最新消防竣工验收报告简短一
(1)建筑工程消防验收申报表;
(2)建筑工程选用消防产品登记表和产品符合市场准入制度的证明材料(如国家强制性产品认证证书、国家公安部消防产品合格评定中心颁发的“产品型式认可证证书”【俗称:ccf认证】或型式检验报告等);
(3)壹套加盖竣工图章的工程竣工图和施工单位竣工说明;
(4)施工单位的施工记录(包括隐蔽工程验收记录);
(5)建设、设计和施工单位对建筑工程竣工的自验合格证明文件。
(6)有委托监理单位监理的,还应当提交监理单位监理报告。
(7)设有自动消防设施的建筑工程、装修工程申请消防验收,还应提交施工单位的自动消防设施调试和试运行报告。
(8)工程建设过程中有变更消防设计的,建设单位申请建筑工程消防验收,还应提交经原审核机关同意变更设计的批准文件。
消防验收所需资料
1、《建筑工程消防验收申请表》一式二份;
(需要盖甲方、消防施工方、设计单位、监理单位、土建施工方五家公章)
2、消防部门对需要验收建筑的所有的《建筑消防设计审核意见书》复印件一式二份;
3、如果《建筑消防设计审核意见书》中提出了不合格意见,需设计或甲方提交对于不合格意见做出的整改意见一份(原件,加盖设计或甲方单位公章)
4、消防检测机构出具的建筑消防设施检测报告和建筑电气消防检测报告原件各二份;
5、如果消防设施检测有不合格部分的,需甲方提交的整改合格文件一式二份(原件,加盖甲方单位公章)
6、消防施工单位的资质证书一份;
(复印件,加盖单位公章)
7、工程所涉及到的消防设备设施的检测报告(复印件,加盖单位公章)和合格证一份(加盖单位公章)
需提交检测报告或合格证的设备清单如下:
消防集中控制器、火灾探测器、手动报警按钮、各种模块、应急照明、疏散标志、消防水泵、稳压泵、气压罐、室内消火栓(消火栓箱、消火栓、水枪、水带、消防卷盘)、消火栓报警按钮、湿式(预作用)报警阀、压力开关、喷淋头、水流指示器、信号阀、室外消火栓、室外水泵结合器、正压送风机、排烟风机、防火阀、防火卷帘门、防火门、防火涂料、防火阻燃材料;
消防验收所需参与人员及资料
1、消防验收当日,甲方、消防施工方、设计单位、监理单位、土建施工方的具体项目负责人需到场;
2、消防设备的厂家人员及电梯的厂家也需到现场进行配合;
3、把验收工程的相关图纸资料准备好;
现场杂物清理干净,特别是消防控制室和消防通道
最新消防竣工验收报告简短二
工程名称:xxxx核电xxxxx项目
工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
建设单位:xxxx中核xxxxx公司
设计单位:xxxxxx科学研究院
监理单位:xxxxxxxxxxxxxx
总包施工单位:中国核工业xxxxxxxxx有限公司
消防施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司
1、本工程位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2、工程竣工范围:xx楼至xx楼住宅
3、建筑类别及耐火等级:xx楼至xx#楼、xx#楼至xx#楼为18层二类高层建筑,xx#、xx#、xx#楼为24层一类高层建筑,耐火等级均按一级设计。
4、火灾自动报警系统(采用xxxxx厂):本工程消防控制室位于xx#楼一层。设有火灾自动报警主机、联动控制柜、火警专用对讲电话主机、消防水炮主机控制柜等。具体情况为:在xxx楼的入户大厅、电梯前室、电井、电表间、商铺等部位设置了智能型感烟探测器;在每层设置了手动报警按钮、声光讯响器、消火栓远程启泵按钮;在疏散楼梯设置了楼层层号灯;在xxx楼合用前室设置了正压送风阀控制功能及启动前室加压送风机;在电梯机房设置了电梯迫降至首层和接收其反馈功能;在1层电表间设置了非消防电源切除功能;在相关层电井内设置了应急照明启动功能;消控室设置了控制室内外消火栓、喷淋系统的启、停以及其他联动设备的控制及状态显示功能。
5、火灾事故广播系统:消控室设有总线广播通讯系统,消防广播主机,总线广播分区控制盘以及cd播放器。广播主机内置消防火灾报警声,在xxxx#楼1层入户大厅、电梯前室等部位设置了吸顶式火灾事故广播(3w),火灾确认后手动控制和广播模块自动接入火灾部位的广播系统,并持续发出警报和疏散指示。
6、消防电话系统:消控室设置有总线消防电话主机,在电梯前室手动报警按钮处设置了消防电话插孔,在xxxxxx楼电梯机房设置消防对讲电话分机,在消防控制室内设置了专用对外的火警直通电话专机。
7、室内消火栓系统:地下室水泵房设有室内消火栓泵
xbd11/40-150x20x6/1(q=40l/s,h=110m,p=75kw),一用一备,室内消火栓用水量:40l/s,火灾延续时间2h,共计288 m。消火栓给水管网分2路供水,一路减压后在地下室形成环网后供应xxxxxxxxx楼住宅消火栓,一路不减压直接在地下室形成环网供应6#~8#楼住宅消火栓。xxxx楼住宅均采用双栓消防箱(甲型),商铺采用单栓消防箱(甲型),消火栓为sn65消火栓,25m衬胶,水带和ф19水枪。xxxxx楼住宅12层以下的消火栓采用减压稳压消火栓。 xxxx楼住宅18层以下的消火栓采用减压稳压消火栓,保证消火栓出口压力不大于0.49mpa,其他层的采用普通消火栓。屋面均设置了试验栓。xx住宅屋顶消防水箱与6#楼消火栓环管相连。在室外xx楼东面、xx楼西北面2处设dn150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示消火栓的`位置。地下室水泵房也可就地启动室内消防水泵。
8、自动喷水灭火系统:地下室水泵房设置有喷淋泵
xbd9.1/40-150x20x4/1(q=40l/s,h=91m,p=55kw),一用一备,不分区。xx楼1层、2层和xx设自动喷淋消防系统保护。按中危险级i级设计,喷水强度为6l/s,保护面积为160平米,火灾延续时间1小时。自动喷水设计流量为40l/s,火灾延续时间1h,共计144m。xxx住宅屋顶消防水箱与湿式报警阀前的自动喷水环管相连。在室外xx楼西面和xx楼东面2处设dn150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区喷淋环管相接。火灾时,喷淋系统根据管道压力自动启动湿式报警阀,压力开关,启动喷淋泵。且消防控制室设置有手动、自动控制喷淋泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示水流指示器、报警阀的工作状态。地下室水泵房也可就地启动喷淋泵。
9、室外消火栓用水量:地下室水泵房设置有室外消火栓泵
xbd3.6/30-100x20x2(q=30l/s,h=36m,p=18.5kw),一用一备,室外消火栓用水量:30l/s,火灾延续时间2h,共计216 m。从市政给水管网上引出dn150管道接至地下室消防水池,经设在地下室的室外消防水泵加压后供给室外消防管网。在室外消防环状管网上,设置xx套室外地上消火栓(ss100/65-1.0),间距不大于120米。火灾时,按动任一室外消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制室外消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态,显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室外消防水泵。
10、消防水源:地下室水泵房内设有一座容积为648立方米的消防水池。6#住宅楼屋顶水箱间设有一座18立方米消防水箱。室外设置有16套地上式消火栓。
11、灭火器:xxxx楼住宅灭火器按轻危险级配置,办公、会所按严重危险级配置,地下车库按中危险级配置。地上普通住宅每层均设有手提式磷酸铵盐干粉(mf/abc5)灭火器。
1、建设工程施工合同
2、工程设计施工图及变更(修改)通知单
3、《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx
4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-20xx
5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》gb 50261-20xx
6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb 50242-20xx
7、《通风与空调工程施工质量验收规范》gb 50243-20xx
8、《气体灭火系统施工及验收规范》gb50263-20xx
9、相关专业的施工工艺及国标图集
10、福建省建筑工程质量验收有关规程、规定的相关文件等。
(一)施工准备阶段的质量控制
1.认真研究合同等文件,确定质量控制目标和服务质量要求。
2.做好图纸自审工作,找出图纸设计中存在的,影响今后施工、验收和使用的隐患。并与建设单位、监理单位和设计院沟通。
(二)施工过程质量控制
主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制,通过完善的质量管理体系对消防工程进行施工管理。
1、首先要求工程项目部全体参与人员熟悉和胜任各自本职工作,工作认真负责,有较高的思想素质和业务素质。其次选择具有消防工程施工经验的施工班组及施工人员,对其进行消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。最好,在各分项工程开始前对施工班组进行技术交底,使其领会设计意图,执行相关的施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准。
2、保证施工机械和检测仪器包括施工机械、测量仪器、检测仪器的正常使用。常用施工机械如切割机、无齿锯、套丝机等应定期进行维护保养,使其保持完好状态。配用经检验合格的仪器,对所敷设的线路的电阻、火灾探测器的性能等进行测试。
3、消防工程中使用的所有材料和设备必须符合设计和合同文件要求,从具备良好的信用和品质的厂家中选取,并应具备材料证明书、检测报告和合格证,消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品,并严格按物资进场验收程序进行验收,严防不合格物资进入施工现场。施工过程中应对材料进行严格的保管,防止损坏变质的材料应用于工程之中。
4、建立完善的施工质量管理制度和施工质量检验制度,隐蔽工程检查验收制度,施工技术复核制度,质量责任制,并在实施中得到有效落实。工程施工中发生了质量问题(事故)要按程序及时进行处理,不留隐患,且质量责任明确,现场质量管理应处于受控状态。做好消防工程项目有关文件和过程施工记录的管理工作,确保施工中所使用的图纸与规范的有效性,并收集保管好消防工程整个施工过程中的相关资料。 5、创造良好的施工环境,在施工组织设计中编制可操作性强的确保安全生产和文明施工的技术保证措施,并严加落实。且与建设单位、监理单位、总承包单位、其它交叉单位共同缔造一个整洁有序、安全有序、相互协调的施工环境。
(一)智能建筑:
1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部。
2、质量控制资料:共84项,经核查符合要求84项。
3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查28项,符合要求28项。
4、观感质量:共抽查14项,符合要求14项。
火灾自动报警及消防联动系统分部工程评定为合格。
(二)给排水与采暖工程:
1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部
2、质量控制资料:共70项,经核查符合要求70项,
3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查87项,符合要求87项,
4、观感质量:共抽查28项,符合要求28项,
室内给水消火栓、喷淋分部工程评定为合格
(三)通风工程:
1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部
2、质量控制资料:共42项,经核查符合要求42项,
3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查42项,符合要求42项,
4、观感质量:共抽查14项,符合要求14项,
通风防排烟分部评定为合格
在xxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx监理单位、xxxxx设计院及相关单位的支持下,我公司均已按合同约定的施工内容,完成了消防工程xxxxxx楼的各项工作,经我司检查评定本消防工程质量符合设计要求和施工及验收规范要求,质量控制资料齐全。各设备、各系统经调试运行正常。故本工程竣工质量评定为合格。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
项目经理:xxx
技术负责人:
编制日期:
最新消防竣工验收报告简短三
我消防工程建设工程项目,建设方为,位于。施工单位为;设计单位为。该消防工程于20xx年月日完成并进行了初验收;且消防工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。我公司对初验项目在 20 年7月日已全部完成工程并符合质量标准要求。
我公司在工程开工后,组织精干力量,挑选优秀的管理人员组成项目指挥部,由项目技术负责人主持编制施工组织设计和方案,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国消防法》、公安部《建设工程消防监督管理规定》和国家现行施工质量验收规范:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文,没有发生质量事故和人员伤亡事故。
我消防工程建设工程项目进水管数量为根,进水管直径为mm,室内消防栓计个,室外消防栓计个。分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;分项工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定;观感质量验收合格。
综上所述,益阳裕敬鞋业发展有限公司厂房消防工程建设工程项目已竣工完成,消防施工档案资料完整,工程质量经企业自评合格。
建设单位(盖章):
设计单位(盖章):
施工单位(盖章):
监理单位(盖章):
年月日
最新消防竣工验收报告简短四
广州市公安消防局:
我单位集资建设的工程,由工程公司承建,设计院负责设计,*市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
一、 工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):
1、 与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。
一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
二、建筑内部装修情况:
三、安全疏散与消防电梯情况:
四、消防水源、消防电源情况:
五、消防工程设施情况:
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系
统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中
心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。 3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。c、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
六、 工程施工过程:
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。
七、 工程存在问题 无
建设单位名称(盖章)
最新消防竣工验收报告简短五
尊敬的各位领导、各位来宾:
受重庆市涪陵新大兴集团嘉新房地产开发有限公司委托,我公司对酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋工程进行了施工阶段的监理。在酉阳县建筑工程质监站的有力监督下,经业主规范管理,建立严格把关,酉阳县建筑勘察设计有限公司精心设计,重庆天字实业集团有限公司的不懈努力,酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋工程已基本完工。通过业主、监理及施工单位对该工程实体质量和资料进行预验收,经施工单位对预验收意见整改完善,并征求各参建单位的意见,今天正式竣工验收,恳请各位领导对该工程提出宝贵的验评意见,现将我们的监理工作简要总结如下:
酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋楼总建筑面积为19750,办公楼地上七层,住宅楼a1栋、a2栋、bc栋地上九层,框混结构,建筑高度25m~32。5m。
工程建设监理委托合同,建筑工程施工合同,工程设计文件,施工组织设计,《建筑工程施工质量统一验收标准》,《建筑施工安全检查标准》,现行建筑安装工程质量验收规范、标准及重庆市建设工程管理有关规程、规定等。
1、地基与基础,主体分部工程质量验收情况。
该工程的地基与基础和主体分部工程在现场监理工程师严格地监理下,质量控制较好,结构检测综合评定符合要求,通过各参建单位以及质监站等单位验收没质量符合施工验收规范和设计要求,评定为合格。
2、装饰分部工程质量控制情况
在本工程的装饰分部工程施工监理过程中,监理人员通过对施工方案审查、材料验收、现场见证取样送检、隐蔽验收、质量检验批验收、分项工程验收等程序,采取旁站、平行检查、巡视、试验及跟踪实测等措施,发下问题及时通知施工单位整改,经过整改验收后,均符合验收规范和设计要求。
屋面、天沟、厕所蓄水试验无渗漏现象,墙体质量、门窗工程、室外装饰质量合格,符合设计要求,建筑给排水、建筑电气以及消防等分项安装工程质量也均符合施工验收规范和设计要求。五、资料核查情况
该工程的施工技术资料、施工管理资料、使用工程资料、特别是工程质量保证资料经施工单位自查后,报监理工程师核查基本齐全符合验收标准规定。
通过施工单位自检,监理和业主的复检与分户验收,进行综合评定,观感评价为一般。
建立了安全检查责任制,施工人员对安全生产比较重视,未出现任何安全事故。
该工程水、电安装、室内环境、消防、环保、规划、防雷等各项检测均合格,沉降偏差在施工验收规范允许范围内。根据该工程的地基与基础和主体分部的验收情况、使用工程质量验收情况、核查质量保证资料、观感质量评定,评定本工程质量为合格,同意进行竣工验收。
xxx工程监理公司
20xx年xx月xx日
最新消防竣工验收报告简短六
时间:xxxx年xx月xx日
地点:工地现场
参加人员:详见签到单
本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。
会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。
施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。
设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基储主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。
监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的.评定为“合格”。
验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:
1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。
2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。
3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。
4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。
5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。
6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。
7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。
8、11×e轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。
最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。
建设单位 设计单位
勘察单位 施工单位
最新消防竣工验收报告简短七
门诊楼竣工汇报材料
尊敬的各位领导:
郓城县潘渡镇中心卫生院门诊楼建设项目是国家发改委2017年下达的投资项目。项目总投资121万元,其中,中央投资80万元,省级配套资金11万元,单位自筹资金30万元。计划建筑面积1400平方米。项目于2017年9份月得到郓城县发改局批复,由菏泽诚和工程咨询招标代理有限公司招标、代理、设计。
工程于2017年9月份开始招标,2017年11份公开开标,中标单位为山东省郓城县住宅建筑公司,中标价为992200.00元。 门诊楼于2017年12月份开工建设,地址位于潘渡镇中心卫生院院内,结构类型为砖混结构,层次为三层,实际建筑面积1338平方米。工程于2011年6月份竣工验收合格,并于2011年8月份交付使用。
我院门诊楼建设工程得到了主管局和镇党委、政府的关心和帮助,得到了规划、设计、质检、地勘、消防、环保等各部门的精心指导和监督,在郓城县住宅建筑公司的精心实施下,全面竣工。
建设施工期间,上级各部门曾多次来到我院施工现场,不顾天气严寒进行耐心、细致的.指导,从地勘到工程开工,从砌墙到钢筋布置,从版面浇灌到墙体粉刷,每个工序的验收和施工,都
凝聚了各部门、各位领导、各位施工者的心血和汗水。
门诊楼的建成,不仅缓解了卫生院的用房压力、改善了就诊环境,同时使卫生院的分区更加清晰、合理,为就诊患者提供更加便捷、舒适、温馨的服务。
在今后的工作中,我们一定不负众望,努力拼搏,开拓进取,使门诊楼发挥最的社会效益,不辜负上级领导和人民群众对我们的期望。
郓城县潘渡镇中心卫生院
2017年5月20日