核手续的通知》。在公安消防机构的再三督促下,该单位仍无动于衷,我行我素。
(三)1996年4月28日,支队以潭公消[1996]53号文件,向该酒店发出了《重大火灾隐患整改通知书》,指出8处火灾隐患,要求在开业前整改完毕,并特别重申“因整改不力而造成重大火灾事故,将依法追究单位法人代表和主要责任人的责任”。4月29日,支队对该单位第六层夜总会进行了检查验收,以潭公消监[1996]15号文件发出《室内装修工程竣工消防验收意见书》,提出“舞厅营业前必须开通火灾自动报警和自动喷淋灭火系统,舞厅西向出口、楼梯间及其前室,走道和西头阁楼所有木质材料必须拆除,改用非燃烧材料,东、西两头安全出口必须安装乙级防火门”等7项检查意见,同时明确要求“整改完毕后方可投入使用”。4月30日,该单位在没有任何整改行为的情况下擅自开张营业。
(四)1996年7月4日、8月19日、11月16日,1997年1月28日、1月31日,支队先后5次派员前往检查,发出了5份《消防监督检查意见书》,提出了26条整改意见。该单位负责人及有关人员在检查意见书上签字,答应整改,但没有任何整改行动。
(五)1998年7月8日,雨湖消防大队对该单位第六层夜总会进行消防安全检查,就消防设施、可燃材料装修、安全疏散通道等提出7条整改意见。同年11月27日,在全市公共娱乐场所专项治理检查中,雨湖公安分局倪正荣副局长率组到金泉夜总会检查,针对存在的问题,当即责令夜总会停止营业。11月30日下午在雨湖公安分局党组会上,倪正荣副局长就金泉夜总会消防安全存在的问5题向局党组作了汇报。12月2日,雨湖公安分局以潭雨公字[1998]84号文件,向市公安局作出《关于金泉夜总会存在重大消防安全问题必须立即停业整改的请示》,指出了8处火灾隐患,并提出9项整改措施和要求。12月4日,雨湖消防大队以雨公消[1998]20号文件,向金泉大酒店发出《停业整改通知书》,由于种种原因,该酒店未能按要求整改火灾隐患。
(六)1999年,雨湖派出所、综治办、办事处先后于6月10日、9月21日、10月12日等多次到该单位检查,该单位不支持、不配合、不理睬,通知开会不参加,不签订消防安全责任书。此前,雨湖街道办事处于1997年4月20日行文,将金泉大酒店列为三级消防安全重点单位,下发了消防档案,但该单位在多次催促下不填报,给消防安全检查设置障碍。
(七)1999年4月12日,金泉大酒店与李长明签订协议,将三层开水房及相邻客房322房间租赁出去,开办月星美容美发厅。1999年7月,李长明再次转租给段缘明。12月12日,在不办理任何消防审批手续的情况下,段缘明擅自使用大量可燃材料,对月星美容美发厅进行装修改造,电气线路安装极为混乱,灾后发现起火部位电线安装未穿管保护,接头采用扭接等违章现象。1999年12月23日月星美容美发厅重新开张到2000年1月9日起火,前后只有18天。
八、主要教训。
(一)消防法制观念淡薄,违规违章现象严重。金泉大酒店从装修到开业均未报消防部门审批,存在大量先天性火灾隐患:一是在装修中采用大量可燃材料,尤其是一至六层楼梯间和走道全部采用木龙骨、三合板装修,这是火势迅速蔓延的主要原因;二是采用敞开式楼梯间,致使人员无法沿楼梯疏散;三是电气线路安装不规范。针对以上火灾隐患及消防安全管理方面存在的问题,金泉大酒店自1996年4月30日开业至2000年1月9日起火,不到4年的时间内,湘潭市消防支队和雨湖区消防大队及街道办事处、居委会、派出所数十次前往检查,共下发《消防监督检查意见书》7份,《重大火灾隐患整改通知书》1份,《停业整改通知书》1份。但由于金泉大酒店的法定代表人存在侥幸心理,对火灾隐患视而不见,而且其消防法制观念极为淡薄,对消防部门多次检查提出的整改意见拒不执行,使火灾隐患久拖不改,最终导致发生火灾。
(二)消防安全制度不健全,单位内部管理混乱。金泉大酒店自开业以来,一直未明确专人负责消防工作,也未制订严格的消防安全管理制度,对承租户月星美容美发厅经营业主段缘明在酒店内随意改造和装修未及时制止。1月9日,火灾发生前,金泉大酒店的管理人员发现月星美容美发厅使用电暖器烘烤毛巾时长时间离人,未及时提醒和采取有效措施制止;火灾发生后,酒店又没有及时组织抢救和疏散人员,以致造成重大人员伤亡。
(三)建筑消防设施、消防器材不到位。酒店未按有关规范要求安装和开通自动喷淋及自动报警系统。大楼一至六层安装了自动报警系统,但由于未开通,形同虚设。按规范要求,一至六层均应安装自动喷淋系统,但该单位仅安装了五、六2层,一至四层未安装。火灾发生后,因水泵未启动,六层由于水压不足,喷淋未起作用。酒店东、西2个楼梯间和管道井未按要求设置防火门,致使火灾沿楼梯和竖向管道迅速蔓延。此外,整个大楼室内消火栓系统均未按要求配齐水带、水枪,而且装修时将室内消火栓箱用木质装修材料包住,很难发现。起火时,在起火部位外墙上就有1个室内消火栓,但段缘明等人不知道,舍近求远,用盆取水灭火,错过了扑救初起火灾的时机。
(四)从业人员未经过安全培训,消防安全素质差。金泉大酒店对员工及承租户从未进行相应的消防安全教育和培训,从总经理到职工普遍缺乏消防安全意识和基本的消防常识,火灾发生后不会及时组织扑救和疏散人员。
(五)消防装备缺乏。由于消防队员缺乏个人防护装备,又没有救生气垫,给救人灭火工作带来不利,以致5名消防队员中毒住院,4人被玻璃、铁钉刺伤。
(六)消防执法不够严格。公安消防部门从该酒店开业前装修到起火时止,先后数十次发出检查意见书、重大火灾隐患整改通知书和停业整改通知书,并向有关部门报告了情况,但由于该单位是合资企业,为其说情、打招呼的现象多,消防部门没有顶住压力对其采取强制措施。
七、火灾责任及处理。
(一)王珠明,金泉大酒店总经理、法定代表人。在金泉大酒店建设装修前未向公安消防部门申报,在装修过程中,对消防部门提出的整改意见置之不理,致使该酒店存在重大火灾隐患。在酒店经营中,未安排专人负责消防工作,对美容美发厅的违章装修行为未及时制止。火灾发生前,发现美容美发厅违章使用电7暖器时未制止;火灾发生后,未采取有力措施进行灭火和疏散人员,致使人员伤亡、损失严重,对火灾负有直接领导责任。犯有消防责任事故罪,判处有期徒刑5年。
(二)段缘明,美容美发厅业主。无视消防法规,在1999年12月美容美发厅重新装修时采用大量易燃可燃材料,并安排无证人员进行电气线路安装。火灾发生后,未采取有力措施灭火和疏散人员,而是逃离火灾现场,造成火势蔓延和重大人员伤亡,对火灾负有直接责任。犯有消防责任事故罪,判处有期徒刑4年。
(三)陶艺文,个体施工从业人员(电工)。无证操作,不按规范要求施工,导致线路安装中存在火灾隐患,是这起火灾的直接责任人,对火灾负有直接责任。犯有消防责任事故罪,判处有期徒刑3年。
(四)余辉,月星美容厅的领班。无视消防安全,不懂消防知识,在用电暖器烘烤毛巾时未进行现场看护,致使电器长时间通电发生火灾。火灾发生后未及时参加灭火和疏散人员,而是逃离现场,对火灾负有直接责任,根据《刑法》、《刑事诉讼法》的有关规定,于2000年1月11日被刑事拘留,2月29日被湘潭市公安局决定“取保候审”。
山西大同市云中商城火灾。
2000年12月13日,山西省大同市南郊区城关乡五爱村云中商城服装大世界发生火灾,烧毁商品、建筑物及设施等,直接财产损失1964.2万元。
一、基本情况。
大同市南郊区城关乡五爱村村办企业云中商城下属的服装大世界,位于大同市御河东路,南邻万寿路,东邻五彩市场(间距约6米),北侧约20米处为义乌小商品批发市场,西为烟酒批发市场(间距约6米),于1993年建成并投入使用,属一级消防安全重点单位。该单位为一座三层(局部五层)建筑,南北长141.6米,东西宽59.6米,总建筑面积约2.1万平方米,分为办公区和经营区。南侧的办公区为五层砖混结构建筑,建筑面积约4200平方米;北侧的营业区占地面积6000平方米,为三层框架结构建筑,屋顶为轻钢龙骨铺玻璃钢瓦,建筑面积为1.68万平方米。服装大世界内共有租赁经营户563家,主要经营服装、纺织品、日用品及小家电商品的批发和零售。
服装大世界内设有自动报警系统和室内消火栓系统,共有507个感烟探头、26个室内消火栓和468具灭火器,营业区内未设防火分区。由于该服装大世界地处市郊,周围未铺设自来水管网。在服装大世界250米和400米处各有1个市政消火栓。此外,距服装大世界57米处有500立方米储水池。
当日气象:风速1米,风向北风,最低气温零下14度。
二、起火经过和扑救情况。
12月13日18时10分,服装大世界值班负责人吴云在经营区一层西门处听到火灾报警器报警,赶到监控室(位于西门北侧)查看,监控器显示数字为654,通过查看分布图确定报警位置在三层的36号摊位,吴随即上去检查,在36号摊位未发现明火,却发现南侧不远的23、24、25号摊位从卷闸门上方向外冒烟。吴当即通知正在三层换衣服的刘雪平等几名清洁工下楼叫人灭火,随后到值班室找磁卡(打报警电话)未找到,又跑出经营区外侧用电话传呼值班经理杨炯。与此同时,值班人员贾红、刘升在二层打开消火栓、拉出水带准备灭火,但未发现水枪,打完电话的吴云见势打开另一个消火栓拿出水枪递给他们出水灭火。此9时整个三层已大部分燃烧,由于火势蔓延迅速,消火栓水量不足,灭火没有成功,被迫从经营区撤离。
第一阶段:堵截火势,抢救人员。
18时38分,大同市消防支队副支队长魏宝成、参谋长王国胜随第一出动力量首先到达火场。此时服装大世界经营区内已形成立体燃烧,经营区轻钢龙骨玻璃瓦屋顶被火烧穿,火舌透过窗户向外翻卷,火势正威胁到南侧的办公区,火场形势非常严峻。经过询问知情人,得知主楼三层西侧有1名老人被困。现场指挥员果断确定“救人第一、救人灭火并进”的指导思想,命令二中队从南门进入办公区三层出三支水枪堵截火势向办公区蔓延并救人。同时通知“119”调度指挥中心调集增援力量,并向市公安局、市委、市政府报告火情。二中队战斗员利用二节拉梯与挂钩梯联挂将被困人员救出。
第二阶段:四面合击,控制火势。
18时45分,正在支队检查工作的省消防总队政治部副主任许占怀、战训处处长刘永科和大同市消防支队支队长赵鹏、政委杜福贵、副支队长吉林玉赶到现场,接着市公安局局长李连琪、连耀平以及市委秘书长张富文、常务副市长张甫、副市长王雁峰、冀明德等领导相继到场后,成立火场指挥部,由张甫副市长任总指挥,李连琪局长、吴泳琪、连耀平副局长任副总指挥,赵鹏支队长任灭火总指挥。指挥部下设作战组、通信组、后勤保障组、警戒组,分别由消防、交警、巡警、武警和政府有关部门负责。
根据火场情况,指挥部命令:
1、迅速调集武警、巡警、交警等警种到场维持秩序,实施交通管制;
2、向省消防总队报告火情;
3、消防支队全力灭火,力争把损失降低到最低限度。命令下达后各组按照分工开始行动。18时52分大部分增援力量到场后,灭火总指挥赵鹏支队长根据到场灭火力量,将整个火场分为东、西、南、北四个战斗区,明确各战斗区的指挥员和任务。即:东作战区集结四中队和矿务局消防大队3辆消防车,由副支队长魏宝成负责,其任务是出3支水枪堵截火势向营业区东侧和办公区东侧蔓延;西作战区集结五中队4辆消防车和二电厂消防队2辆消防车,由参谋长王国胜负责,其任务是出2支水枪和1支水炮堵截火势向营业区西侧和办公区西侧蔓延;南作战区集结二、四中队2辆消防车,由战警科科长仝彦卿负责,其任务是深入内部出3支水枪堵截火势向10办公区蔓延;北作战区集结一中队2辆消防车,由战警科副科长苗素平负责,其任务是出2支水枪截断向营业区北侧蔓延的火势。
为了确保灭火用水,赵鹏支队长命令由副支队长吉林玉、副参谋长李彦明负责火场供水。供水方法是:
2、其余消防车利用御河南北路的2个市政消火栓采取拉运水的方法向北战区不间断供水。
各战斗区接受任务后,按照指挥部确定的“控制燃烧范围、防止蔓延扩大”的指导思想,采取“重点保护、上下合击、分区堵截”的战斗措施,迅速展开灭火战斗。20时许,火灾被有效地控制在营业区中部,为实施内攻创造了有利条件,灭火战斗取得了突破性进展。
第三阶段:集中兵力,实施内攻。
20时30分,指挥部根据火势集中在营业区中部稳定燃烧,没有蔓延扩大趋势的实际情况,及时召集参战的公安、专职消防队各级指挥员,部署下一步作战任务。指挥部确定了“集中兵力、实施内攻”的指导思想,下达了总攻命令。各战区迅速调整灭火力量,组织精干分队,从东、西、南、北四个方向向营业区内进攻,共出8支水枪。消防人员冒浓烟、顶烈火、战高温,克服了进攻路线复杂、防护器材不足等困难,不顾身体疲劳和建筑物随时塌落的危险,采取“分步推进、分隔包围、逐片消灭”的战术措施,强行向营业区纵深推进,14日1时,火灾被基本扑灭。
第四阶段:监视火场,消灭残火。
由于营业区布局复杂,纺织商品数量繁多,火灾虽被扑灭,但仍有多处残火和阴燃火。根据这一情况,灭火总指挥赵鹏支队长命令由副参谋长李彦明带领四中队3辆消防车、10名战斗员留守消灭残火,监视火场,其余参战单位返回驻地,迅速恢复战备状态。至14日7时,历时13个多小时的灭火战斗结束。
这次灭火行动成功地堵截了火势向与营业区相连的办公区蔓延,保住了办公区及仓库(建筑面积约4200平方米)。保住了营业区一层外侧四周86间和经营区内一、二、三层110余个摊位。
三、火灾损失。
这起火灾,直接财产损失主要包括经营户商品损失、建筑物损失和设备损失三部分。经营户商品财产损失1096.7万元,其中商城内的1242家经营户(其中,营业区内1158家,营业区外84家)损失为1072.7万元,商城外的4家经营户的损失为24万元;建筑物损失705.1万元(烧毁服装大世界建筑14400平方米,其重置价值为919.7万元,使用年限为7年,折旧年限为30年,烧损率为100%);设备设施损失162.4万元(服装大世界原有设备、设施包括电梯、柜台等,其总价值为179.4万元,残值为17万元)。三项合计为1964.2万元。
四、火灾原因。
(一)起火部位的认定。
起火部位为东厅三层东侧17号铝合金边棚内。其依据是:
1、经现场勘查,服装大世界南北走向的砖混结构建筑除南侧五层主楼外部未被烧外,东、北、西三面三层建筑外部呈三层窗户重于二层的燃烧特征。建筑物顶部两个轻钢双铰拱形屋架上所涂的白色油漆,东厅和西厅东半部呈黑色(被火烧烟熏),西厅西半部白色油漆完好。建筑内东厅、西厅天井内铁皮箱柜台均呈现上部落火燃烧特征。整个西厅呈三层向二层、一层蔓延的痕迹。
2、东厅二层东部固定摊位未烧,门外表面烟熏严重,其西侧铝合金边棚摊位火烧严重变形倒塌,二层东南侧楼梯口处消火栓引出水带铺设于二层东侧固定摊位门前,水枪位于13号边棚前,枪口指向14号边棚,另有一个35公斤推车式灭火器位于20号固定摊位门前,一车轮掉落,灭火器表面遭烟熏。二层西部摊位大部分烧毁。
3、二层南天桥上东西走向摆放两排铝合金柜台,火烧严重,残留的竖撑部分由东向西渐增,北侧柜台较南侧烧损严重,呈由东向西、由北向南蔓延的痕迹。北天桥铝合金柜台东数1—2号柜台竖撑全部烧毁,由东向西残留竖撑逐渐增加,呈由东向西蔓延的痕迹。
4、东厅三层南部,中部西侧、北部西侧固定摊位边棚均被烧毁、中部东侧固定摊位20号至36号未烧,门外表遭烟熏,门前边棚均被烧毁。由南至北编号的17号边棚被烧严重,铝合金卷帘门被烧毁,上部金属横轴向室内弯曲变形,门下带锁铁框南侧长2.25米一段被烧变色。室内物品烧毁,方铁管框架变形,12室内3个灯管架盒、挂衣铁丝网架全部掉落、变形。与17号毗连的16号以及南侧的边棚,18号以及北侧的边棚均呈以17号为中心向南北两侧燃烧蔓延的痕迹。在三层17号下方对应的二层边棚勘查发现,二层17号边棚铝合金卷轴南侧连片上部被烧开,室内物品落火燃烧向南北蔓延的痕迹,三层17号西侧方铁管框架南侧与16号北侧被烧弯曲变形,整个东区燃烧痕迹呈三层17号向南北、向二层、一层蔓延的痕迹。
5、经当晚最先发现起火的夜工吴云、贾宏、赵庆德、刘生、白世富、王祯等多人指认,起火部位为16至19号铝合金边棚摊位处。
(二)起火点的认定。
起火点为17号边棚南水泥柱西侧地面灰化物处。其依据是:
1、经勘查,东厅三层17号边棚内,贴南水泥柱北侧下方有一个直径0.2米的电饭锅,锅盖倒扣,受火呈锈红色,锅下底座完全炭化,呈细粉状,锅内无杂物。柱北侧0.3米处有一“u”形热得快,外观基本完好,上部盖有熔流玻璃,呈倒扣形,贴地面有一破碎的暖瓶内胆,塑料暖壶外壳熔化,南边缘烧失。距南柱1米处一塑料桶被烧熔化,南边缘烧失,呈月牙状。距南柱1.25米处门内有一铁质圆盘,上有一只玻璃钢制模特脚,南半侧被烧失。
2、南侧水泥柱下,西侧距柱0.2米处有一电表残骸,仅剩铁质机架和线圈,在此处水泥柱下,东西长0.4米,南北宽0.3米的范围内有纤维状物品呈炭化状。炭化物下面,南柱西侧0.25米距南侧钢管框架0.1米,0.12米×0.15米的范围磁砖釉面烧失呈粗糙状。在此处还发现有烧散的三相、二相插座残骸和两个铜插销片,上边有多股铜线被烧断。南水泥柱上部,西侧距地2.2米处各有两条长0.8米,直径2.5毫米的铜导线,导线下方连接两个黄铜接线柱,其中一接线柱上有熔痕,线的上方缠绕接头,能看出与铝导线接头痕迹。在灰化物北侧依次堆有炭化成堆的纤维状衣物残骸,朝南一侧烧损严重。
(三)火灾原因的认定。
火灾系安装在三层17号边棚南侧宝丽板隔墙上方的电表接线柱与铝导线接触不良产生电弧,高温熔珠及燃烧的导线外皮掉落在下方的可燃物上所致。其依据是:
1、排除放火。经勘查,东厅三层铝合金边棚16至19号摊位铝合金卷帘门处于关闭状态,并上锁,未发现异常现象。经现场提取16号和17号摊位地面炭化物、玻璃、卷帘门及墙柱附着的烟灰,通过紫外光谱、薄层色谱进行化学分析,未发现易燃液体燃烧残留物,且现场地面也未发现流淌燃烧痕迹;当晚营业结束后,三层东厅无人员滞留。
2、排除吸烟。据查,17号摊主杨玉英本人不会吸烟,当晚营业结束前曾到过该摊位的人员也未吸烟,现场残留的痕迹也没有从门外地面向内引燃的起火特征。
3、经询问,17号摊主杨玉英证实,12月13日11时左右,杨玉英为检验钱币,将验钞机电线插头插入南墙上的五孔插座上的两相插座内,因为导线只有1米左右,就把验钞机放在紧挨16号墙下的衣服上,直到17时10分关门,一直未拔验钞机电源插头,验钞机一直处于通电状态。
4、经勘查,17号摊位南侧水泥立柱下的地面有一个被完全烧毁的电表残骸;距水泥柱30厘米处南墙下方有纤维状炭化物,立柱上部有两条带接线柱的铜导线,该导线为电表进线,其中一根导线上的接线柱有熔化痕迹,经外观勘验,熔痕表面嵌有铝质材料的附着物,接线柱孔内有一熔化的铝熔珠,表明起火前是与电表出线(铝导线)相连。通过金相分析,此接线柱的熔化痕迹系电热作用形成的。
五、消防监督情况。
云中商城服装大世界建设时,大同市公安消防支队依据《建筑设计防火规范》下发了《关于对大同市云中商城服装大世界方案图防火设计会审意见》,提出了12条整改意见,并明确指出工程竣工后必须经公安消防机构验收后方可投入使用,但该单位未予重视。为了尽快取得经济效益,时任大同市常务副市长的管少凡现场办公,要求各部门一切手续从简,边营业边完善。1993年10月,在公安消防机构验收不合格的情况下,服装大世界强行投入使用。服装大世界投入使用后,由于商场存在严重的“三合一”(经营户生活、营业、加工等)问题,公安消防机构会同大同市南郊区政府顶着经营户闹事的巨大压力解决了“三合一”问题。1995年,服装大世界被大同市公安消防支队确定为消防安全重点单位,并14要求该单位落实消防安全责任制以及消防安全重点单位“十项标准”,但一直未予落实。
服装大世界一直存在着严重的火灾隐患:一是棚式经营区建筑面积16800平方米,未设置防火分区,且屋顶大量使用可燃材料;二是在经营过程中擅自占用通道搭盖边棚,扩大经营面积,并大量使用可燃材料装修;三是商场内管理混乱,经营户乱拉电线,擅自装修,消防安全制度形同虚设。针对这些情况,公安消防机构多次下发监督检查整改书,但由于种种原因,整改工作一拖再拖,整改措施一直没有得到落实。
六、主要教训。
(一)先天隐患,埋下祸端。云中商城服装大世界建成后,未经公安消防机构验收合格便强行投入使用,留下重大火灾隐患,棚式经营区建筑面积16800平方米,未设置防火分区,屋顶采用可燃材料,均违反了规范要求。火灾发生后,易燃屋顶使火灾迅速从起火部位向上及四周蔓延,违章搭建的边棚又使火灾上下贯通,形成猛烈的立体燃烧,给火灾扑救造成极大困难。
(二)片面追求经济效益,忽视消防安全。隶属于大同市南郊区城关乡五爱村的云中商城集团总公司,9年来虽然给国家带来经济效益(上缴税费1994万元),但作为民营企业在引进先进的经济运行方式取得明显经济效益的同时,存在严重忽视了消防安全问题。1993年10月营业后,服装大世界对存在的火灾隐患没有引起足够的重视,在被确定为消防安全重点单位后,该单位没有很好落实消防安全责任制以及消防安全重点单位“十项标准”的要求,在经营上又擅自占用通道、搭盖边棚、扩大经营面积,形成了新的火灾隐患。该单位不注重职工的消防安全教育培训,致使职工消防安全素质差,火灾发生初期由于职工不会报火警、不会使用灭火器具,失去了扑救初期火灾的最佳时机。商场虽制订了各种制度,但很多经营摊位仍使用汽化炉、煤油炉、电炉、电饭锅、电热水器等;摊位内乱拉乱接电线,经营户擅自装修的现象十分严重;该商场虽挂有无烟商场的牌子,但在商场内吸烟的现象十分普遍,消防安全制度形同虚设。
(三)城市公共消防设施滞后,消防装备难以适应扑救现代火灾的需要。大同是一个中型工业城市,是国务院第一批确定的全国24个历史文化名城之一,但城市公共消防设施(如消防站、消防水源、消防通道、消防装备、消防通讯等)15远远落后于经济发展。虽然近几年市政府在财政十分困难的情况下,逐步加大消防投入,改善消防基础设施,但由于历史“欠帐”过多,很难在短期内得到解决。火灾前,大同市应建消防站15个,实有6个,“欠帐”60%;消火栓数量“欠帐”30%。距服装大世界西250米和400米处各有1个市政消火栓,不能满足灭火用水,必须调动一部分车辆进行接力供水,导致灭火力量分散。在服装大世界东100米处新建的消防站由于未投入使用,在这次火灾扑救中未能发挥作用。
七、火灾责任及处理。
(一)刑事处罚。
1、杨玉英,女,39岁,商城个体户。违章装修,擅自改造电气线路,导致宝丽板隔墙上方的电气设备因接触不良产生电弧引起火灾,是火灾直接责任者。犯有重大责任事故罪,判处有期徒刑4年。
2、王振,男,45岁,服装大世界电工。身为商城管理人员,对商城内17号个体经营户私自移动电表,增加用电负荷等违反规章制度的行为未制止,对火灾负有间接责任。犯有重大责任事故罪,判处有期徒刑3年,缓期3年执行。
3、庞万义,男,57岁,服装大世界东厅三层经理。身为商场管理人员,对管辖区内的17号摊主私自移动电表,增设线路和增加用电负荷等违反消防规章的行为未制止,对火灾负有直接领导责任。犯有重大责任事故罪,判处有期徒刑3年,缓期3年执行。
4、陈海平,男,31岁,服装大世界经理助理。身为商场管理人员,对市场内经营户私接电线等违章行为未制止,消防安全规定得不到落实,对这起火灾负有直接领导责任。犯有重大责任事故罪,判处有期徒刑3年,缓期3年执行。
(二)党纪、政纪处分。
1、白世孝,中共党员,服装大世界经理。对事故负有主要领导责任,给予撤销经理职务处分,给予留党察看2年处分。
2、杨炯,中共党员,服装大世界副经理。对事故负有主要领导责任,给予留党察看1年处分。
3、任全贵,中共党员,服装大世界消防安全领导组成员、西厅一层经理。对事故负有主要领导责任,给予党内警告处分。
4、冯善,中共党员,五爱村治保主任。对事故负有主要领导责任,给予党内严重警告处分。
5、王贵,中共党员,五爱村委副主任。对事故负有重要领导责任,给予党内严重警告处分。
6、罗成,中共党员,五爱村党总支书记兼五爱经济总公司总经理。对事故负有重要领导责任,给予党内严重警告处分。
7、高彦东,中共党员,云中商城管委会主任兼城关乡副乡长。对事故负有重要领导责任,给予行政警告处分。
8、高煜,中共党员,城关乡党委副书记兼管综合治理工作副乡长。对事故负有重要领导责任,给予行政警告处分。
9、张时铨,男,个体装修工。对火灾负有责任,依据《山西省消防管理条例》第42条的规定,给予2000元罚款。
(三)责成城关乡人民政府、大同市南郊区人民政府分别向上级政府作书面检查。
(四)云中商城服装大世界。作为消防安全重点单位未能按照《消防重点单位十项标准》严格管理,以致养患成灾,依据《山西省消防管理条理》第42条的规定,处以5万元罚款。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇十二
按照省厅安委办《关于印发安徽省水利行业开展电气火灾综合治理工作实施方案的通知》(皖水安办〔20xx〕23号)要求,市水务局在全市范围内开展了水利行业电气火灾综合治理工作,现将20xx年度工作总结如下:
我局接到通知后,高度重视,认真组织开展电气火灾综合治理,扎实做好水利行业电气火灾综合治理部署工作,加大对安全用电的宣传教育,普及安全用电常识。结合实际成立了工作领导小组,以水工[20xx]199号制定了《宣城市水务局关于开展水利行业电气火灾综合治理工作实施方案》,加强组织领导,落实工作责任,明确工作重点,扎实做好动员部署工作,确保综合治理工作取得实效。
加强水利建设工程电气系统设计质量控制,严格落实水利建设工程电气设计质量终身负责制。加强水利建设工程电气设备及配套系统安装质量控制,严格落实水利建设工程电气系统安装质量责任制。加强水利工程建设单位管理,严格落实工程建设单位电气设备质量管理责任。
加强水利工程运行管理单位和其他水利生产经营单位电气安全隐患排查治理。检查中:一是严查用电安全管理制度、用电安全管理责任制不完善、不落实;二是严查电气设备管理、使用和维护等相关从业人员安全培训不到位、未持证上岗等;三是严查用电负荷超额和使用“三无”电器产品、未按规定定期检测电气线路和设备、电气设备损坏不及时维修等问题。从检查情况看,我市未发现电气安全事故。
各地、各单位结合“安全生产月”等活动,组织水利工程建设单位、运行管理单位和其他水利生产经营单位深入开展自行检查,排查电气产品及其线路是否符合法律法规、技术标准、规范要求,及时整改检查中发现的问题和隐患,对整治难度较大的安全隐患实行挂牌督办,限期整改。对于排查出的隐患情况在水利安全生产信息系统进行了上报。
截至目前,全市共检查水利建设运行管理经营单位2681个,排查出隐患190处,均为一般隐患,已落实整改责任人和整改措施,目前,已整改隐患190处,整改率100%。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇十三
线路由于架设不正确或安装和使用时违反安全规程,随时有可能形成短路、导线过负荷或局部接触电阻过大,以致产生电火花或高温,造成线路火灾。
电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。
一、短路。
(一)定义:电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线,相线与零线(地线)的连接,在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。
根据欧姆定律,短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此,线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量,这个热量不仅能使绝缘层燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近的易燃、可燃物质燃烧,从而造成火灾。
(二)短路的形式。
相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。
(三)电气线路发生短路的主要原因有:
1.使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。
2.线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。3.电源过电压,使电线绝缘被击穿。
4.安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。
5.裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
6.架空线路电线间距太小,档距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太近,使电线与建筑物或树木接触。
7.电线机械强度不够,导致电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。8.不按规定要求私拉乱接,管理不善,维护不当造成短路。9.高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,引起线路的对地短路。
(四)防止短路的措施。
1.按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。2.导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。
3.距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。4.绝缘导线切忌用铁丝捆扎和铁钉搭挂。5.定期对绝缘电阻进行测定。6.安装线路应为持证电工安装。7.安装相应的保险器或自动开关。
二、过载(超负荷)。
(一)定义:电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值,就叫导线过载。电线过载,一般在不考虑电压降的情况下,以温升为标准。
一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值,会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。
(二)发生过载的主要原因有:
1.导线截面积选择不当,实际负载超过了导线的安全载流量。
2.在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。
(三)防止过载的措施1.合理选用导线截面。
2.切忌乱拉电线和过多的接入负载。3.定期检查线路负载与设备增减情况。4.安装相应的保险或自动开关。
三、接触电阻过大。
(一)定义:导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;连接不牢或其他原因,使接头接触不良,则会导致局部接触电阻过大,产生高温,使金属变色甚至熔化,引起绝缘材料中可燃物燃烧。
(二)发生接触电阻过大的主要原因有:
1.安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。2.导线的连接处沾有杂质,如氧化层、泥土、油污等。3.连接点由于长期震动或冷热变化,使接头松动。4.铜铝混接时,由于接头处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。
大家知道,线路接通电源之后,电流通过电线、接头和设备就会发热,这是正常现象。接头做得好,接触电阻不大,连接点的发热量就小,可以保持正常温度。如果接头接得不好,接触电阻就会增大,同时产生的热量也就多。在一定电流下,电阻越大发热量就越多。因此,有较大接触电阻的线段就会强烈发热,使温度急剧升高引起导线绝缘层的燃烧,以致引起附近电线上的粉尘、纤维等物质燃烧起来,若处理不当就会引起火灾。如棉纺厂的电动机振动时,就有可能使接头松动,产生接触电阻过大,因局部温度升高引燃棉尘或飞絮发生火灾。
(三)防止接触电阻过大的措施:
1.应尽量减少不必要的接头,对于必不可少的接头,必须紧密结合,牢固可靠。2.铜芯导线采用绞接时,应尽量再进行锡焊处理,一般应采用焊接和压接。3.铜铝相接应采用铜铝接头,并用压接法连接。4.经常进行检查测试,发现问题,及时处理。
为了防止或减少配电线路事故的发生,必须按照电气安全技术规程进行设计,安装使用时要严格遵守岗位责任制和安全操作规程,加强维护管理,及时消除隐患,保障用电安全。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇十四
为促进公司安全生产持续发展,避免和遏制触电伤亡事故特别是重大电气火灾事故的发生,进一步提高公司的用电安全管理水平和规范人员的用电安全行为,不断改善公司安全生产条件,我公司根据园区安委会的文件精神,决定在本公司全力开展用电安全专项整治工作,拟从根本上消除有可能发生电气火灾的安全隐患和杜绝人身触电伤亡事故的发生。
一、专项整治内容。
在公司主管安全生产领导的部署下,召开了以各部门负责人为主的用电专项整治工作动员大会,分析了目前在用电安全管理方面存在的问题,并传达了园区安委会开展用电安全专项整治工作的精神和指导方针,使各部门负责人明确了此次专项整治工作的内容。
1、基础安全管理。
(1)公司电工必须持证上岗,严格按照用电安全管理制度开展工作;定期参加相关职能部门组织的培训考试并进行检证,检证通过后,方能继续上岗工作。
(2)通过电工班的班组活动和公司组织的岗位知识培训活动,加强全体从业人员用电安全知识普及教育,提高公司整体安全文化素质和从业人员的安全生产意识。
2、生产现场用电安全管理。
(3)检查生产设备是否安装末端漏电保护开关、配电箱是否有二级漏电保护开关;
(5)检查电线、插座、配电箱、电源控制开关等高温设备周围是否堆放布料等可燃物品;
二、本次专项整治工作的成效。
此次专项整治活动,共查出隐患42项,并全部整改,整改率达到100%。
通过用电安全知识培训和生产现场安全隐患排查,促使员工充分认识到在用电安全管理方面的薄弱环节,以及生产现场存在的安全隐患的危险性。在这次用电专项整治工作中,经过整改后的作业环境和安全技防措施有了明显的改善;从业人员的用电安全意识和企业管理人员的用电安全管理水平也有了大幅提高,把人身触电伤亡事故和电气火灾事故的风险降到了最低。
此次整改成效缘于公司特别重视本次用电安全专项整治工作,加之多年来在园区安监人员的精心指导下,安全意识得到了大幅提高,能够积极配合整改,所以,使得本次电气安全隐患整改工作取得了卓越的成效。
三、工作中存在的不足。
在本次专项整治工作中,发现部分员工安全生产意识淡薄,没有充分认识到自己所在岗位的电气安全隐患的危险性,甚至有些员工心存侥幸,以为触电伤亡事故和电气火灾事故不可能在本公司发生。针对此种现象,公司会以此次整改为契机,加大培训力度,切实改变员工这种错误的认识,切实提高员工用电安全性操作。
四、后续要开展的工作。
公司将会一丝不苟地按照园区安委会文件精神,在硬件、软件上持续加大投入力度,保证员工从业水平达到岗位操作要求,保证使用的电力设施符合国家有关政策制度要求,从源头上杜绝用电安全事故。
xxxxxxxx化工有限公司。
二〇一六年三月三十日。
最新电气火灾心得(汇总15篇)篇十五
为应对学校突发火灾事故,及时、有序、高效地做出相应处理,保证全体师生的生命安全,最大限度减少学校的损失跟负面影响,保证学校教育工作的顺利进行,维护社会的稳定,根据我校实际情况跟结合有关部门的法律、法规,特制定本预案。
一、坚持“早预防、早发现、早报告、早救治”原则。
1、早预防。即要求学校全体师生牢固树立安全第一的意识,始终保持高度的警惕性,精心组织、周密部署学校的各项教育教学活动及后勤服务工作,坚持以法办事,规范操作,及时排查跟消除学校的各种消防隐患。
2、早发现。即落实责任,严格执行学校的各项检查制度,发现苗头性问题及时采取相应措施。
3、早报告。即要求严格执行“日报告”跟“零报告”制度,及时向上级有关部门报告通报信息。
4、早救治早隔离。即要求执行谁发现谁首先受理的制度,发现消防事故,立即招呼就近人员,控制局面,最大努力阻止火灾的进一步发展;发现伤情或病情,立即组织人员送医院救治。
二、一旦学校出现突发火灾事故,立即启动以下各职能人员,全力投入事故的处理工作。
组长:
副组长:
组员:
1、组长职能:
尽速到达现场,解跟掌握事故情况,控制局面,阻止事态发展,并研究事故处理的具体策略。
2、副组长职能:
(1)在第一时间向教育局办公室报告情况。
(2)组织力量并全程指挥其他各职能人员投入工作。
(4)密切配合消防、医疗等机构对事故进行处理。
(5)认真执行上级教育行政部门跟政府部门的有关指示。
(6)负责事故的调查、分析跟处理,查找原因跟责任。
2、现场控制人员:***、***及各班主任。职能:
(1)控制现场,维护秩序,防止发生混乱局面。
(2)组织班主任管好各自的学生。
(3)尽早向知情者、见证人调查事故起因,掌握好事故的第一手资料。
3、后勤保障人员***、***。职能:
(1)做好医疗救治、现场控制等工作的联络跟后勤支援。
(3)做好上级来人跟家长的接待,必要时为上级工作组现场办公做好后勤服务工作。
三、突发火灾事件的具体处置对策。
1、发生火灾时,现场教师马上组织疏散学生离开现场。
2、根据火势如需报警立即用电话或手机报告消防中心(电话119)。
3、在向学校、教育局领导报告同时,派出人员到主要路口等待引导消防车。
5、学校有关人员第一时间立即抢救受伤人员,在消防大队来之前切掉火区电源,带上灭火器材跟使用消防设施进行灭火,抢救学校财产,尽可能使学校财产损失降到最低限度,原则是“先救人,后救物”。
6、领导小组组织人员,对校园起火原因及财产损失情况进行仔细的调查,记录在案,写出书面报告向教育局汇报。
四、扑救方法:
1.扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。
2.扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。
五、注意事项:
1.火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。
2.火灾第一发现人应判断原因,立即切断电源。
3.火灾后应掌握的原则是边救火,边报警。
4.严禁组织学生参加灭火。