临时用电管理制度(热门19篇)

时间:2025-08-12 作者:MJ笔神

规章制度可以保障员工的安全和健康,减少潜在的风险和事故发生。在这里整理了一些规章制度的标杆案例,希望对大家的规范管理有所助益。

临时用电管理制度(热门19篇)篇一

一、安装和维修电气设备线路,必须由电工按《电力设备技术规范》进行操作,安装接电时需向用电管理部门申请,经审核批准后由电工负责施工。

二、动用明火需到消防归口管理职能部门申请,并办理审批手续,经批准后方可施工。

三、对批准使用的明火施工区域,由用电管理部门和消防归口管理职能部门进行现场监督,并做好消防安全保障工作,禁止在营业期间施工。

四、营业场所、车间、仓库等防火重点部位,严禁私设使用电热器具(如:电炉子、电热褥子、电熨斗等)。

五、电器设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,工作时不得擅离岗位,并对设备定期检查,发现问题,及时报告电工修理,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。

六、电工对本单位的电气设备和线路应经常检查维修,同时每年至少进行两次绝缘遥测,发现短路和绝缘不良,应及时维修。

七、易燃易爆车间、仓库的电器设备、线路必须符合防爆要求。

八、电气设备着火时应首先切断电源,然后组织扑救。

九、对消防用电的检查和管理要有专人负责,并按有关规定执行。

临时用电管理制度(热门19篇)篇二

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于石化集团公司、股份公司所属各单位,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。

第三条本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电;海上平台的独立发电设备的临时用电安全管理可参照本制度执行。

(一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

(二)本企业内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电管理部门办理临时用电作业许可证。

(三)本企业以外单位及本企业下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电管理部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第五条临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

(一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由供电审批部门存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。

(二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。

(三)临时用电作业许可证保存期为1年。

第七条有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

第八条用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、供电执行部门共同检查验收签字。

第九条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

第十条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第十一条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

(一)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(三)临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

(四)采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(五)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(六)行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

(七)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十二条临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十三条对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

第十四条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行单位有权予以停止供电。

第十五条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

第十六条临时用电单位不得私自向其它单位转供电。

第十七条临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

临时用电管理制度(热门19篇)篇三

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属各单位,同时也适用于进入公司作业的外来施工单位和人员。

临时用电审批程序

(一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

(二)公司内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到生产管理科办理临时用电作业许可证。

(三)本公司以外单位及下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到生产管理科办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第五条临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

第六条临时用电管理

(一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由生产科存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。

(二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第三联由供电执行单位签字后,由用电执行人交生产科注销。

(三)临时用电作业许可证保存期为1年。

第七条有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

第八条用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、供电执行部门共同检查验收签字。

第九条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

第十条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第十一条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

(一)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(二)临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

(三)临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

(四)采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(五)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(六)行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

(七)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十二条临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十三条对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

第十四条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行单位有权予以停止供电。

第十五条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

第十六条临时用电单位不得私自向其它单位转供电。

第十七条临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

临时用电管理制度(热门19篇)篇四

第一条为确保无锡轨道交通施工临时用电安全,规范临时用电行为,根据《建筑工程施工现场供用电安全规范》(gb50194-93)和《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46—20xx),特制定本办法。

第二条施工单位在开工前应编制施工现场临时用电专项方案,经监理审核并报业主批准后方可实施,其内容必须包括以下方面:。

1、用电机具明细表及负荷计算书。

2、现场供电线路及用电设备布置图,布置图应注明线路架设方式,导线、开关电器、保护电器、控制电器的型号及规格。

3、接地装置的设计计算及施工图。

4、发、配电房的设计计算,发电机组与外电连锁方式。

5、大面积的施工照明,150人及以上居住的生活照明用电的设计计算与施工图纸。

6、安全用电检查制度及安全用电措施(应根据工程特点有针对性地编写)。

第三条施工现场应设专人负责临时用电的.安全技术档案管理工作。临时用电安全技术档案管理应包括以下内容:。

4、用电维修工作记录。

第四条工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。

第五条施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二级配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地。

第六条塔吊、龙门架、搅拌机等设备的金属部分必须有接地(零)保护。

第七条每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。

第八条开关箱与二级配电箱的距离不得超过30米。

第九条各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子,不得相互混接;箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘互套,箱门应配锁。

第十条各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且应设防雨措施。

第十一条室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室内照明灯具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。

第十二条手持照明灯具、地下室、金属容器内、潮湿等场所,照明时必须使用36v及以下的安全电压。36v变压器严禁使用自耦变压器,必须使用双绕组变压器。金属外壳有可靠的保护接零。

第十三条照明电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖。

第十四条架空线路应采用铁横担,瓷瓶水平架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。

第十五条电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设。

第十六条橡皮电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定,在金属构件上敷设时,应与金属构件之间做绝缘处理。

第十七条电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。

第十八条塔吊、龙门架、人货两用电梯等起重设备,在超过30米时,应有防雷措施。

临时用电管理制度(热门19篇)篇五

为保证人身、设备和生产安全,对从事公司安装检修时动火作业,特制订本制度。

2.1动火作业:在禁火区进行能直接或间接产生明火的工艺设臵以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

4动火作业安全防火要求4.1动火作业安全防火基本要求。

4.1.1动火作业应办理《动火作业许可证》(以下简称《动火证》),进入受限空间、高空等进行动火作业时,还必须办理《进入受限空间作业票》和《高空作业票》等并执行其相关规定。

4.1.2动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,配备足够、适用的消防器材。

4.1.3凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装臵的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、臵换,取样分析合格后方可动火作业;因条件限制无法进行清洗、臵换而确需动火作业时按4.2规定执行。

4.1.4凡处于易燃易爆场所的动火作业,地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分析,距用火点15m以内的,应采取清理或封盖等措施;对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的空间隔离措施。

4.1.5拆除管线的动火作业,应先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施。

4.1.6在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过15%。

4.1.7五级风以上(含五级风)天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。

4.1.8凡在有可燃物构件的凉水塔、水洗塔等内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。

4.1.9动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体;距动火点15m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

4.1.10动火作业前,应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度,保证安全可靠。

4.1.11使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放臵;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5m,二者与动火作业地点不应小于10m,并不得在烈日下曝晒。4.1.12动火作业完毕,动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场,监护人确认无残留火种后方可离开。

4.1.13在易燃易爆管道和容器上动火,必须根据物体和气体各自的性质,先臵换、清扫,达不到燃烧和爆炸的前提下,方可进行动火作业。

4.1.14在有毒物品、气体容器和设备上检修作业时,必须穿戴专用劳保护品,在本单位有关职能人员的监护下进行。

4.1.15在易燃易爆有毒管道、容器和设备上,安装检修完毕后,立即根据各自的性质,进行通煤气、蒸汽、水、压缩气和涂抹肥皂水等方式,进行耐压和防漏检验。如遇不合格处,应重新检修,直至合格为止。

4.1.16在安装检修工作中如有不安全因素发生,应立即停止作业,待排除不安全因素后,再进行工作。如无能力排除应立即向有关部门和领导汇报。

4.1.17各使用液化气和氧气的单位要定期安排本单位的有关人员,每周对流经单位和本单位使用的液化气、氧气管道、容器,进行防泄漏检查一次。如发现问题立即进行整改,并做好详细的检查、维修记录。

4.2特殊动火作业的安全防火要求。

特殊动火作业在符合4.1规定的同时,还应符合以下规定。4.2.1在生产不稳定的情况下不得进行带压不臵换动火作业。4.2.2落实安全防火措施,必要时可请保卫部门兼职消防队员到现场监护。

4.2.3动火作业前,动火单位应通知安全生产部、生产车间及有关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

4.2.4动火作业过程中,应使系统保持正压,严禁负压动火作业。4.2.5动火作业现场的通排风应良好,以便使泄漏的气体能顺畅排走。

5动火分析及合格标准。

5.1动火作业前应进行安全分析,动火分析的取样点要有代表性。5.2在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10m。

5.3取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。

当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。6职责要求6.1动火作业负责人6.1.1负责到安全生产部办理《动火证》并对动火作业负全面责任。

6.1.2应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,负责动火安全措施的落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。

6.3.1负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。

6.3.2应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。6.3.3在发现动火人违章作业时应立即制止。

6.4.1对所属生产系统在动火过程中的安全负责。负责动火安全措施落实情况的监督,负责生产与动火作业的衔接。

6.4.2检查、确认《动火证》审批手续,对手续不完备的《动火证》应及时制止动火作业。

6.4.3在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。

动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人。6.6.1审查《动火证》的办理是否符合要求。

6.6.2了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。7《动火证》的管理。

7.1办证人须按《动火证》的项目逐项填写,不得空项。7.2办理好《动火证》后,动火作业负责人应到现场检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监护人交代安全注意事项后,方可批准开始作业。

8.2情节严重的或造成重大安全生产事故的交由公司研究决定。9禁火区分类。

特殊禁火区:

1、煤气车间、煤气站内所有设备及距该车间5米内的场所。

2、储油罐内及距罐5米内的场所。

3、所有盛装易燃易爆物品和气体的管道和容器。

4、物资库房、乙炔气库、成品库、氧气库及距库5米内的场所,变电站高压室、低压室、电容器室、控制室、电缆沟。

5、在煤气管道上部需动火作业,不论高度多少,必须办理动火证,下部左右5米内属一级禁火区,不办理动火证不得在此范围内动火作业。

一级禁火区:

1、距煤气站5米之外至15米之内的场所。

2、距储油罐5米之外至15米之内的场所。

3、物资库房、液化气库、乙炔气库5米以外、10米之内的场所。

4、配料车间料仓,厂区电缆桥架。二级禁火区:

1、物资库房、氧气库、成品库、乙炔库5米外10米内的场所。

2、变电站、各车间配电室。

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属各部门,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。

第三条本制度管理范围为各部门正式运行电源上所接的一切临时用电。

(一)在运行的生产场所内一般不允许接临时电源。

(二)临时用电由用电单位持电工作业操作证、临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第五条临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

第七条有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

第八条用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、供电执行部门共同检查验收签字。

第九条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续。

第十条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第十一条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

(一)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(三)临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装臵内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

(四)采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(五)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(六)行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

(七)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十二条临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十三条对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

第十四条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行部门有权予以停止供电。

第十五条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。

第十六条临时用电单位不得私自向其它单位转供电。第十七条本制度从印发之日起执行,本制度未尽事宜按国家有关标准、规范、法规执行。

临时用电管理制度(热门19篇)篇六

2.1临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,可不编制临时用电施工组织设计,但应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

(1)现场勘查。

(2)根据施工组织设计施工方案及施工平面中动力设备布置和各种设施的相关位置,确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向、架设方法。

(3)进行负荷计算。

(4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。

(5)绘制单独的电气平面图和接线系统图。

(6)制定安全技术措施和电气防火措施。

(7)主要材料、电气器件数量及进度要求。

2.3临时用电施工组织设计由项目电气技术员(工长)负责编制。报公司施工管理部审核,副总经理复评、总工程师批准实施。临时用电安装结束,必须经验收后才能送电使用,并办理手续。

3、对各类专业人员的要求。

3.1安装或拆除临时用电工程,必须由电工完成。

3.2正常的临时电路运行、维修及管理,各工地应设专业人员负责。该电工的等级应与工程的难易程度和用电设备的技术复杂性相适宜,并持有特种作业人员安全技术考核证件。

3.3对各类用电人员要求:。

(1)掌握安全用电基本知识和用电设备的.性能。

(2)使用设备前,必须按照规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运行。

(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱门。

(4)负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时报告电工处理。

(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并妥善处理后进行。

4、建立安全档案包括的内容。

4.1安全技术档案应包括的内容。

(2)修改临时用电施工组织设计的资料。

(3)技术交底资料。

(5)电气设备的试验,检验和调试记录。

(6)接地电阻测定记录表。

(7)定期检(复)查表。

(8)电工维修工作记录。

4.2安全技术档案应由主管现场的电气技术员(工长)负责建立和管理,其中电工维修工作记录由特定维修人填写,并在用电工程拆除后统一归档,交公司施工管理部保管。

4.3临时用电工程的定期检查时间,施工现场每月一次,由项目电气技术负责人组织检查,公司检查时,应复测接地电阻值。

4.4检查中对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

临时用电管理制度(热门19篇)篇七

(1)现场采用三相五线制供电方式,并采用三级供电,两级漏电保护措施。开工前,必须编制暂设用电方案,并向暂设电工交底。

(2)施工队应设专人管理暂设电气工程,线路设备安装后应进行验收,合格后方可送电。

(3)安装、维护暂设电气设备必须严格执行《施工现场临时用电规范》。

(4)对施工用电设备必须定期进行检查。

(5)现场和生产中所使用的手持式电动工具及移动设备必须装设漏电保护装置。

(6)380/220v及以上电源进入在施建筑物必须事先拟定方案,并经上级批准。

(7)非电工严禁拆改电气设备。

(8)任何人不得强行指令电工违章作业。

(1)电气设备金属外壳,应根据现场采用电力系统的.不同接零或接地,各施工用电机械及其他负荷必须按规定装设漏电保护器。

(2)配电室的配电屏应按规定整齐装各类仪表装置,动力和照明必须分成两大回路,室内严禁住人或堆物。

(3)架空线严禁设在树木或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不少于4m,跨越机动车道时不少于6m。

(4)临时照明用电室外灯具距地面不低于5m,室内不低于是2.4m,在一些特殊场所,必须使用安全电压照明。

临时用电管理制度(热门19篇)篇八

1、工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。

2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的`各式配电箱。

3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。

4、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。

5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。

6、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。

7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

9、接驳电源应先切断电源。若带电作业,必须采取防护措施,并有三级以上电工在场监护才能工作。

临时用电管理制度(热门19篇)篇九

本制度规定了公司的临时用电的安全要求和《临时用电作业许可证》的管理。

本制度适用于公司的临时用电。

1.在正式运行的电源上所接的一切临时用电,应办理“临时用电作业许可证”。

2.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产、检修施工需要时,在办理“临时用电作业许可证”的同时,按规定办理“用火作业许可证”。

1.作业前,针对作业内容应进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。

2.将安全措施填入“临时用电作业许可证”内。

1.本公司内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电主管部门办理临时用电作业许可证。

2.本公司以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电主管部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工单位负责人签字。

1.有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公用电网。

2.安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。

3.动力和照明线路应分路设置。

4.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

5.临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

6.临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。

(1)在防爆场所使用的`临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(2)临时用电线路及设备的绝缘应良好。

(3)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于25.m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。

(4)对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于07.m,穿越公路时应加设防护套管。

(5)对现场临时用电配电盘、箱应有编号,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭。

(6)行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。

(7)临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

7.供电主管单位应进行每天两次的巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,有权紧急停电处理。

8.临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

1、临时用电作业许可证一式三联,第一联供电主管部门存档,第二联交临时用电单位保存,第三联由临时用电执行人保存。

2.临时用电结束后,由用电部门通知电工班在临时用电作业许可证第一联签字注销。

3.临时用电作业许可证保存期为2年。

1.设备动力部负责其管辖范围内的临时用电管理和审批。

2.安全部负责公司临时用电的安全监督。

3.临时用电业部门或单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十

为加强临时用电安全管理,明确临时用电范围、职责、程序、安全要求,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

2、适用范围。

本制度适用于加油站各类临时用电的管理,同时也适用于进入本加油站临时用电作业的外来施工单位和人员。

3、管理内容与要求3.1临时供用电管理。

3.1.1凡在加油站区域内临时用电如:临时照明、土建施工临时用电、工程技改临时用电等必须办理《临时用电作业证》,没有办理《临时用电作业证》,不得擅自接线用电。

3.1.2临时用电必须严格确定用电时限,临时用电使用期原则上最长不超过15天。特殊情况不应超过一个月。超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理涉及的相关危险作业许可证手续。用电结束后,应及时拆除临时用电线路。

3.1.3在申请临时用电前,由用电施工单位对其作业环境进行危险性分析,制定风险控制措施。并准确填到时临时用电作业许可证上。

3.1.4外来施工的专业电工(持证)只能在现场配电箱及以后的设备、线路上进行维修、配接和操作,不能在现场配电箱前的线路及配电房进行维修和配接。

3.2.1《临时用电作业证》由用电施工单位负责人填写,经加油站安全员检查,报站长审批。

3.2.2临时用电结束后,用电施工单位应及时通知加油站。

3.2.3安装临时用电时,必须由专业电工负责安装和拆除,严禁非电气人员进行电气工作。

3.2.4用电施工部门应对安全用电负责。临时用电线路装设必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》有关要求。

3.3.1《临时用电作业许可证》一式两联,4.9.3临时用电线路经过有高温、震动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施。

4.9.4临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应加设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5米,穿越机动车道不低于5米。

4.9.6现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施。盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁。

4.9.7行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

4.9.8临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

4.9.9开关箱内应一机一闸,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上用电设备,并在开关箱电源隔离开关负荷侧配接符合要求的漏电保护器。

4.10技改或土建施工场地要单独设置开关箱的应符合下列要求。4.10.1停用的设备必须拉闸断电,并锁好开关箱。

4.10.2开关箱应装设在干燥、通风的场所,不得装设在潮湿、液体飞溅、热源烘烤、强烈振动的场所,其周围不得堆放任何有碍操作检修的物品。

4.10.3开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,安装要端正、牢固。

4.10.4开关箱内的各种电器安装要牢固,接线要规范,电器元件完好无损,并有接零装置。

4.10.5搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理进行。

4.11在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境可燃气体检测分析,分析合格后,方可接电。各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十一

1、配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方;应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。

2、配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

4、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上;配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置坚固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

6、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

7、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

8、架空线路宜采用混凝土杆或木杆,混凝土杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲,木杆不得腐朽。因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋深不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。

9、内配线必须采用绝缘导线。室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5mm2,铜线截面应不小于1.5mm2。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。

10、所有配电箱、开关箱应每半月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。禁止非专业电工检查、维修电气设备,禁止使用非电工绝缘工具检修电气设备。

11、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

12、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

13、停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

14、各类用电人员应做到:

(2)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

(4)停用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱;

(5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

(6)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

15、凡进入临时生活区人员必须进行施工安全用电意识、施工安全用电操作规程、施工安全用电常识方面的教育,讲授人身保护设施使用方法。同时进行关于施工安全用电设施使用的培训。以增加全员的自我保护意识,使全体员工自觉、认真、严格地按规程施工。

16、宿舍内不得擅自改装、加装、拆卸,内供电设施。

17、宿舍内或宿舍之间禁止私拉、乱接电源,禁止在灯具上栓蚊帐、晾晒衣物、节日装饰物等。

18、宿舍内不允许使用大功率电器;违者一经发现,没收违章物品(不返还)。

19、禁止动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施,如有违反规定造成损失或事故的,除加倍赔偿外要追究相应责任。

20、当宿舍内的灯具、插座等用电设施发生故障时,应及时报告管理人员并报请维修人员及时修理,其他人员不得自行拆修。

21、住宿人员必须严格遵守宿舍安全用电制度,对违反制度者追究责任,并酌情进行处罚。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十二

为贯彻国家安全生产法律和法规,加强临时用电管理,保障建设施工现场和检修现场用电安全,防止人身触电和火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本规定。

2适用范围。

3编制依据。

3.3gb3836.1-20xx《爆炸性气体环境用电气设备-通用要求》。

3.6gb6067.1-20xx《起重机械安全规程》。

4术语和定义。

4.1低压:交流额定电压在1kv及以下的电压.

4.2高压:交流额定电压在1kv以上的电压.

4.3外电线路:施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路.

4.4有静电的施工现场:存在因摩擦,挤压,感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场.

4.5强电磁波源:辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体.

4.6接地:设备的一部分为形成导电通路与大地的连接.

4.7工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地.

4.8重复接地:设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地.

4.9接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体.

4.10人工接地体:人工埋入地中的接地体.

4.11自然接地体:施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,如钢筋混凝土基础的钢筋结构,金属井管,金属管道(非燃气)等.

4.12接地线:连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓).

4.13接地装置:接地体和接地线的总和.

4.14接地电阻:接地装置的对地电阻.它是接地线电阻,接地体电阻,接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比.

4.15工频接地电阻:按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻.

4.16冲击接地电阻:按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻.

4.17电气连接:导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近于零).

4.18带电部分:正常使用时要被通电的导体或可导电部分,它包括中性导体(中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线),按惯例也不包括工作零线与保护零线合一的导线(导体).

4.19外露可导电部分:电气设备的能触及的可导电部分.它在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电.

4.20触电(电击):电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应.

4.21直接接触:人体,牲畜与带电部分的接触.

4.22间接接触:人体,牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接触.

4.23配电箱:一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱,分配电箱合称配电箱.

4.24开关箱:末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置.

4.25隔离变压器:指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或电绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险.

4.27代号。

4.27.1dk--电源隔离开关;。

4.27.2h--照明器;。

4.27.3l1,l2,l3--三相电路的三相相线;。

4.27.4m--电动机;。

4.27.5n--中性点,中性线,工作零线;。

4.27.6npe--具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线;。

4.27.7pe--保护零线,保护线;。

4.27.8rcd--漏电保护器,漏电断路器;。

4.27.9t--变压器;。

4.27.11tn-c--工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统;。

4.27.13pn-s--工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统;。

5组织与职责。

5.2机械动力部负责临时用电归口管理,负责外协检维修单位临时用电的审批。

5.3机电仪中心。

5.3.2负责接临时用电,负责临时用电的现场运行、设备维护、安全监护等。

5.3.3负责对临时用电作业进行危害识别和风险评估,落实各项安全措施。

5.3.4负责对临时用电作业人员的安全措施和安全防护交底。

5.3.5负责安排临时用电作业的监护人,对现场作业进行监督检查。发现安全措施和作业环境发生变化,或者作业违章时责令停止作业。

6管理要求。

机电仪中心针对作业地点、作业内容,及存在的危害因素,进行危害识别,采用定性、定量分析来核验临时用电作业的危险因素的种类和数量,进行危险、危害分析和风险评估。将安全措施落实后填入myh.03/-05.33(01)《临时用电作业许可证》内,并且由落实人员签字确认。

6.2.1厂内各生产中心(包括:机电仪中心各班组)需临时用电时,由临时用电单位签写:申请用电作业单位、工程名称、施工地点、用火作业许可证编号、用电设备、用电功率、电源接入点、工作电压、临时用电操作人、电工证号(机电仪中心签写)及用电量(外协人员计量时)向机电仪中心申请《临时用电作业许可证》,由机电仪中心负责人审核,并监督实施。

6.2.2外协的检维修施工单位申请临时用电时,由临时用电单位持作业任务单、用火作业许可证、《电工作业操作证》等材料向机电仪中心申请《临时用电作业许可证》,临时用电单位与机电仪中心共同落实、确认安全措施,机电仪中心审核后报机械动力部审核用电负荷,由机械动力部审核批准,用电单位要安装表计,用于电量结算。

6.2.3《临时用电作业许可证》审批后,由临时用电作业单位安排临时用电操作人按照《临时用电作业许可证》的要求安装临时用电设施。

6.2.4用电生产中心班组长应向机电仪作业人员进行作业程序和现场安全措施的交底。

6.2.5作业完毕后,临时用电作业班组应及时通知机电仪中心停电,机电仪中心负责拆除临时用电。

6.3临时用电的基本要求。

6.3.1临时用电的设计和施工,应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

6.3.2安装临时用电线路的电气作业人员,应持有《电工作业操作证》。在靠近带电部分进行作业时应设监护人。

6.3.3临时用电设备和线路必须按供电电压等级和容量正确选择,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范,并接地良好。

6.3.4在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路要达到设计相应的防爆等级要求,接线前必须进行动火分析,合格后方可工作,并采取相应的防爆安全措施。

6.3.5临时用电线路及设备的绝缘应良好。施工现场用电线路应采用绝缘良好的软导线或电缆,不得有破皮、老化、漏电、绝缘裂纹等现象。电缆线路应考虑避免机械损伤和介质腐蚀。

6.3.6有自备电源的施工、检维修单位,自备电源不得接入生产电网电源。

6.3.7采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及“安全标志”。电缆埋深不得小于0.7m,穿越道路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施,有条件的必须采取架空措施。

6.3.8现场临时用电配电盘、箱要有编号,要有防雨措施,盘、箱、门必须能牢靠关闭。现场临时用电盘、箱要加销保护,由现场用电负责人保管钥匙。

6.3.9严禁将电线芯线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上,露出开关应装在特别箱闸内,在防爆生产区域和甲醇罐区,必须使用防爆开关。

6.3.10机电仪中心送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

6.3.11机电仪中心应每天进行巡回检查,确保临时供电设施完好,对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况,机电仪中心应紧急停电处理。

6.3.12正式运行电源至总配电箱供电由机电仪中心负责管理,临时用电线盘、电缆、临时照明灯等材料由各中心负责管理,临时接线时由各中心负责提供并保证完好。

6.3.13必须严格遵守临时用电的规定,临时用电单位不得随意变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发生此类现象,机电仪中心应立即停止供电,并上报机械动力部进行严肃处理。

6.3.14凡用电设备在5台以上或总容量在50千瓦以上的工地,都要单独编制临时用电施工组织设计方案和所采用的安全措施。施工现场用电应设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆配电系统,采用“三级配电两级保护”,开关箱(末级)必须装设漏电保护器(30ma或15ma,0.1s),实行“一机一闸一保护”。

6.3.15禁止在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内接临时电线(电缆)。

6.3.16临时用电须使用耐压等级不低于500伏的绝缘电缆,且绝缘良好无损,接头包扎绝缘牢固。临时用电配电箱必须安装牢固,其附近不得堆放杂物。盘内保护措施、设施完好,确保无短路、接地现象。

6.3.17临时用电设施对电压在110伏以上时必须作接地或接零保护,零线必须重复接地。

6.3.18临时用电设施或现场用电设施,必须安装高灵敏度的漏电保护器,移动式、手持式电动工具应加装单独的电源开关和漏电保护器,严禁一个开关控制两个或两个以上的电气设备。

6.4架设临时线路的要求。

6.4.1架设临时线路时必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。用电杆或沿墙架设应采用合格瓷瓶固定,导线距地面高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m,与道路交叉跨越时不低于6m。临时线与设备、水管、热水管、门窗等距离应在0.3m以上。

6.4.2全部临时线路必须有一个能带负荷拉闸的总开关控制,每一分路应装保护设施。装在户外的开关、熔断器等电气设备应有防雨设施。

6.4.3电源线路不得拖拉在地面上或接近热源。严禁将电线直接挂在树上、金属设备、构件和钢脚手架上,或用金属丝绑扎电缆(线),必须用绝缘杆支撑,避开有爆炸危险或腐蚀性气体的场所。电线通过马路及易被损坏处应加设钢质套管保护。临时线路必须放在地面上的部分,应采取可靠的保护措施。临时线路和建筑物、树木、设备、管线间的距离一定符合现行规范的要求。潮湿、污染的场所的临时线路应采取特殊的安全保护措施。

6.5施工机具和移动式电气设备用电管理。

6.5.1用电施工机具(包括:平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、潜水泵等)进入施工现场前,必须经过机电仪中心检查确认符合要求,方能使用,不合格的机具严禁使用。施工机具必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。使用平刨、电锯、电钻等机械办理《用火作业安全许可证》。

6.5.2移动式电气设备应符合国家现行技术标准,具有出厂合格证和技术文件。设备上必须设置标志明显的接地螺丝,铭牌上的技术数据应齐全清晰,其安全防护罩壳、限位、保护、联锁等齐备可靠。手持式电动工具的外壳、手柄、导线、插头、开关等必须完好无损。引线必须用三芯(单相电具)、四芯(三相电具)坚韧橡皮线或塑料护套软线,截面至少0.5mm2,引线不得有接头,不宜过长,一般不超过5m。移动式电气设备应采用专用芯线接地。严禁利用其他用电设备的零线接地。

6.5.3所有移动电气设备宜装漏电动作电流小于或等于30ma、动作时间不大于0.1s的漏电保护器;应实施“一机一闸一保护”。

6.5.4必须严格按安全技术规程和操作规程使用移动式电气设备和手持式电动工具。使用过程中,需要移动电气器具停止工作,作业人员离开或突然停电时,必须断开电源开关或拔掉电源。

6.5.5起重机械供用电设备的设计安装,必须符合《起重机械安全规程》的要求,严禁用接地线作载流零线。

6.5.6电焊机用电必须符合下列规定:。

(1)电焊机外露导电部分应采取保护接零(或接地)措施。

(2)为了防止高压窜入低压造成危害,交流电焊机二次侧应有可靠接零(或接地)措施。

(3)一次线路和二次线路绝缘良好,易辨认。

(4)电焊机要设立独立的电源开关。

(5)交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,焊钳和焊钳导线应完整无损、绝缘良好,电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m。

6.6.1一般照明应采用不超过250v的对地电压,照明线路必须绝缘良好,布线整齐且应固定和经常检查维修。220v灯头离地高度应符合下列规定:。

(1)潮湿、危险场所和户外,不低于2.5m;。

(2)生产装置、办公室等一般不低于2m;。

(3)必须放低时,不应低于1m,但从灯头到离地2m处的灯线要加绝缘套管,灯头应设保护罩,且不得任意挪动或当行灯使用。

6.6.2局部照明及移动式手提灯工作电压应按其工作环境选择适当的安全电压。行灯及机床工作台使用的局部照明,应用36v及以下的低电压,行灯必须带有绝缘手柄及保护网罩,手柄处的导线应加绝缘套管保护;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属容器设备内工作时,行灯电压不得超过12伏;在易燃、易爆、多尘、潮湿以及产生腐蚀气体的场所使用的照明应符合其特殊的要求。

6.6.3现场检维修设施等高度较低,照明一般应使用安全电压供电。室内的照明线应用橡皮软线,并设漏电保护开关,灯泡功率不得大于100w,穿过房壁时应套上绝缘保护管,保护管距铁房子内壁应不小于2.5cm。

6.6.4照明灯需用安全电压时,应采用一、二次线圈分开的变压器,不许用自藕变压器。当电气设备采用了超过24v的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

6.6.5各种照明灯需要有一定形式的聚光设备时,不得用纸片、铁片等代替,不得用金属丝在灯口处捆绑。事故照明必须采用瞬时开亮的光源,一般采用白炽灯。

6.6.6插座或开关应完整无损,安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠;照明设备的控制开关,拉线开关距地面一般为2.2-2.8m,距门框为150-200mm;多尘潮湿场所和户外应用防水瓷质拉线开关或架装保护箱;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,照明灯和控制开关应采用防爆型、密闭性的。开关和插座离地高度不低于1.3m。插座也可装低,但离地不应低于15mm;露天的灯具、开关应采用防雨式,安装必须牢固可靠。

6.7结束临时用电的要求。

6.7.1临时用电结束后,机电仪中心负责拆线,所用的临时用电材料由用电单位收回保管。

6.7.2全部临时线路拆除后,机电仪中心及用电单位联合检查验收,并做到工完料净场地清。

6.7.3用电结束后,临时用电人对现场进行检查确认,在《临时用电作业许可证》验收栏签字,交双方执行单位存档,并按月(每月二十五号)将存档的《临时用电作业许可证》按编号顺序整理成册,上交机械动力部检查评比,作废的票必须一并在月底上交。

6.8.1《临时用电作业许可证》由机械动力部统一编号印刷,并且登记下发各生产中心。

6.8.2临时用电作业前,要办理《临时用电作业许可证》,无《临时用电作业许可证》不得用电。

6.8.2《临时用电作业许可证》一式二份,机电仪中心、临时用电单位各一份。

6.8.3《临时用电作业许可证》有效期为七天,超过七天必须重新申请办理《临时用电作业许可证》。

7制度执行与检查。

7.1临时用电作业安全管理规定的执行由机械动力部监督检查,安健环部进行安全监督。

7.2机械动力部对本制度的执行情况,要做到每月进行一次检查,月底进行考评,对检查考评较差的,给与考核。

7.3另外,每缺失一张票(含作废的票),考核该中心100元,票面不清、乱涂一处考核50元,私自提前终结签名考核200元,工作结束不完善手续考核双方各200元,每月对票证办理情况进行评优,奖励第一名400元。

8记录。

9其他。

本规定为第二版修订,自发布之日起生效,同时旧版规定自行废止。

本规定由机械动力部负责解释。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十三

1目的:为加强公司用电安全管理,保障安全生产,制订本办法。

2名词解释。

2.1作业方:指实施具体作业操作的公司基层班组或施工承包商。

2.2临时用电作业:指生产中施工、检修等过程中临时性使用220v/380v三相四线制低压电力系统的作业;6kv及以上的高电压临时用电,不适用本规定。

3.1临时用电作业前,针对作业内容,制定临时用电作业方案,方案中进行临时用电作业危害因素识别、风险评价,制定风险控制措施和应急预案,明确工作任务及作业要求。

4.1临时用电作业由作业方提前一天制定出临时用电作业方案,填写《临时用电作业许可证》经作业部门安全员审核合格后,部门负责人审批。

4.2负责审批人员,应对作业程序和安全措施进行确认后,签发《临时用电作业许可证》。

5.1.1临时用电作业由作业方提出申请,并编制《临时用电作业方案》按程序报送;。

(1)作业内容:用途;电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;用电负荷计算说明;临时用电负荷所在变压器的编号及容量。

(2)技术措施;。

(3)风险识别和应急措施;。

(4)现场安全环保措施。

6临时用电作业安全措施和要求。

6.1安装、维修、拆除临时用电设备及线路作业,必须由相应资质专业人员进行。

6.2临时用电电缆必须绝缘良好无损,保持绝缘强度,在施工场所穿越车辆、行人通行处,应采取保护措施。架空临时线路必须采用绝缘导线。

6.3严禁各类移动电源及外部自备电源接入电网;动力和照明线路宜分路设置。

6.4对于临时用电线路,使用中应派专人负责,定期检查,用完后应立即拆除。

6.5临时用电线路在电源侧及操作的地方应装置开关、插销及熔断器,这些装置装在户外,应有防雨箱子保护。

6.6若遇台风、暴雨等特殊情况,应视具体情况可暂切断临时电源,待风雨过后,应对线路仔细检查一遍,确认无问题后,方向恢复送电。

6.8临时用电线路安全技术应符合jgj46《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

6.9室外的临时用电配电盘(箱)及开关、插座应有防水措施。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。

6.10移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关。实行'一机一闸'制,严禁用同一开关直接控制二台或二台以上用电设备。

6.11施工现场用电设备需要作保护接地,且接地电阻要符合相关规定,在电源进线处安装漏电保护装置。

6.12临时照明用行灯电源应采用安全电压供电,且灯泡外部有金属保护网。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源,电压不得大于24v;在特别潮湿场所或金属容器内工作的照明电源,电压不得大于12v;在易燃易爆场所施工,行灯必须为防爆型。

6.13在易燃、易爆生产作业场所应使用具有防爆性能的开关、配电箱和电气设备,临时用电的停送电操作,在有条件的情况下应在非防爆区域内进行。

6.14临时用电设备安全使用要求。

(1)使用前应检查电气装置和保护设施;。

(2)送电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱;。

(3)停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外);。

(4)临时电源暂停使用时,应在接入处断开电源;。

(5)搬迁或移动用电设备时,应先断开电源;。

(6)配电箱内外应保持整洁、干燥。

6.15对夜间有车辆通行的施工场所,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

6.16临时用电单位不得变更用电地点和内容,禁止任意增加用电负荷。一旦发生此类现象,供电单位有权停止供电。

(1)临时用电结束后应及时通知供电单位,由其进行电量核查;。

(2)临时用电设备拆除后应恢复电力设施原状。

7.1持有经审批同意、有效的《临时用电作业许可证》方可进行临时用电作业。

7.2在作业前应充分了解作业内容,临时用电环境,熟知作业中的危害因素和《临时用电作业许可证》中的安全措施。

7.3对《临时用电作业许可证》上的安全防护措施确认后,方可进行临时用电作业。

7.4对违反本办法强令作业、安全措施不落实的,作业人员有权拒绝作业,并向上级报告。

7.5在作业中如发现情况异常或感到作业无法进行等情况时,应暂停作业。

临时用电作业负责人由作业方现场作业指挥人担任,其安全责任如下:。

8.1作业负责人是临时用电作业的直接组织者,对安全作业负直接领导责任;。

8.5作业结束后,作业负责人应负责恢复。

由作业方派出作业现场监护人。作业监护人的安全责任如下:。

9.1服从作业负责人的领导,有责任守护作业人员安全;。

9.2必须全面了解作业内容,临时用电环境,熟知作业中的危害因素和安全措施。

9.3作业监护人应熟悉应急预案,并能及时发现和处理异常情况;。

9.5坚守岗位,发现不能保证作业安全时,有权提出暂不作业;。

9.6作业结束后,作业监护人要进行恢复核实。

由作业部门派出作业监督人,作业监督的安全责任如下:。

10.1必须全面了解临时用电作业过程及用电环境,对作业安全负直接监督责任;。

10.2熟悉作业方案和应急预案,能够及时发现突发风险,具有应对突发事故的能力;。

10.6作业结束后,作业监督要进行最终复核。

11附则。

11.1《临时用电作业许可证》一式三份,安全保卫部、作业部门、作业方各一份。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十四

为了严格临时用电管理,确保临时用电安全,制定本制度。本制度适用于xx有限公司(以下简称我公司)所有工程承揽商。

2.引用法规.标准。

3.职责。

3.2安全监督管理部门负责本公司临时用电的安全监督。

3.3电气管理部门负责其管辖范围内临时用电的审批.电费征收。

3.4施工单位负责所接临时用电的现场运行.设备维护.安全监护和管理。

4.程序与要求。

4.1在我公司电源上所接的一切临时用电,应办理《临时用电作业许可证》。

4.2在具有火灾爆炸危险区域内一般不允许接临时电源,确属特殊需要时,在办理《临时用电作业许可证》的同时,按规定办理《动火安全作业证》。

4.3危害识别。

4.3.1申请临时用电前,针对作业内容进行危害识别,制定相应的作业程序和安全措施。

4.3.2将安全措施填入《临时用电作业许可证》。

4.4.1施工单位负责人到临时用电管理(电气)部门办理《临时用电作业许可证》。

4.4.2电气部门应对作业程序及安全措施进行确认后签发《临时用电作业许可证》。

4.4.3工程完工后,施工单位应及时到电气管理部门申请停用,以便及时拆除临时用电线路。

4.5作业安全措施。

4.5.1有自备施工电源的施工单位,自备电源不得接入我公司公用电网。

4.5.2施工单位临时用电的'维护人员应持有电工作业证。

4.5.3临时用电设备和线路应按容量正确使用,所用的电气元器件应符合国家规范和标准要求。临时用电电源施工.安装应严格执行《电气施工安装规范》,并接地良好。

a)在防爆场所使用的临时电源,电气元器件和线路应达到相应等级的防爆要求,并采取相应的防爆安全措施。

c)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5米,穿越机动车道不低于5米。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木或脚手架上。

d)对需埋地敷设的电缆线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应低于0.7米,穿越道路时应加设防护套管。

e)对现场临时用电配电盘.箱应有编号,应有防雨措施,盘.箱门应能可靠关闭并上锁。

f)在特别潮湿的场所装设的临时照明灯电压不得超过36v。

g)临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具.手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.5.4电气部门应专人进行每天一次巡回检查,每周一次安全大检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。对存在重大安全隐患和发生威胁安全的紧急情况时,电气管理部门有权紧急停电处理。

4.5.5临时用电单位应严格遵守临时用电管理规定,不得变更用电地点,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

4.6.1《临时用电作业许可证》一式两联,第一联由签发单位留存,第二联由施工单位留存。

4.6.2《临时用电作业许可证》有效期限为一个作业周期。

4.6.3《临时用电作业许可证》保存期为一年。

5本规定自颁布之日起执行。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十五

1、施工现场临时用电安全管理必须执行jgj64—88《施工现场临时用电安全技术规范》。

2、施工现场临时用电必须编写“临时用电施工组织设计”,并按其布置。

3、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二级配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地。

4、塔吊、龙门架、搅拌机等设备的金属部分必须有接地(零)保护。

5、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。

6、开关箱与二级配电箱的距离不得超过30米。

7、各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子,不得相互混接;箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘互套,箱门应配锁。

8、各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且应设防雨措施。

9、室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室内照明灯具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。

10、手持照明灯具、地下室、金属容器内、潮湿等场所,照明时必须使用36v及以下的安全电压。36v变压器严禁使用自耦变压器,必须使用双绕组变压器。金属外壳有可靠的保护接零。

11、照明电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖。

12、架空线路应采用铁横担,瓷瓶水平架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。

13、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设。

14、橡皮电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定,在金属构件上敷设时,应与金属构件之间做绝缘处理。

15、电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。

16、塔吊、龙门架、人货两用电梯等起重设备,在超过30米时,应有防雷措施。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十六

规范公司各车间、部门以及外来施工单位临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

2.引用文件。

《电业安全工作规程》。

3管理职责。

3.2安保科负责本制度的监督执行。

4、要求。

4.1.1本企业因临时用电时,须向电修车间申请办理临时用电许可证;。

4.1.2外单位以及外来施工单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到安全管理部门提出申请,并通知电修车间主任派人前往现场检查,电修车间和管理部门对作业程序及安全措施进行确认后,由安全管理部门签发《临时用电作业许可证》,电修车间进行用电设备和线路的接驳。外单位用电必须经公司或厂领导同意。

4.1.3临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延续手续,同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

4.2用电现场要求。

4.2.1在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产、检查维修需要时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

4.2.2临时用电作业前,针对作业内容进行危害识别,指定相应的作业程序及安全措施。

4.2.3有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

4.2.4用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术员、供电执行部门共同检查验收签字。

4.2.5安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的.按严重违章和窃电处理。电气故障应有电工排除。

4.2.6临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

4.2.7在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

4.2.8临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

4.2.9临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

4.2.10采用暗管的埋设,地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

4.2.11对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

4.2.12临时用电设施必须安装符合规范条件的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.2.13临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

4.2.14对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

4.2.15临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止临时增加用电负荷,一旦发现违规用电,电修车间停止供电。

4.2.16临时用电结束后,临时用电单位应及时通知电修部门停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

4.14临时用电单位不得私自向其他单位转供电。

4.15《临时用电作业许可证》不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

4.16《临时用电作业许可证》一式二联,一联由施工单位保存,一联由安保科保存备查。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十七

1.目的:

为了提高检修电源的供电可靠性,保证检修工作的顺利进行。制定本规章制度。

2.本制度编制依据:山西晋城恒光矸石公司热电车间的临时用电管理规定。

3.适用范围:

本办法适用于矸石公司各级人员及其它各外包商人员。

4.要求:

4.1临时电源的接引必须通过热电车间审批后方可接引,审核工作由热电车间负责,程序由检修班组提出接引申请,然后由热电车间审核,指定接引位置及接引负荷,然后由用电人员根据指定的位置进行接线工作。临时接引必须符合矸石公司有关要求,如不符合要求,热电车间不进行接线。

4.2临时接线热电车间有关人员必须测量好用电设备的好坏及负荷大小,用电设备的负荷不能大于开关容量。

4.3用电人员在申请接线时必须将负荷的性质(三相还是单相).接线地点及所用电设备填写清楚,否则热电车间不予接单审批。

4.4临时用电必须使用现场检修电源箱进行接引,严禁使用其它配电柜.配电盘进行临时电源接引工作,否则一经发现生技科视情节严重程度将对责任人给予100—1000元的经济处罚。

4.5热电车间人员不准无单接线,一经发现考核责任人10元。

4.6临时线接引完毕后,用电人员必须将临时线按《安规》中要求架空,对不正确布置临时线的用电人员按《考核细则》进行考核。

4.8热电车间人员每天对检修电源箱巡检,发现私自接临时电源线的人员,生技科将给予责任人经济考核100元。

4.9接入容器内的临时照明电源,必须使用行灯变压器,二次侧电压不允许超过12v,并且将行灯变压器放在容器外部。

4.10当临时电源线接好后,确认临时用电器完好后,可以送电试用,否则不予送电。

4.11用电申请单位在申请得到批准后,自行进行电源的引接工作,一经发现将给予经济处分500元。

4.12在需要电源拆除时,要及时的联系热电车间人员。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十八

2、范围。

3、定义。

临时用电是指基建工地及其他需在供电部门正式运行电源上所接的一切临时用电。

4、临时用电作业安全措施及要求。

4.1作业执行单位、施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底。

4.2作业完工后,施工单位应及时通知供电单位停止送电,施工单位拆除临时用电线路。

4.3有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公司电网。

4.4安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。

4.5临时用电设备和线路按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。

(1)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(2)临时用电线路及设备的绝缘应良好。

(3)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大孤垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚架上。

(4)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越路面时应加设防护套。

(5)对现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施,盘、箱、门应能牢固关闭。

(6)行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。

4.6临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.7供电单位应进行每天至少两次的巡回检查,建立检查和隐患记录,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配送电单位有权紧急停电处理。

4.8临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

临时用电作业许可证应清楚的标明申请作业单位、工程名称、施工单位、施工地点、用电设备及功率、电源接入点、工作电压、临时用电人、电工证号、临时用电时间、主要采取的安全措施。

(1)外来施工需临时用电时,应向公司电力设施主管部门提出申请,并持《电工作业操作证》到安监部领取《临时用电作业许可证》,临时用电人负责填写安全措施并得到临时用电负责人签字、报经公司电力设施主管部门确认,电力设施主管部门负责批准签发。

(2)公司其他部门进行临时用电时,用电单位负责人到公司电力设施主管部门提出申请,由电力设施主管部门到安监部领取《临时用电作业许可证》,作业执行人负责填写安全措施,作业现场负责人对措施进行确认签字后,由临时用电单位审核签字,电力设施主管部门负责签发。

(1)《临时用电作业许可证》由安监部保管,办理临时用电申请时到安监部领取。

(2)《临时用电作业许可证》一式三份,一份送安监部备案;一份送电力设施主管部门留存,一份交作业现场执行人。临时用电作业完成后,作业现场执行人将作业证交到安监部存档,存档期限为1年。

6、相关记录。

临时用电管理制度(热门19篇)篇十九

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。

5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。

6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
月工作总结是一个自我反思和自我提高的过程,通过总结经验和教训,可以不断提高自己的工作能力和素质。以下是一些精选的月工作总结示例,希望能给大家提供一些写作思路和灵
月工作总结可以促使我们思考自己在工作中的表现,找到问题的根源并解决。在这一部分,为大家精心挑选了一些实用的月工作总结范文,供大家参考和学习。我乡距城5公里,辖3
当我们找到一份理想的工作并顺利被录用时,就职仪式成为了很多人人生中的重要时刻。接下来,我们为大家整理了一些就职的实用技巧和经验,希望对大家有所帮助。
国旗下讲话稿具有具体的历史时刻和特定的意义,是对国家荣誉的展示和肯定。以下是一些精选的国旗下讲话稿范文,希望可以为您的写作带来一些灵感和思路。各位老师、同学:早
实习报告是分享实习心得和经验的重要途径,对于其他同学的参考与借鉴具有积极的意义。以下是小编为大家收集的实习报告范文,供大家参考和借鉴,希望能给大家提供一些灵感。
在工作生活中,调研报告可以帮助我们认清问题所在,找出优劣势,为解决问题提供方向。下面是一份调研报告的实际样本,可以帮助大家了解如何结合理论和实践进行调研。
教学工作计划的执行需要教师始终保持思考和反思的态度,及时调整和完善计划内容。掌握了教学工作计划的编写方法和技巧,同学们可以更好地组织和管理自己的学习。
月工作总结是对自身工作过程和成果的梳理和总结,有利于形成对自己工作的认识。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,仅供参考,希望能够给大家提供一些灵感和思路。
租赁合同可以涵盖各种物品或场所,如房屋、车辆、设备等。小编为大家整理了一些租赁合同范文,供大家参考和借鉴,详情如下。经甲乙双方协商一致,甲方将牌号为:车架号为客
演讲稿范文有利于演讲者更好地控制时间,合理分配段落和内容,保持言之有物和富有感染力。在这里,我们为大家整理了一些备受赞誉的演讲稿范文,供大家参考。各位前辈:。大
工作计划书的编写过程需要我们细致考虑工作的各个方面,从而更好地把握工作的全局。接下来是一些工作计划书的实战案例,以帮助大家更好地应对实际工作中的挑战。
总结范文是对一段时间内学习和工作生活等表现进行概括的一种书面材料。下面是一些别人写的优秀总结范文,可以借鉴其中的写作风格和表达方式。为认真贯彻落实市文明办《关于
写心得体会是一个对过去进行回顾和总结的过程,它不仅可以帮助我们记录成长,还可以激发我们更进一步的动力。在下面的范文中,我们可以看到作者对自己的学习和工作进行了全
做好月工作总结,可以帮助我们及时发现问题所在,助力个人和团队的进步和成长。接下来,小编为大家分享一些优秀的月工作总结范文,供大家参考。时光流逝,在繁忙的工作中不
教案是教师准备教学的重要工作之一,能够提供有序的学习过程。以下是一些经验丰富的四年级教师编写的教案范例,希望能够给大家提供一些启示。生命是宝贵的,也是美好的,关
作文能够让学生在思考和表达中找到自己的乐趣,激发他们对学习的兴趣。通过欣赏这些优秀作文范文,我们可以了解到一些优秀作文的写作技巧和方法。hello!各位女士、先
月工作总结还可以让我们反思工作中遇到的问题和困难,并寻找解决办法。在这里,我们为大家整理了一些精选的月工作总结范文,希望能够给大家一些灵感和启示。“独在异乡为异
合同协议的签订是商业合作中的必经环节,它可以为双方提供法律保障,保证双方权益的平等和合理。如果你对合同协议的格式和内容有疑问,以下范文可能会解答你的问题。
在现代社会中,代理经常被用于各种领域,如代理销售、代理代购等。代理业务对于个人和社会的价值和意义是多样的,以下是一些代理人的心得和感悟,与大家共勉。
毕业典礼是学生们与母校的最后一面,同时也是他们展示成长的舞台。以下是一些真实的毕业典礼总结范文,展示了学生们在总结中的成长和感悟。亲爱的家长,可爱的小朋友们,大
活动方案的实施和落实需要各个环节的有机衔接和顺利推进。以下是小编为大家整理的几个实践活动方案,供大家参考。1、通过活动让幼儿体验运动的快乐,培养幼儿活泼开朗的个
述职报告是一种反映个人工作表现和成果的书面材料,对我们的工作起到了很好的总结和评估作用。以下是一些写得很好的述职报告案例,希望能为大家提供一些写作思路和结构的参
演讲稿需要引用有力的例证和数据来支持观点,增强说服力。在撰写演讲稿时,可以参考一些优秀演讲者的经验和范文,来提升自己的写作和演讲技巧。认识到生态文明建设的重要性
在选择租房时,我们需要仔细考虑自己的需求和预算,并注意合同的条款和细节。以下是一些建议和经验分享,希望对你找到满意的租房有所帮助。根据《中华人民共和国》及有关规
在月工作总结中,我们可以对自己的工作目标进行评估,看看是否能够达到预期的效果,同时还可以审视自己在工作中的表现和能力的提升。以下是小编为大家收集的一些月工作总结
竞选不仅是一个个人的努力,更是一个团队的合作,候选人需要与团队紧密配合,互相支持。不同类型的竞选可能有不同的策略和范文,以下是一些常见的竞选范文,供大家参考。
演讲稿中可以运用修辞手法、幽默元素等来增强表达的效果。这是一篇优秀的演讲稿范文,希望对大家的演讲稿写作有所启发。5月22日是我国的第21个助残日。在我们身边,曾
技术工作总结是对一段时间内的技术工作进行梳理和总结,旨在发现问题、总结经验、提升工作效能。接下来,我们将为大家分享一些优秀的技术工作总结实例,希望能给大家带来灵
公司是由一群人共同组成的组织形式,为了实现某一特定目标而建立的。小编为大家整理了一些关于公司文化建设的资料,希望对大家有所帮助。第三项:请。第四项:请。第五项:
活动总结是对活动目标的达成情况进行评估,并制定改进措施的过程。以下是小编为大家收集的活动总结范文,希望对大家写作活动总结有所帮助。为弘扬中华民族尊老敬老的传统美
范文范本可以帮助我们规范自己的写作习惯,提高写作效率和质量。接下来是小编为您准备的一些优秀总结范文,希望对您的写作有所启发与帮助。光阴似箭,技校三年的美丽时光已
通过个人总结可以了解自己在学习、工作和生活等方面的表现,发现自身的不足和优点,并进行合理的调整和提升。小编为大家整理了一些有关个人总结的范文,希望可以给大家带来
每年举行一次的运动会,为学生提供了展示自己才艺和向往成为运动健将的机会。在下面,小编为大家精选了一些运动会总结的优秀范文,供大家参考和学习。亲爱的家长朋友们,小
甲方:乙方:根据《中华人民共和国劳动法》与《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,本着平等互利原则,甲乙双方经友好协商,就乙方聘用中国员工事宜达成本合同。第一条
读后感可以让我们更深入地思考书中的主题和哲理,并将其与现实生活联系起来。以下是一些读者分享的读后感范文,通过分享自己的思考和感悟,他们希望能够与更多的人交流和互
春节期间,人们会进行祭祖、贴春联、放鞭炮等传统习俗,以驱除邪气、迎接新春。以下是小编为大家收集的春节日记范文,记录了他人的春节经历和感受,或许能给我们带来一些灵
通过写心得体会可以帮助自己更好地理解、巩固和运用所学的知识和技能。掌握一些优秀的心得体会范文,有助于我们提升自己的写作水平。市教研室杨洁主任首先发表了热情洋溢的
一份优秀的申请书应该突出自己的优势、展示自己的价值,并与对方的需求和期望相契合。借助下面这些案例,我们可以更好地了解和掌握更多申请书的撰写技巧和套路。
演讲稿范文是演讲者与听众之间的桥梁,通过精心组织的语言和逻辑,使得演讲更加生动和有吸引力。以下是小编为大家收集的演讲稿范文,供大家参考和借鉴。同志们:今天我们召
活动总结还可以帮助我们分析活动中出现的问题和挑战,为下一次的活动提供更好的应对策略和解决方案。小编精选了一些活动总结范文,希望能给大家提供一些写作思路和参考。
工作计划书可以帮助我们清楚地了解自己的职责和任务,合理分配和利用资源,提高工作效率。下面是一份简洁而实用的工作计划书示范,从目标设定到任务分解,每个环节都有详细
通过销售工作总结,我们可以激励自己继续努力,提高销售能力和业绩水平。以下是小编为大家收集的销售工作总结范文,希望可以给大家带来一些启示和借鉴。。20__年即将过
通过读后感的写作,可以将所读内容与自身经验结合,形成独特的感悟和体会。让我们一同读一读以下的读后感范文,或许能够对你的写作有所启发。故事是由第一人称我开始的。父
发言稿可以帮助我们更好地组织语言,确保我们传达的信息准确明了。以下是一些优秀的发言稿例子,让我们共同欣赏和学习,提高自己的演讲能力。尊敬的老师们、亲爱的同学们:
读后感是通过文字来表达对所读内容的理解、观点和感受的一种方式。通过欣赏这些读后感范文,我们能够加深对书籍内容和作者用心的理解和感悟。在国内外那么多的名著中,要找
讲话稿的口头表达要生动、有情感,不仅要有理论支持,还要注入个人真实的情感和态度。希望以下这些精选讲话稿范文能够为大家提供一些写作思路和指导。尊敬的各位来宾、亲爱
实习总结是实习期间所积累知识和经验的一种归纳和总结,有助于对自身进步的认知和未来职业规划的制定。以下是一些优秀的实习总结范文,它们记录了实习者在实习中的所见所闻
辞职报告是对自己辞职决策的一个正式总结,它可以帮助我们梳理思路,提炼出辞职的重要原因。辞职报告范文一:感谢公司的培养和关怀,决定离职是出于个人职业发展的考虑,希
通过制定班主任工作计划,我们可以提高自己的工作效率,更好地为学生服务。以下是小编为大家收集的班主任工作计划范文,供大家参考。通过参考这些范文,我们可以了解到不同
毕业典礼是让毕业生们对过去几年的学习和生活做出回顾和反思的机会。以下是小编为大家整理的一些毕业典礼的视频,让我们一起来观看吧。尊敬的各位领导、老师、亲爱的各位同
演讲稿可以通过生动的语言描述、个人经历和感人的故事来打动观众。这里有一些成功的演讲稿范文供大家参考,希望能够帮助你们理清思路,提高演讲能力。各位代表,同志们:经
转正工作总结是一种能够帮助我进一步提升能力并取得更好成绩的机会。转正工作总结是每位员工都需要完成的一项重要工作,下面是一些优秀的转正工作总结范文,希望对大家有所
策划书需要具备可操作性,在实施过程中能够确保各项任务顺利推进。通过学习这些策划书范文,我们可以了解到不同策划方案的特点和共同点,以及成功的关键因素。
教学重点是教学内容中最为关键、最需要学生掌握的部分,是教学中的核心。以下是一些经验丰富的教师分享的教案,对不同教学情境有所适用。1.初步理解故事内容,知道故事名
学生演讲稿的写作不仅要注意语言的准确性和流畅性,更要注重表达的深度和内涵,使演讲更加生动有趣,引起听众的共鸣。小编精心挑选了一些富有思想深度的学生演讲稿,希望能
演讲稿范文的内容应该结合具体的场合和听众需求,以实现最佳的沟通效果。演讲稿范文的精彩演绎可以给我们带来启示和共鸣,引发对问题的更深层次的思考。尊敬的各位领导、各
学期计划可以帮助我们制定明确的目标和计划,并在学期结束时进行回顾和总结,以便更好地规划下一个学期。学期计划是每个学生都需要制定的,下面是一些学期计划范本,希望能
学校是我们朝夕相伴的地方,总结学校生活可以帮助我们更好地与同学和老师相处。总结范文给了我们很多启示和借鉴,让我们更加明确自己的学习目标和规划。生命是宝贵的,人的
写总结范文时,我们要注重对过去的成绩和收获进行客观的评估和总结。以下是小编为大家整理的一些精选总结范文,供大家参考和借鉴。在素质教育的这天,课外文体活动越来越显
写一份月工作总结,可以帮助我们及时发现自己在工作中存在的问题和不足,及时进行改进和提高。这是一份优秀的月工作总结范文,我们可以从中学习和借鉴一些写作技巧和表达方
今天是一个特别重要的日子,我们齐聚在一起,举行这个庄重而隆重的仪式。我们还准备了一些有趣的互动环节,让大家更好地参与其中。导语:六一是欢快的节日,是美好的节日
装修合同是一种约定双方权利和义务的法律文件,能够确保装修工程的顺利进行。下面是一些写得比较好的装修合同案例,供大家学习参考。【合同导语】为大家提供装修工程劳务分
述廉报告可以客观地反映公职人员在廉洁从政方面的成就和不足,促使他们自我反省和自我改进。以下是一些关于述廉报告的实用写作指导和建议,供大家参考和借鉴。
策划书是为了实现一个具体目标而制定的计划和方案的书面材料,是项目或活动进行的重要依据之一。包括市场营销策划、传媒策划、活动策划等各行业的策划书范文,供大家借鉴和
教学计划的评估是持续的过程,需要对教学效果进行及时的反馈和调整。下面是一份经过多次实践与反思的教学计划,愿与大家分享。中学心理健康教育是中学教育的重要组成部分,
竞选对于培养个人的表达能力和沟通技巧有着积极的作用。最后,小编为大家准备了一些竞选背后的故事和感悟,希望能给大家以启发和鼓励。尊敬的各位领导、老师,亲爱的同学们
演讲稿是一种以口头形式向大众传达想法、观点和信息的文稿,它是公开演讲时的重要参考材料。演讲稿范文中的语言技巧和逻辑思维可以给你提供很好的参考和借鉴。
月工作总结是一种重要的自我反思的方式,它可以帮助我们不断成长并提高自己的能力。想要写一篇出色的月工作总结,可以先看看下面这些范文,结合自己的实际情况进行参考和借
幼儿园工作总结可以促使教师在备课和教学中更加深入思考和研究。以下是一些幼儿园工作总结的成功范例,希望对大家总结经验有所启发。20xx年是我工作生涯中的一个转折点
通过年终总结,我们可以看到自己工作和学习的质量和效果,从而制定更有效的目标和计划。为了帮助大家更好地写好年终总结,下面是一些优秀范文的分享,希望能给大家带来一些
学生演讲稿可以帮助学生提高自己的写作能力和表达能力,以便更好地与他人交流和沟通。以下是小编为大家精选的优秀学生演讲稿范文,希望能对大家的写作提供一些启发和参考。
部门是指组织内的各个工作单元,它们根据不同的职能和任务划分而成,有利于协调工作和提高效率。我们需要对各个部门进行合理的组织和管理,以实现整体目标的达成。部门是组
教学工作计划是教师根据学科教学大纲和教学任务,结合学生的实际情况和教学资源,制定的详细的工作计划。以下是一些教师编写的教学工作计划,具有可操作性和实用性。
一个好的培训计划应该具有目标明确、内容科学、方法灵活等特点。以下是小编为大家收集的培训计划范文,供大家参考和借鉴。2、对透析科工作环境的心理适应,了解血透析科的
月工作总结既可以是对个人工作内容和绩效的总结,也可以是对团队工作的总结和评估。参考一些月工作总结范文可以帮助我们更好地理解该如何写一篇完整的总结。以下是一些范文
工作计划书的编写需要充分考虑到工作的目标、任务和时间安排,以及相关的资源和风险控制等方面。以下是一些工作计划书的注意事项和技巧,供大家参考和学习。20xx年,我
优秀作文的特点是文字准确、结构完整、观点独到、情感真实,能够为读者带来一种心灵的满足和共鸣。通过阅读以下优秀作文,我们可以感受到作者的真情流露和对人生的思考。
总结是对我们过去一段时间工作的梳理和回顾,从而更好地规划未来的工作。以下是小编为大家收集的幼儿园工作总结范文,希望能给大家提供一些参考。本学期担任三四年级的英语
月工作总结是对自己工作过程中知识和技能的提升进行梳理和总结的重要环节。如果你不知道如何下手写月工作总结,不妨看看下面这些经典的总结范文。以党的精神为指导,深入贯
通知是一种用来传达特定信息、安排事务、提醒注意事项等的书面或口头形式的通信方式。它通常由发起者向受众传达某种具体的要求或命令,以确保信息的准确和全面传达。我们需
汇报的语言要简明扼要,重点突出,能够清晰表达工作的关键信息和要点。祝愿大家在撰写工作汇报时能够取得令人满意的成果,展现自己的专业素养和职业潜力。本学期,在xx市
助学金申请书是一种表述个人学习成绩、经济情况和申请原因的重要文书。以下是一些成功的助学金申请书范文,希望对大家撰写自己的申请书有所帮助。尊敬的各位领导:您好!我
报告范文是一种结构化的书面材料,用于向读者汇报某一事件、问题或研究的情况、结果和分析。通过阅读优秀的报告范文,我们能够更好地了解和掌握报告撰写的技巧和要点。
只有通过总结,我们才能发现问题的根源,找到解决问题的方法,并且将这些经验传承下去。以下是小编为大家收集的心得体会范文,仅供参考,大家一起来看看吧。第一段:引言(
大班教案的反思和评估是教师进行教学改进的重要环节,教师应及时总结和检查教学效果,以提高教学质量和幼儿的学习成效。以下的大班教案范文展示了一些具有创新性和实用性的
通过编写工作计划书,我们可以有条不紊地安排和分配工作,确保按时完成任务。以下是一些优秀的工作计划书范文,它们的逻辑和表达方式都值得我们学习和借鉴,希望能够对你有
演讲能够激发小学生对知识的兴趣,使他们对学习更加主动积极。让我们一起来欣赏一下小学生们精心准备的一些感人演讲稿吧。古语说得好:“百善孝为先”,孝敬父母是我们中华
幼儿园中班的学习重点是培养孩子们的观察力、思维力和动手能力。小编整理了一些幼儿园中班的亲子活动方案,供大家参考借鉴。一、音乐活动导入。师:有一群乡下老鼠要到城里
在新的一年即将开始之际,我们不妨来写一份年度总结,回顾过去的一年,为未来做好准备。请大家看看以下这些年度总结范文,或许能给你提供一些启示和思考的方向。
月工作总结是一个反思与总结的过程,可以加深我们对自己工作的认识和理解。以下是一些经典的月工作总结范文,欢迎大家纷纷拿来借鉴。作为一名收银员领班,首先是一名收银员
通过编写培训心得体会,我们可以将抽象的知识和经验转化为具体的文字,更好地吸收和运用。阅读这些培训心得体会,可以帮助你更好地理解不同人在相似培训活动中的收获和感受
每个教师在职业生涯中都会遇到演讲的机会,因为演讲可以帮助教师与学生和家长建立更紧密的联系,促进教学有效沟通。撰写教师演讲稿应该关注当前的教育热点和问题,引起听众
月工作总结是在每个月结束时对过去一个月的工作情况进行总结和概括的一种书面材料。以下是小编为大家收集的一些月工作总结范文,希望能给大家在写总结时提供一些写作思路和
策划方案还需要考虑到可能出现的风险和应对措施,以及监控和评估的方式。策划方案范文中的成功经验和失败教训都对我们今后的策划工作有着重要的启示作用。通过亲子活动,引
出纳应具备较强的时间管理和压力处理能力,以应对工作中的紧急情况和高强度的工作压力。以下是小编为大家收集的出纳工作中的常见困扰和解决办法,供大家参考。
小班教案对于教师的教学管理和组织能力有着重要作用,它能够帮助教师合理分配时间和资源,提高教学效率。接下来,小编为大家推荐一些小班教案范文,希望对教师们的教学工作
心得体会是一个人在某一方面的学习或经历后,对所得到的感受和领悟进行总结的一种文字表达形式。接下来是一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家在写作时提供一些灵感和借
学生会工作总结是学生会成果展示和自我提升的重要机会。学生会工作总结范文中展示了学生会开展多元化活动的情况。这学期的时间里,在外联部全体成员的共同努力下,取得了优
心得体会是对过去经验的沉淀和总结,它可以帮助我们避免重复犯错。以下是小编为大家整理的一些优秀心得体会范文,供大家参考和学习。微课程不仅是一种工具,更是一种教师成
在国旗下讲话是一种展示个人价值观和社会责任感的机会,能够塑造良好的个人形象。下面是一些令人称赞的国旗下讲话稿,它们充满了希望和梦想。活着经历着、坚持着,本就是多