通过心得体会的总结,我们能够更好地发现自己的问题,及早解决,避免犯同样的错误。以下是一些精选的心得体会样例,希望能对大家有所帮助。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇一
20xx年11月12日下午,镇领导带领镇民政办、社工站成员联合检查宫集镇敬老院安全管理情况。对本敬老院五保老人房间住宿环境、房屋结构、五保老人食品卫生、敬老院管理水平等进行了系统的检查,现将检查情况总结如下:
一、检查房间住宿环境情况:用电插板、电线情况,发现了电插板电线,乱放行为,电灯开关完好:有一个老人私自使用电饭锅、电热毯现象;有部分堆放少许杂物现象(已做清理);配有灭火器10台,其中2台过期(已作报废处理):有老人室内吸烟现象,要求老人吸烟到室外,房间内禁止吸烟,劝导老年人戒烟,吸烟有害健康。
一、检查房屋结构情况:该敬老院的个别房屋出现墙面漏水行为(已找技术人员修理),房屋结构楼房2层,年底彻底对房屋天花板、漏水现象、电线线路等进行维修;其结构无安全隐患。
三、检查老人食品卫生情况:冰箱卫生储藏留有脏迹(检查时现场做了清洗);厨房卫生;水清洁,碗筷干净;无过期食品,厨房干净,用餐厅桌面整洁,地面干净。
四、检查敬老院管理水平情况:对在院五保老人的思想状况进行了解,无心理障碍,老人情绪稳定、心理健康,管理服务人员对老年人有耐心、责任意识、服务意识和安全意识都很好,管理水平也较强。
五、对敬老院消防安全、值班巡逻制度的情况:检查了每位敬老院的工作人员对灭火器、消防栓的'使用情况,对值班人员的登记记录表查看,是否完整,值班巡逻是否认真负责,确保每位老人的生活环境安全可靠。
我镇也加强了防火检查和员工消防安全的教育培训,做到无安全事故的发生,确保敬老院老人的安全,幸福的过好晚年。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇二
按照区政府、区安委会、区燃气安全排查专项工作会议及市民政局相关文件要求,近期以来,区民政局对辖区养老机构安全特别是燃气安全隐患进行排查工作。
截至目前,红岗区养老机构8家(公办养老机构1家,民办养老机构7家),其中,使用天然气养老机构1家诚信养老院,使用液化气罐养老机构3家,分别是善导养老院,福寿安康养老院、善爱仁养老院。
采取民政、城管联合检查和机构自查等方式,全面开展养老机构燃气安全大检查,截至目前,使用燃气的4家养老机构各机构均按要求签订了供气协议,使用扫码认证的燃气罐,安装有报警、阻断功能的'安全装置,定期更换了燃气连接软管,落实了安全管理责任人,日常使用符合燃气安全规定。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇三
23日检查聊城新奥燃气有限公司及下属厂站、在建工程,并不定期抽查入户安检情况、燃气工程安全管理情况和燃气设备设施维修保养情况;24日检查天天、孟达液化气站,并不定期抽查;25日检查燃气燃烧器具安装维修企业。每周安排一天对城区燃气供应市场进行执法检查,具体执法检查时间根据工作安排随时确定。为防止和减少燃气安全事故,提高燃气行业和广大用户的安全防范意识,我办于20xx年4月18日会同市质监局、市消防大队,并邀电视台、新闻中心的有关人员就我市燃气安全防范、燃气安全宣传工作,对恩施中石油昆仑燃气有限公司、恩施民生天然气有限公司以及五家石油液化气充装站的安全工作进行了安全的检查,现就有关情况汇报如下:
1、对长输管线的巡查及记录落实情况;
2、抽查实施《城镇燃气技术规范》的现状;
3、检验城市燃气维修、抢险组织、人员的应变能力及维修、抢险设施装备情况;
4、超期钢瓶的送验状况;
5、天然气门站、石油液化气充装站的安全管理问题;
6、对已销售的石油液化气的安全管理情况。
(二)消防器材、设施较为完备,均处于正常使用范围;消防巡查记录坚持良好;
(四)按照我办要求各石油液化气站已开始了对已销售液化气实瓶实行角阀封口管理,此举,既维护了经销单位和用户双方的合法权益,又能防止缺斤短两现象发生,同时有效防止超期未检钢瓶和报废钢瓶的使用。
这次检查工作,采取了边检查、边整改的方法,查改结合,能够现场解决的就现场解决,一时难以解决的,提出整改方案,尽早落实到位,并由相关部门监督执行。具体情况如下:
(一)五家石油液化气站存在台称、压力表过期使用,现场已下达了送检通知书。
(二)液化气运送环节混乱。绝大部分的运输车辆未取得合法的危化品营运证件手续,加之参检单位职能职责的限制,难以实施有效的管理,这就存在着极大的安全隐患。建议,市安委会报州运管处,加强对危化品运输环节加以监管,妥善解决。
(三)燃气抢险工作有待于加强。这次检查中,分别对昆仑、民生两个公司的燃气抢险工作进行了抽查,两公司均建立了抢险机构,配备了抢险车辆及附属设施,总的来讲昆仑公司落实较好,队伍快速反应能力强,民生公司则有所迟缓,两公司均存在抢险设施准备不全的问题。因而,在今后的工作中,要加强针对性的演练,注重实际,提高现场抢险综合能力。
(四)位于学院路205号和马鞍山路的中王气站、永鑫气站均存在安全隐患,主要是与单位办公楼、私人住宅楼等建筑的间距不符合《城镇燃气设计规范》(gb50028—20xx)第8.3.7条款规定。两座液化气站当时的选址和建设,周边无建筑物,符合建站标准,并取得了“城市燃气经营资质证书”,由于城市建设发展迅速,现两站与周边建筑间距严重不足,存在重大隐患,建议政府组织规划、国土、燃气办等相关职能部门,召开专题会,重新选择两站建设位置。
(五)少数天然气用户管线安装不规范,本次检查要求各燃气公司对所有安装人员必须经过《城镇燃气技术规范》培训,并经考试合格,取得相关资质后方能上岗。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇四
开展安全生产大检查工作的汇报 为切实加强安全生产,排除安全隐患,我公司严格按照x住建厅《关于做好燃气行业安全生产检查和督查的通知》和xx市安委办《转发国务院安委办关于重点做好危险化学品等安全生产检查和督查的通知》(x安办发[20xx]82号)的总体要求,结合我公司实际情况,积极开展安全生产大检查工作,现将此次的安全生产大检查工作总结如下:
公司成立了安全生产检查领导小组,制定了具体检查方案。召开了动员大会,公司总经理在听取了各部门的安全生产总结汇报后,在肯定公司各部门安全生产工作中取得的成绩的同时,强调燃气行业安全形势不容乐观,重点部署此次安全生产检查任务。
严格按照相关法律法规、规程规范和技术标准,对本单位所有场所、部门岗位、生产工艺流程进行全方位排查,对突出事故易发的重点场所、要害部位、关键环节,对排查出的隐患、问题制表列出清单,建立台账,制定整改方案,落实整改措施、责任、资金、时限和预案,并对本公司安全生产状况进行全面评估。
1、法律法规贯宣
组织员工学习了《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》、《xx市燃气管理条例》等法律法规。
2、组织员工学习了天然气基础知识和《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》《聚乙烯燃气管道工程技术规程》等技术规范,增强了员工安全技能水平。
3、组织员工观看全国重大安全生产事故案例、燃气行业重大安全生产事故案例,分析事故原因,并结合公司实际,讨论各类事故的预防工作,提高了公司员工的安全意识。
在公司辖区各小区开展了新一轮的天然气安全宣传进社区活动,普及天然气安全知识,提高用户安全意识,解答用户各类问题,并向用户发放《天然气安全使用手册》、《天然气安全宣传单》。宣传活动得到各小区物业及居民的欢迎和认可。
通过此次的安全生产大检查工作,公司的安全生产基础进一步夯实,职工的安全意识、安全技能进一步的提高,安全隐患彻底整治,促进了公司安全发展。
xxx天然气开发有限公司
二〇一五年九月十四日
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇五
为认真贯彻落实xx市燃气管理办公室关于《加强我市燃气安全管理工作的紧急通知》(哈燃办[20xx]8号)精神和省公司关于端午节期间加强燃气安全检查的通知,我公司高度重视,积极开展燃气安全隐患整治专项行动,现将工作开展汇报如下:
接到通知后,公司领导高度重视燃气安全管理专项整治工作,立即召开员工大会,传达市燃气办下发的通知内容和省公司的安全要求。会上,姜景和经理通报了辽宁中石油大连分公司油渣罐爆炸、黑龙江中储粮火灾、吉林德惠宝源丰禽业火灾等重大事故,提出全体员工要从思想上提高认识,克服麻痹松懈思想、做到警钟长鸣;从行动上树立高度责任心,认真排查,剔除死角,排除隐患,确保运营顺畅无事故,并成立了以经理姜景和任组长,经理助理丁洪刚为副组长,运营班长李显军为安全责任人,工程、运营全员为成员的燃气安全工作领导小组。公司要求全体人员要以高度的工作责任感,抓好此次燃气安全整治工作,落实“安全第一,预防为主,严格排查,杜绝隐患”的方针和岗位责任制,做到认识深刻、排查细致到位,真查实做,不走过场。
燃气安全稳定,是企业长足发展的基本保障,也和百姓的生产生活息息相关,做好燃气安全保障工作是关系到社会稳定的一件大事。为此,检查公司的各项规章制度和操作流程的执行情况作为安全检查的重点。会后,燃气安全工作管理检查小组按区域,以点带面,分区域开展了燃气安全排查工作。排查情况如下:
(一)场站、加气站:
煤龙化场站内的我公司的加气站,加气记录齐全、书写规范、物品摆放整齐,卫生干净;在建的我公司场站,围栏工整,作业规范。对平整场地作业再度要求碾平、压实,工程人员现场管理监督。管理检查小组强调工程施工一定要佩戴安全帽,遵章操作,杜绝安全生产隐患发生。
(二)中压管线:
1.中煤龙化至龙泰商城,铺设管线地面无施工作业、无杂物堆放,阀门井工作良好。龙泰商城一侧,调压箱被砌到小区门卫室内,需进行迁移或拆除门卫室,否则不予供气。
2.龙泰商城至南一街,铺设管线地面齐整,无塌陷,无施工作业,无物品堆放,阀门井工作良好。
3.南一街至北一街,铺设管线地面齐整,无塌陷,无物品堆放,无施工作业,阀门井工作良好。
4.北一街至农林路,鑫鹏小区附近铺设管线地面有小面积塌陷。已责成施工单位秦皇岛工程实业集团在1-2个工作日内进行修复;侨城组团工地我公司管线附近无挖掘作业,强调巡线员要经常性与开发商、施工沟通,主动了解工程进度,每天巡查不少于6次。
5.北一街至三中至幸福家园至世纪华庭,铺设管线地面无施工作业、无杂物堆放,阀门井工作良好。
(三)小区庭院:
清华翠园、龙兴小区调压柜运行正常;聚丰、同庆、同飞、绿色仁和、协和等小区调压箱工作正常。小区阀门保护箱锁具完好,警示标志齐全。个别小区立杠油漆剥落,已由工程人员负责联系施工单位处理。
(四)运行开栓流程检查:
运营人员自觉遵守操作流程,接到用户开栓通知书,首先对用户户内管线进行气密性测试,达到供气标准,检查燃气表运转良好后,方可连接灶具为用户供气。
在开栓过程中,语言文明、自觉保持用户室内卫生,主动向用户讲解使用安全知识,耐心细致,用户反映良好。
管理检查小组强调:燃气管线经具备燃气资质的设计单位设计,具有一定的科学性,也是运行安全的保障,严禁对管线进行私自拆接、改动,否则一律不予供气。
(五)运营归档检查:
运营工具摆放整齐,抢险设备完好,可以应对突发事故;应急抢险预案、操作流程等悬挂上墙,巡线等记录工整、齐全。
(六)值班值宿等管理制度执行:
每日巡线落实到具体责任人,工作明确,责任清晰;值宿人员排列清晰,按时值班,无空岗、漏岗现象;接听电话及时,语言文明,回答得体;全员手机测试,无关机、停机现象。检查小组重点强调了安全员要牢固树立安全意识,认真负责抓好日常安全管理工作,遵章守规,高度的工作责任心,勤检查勤督促、勤整改、勤落实,认真负责,把各种影响安全生产的隐患消灭在萌芽中。
通过此次安全大检查活动,进一步增强了公司各部门人员的安全生产意识,发现了一些影响安全生产的隐患和缺陷,经过事后的认真整改,使公司的安全生产工作得到进一步完善,但安全生产时一项长期的工作,我公司将继续完善各项安全管理制度,加强安全教育和培训,确保全年工作无重大伤亡事故、无重大设备事故,为公司的跨越式发展奠定基础。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇六
市安委会:
按照市安委会《关于认真吸取沪昆高速“7.19”特别重大事故教训迅速开展危险化学品专项检查的紧急通知》(十安发【20xx】6号)文件的要求,市住建委副主任赵小雪带领第四组的工作人员和一名燃气专家对气体充装单位、液化气站、城镇地面开挖和抽汽、危险化学品管线进行了检查,并重点督查了房县和十堰经济开发区。现将专项检查的有关情况汇总如下:
7月20日,市燃气办按照市安委会的要求,制定并下发了《全市城镇燃气行业安全大检查实施方案》,并按照(十安发【20xx】6号)文件的要求重点对全市城镇燃气企业(站)经营燃气管网运行、规划布局、设备质量、基础管理等项目进行了专项排查和整治和拉网式的大排查。
针对在专项检查中发现存在的安全隐患,共下达整改通知30余份,对城区及县市区液化气站存在的安全隐患,如缺少瓶装供气双检制度、消防水池存在问题、报警器探头过高、安全警示标志过少或不明显、无人员教育培训记录和安全检查记录不完善等等,我们督促各单位制定整改时限,不整改到位的绝不放过。目前液化气站的双检制度已规范上墙,日常巡检记录已补充填写规范并及时准确填写好各种记录,充装枪胶管导静电线已全部使用裸线,报警器探头已按规定的位置调试到位,压力表液面计警戒线和管道走向都已重新标注清楚,压缩机已加设防护罩,操作人员按要求配穿防静电工作服,人员培训教育已落实,增加并刷新安全警示标志,按整改通知的要求基本整改到位。
由于浙江路和昌国际小区和京东路的市政道路建设,天然气管道原有埋深及安全间距都不能满足规范要求,天津路口中压管道穿越公路时,和市政管网同沟敷设的重大安全隐患问题,十堰中石油昆仑燃气公司在保民生、保安全的政治高度,事前科学论证,严格把关,4月12日,对浙江路和京东路的天然气中压主干管进行改迁作业,并一次成功,消除了安全隐患。
东风燃气公司对自查和专项检查中发现的室内立管漏气、埋地低压庭院管网腐蚀锈穿漏气、东汽教委家属楼旁调压器使用年限老化、故障增多等22项安全隐患全部整改到位。
一是层层签订安全生产责任书。根据《安全生产法》、《特种设备安全法》、国务院《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》,为认真贯彻落实安全生产责任制,我市实行了纵向到底、横向到边的安全管理模式,即市燃气管理部门与各燃气企业(液化气站)签订安全监管责任书,各燃气企业(液化气站)从第一责任人到部门分管负责人再到每一位员工层层签订安全责任书;二是督促燃气企业(液化气站)严把上游购气质量关。要求各燃气企业与正规供应商签订长年供气合同,购置专用的气体质量分析仪,对检验不合格的液化气,严格实行退货处理。三是严格执行“气瓶八不充装”制度。对过期钢瓶做到免费换检率100%,对已到报废年限钢瓶及“螺丝瓶”的强制报废率100%。四是配合质监部门,在全市推进气瓶“一瓶一码”工作,为每个合格的气瓶安装条码“身份证”,目前,全市已有14万只钢瓶安装了条码,拥有了条码“身份证”。今年年底,全市将有29万多只液化气瓶拥有条码“身份证”,从明年开始,没有条码的液化气钢瓶将无法正常充装液化气。
近年来,我市不断加大对城镇燃气安全工作的宣传力度,先后投入5万多元,印制燃气安全宣传资料、各类宣传单3000多份,采取电视、报纸、网络等多种媒体广泛开展燃气法规和安全用气知识宣传教育,在十堰发行量最大的党报《十堰日报》上刊登《致十堰城区燃气用户的一封信》,在行风热线和网上问政栏目耐心回答市民关心关注的热点问题100多件次,提醒市民在高温季节安全使用燃气。新建小区通气前,我们督促供气单位主动开展一次安全用气宣传,营造全民参与燃气安全的良好氛围。同时,积极配合省安监局、省能源局、市安监局和中石油运营单位协调处理武当山十字岭挖山爆破、茅箭区道路绿化、污水管网施工、丹江口市-武当山一级公路施工影响天然气管道运行的安全隐患,确保天然气十堰支干线安全稳定运行。
(一)加强燃气机构建设,进一步完善安全监管体制。随着我市经济社会的快速发展,城镇化进程的不断加快和扩大内需的推动,燃气行业管理与老百姓的工作生活密切相关,任重道远。作为燃气主管部门,一定要把燃气安全管理机构建设作为一项重要工作,列入重要议事日程,加快建立完善燃气安全管理体系,积极推动燃气事业的稳定发展。
(二)扎实开展安全大检查,加强燃气市场监管,及时消除安全隐患。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,扎实整改燃气安全专项整治行动中发现的问题和安全隐患,认真贯彻执行《石油天然气管道保护法》、《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》,确保十堰燃气市场健康有序发展。
(三)积极探索建立燃气市场安全管理的长效机制。我们将以省厅的燃气安全专项整治行动为契机,继续联合公安、消防、安监及城市综合执法部门,进一步加强对燃气市场监管,按照 “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,强化对本辖区内燃气安全生产的巡查,对检查中发现的问题要按照“四个一批”(督办一批、约谈一批、处罚一批、通报一批)进行严肃处理,深入治理城镇燃气管网安全隐患,确保全市城镇燃气管网安全,有效遏制燃气安全事故发生。
特此汇报
十堰市燃气管理办公室
20xx年x月x日
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇七
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度文件;
2、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、对新上岗人员未进行三级安全教育,无培训记录;
2、在岗的从业人员未进行定期的安全生产教育培训,无培训记录。
安全生产投入:无安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:
2、无隐患整改记录;
3、一年内事故隐患排查情况未上报。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急救援设施和工具的配备台帐;
2、应急预案不规范,无演练和记录;
3、无安全事故台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区内存在构筑物和种植树木;
3、道路路基不稳固。
液化石油气输送设备:
1、压缩机房与充装台应为实体墙;
2、烃泵转动部件无防护罩。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐区水封井不符合要求;
3、无钢瓶检查记录台帐;
4、灌装秤无维护记录;
5、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:
1、设备排污管、室外供水管和消防栓无保温措施;
2、无阀门维护记录台帐。
仪表及安全阀:
1、压力表未定期检测、表壳上未贴检定标签;
2、安全阀未在校验周期内。
安全设施:
1、站内未按规定地点摆放灭火器材;
2、可燃气体检测装置损坏;
3、配电房门未按规定向外开且外侧未设有“高压、危险、止步”的警示标志。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的定时巡查制度及台帐;
2、未建立设备档案台帐;
3、无门卫登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度文件;
2、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、主要负责人未取得安全管理岗位证书;
2、新入职员上岗前未进行三级安全生产教育培训。
安全生产投入:无安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:
2、无隐患整改记录;
3、一年内事故隐患排查情况未上报。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急救援设施配备台帐;
2、应急预案不规范,无演练和记录;
3、无事故台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区脏、乱、差。
液化石油气输送设备:
1、压缩机房与充装台应为实体墙;
2、烃泵转动部件无防护罩。
液化石油气装卸:装卸柱无防静电接地线。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、灌装秤无维护记录;
3、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:
1、管道未用色标和流向标识;
2、可燃气体检测装置损坏且未定期检测;
3、无防雷、防静电检测报告;
4、无应急救援器材配备台帐和维护记录。
公用辅助设施:
1、自备发电系统不能及时启动、机房内堆有杂物;
2、配电房入口处未设“配电重地、闲人免进”警示标志。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的定时巡查制度及台帐;
2、未建立设备档案台帐;
3、无门卫登记记录和巡逻检查记录;
4、未建立设备档案台帐;
5、重要部位未设置有照明设施。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。安全生产规章制度:
1、未建立安全生产责任制和规章制度文件;
2、未制定年度安全技术措施计划;
3、主要负责人未经培训;
4、新入职员在上岗前未进行三级安全生产教育培训;
5、在岗人员未进行定期安全生产培训。
安全生产投入:
1、未建立企业安全生产投入台帐;
2、未建立日常安全检查记录台帐。
隐患排查与整改:
2、未建立隐患整改记录;
3、一年内的事故隐患排查情况未上报。
事故应急救援和调查处理:
1、应急预案不规范,无演练记录;
2、未建立应急救援设施配备台帐;
3、未建立事故台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区种植高杆作物。
液化石油气输送设备:
1、压缩机房与充装台应为实体墙;
2、烃泵转动部件无防护罩。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、防液堤破损存在杂物;
3、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检查台帐;
2、未建立钢瓶检查记录;
3、灌装秤未在检定有效期内;
4、钢瓶灌装后未进行检漏、塑封、粘贴安全警示标志。
管道及附件:
1、管道未用色标和流向标识;
2、未建立阀门维护记录。
仪表及安全阀:
1、压力表未在检定周期内,最高允许工作压力位置未用红线标记;
安全设施:
1、出入口醒目位置处未设“严禁烟火”标志和安全警示告知牌;
2、消防水池内有漂浮物;
3、灭火器材无维护记录;
4、可燃气体检测装置损坏;
5、防雷、防静电设施无检测报告;
6、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:
1、自备发电室堆放杂物;
2、配电室入口处未设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,且配电室门应为外开式。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立设备和岗位的定时巡检制度;
3、现场操作人员未穿戴劳动防护用品;
4、未建立设备档案;
5、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录;
6、重要部位未设有照明设施。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、无安全操作规程;
4、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、主要负责人未经培训;2新入职员工未进行三级安全生产教育培训;
3、在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。
劳动保护:未建立劳动防护用品发放记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;
2、未建立事故台帐和事故调查报告。
总体布置:未见安全评估报告。
液化石油气输送设备:
1、无压缩机和烃泵维护记录;
2、压缩机室内堆放杂物;
3、烃泵转动部件外部未安装防护罩;
4、未建立压力容器检测报告。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断装置;
2、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检验台帐;
2、未建立灌装秤维护记录;
3、钢瓶充装后未检漏、塑封。
管道及附件:
1、管道未用色标和流向标识;
2、压力表的最高允许工作压力位置未用红线标记且表壳上无检定标签。
仪表及安全阀:安全阀外观锈蚀且与管道丝扣连接不牢固。安全设施:
1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”等防火警示标志;
2、消防水池水位不足;
3、可燃气体探头锈蚀;
4、防雷、防静电未见检测报告;
5、未建立应急救援器材配备台帐;
6、未见安全评估报告。
公用辅助设施:配电室堆放杂物且门应为外开式。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位安全操作规程;
2、未建立设备和岗位巡检制度;
3、现场操作人员未穿戴劳动防护用品;
4、设备、管道及相关附件未建立技术资料档案台帐;
5、重要部位未设照明设施。
泗洪县。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、主要负责人未经培训;
2、新入职员工上岗前未进行三级教育培训;
3、在岗的从业人员未进行定期的安全生产培训。
安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:
1、未建立日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;
2、未对应急救援预案进行演练和记录。
总体布置:未见安全评估报告。
液化石油气输送设备:
1、烃泵转动部件外部未安装无防护罩。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐堤内存有杂物;
3、储罐内水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检验台帐;
2、未建立钢瓶检查记录;
3、灌装秤未检测;
4、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道未用色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、压力表未见检定证书;
2、未见安全阀校验报告。
安全设施:
1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事故告知牌;
2、消防水污染较重;
3、擅自改动储罐喷淋装置;
4、未建立灭火器材维护记录;
5、无可燃气体检测报告;
6、未见防雷防静电检测报告;
7、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:
1、配电室入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的定时巡检制度;
2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
3、未建立设备档案;
4、未建立门卫记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度;
2、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:新入职员工上岗前未按规定进行三级教育培训。
安全生产投入:安全生产投入未建台帐。
隐患排查与整改:
1、未建立日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施配备台帐;
2、应急救援预案未开展演练。
总体布置:生产区有违章搭建现象。
液化石油气的储存:储罐区内水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立灌装称维护记录;
2、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:
1、管道未设有色标和流向的标识;
2、压力表最高允许工作压力位置未用红线标记,检定标签应帖在表壳上。
公用辅助设施:
1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志;
2、配电室门未按规定向外开。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的定时巡检制度;
2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
3、未建立设备档案;
4、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、未进行三级教育培训无记录;
2、无安全教育培训记录。
隐患排查与整改:
1、未建立日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急预案,未进开展应急救援预案演练;
2、未建立应急救援、设施和工具的配备台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区内存在乱搭建现象;
3、消防通道路基不稳固。
液化石油气输送设备:烃泵转动部件外部未安装防护罩。
流化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐区内水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立钢瓶检查记录;
2、未建立灌装秤维护记录;
3、钢瓶充装后未塑封。
管道及附件:管道未用色标和流向标识。
仪表及安全阀:
2、无压力表检定证书、最高允许工作压力位置未用红线标识。
安全设施:
1、无安全评估报告;
2、可燃气体检测装置未检测;
3、防雷防静电装置未检测;
4、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡检记录和操作记录;
3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
4、未建立设备档案;
5、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度文件;
2、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。
安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:无隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未制定应急救援预案;
2、未建立应急救援设施配备台帐;
3、应急预案未演练。
总体布置:无安全评估报告。
液化石油气输送设备:压缩机房堆放杂物。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无安全切断阀;
2、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、无钢瓶检查记录;
2、未建立灌装秤维护记录;
3、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道未用色标和流向标识。
仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置未用红线标记且检定上标签贴在表壳上。
安全设施:
1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”的防火警示标志和安全事项告知牌;
2、可燃气体未定期检测;
3、防雷防静电未检测。
4、未建立应急救援器材配备台帐和维护记录。公用辅助设施:
1、自备发电机不能正常启动;
2、配电房门应为外开式。
运行与维护:未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度文件;2未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:在岗从业人员未进行定期的安全生产教育培训。
事故应急救援和调查处理:
1、未编制应急救援预案;
2、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;
3、应急预案未进行演练。
液化石油气的储存:罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、灌装秤应定期检定;
2、钢瓶灌装后应塑封。
仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置未用红线标记,检定标签应贴在表壳上。
安全设施:
1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;
2、未建立灭火器材维护记录;
3、无可燃气体检测报告;
4、防雷防静电未检测;
5、未建立应急救援器材配备台帐和维护记录。
公用辅助设施:
1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志;
3、配电室门必须向外开。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、现场操作人员未安规定穿戴劳动防护用品;
3、未建立设备档案。
宿豫区永强液化配套有限公司安全管理机构与人员:专职安全管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、无安全操作规程。
安全教育培训:
1、主要负责人安全管理岗位无证书;
2、无三级安全教育培训记录。
隐患排查与整改:
2、无隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急救援设施配备台帐;
2、无应急救援预案演练和记录;
3、无事故台帐。
总体布置:周边围墙有破损。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、防液堤有洞口;
3、无气瓶检验台帐。
液化石油气灌装:
1、无钢瓶检查记录;
2、无灌装秤维护记录;
3、钢瓶灌装后来塑封。
管道及附件:
1、管道无色标和流向标识;
2、无阀门维护记录。
仪表及安全阀:
1、最高允许工作压力位置未用红线标记、检定标签贴在表壳上;
2、部分安全阀未检。
安全设施:
1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”及防火警示标志和安全事项告知牌;
2、无可燃气体检测装置检定报告;
3、无防雷防静电检测报告;
4、无应急救援器材配备台帐和维护记录。
公用辅助设施:配电房门破损。
运行与维护:
1、未建立巡检记录台帐;
2、现场操作人员未按规定劳动防护用品;
3、未建立设备台帐。
宿豫区。
安全教育培训:无三级安全教育培训记录。
隐患排查与整改:
2、无隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急救援设施配备台帐;
2、应急救援预案未演练;
3、无事故台帐。液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、罐区内无水封井。
液化石油气灌装:
1、无气瓶检验台帐;
2、无钢瓶检查记录;
3、灌装秤无维护记录;
4、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道未用色标和流向标识。
仪表及安全阀:最高允许工作压力位置未用红线标记。
安全设施:
1、出入口醒目处应设有“严禁烟火”及防火警示标志和安全事项告知牌;
2、消防水池水位不足;
3、无灭火器材维护记录;
4、无可燃气体检测报告;
5、无防雷防静电检测报告;
6、无应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地,闲人免进”的警示标志,且门必须向外开。
运行与维护:
1、无巡查记录;
2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
3、无设备台帐。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度;
2、无安全生产责任制文件。
安全教育培训:未对在岗从业人员进行定期安全教育培训。
安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:
1、未建立日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施工具的配备台帐;
2、应急预案未演练。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、消防通道不畅通。
液化石油气输送设备:无压缩机和烃泵维护记录。
液化石油气的储存:
1、储灌气相管无紧急切断阀;
2、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、无气瓶检查台帐;
2、无钢瓶检查记录;
3、无灌装秤维护记录;
4、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道应有色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记;
2、检定标签应贴在表壳上;
3、未见安全阀校验报告。
安全设施:
1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;
2、未见安全评估报告;
3、消防泵设备不符合要求;
4、无灭火器材维护记录;
6、可燃气体未定期检定。
公用辅助设施:
1、无自备发电设备;
2、配电室的门必须向外开。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡检记录;
3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
4、未建立设备档案;
5、门卫未有登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度;
2、未制定年度安全措施计划;
3、在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。
安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。
隐患检查与整改:
1、未建立日常安全检查台帐;
2、事故隐患应及时制定整改措施和记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未制定应急救援预案;
2、未建立应急救援设施配备台帐;
3、未建立事故台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、围墙破损;
3、生产区存有违章搭建构筑物。
液化石油气储存:储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检验台帐;
2、灌装秤未按规定检验;
3、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道应有色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记且检定标签应贴在表壳上;
2、安全阀未检。
安全设施:
1、出入口醒目处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;
2、消防泵房应清洁干燥;
3、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志且门必须向外开。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡查记录;
3、现场操作人员未按规定穿戴劳动保护用品;
4、未建立设备档案。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:无安全生产规章制度。
安全教育培训:未进行三级安全教育培训。
隐患检查与整改:未建立日常安全检查记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施配备台帐;
2、应急预案不规范且未演练。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检验台帐;
2、灌装秤无维护记录;
3、钢瓶充装后未塑封。
仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置用红线标记且检定标签应贴在表壳上。
安全设施:出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌。
公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,且门必须向外开。
运行与维护:
1、应建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡检记录;
3、现场操作人员应按规定穿戴劳动防护用品;
4、未建立设备台帐。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、未制定年度安全措施计划。
安全教育培训:
1、新入职员工未进行岗前三级安全教育培训;
2、安全教育培训无记录。
安全生产投入:无安全生产投入台帐。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施配备台帐;
2、应急救援预案未演练且无记录。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区有违章搭建现象。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐钢梯未固定。
管道及附件:管道应有色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记,检定标签应贴在表壳上;
2、安全阀过期未检。
安全设施:
1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;
2、未见安全评估报告;
3、可燃气体未按规定检定;
4、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:
1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,门必须向外开。
运行与维护:
1、应建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡检记录;
3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
4、设备、管道及相关附件未完善技术资料档案台帐;
5、未建立门卫登记记录;
6、重要部位应设有照明设施。
市区宿迁中石油昆仑燃气有限公司安全生产规章制度:无安全生产规章制度。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇八
为认真落实城镇燃气安全整治“百日行动”部署要求,晋江新塘街道综合执法队对辖区内学校食堂开展燃气安全检查,排查并消除校园食堂燃气使用中存在的风险隐患,以实际行动护航校园开学季。
此次检查,严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针,深入了解各学校食堂用气情况,采取现场检查和询问的方式,对用气环境、通风条件、设备运行、规范操作等进行了检查。针对检查发现的`问题,要求相关单位及时落实整改措施,消除安全隐患。
下一步,新塘街道综合执法队将加大对学校食堂燃气使用情况的检查跟进力度,对校园食堂燃气安全进行“回头看”,切实消除各类安全隐患,保障师生生命和财产安全。同时,加强燃气安全宣传,全力确保校园燃气用气安全。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇九
为深刻吸取近年来燃气爆炸爆燃事故教训,着力提升燃气安全保障水平,坚决防范各类燃气事故,确保全市养老机构安全生产形势持续稳定。市民政局联合市住建局对全市养老机构燃气安全进行了排查,工作总结情况如下:
全市养老机构24家,截至目前使用燃气的养老机构有9家。
市民政局及时制定了《乳山市养老机构燃气安全排查整治工作方案》,于20xx年1月7日召开了全市养老机构燃气安全排查整治部署会议;20xx年1月11日至1月13日,乳山市民政局联合市住建局对全市11家使用燃气的养老机构进行了燃气安全排查,其中6家养老机构使用灌装液化气(现2家停止使用),由汇通能源(威海)燃气发展有限公司供气,并签订了《瓶装液化气供气协议》;5家养老机构使用天然气,由北京燃气供气,并签订了《工商用户天然气供用气合同》。排查过程中7家养老机构发现问题13条,现整改完成13条;其余4家未发现问题。
3-4月份,民政局组成工作组,不间断对全市养老机构进行燃气安全行业排查,暂未发现问题。
无。
下一步,乳山市民政局将联合住建局加大养老机构的燃气使用检查力度,提高养老机构对燃气安全的`重视程度,确保全市养老机构用气安全。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇十
为认真贯彻落实省市关于燃气行业安全工作的统一部署,近日,射洪县安全监管局会同县住房城乡建设局对宏源cng公司、射洪县东升燃具燃气有限公司落实企业主体责任情况进行检查。
检查组一行通过查阅资料及与业主座谈的方式,对企业安全生产的机构设置、人员配备、管理制度、操作规程建立和执行、费用提取和使用、宣传教育培训、隐患排查治理、应急救援等方面进行了检查。针对检查中发现的问题,执法人员现场下发责令限期整改指令书,要求企业限期整改。
最后,县安全监管局副局长张彬强调,要切实落实安全生产主体责任,认真开展隐患排查治理工作,及时消除安全隐患;要加强对员工安全教育培训,进一步增强员工风险防范意识及应急处置能力,确保射洪县燃气安全。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇十一
为切实做好城市燃气市场安全管理工作,落实好省建设厅、市建设局的通知精神,确保第二季度期间的燃气安全,维护社会稳定,我局6月12日,对全县内的燃气供应站点进行了全面检查,按照“四不放过”的原则,对存在安全隐患的违规生产者、经营者进行了处理,有效的维护了燃气市场的秩序,现将有关情况报告如下:
这次检查,我们主要做了以下几个方面的工作:
1、加强了组织领导。为认真搞好这次检查活动,我们成立了燃气市场安全检查小组,召开了动员会议,要求各燃气经营企业要从讲政治的高度,充分认识做好燃气安全工作的重要性,认真组织安全大检查,确保安全,维护社会稳定。
3、加大了对事故隐患的督促整改力度。这次检查,针对今年以。
来各级下达的事故隐患整改情况进行了重点检查。大部分燃气经营企业按规定进行了整改或正在整改中。
二、存在的主要问题。
通过今年以来的治理整顿,我县的燃气市场秩序有了明显好转,
但仍存在不少问题。一是个别液化气站隐患整改力度不大,无证经营;二是个别企业违规为不合格、报废、超期钢瓶充气,致使许多超期钢瓶仍在服役;三是许多较小的燃气经营企业未编制应急救援预案;四是部分燃气企业对用户安全用气的宣传、检查、指导不到位。
三、下一步打算。
下一步,我们将在认真总结前阶段工作经验的基础上,进一步加大管理力度,认真做好以下几项工作。
(一)继续清理整顿燃气市场。进一步清理整顿液化气市场,抓住隐患整改不放松,加大督查力度,消除事故隐患。认真落实《条例》和燃气经营许可的有关规定,对不具备安全保障能力的燃气企业及设施不完善的小型企业,依法予以清出市场。
(二)继续做好燃气器具的管理工作,进一步加大对燃气器具市场的管理力度,对于未经气源适配性检测的燃气器具一律不准销售。加大对超期液化气钢瓶的查处力度,从源头上杜绝燃气安全隐患的产生。做好燃气燃烧器具安装维修行业的管理工作,近期举办一期培训班,对全市燃气器具安装维修行业从业人员进行培训,达到持证上岗。
(三)进一步加大燃气安全宣传力度。利用多种形式,进一步加大对《条例》的宣传贯彻力度。进一步宣传燃气安全使用常识和各项法律、法规,全面提高燃气用户的安全意识,预防安全事故的发生。
紫云自治县建设局。
二00九年六月二四。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇十二
为扎实做好燃气安全管理工作,确保端午节期间全县燃气安全无事故,5月22日至24日,由县市政管理局城管队队长李金权率燃气安全检查工作小组执法人员,对全县18个燃气经营站点、供应仓库安全生产情况进行全面检查。检查中,执法人员对燃气设备运转情况、燃气应急预案制度、燃气运送台账记录、供应仓库的安全情况等进行了详细检查,确保无违规使用液化气,无安全事故发生。
据悉,此次检查中,各燃气经营站点及供应仓库总体情况较好,暂未发现重大安全隐患。但是,部分餐饮经营站点未按规定配备灭火器、液化气瓶下未垫地胶及燃气运送台账记录不规范等,该局执法人员立即责令其限期整改,并向相关负责人进行积极宣传教育,要求一定要按要求配备灭火装置、记录好燃气运送台账,时刻强化安全意识,长鸣安全警钟。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇十三
6月8日上午,清江浦区区长张笑带队前往使用液化气的餐饮场所、建筑工地等重点场所检查燃气安全工作,区委常委陶效春,副区长朱卫东,区政协副主席张增元等参加活动。
针对旺旺食品安全生产意识强、措施实,企业食堂的燃气设备做到了定期检测、检验及安全使用等情况,张笑对此给予肯定,指出抓安全生产就是抓经济效益、抓企业形象,企业要进一步增强安全责任意识,完善安全生产管理制度,确保生产安全不动摇。在清城亿园建筑工地现场,张笑一行仔细察看了现场是否有项目管理标牌、安全警示标志和项目责任人,施工现场防护设施是否完好等,他要求,安全生产要警钟长鸣,施工单位在抓工程项目进度的同时,要保障工程质量安全、工程管理安全,确保责任到位、措施到位。
在四季坊和万达金街八钱餐厅检查时,发现有使用私自灌装液化气和钢瓶储存、使用不符合规范要求的情况,张笑要求店家立即整改,安监、消防等相关部门要对全区餐饮企业进行进一步全面排查,对违规使用液化气罐的行为进行取缔,同时要加强向上对接,开展综合执法,从源头上关闭非法充气点。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇十四
一是及时传达布置。于6月初进行传达部署开展机关单位及学校食堂燃气安全专项检查工作,并制定城厢区机关单位及学校食堂燃气安全专项检查工作方案。
二是开展自查自纠。6月中旬,由各镇(街道)组织人员对辖区内的机关单位及学校进行检查,发现安全隐患的,立即责令整改,并填写检查情况一览表;区直各有关单位、教育部门应对单位食堂使用燃气进行自查自纠;各供应站点按照要求配合各燃气企业对机关单位、学校食堂的用气安全情况进行一次拉网式检查。
三是组织抽查复检。6月底,区住建局组织相关人员,对自查自纠中发现安全隐患的学校食堂用气进行重点复查,对发现安全隐患或问题,逐条登记并督促整改落实。
四是及时总结上报。7月初,总结开展机关单位及学校食堂燃气安全专项检查工作开展情况,以及发现问题和经验教训,并及时上报市城镇燃气安全监管联席会议办公室。
同时,加强城镇燃气安全生产宣传力度。区住建局向社会公示合法燃气供应企业、供应站点名录,引导广大群众使用正规企业提供的.燃气,发放多份宣传单;各燃气供应站点向用户发放安全用气管理手册,宣传安全用气常识,指导用户安全用气;并要求各燃气供应站点要加强液化气瓶管理,确保出站钢瓶全部具备清晰的塑封、企业标志、安全警示标签及气瓶数字化标签,严禁向用户供应不合格、超期未检钢瓶。
最新燃气安全检查心得体会(模板15篇)篇十五
又到一年开学季。为全力保障城区学校燃气设施运行安全,内乡县城市管理局联合南阳豫能中原石油天然气有限公司开展“护航开学季”专项燃气安全检查活动。针对复学复课时间较为集中的情况,提前梳理检查清单,并与各学校食堂负责人预约具体安检时间,制订详细的安检计划,深入各学校开展校园用气安全检查,为师生返校用气安全保驾护航。
检查过程中,安全技术人员对各个学校燃气调压箱、燃气表具以及食堂燃气报警装置、燃气灶具、燃气管道、灶具连接管等进行全面“体检”。此次检查,覆盖每一段管道、每一个燃具,做到隐患排查不留死角,对发现的问题,第一时间与学校食堂负责人进行沟通并协助校方进行整改。与此同时,安检小组向学校食堂工作人员发放安全用气手册,讲解日常自查重点,告知燃气使用注意事项,普及突发燃气事故的应急处置常识,做到燃气安全检查与安全用气教育有机结合,让食堂工作人员将安全用气理念根植于心,有效提高安全用气意识。安全检查期间,共发现使用不合格软管2例,燃气灶具漏气2例,燃气管道锈蚀1例,燃气报警器故障1例。针对发现的'问题隐患燃气公司工程部门配合学校进行了积极整改和维修,保障各学校用上“放心气”。
“学校食堂燃气设施停用了一个暑假,我们很担心再启用燃气设备会出现用气安全问题。今天你们到校安检,真是给我们吃了一颗‘定心丸’,你们的服务很给力!”郦都学校食堂负责人对内乡县城管局及燃气公司安检人员上门服务禁不住连连称赞。