最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇一
第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。
第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。
第三条一般规定。
1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。
2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:
2.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)。
2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)。
2.3电工专用工具及备件。
2.4消防器材。
3、持续配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。
4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。
5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。
第四条配电室的日常巡视检查。
1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。
2、巡视检查的主要资料如下:
2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。
2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。
2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。
2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。
2.5按规定做好相关记录。
第五条配电系统的定期检查及维护。
电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的状况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要资料如下:
1、检查配电室开关、接触器触点的使用状况,必要时修复或更换。
2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。
3、检查配电室导线,个性是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、检查配电接地装置是否良好。
5、其它配电线路和设备的检查。
第六条每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要资料为:
2、门窗密封状况,做好防雨、防风、防尘工作。
3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。
5、配电室有无漏水的可能。
第七条如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。
第八条消防安全管理。
1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。
2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷状况,发现问题及时处理解决。
3、配电室内严禁吸烟。
4、配电室务必配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。
5、配电室内应持续环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。
6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的职责人员进行批评和处理。
第九条本制度从二o一一年十月一日起执行。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇二
2、配电房禁止堆放易燃物和金属物品。
3、供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。
4、配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。
5、配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。
6、务必有停、送电标志和锁紧装置。
7、配电房应用不燃物建筑。
8、配电房的配电厢,配电柜务必绝缘,无漏电现象。
9、隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇三
一.变配电室值班人员须全面掌握设备正常运行状况,及时发现设备缺陷,认真分析缺陷产生原因,采取积极措施尽快消除设备隐患。
二.发现缺陷,应根据具体情况,判断缺陷类型。
1.紧急缺陷:将可能导致人身伤亡、设备损坏及停电事故。因情况危急,须立即处理。
2.重要缺陷:已影响设备效率,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威胁安全运行。因情况紧急,必须及时处理。
3.一般缺陷:对安全运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,必须尽快处理。
三.发现缺陷后的汇报和处理要求。
1.严重缺陷:值班人员发现严重缺陷后,应立即报告主管和部门经理,并由部门经理立即组织抢修。
2.重要缺陷:值班人员发现重要缺陷后,应立即向主管和部门经理汇报,并在主管组织下及时抢修。
3.一般缺陷:值班人员及时向主管汇报,并在主管主持下尽快解决。
四.严重和重要缺陷在未修复前,应加强监视并采取积极有效措施,控制事态的.发展。所有缺陷均由主管负责记入缺陷记录簿,作为重要技术资料存档。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇四
为加强配变管理,各供电所必须配备专兼职配变管理人员一人,负责全所所辖配变的运行管理。由配变专责建立技术档案和资料,要做好变压器的运行管理、巡视、检修、试验等,并按时向生计科填报季(月)报、半年报、年报。
供电所要建立“变压器运行卡片”,详细填写变压器的运行地点、容量、生产厂家、投运时间、试验成绩(绝缘电阻、接地电阻),在电网中运行的局属(含代管)、用户属配电变压器必须按标准分类统计,并根据巡线员发现的各类缺陷,有计划地进行检修,以及对配电变压器各种事故的分析处理。不合格的配变一律不准投入到农电线路上运行。对私购乱采的配变和擅自投运的不论后果如何,一经查处将严肃处理。
今后,凡新装(含增减容量的)配变按规定必须使用s9以上系列的产品,投运前必须经局配变专责人的审核,经局试验所试验合格后投运,合格的《试验成绩单》由试验所转交供电所,安装后再移交给用电科备案,并由用电科复印一份交生计科建立《固定资产卡片》和管理,无局试验所的《试验成绩单》,任何单位和个人不得擅自送电,否则后果自负。
配变大修个更新一律由局统一有计划安排进行,凡s7及以下系列的配电变压器大修改造后,能改成s9以上的必须改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必须是s9以上系列的节能性配变。用户自管的配变在大修或改造时也同样采用s9以上系列的,否则不予送电。
对于事故烧损的变压器,局安保科、生计科有关人员必须到现场对事故进行调查分析,划清责任,找出事故原因,局产权由用户责任造成的,由用户负责修理费用,供电所责任烧损的,由局按有关规定处理,并统计为供电所的配变事故率。
配变投入运行后,五年要进行一次绝保试验,各单位把运行中的变压器,编制出五年一次的试验计划,交由局生计科安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运行规程》和《试验规程》进行,局属的配变由局负责费用,用户自管的由用户自己负担费用。
配变修理完毕,一律由局配变专责按规定要求审核签字登记后,转相关单位投入运行,劳服公司修后出厂的变压器必须是完全合格品,否则由于修理不合格而出现问题的,一切损失由劳服公司负责。
由于试验不负责任造成事故的,由试验所负责一切损失。
配变投入运行五年要进行一次绝保试验,各供电所把运行中的变压器制定出五年试验计划,交局生技科统一安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运厅规程》和《试验规程》进行,局属的费用由局安排,用户自管的由用户自己负担。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇五
1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。
3.值班人员必须密切关注高低压配电柜电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。
4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。
5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。
6.配电设备检修尽量放在不影响居民使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。
7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。
8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。
9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。
11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。
12.值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。
13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。
14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。
15.以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇六
a.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。
b.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。
c.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。
d.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。
e.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。
f.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。
g.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,::记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。
h.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。
i.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。
j.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。
1.工作票。
工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。
1.1第一种工作票的工作为:。
1.1.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电。
1.1.2高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措施。
1.1.3配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。
1.2第二种工作票的工作为:。
1.2.1带电作业和在带电设备外壳上的工作。
1.2.2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
1.2.3不需要高压设备停电的二次线路上的工作。
1.2.4用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。
1.2.5已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险的邻近有电处的工作。
1.3紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措施和工作许可。
1.4工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。
1.5一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。
1.6一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以发一张工作票。
执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到:。
2.1工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。
2.2对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。
2.3和工作负责人在工作票上分别签名。
2.4必须完成上述工作许可手续后,工作班方可开始工作。
3.2所有工作人员(包括监护人)不许单独留在高压区内,若工作需要现场条件许可的情况下,可准许一名具有实际经验或几人同时工作,监护人须将有关安全注意事项详尽指示。
3.3监护人在全部停电时可以参加工作班工作。部分停电时,安全措施绝对可靠时,方能参加工作班。监护人可根据现场安全条件,施工范围等情况,增设专人监护,专职监护人不得兼做其他工作。
3.4。
监护人因故离开现场,应指定能胜任者临时代替。若监护人长时间离开现场应由原工作票签发人更换新监护人,两监护人做好必要的交接。
3.5任何人发现有违反安全规程和危及人身安全时,应向监护人提出整改意见,必要时可暂停工作,并立即报告上级。
4.1工作间断时,工作班人员应从现场撤出,安全措施保持不动,工作票仍由负责人执存。
4.2间断后继续工作,不需通过工作许可人。每日工作完毕应清扫并开放已封闭的道路,并将工作票交回值班人,次日复工应得到值班人许可,取回工作票。工作负责人必须重新检查安全措施后,才能工作。若无负责人和监护人带领,工作人员不得进入现场。
4.3在未办理工作票终结手续以前,不准将施工设备合闸送电。
4.4工作间断期间,若紧急需要,可将工作班全体人员已经离开的工作地点的确切情况通知工作负责人,在得到明确可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:。
(a)拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,摘掉'止步、高压危险'的'标示。
(b)所有通路必须有专人守候,::以告诉工作班人员'设备已经合闸送电,不得继续工作'。守候人员在工作票未收回以前,不得离开守候地点。
4.5检修工作结束,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:。
(a)全体工作人员撤离工作地点。
(b)收回所有工作票,拆除临时遮拦,接地线和标志牌,恢复常设遮拦。
(c)工作负责人和操作人员全面检查无误后,才可进行加压试验。
(d)工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可。
4.6同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施开工前一次做完,不需再办转移手续,但负责人在转移工作地点时应清楚交代带电范围,安全措施和注意事项。
4.7全部工作完毕,应清扫、整理现场,负责人应先周密检查,然后交待发现的问题、试验结果和存在问题,并与值班员共同检查设备状况,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方答复后,工作票方告终结。
4.8结束的工作票,保存三个月。
倒闸操作是项技术性较强的重要工作,操作人员必须充分了解有关电气设备相互之间的连接,运行情况以及保护整定值等情况,集中精力,谨慎操作。
5.1倒闸操作必须按照运行领导人的命令或同意后才能进行。紧急情况下(火灾、自然灾害、人身事故等)才允许不经同意,先行操作,但事后尽速汇报。
5.2倒闸操作设备必须获得各位运行现场领导人同意后进行,并应规定事故时和失去通讯联系时的操作约定。
5.3倒闸操作不得在交接班时进行,尽可能在负荷最小时进行,紧急情况例外。
5.4倒闸操作须在模拟盘上除表示闸刀,开关分合闸位置外,还应表示出接地线的位置和临时编号,操作完毕后在模拟盘上标明清楚。
5.5必须遵照倒闸操作票的顺序进行,严禁凭想象、凭记忆。
5.6变配电所内的操作范围包括下列各项。
5.6.1开关、闸刀、熔丝的合上或拉开。
5.6.2交直流操作回路的合上或拉开。
5.6.3继电保护、自动装置的启用或停用。
5.6.4临时接地线的拆除和撤出(包括验、放电)。
5.6.5有变压器分接头的调整。
5.6.6核相、核相序及用摇表测绝缘。
5.6.7保险管的挂上或取下。
5.7操作人员应严格遵守下列步骤:。
6.电气运行倒闸操作规程。
6.1变电室的值班员,必须熟悉本大厦电气设备的运行状况,必须熟悉变电室设备的操作方法。
6.2电气设备倒闸操作的技术要求规定如下:。
6.2.1送电时,先合隔离开关,后合负荷开关;。
停电时,先拉负荷开关,后拉隔离开关;。
严禁带负荷拉、合隔离开关;。
6.2.2开关两侧的隔离开关操作顺序如下:。
&nbs。
p;送电时,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关;。
停电时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关;。
6.2.3变压器两侧开关的操作顺序如下:。
停电时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关;。
送电时,先合电源侧开关,后合负荷侧开关;。
6.3倒闸操作中,应该注意防止通过电压互感器二次返回高压;。
6.4当采用电动操作合高压开关时,应观察直流电流表的变化;合闸后电流应返回,连续操作高压开关时,应观察直流母线电压的变化。
7.1在变电室的高压配电装置,每班巡视两次。
7.2电器设备发生重大事故又恢复送电后,对事故范围内的设备,应进行特殊巡视,每班不少于四次。
7.3电器设备存在缺陷或过负荷时,应适当增加巡视次数,每班不少于四次。
7.4巡视检查时,通过人的感觉器官仔细分析,发现异常现象时,要及时处理,并作好记录。对于重大异常现象要及时报告。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇七
1、电气工作人员必须按其职务、工种学习安全工作规程的有关部分,经市电工管理办公室考试合格,取得合格证和电工证,才能从事规定范围内的电气工作。
2、任何工作人员发现有违反电气安全工作规程者,应立即劝阻,并说明理由,发现违反工作规程、足以危及人身和设备安全应立即制止。
3、非电气工作人员不得进入配电室内。如因工作需要必须进入配电室者,应由电气工作人员紧随监护;进入配电室应先警告不许靠近设备,以确保安全。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇八
8.做好配电房的防水、防火、防潮工作,堵塞漏洞。严防小动物进入配电房;
9.值班人员应认真作好日常工作记录和巡查记录,认真执行交接班制度;
10.配备消防灭火器材;
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇九
为加强雨雪天气配电设施的巡检工作,保证我厂配电设备安全度汛,特制定本规定,原相关设备维护检修规程中相关条款仍然有效。
2.1小雨连续阴雨12小时以上,雨水持续期间及雨停后24小时内,每小时检查一次电缆沟和配电室顶。
2.2中雨以上、短时强降雨,雨水持续期间及雨停后12小时内,每30分钟检查一次电缆沟和配电室顶,12小时后无异常情况下每小时检查一次电缆沟和配电室顶至雨停后24小时。
2.3雪天在下雪持续期间及雪停后48小时内,每两小时检查一次配电室顶,雪停48小时后至屋项积雪清理之前,如未发现漏水、塌落等情况,每四小时检查一次。
2.4如发现配电室顶漏水,危及配电柜时,kyn、jyn、ggd等封闭式配电柜可用防水材料覆盖,gg系列等母线无防护的高压配电柜,只能从上层顶棚覆盖。
2.5电缆沟进水,水位可以用潜水泵抽到时应使用潜水泵排水,潜水泵最好在电缆沟内无水时事先放入,沟内已有水时应使用绝缘材料将潜水泵抬入。
2.6发现有接地信号时,应先检查接地选线装置指示的是哪个回路接地,然后由电气维修工切除接地线路后再放入潜水泵,如指示母线接地,可向调度询问是公司电力系统中哪个回路接地,如是本回路接地说明接地点在本系统内部,接地原因不明时不宜在有水的电缆沟内作业。
2.7潜水泵的`线路应使用移动电缆,并不得有破损,接地线要和配电柜接地端子可靠连接。
2.8配电室顶漏水、电缆沟进水达到沟深三分之一时,要通知炼铁厂调度,通过排水不能阻止水位上升时,要作为紧急情况通知炼铁厂调度。
2.9电缆沟内进水速度较快时,在排水的同时,要尽量查找进水处进行临时堵塞,减缓进水量。
2.10配电室要采取阻止洪水进入的措施,但当洪水直接冲入配电室时,室内人员要立即撤离,室内地面已积水时采用单脚或并脚跳离可能发生接地事故点二十米以上,不能撤离时要设法使身体所有部位都离开水面,但不能同时触及两个不连贯金属体。一般配电室内积水超过基础槽钢100mm时可能会引发距地面较低的过电压吸收器、避雷器等发生接地。但绝缘不合格的电缆会更早地发生接地现象。遇上述情况在保护自身安全的同时,要采取一切手段通知调度和上级领导。
2.11水进入设备周围,应先将低于地面的设备电源切断,并通知调度,当水位即将达到电机底座时,立即通知调度及与该设备相关联的区域,做停用该设备的准备,当水位超过电机底座时,停用该设备。
2.12接近、进入积水的配电室及被水浸泡的电气设备时,必须穿经检验合格的绝缘靴。
雨雪天气,未按本规定巡视设备,每次处罚责任人50元,或责任单位2分。发现屋顶漏水、电缆沟进水未及时上报车间领导、厂调度、设备科,未积极采取措施(紧急避险除外)防止形成事故或减小事故影响,每次处罚责任人100—500元,或处罚责任车间10-20分。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇十
1.值班人员必须遵守制定的变配电室的`各项规章制度。
2.值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。
3.非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。
4.值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随手将门锁好。
5.严禁在变配电室内高声喧哗。
6.严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。
7.每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。
8.不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。
9.变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接班时作好安全用具的交接手续。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇十一
为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。
第一条 一般规定
1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。
2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。
3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:
3.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)
3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)
3.3电工专用工具及备件
3.4消防器材
4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。
5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。
6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。
第二条 配电室的日常巡视检查
1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。
2、巡视检查的主要内容如下:
2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。
2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。
2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。
2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。
2.5按规定做好相关记录。
第三条 配电系统的定期检查及维护
电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:
1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。
2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。
3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、检查配电接地装置是否良好。
5、其它配电线路和设备的检查。
第四条 每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:
1、电缆沟进户保护管的密封情况。
2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。
3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。
5、配电室有无漏水的可能。
第五条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。
第六条 消防安全管理
1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。
2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。
3、配电室内严禁吸烟。
4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。
5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。
6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇十二
一变配电室属设备动力部下设机构,由主管厂长(经理)负责全部技术业务工作,贯彻执行有关电力法规,不断规范用电行为,落实安全第一的方针,接受供电部门的专业监督检查。
二变配电室的电力设备调度号应按照地区电力系统统一的调度编号原则编写,室内应设有模拟盘与实际接线相符,电源情况及设备编号标注齐全正确。
三定期进行(可委托进行)电气设备的预防性试验和继电保护的年度校验,并将试验、校验记录存档备查。
四在进行电气设备维护工作时,认真执行工作监督和工作许可制度,落实各项确保人身和设备安全的技术措施和组织措施,不得从事在自己不能控制范围内的电气施工作业,应具备安全绝缘工具及工作必备的仪表。
五高压变电室运行值班人员,原则上不少于2人,并明确各班值班长,值班工作中严格执行安全工作规程和设备运行规程。
六值班员必须做到持证上岗,有电监局颁发的《电工进网作业许可证》,并按时进行年审复试。
七变配电室应建立并按时进行以下各项记录:
1、日、月负荷报表;
2、值班(交接班)记录;
3、设备巡视检查记录;
4、设备调试及缺陷记录;
5、停送电倒闸操作票;
6、现场安全工作票和事故记录;
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇十三
1、层间配电房门及房内的电柜、电箱平时应锁闭,房间内各种开头应标志清晰。
2、配电房内每周清扫一次,严禁吸烟、堆放杂物。
3、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。
4、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子。
5、检查和保养结束后填写楼层电房设备检查表。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇十四
一、配电室及其内部配电装置应符合《农村低压电力技术规程》等有关规程的规定,配电室建筑应坚固,门窗完整严密,具有防火、防雨(雪)、防小动物、通风采光等功能和措施。
二、配电室内外应经常打扫、清理,做到无杂草、杂物,保证通道畅通,干净整洁。
三、按规程规定的巡视检查周期对配电室进行巡视检查,并及时记录巡视检查的情况,配电室钥匙应由专职电工保管,不得交给他人。非工作人员严禁进入。
四、配电盘面上应标明线路编号与名称,一、二次接线及其他设备安装应符合标准,整齐美观,标志齐全,设备各部接点坚固,无松动、发热、烧坏等现象。
五、配电室主要设备应建立完善必要的技术资料和台帐。
六、配电室安装的漏电保护器,其安装率、投运率、灵敏率、试跳率均应达到100%,并按规定周期进行试跳,并认真做好记录。
七、配电室内的各种记录,各项规章制度及配电装置的.一次原理接线图,低压电网地理位置接线图应完整齐全,公布上墙。
八、配电室内应配齐合格的安全工器具及灭火设施,并定点有序存放。严禁非操作使用和他人借用。严禁在配电室从事与工作无关的活动。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇十五
一、配电房是学校师生教学、生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的.责任心,认真管理好。
二、严格实行值班、定期检查制度,常年保证机械运行性能良好,确保学校供电正常,预防停电事故的发生。
三、非工作人员不准带入该内,不准他人随便摆弄供电设备,防止故意破坏供电设施的发生。
四、房内保持整洁有序,门窗防护设施完好,专人负责关锁门窗。
五、配电房按规定配有消防器材,工作人员定期检查性能,学会使用,妥善保管。
最新配电室管理制度牌(汇总16篇)篇十六
一、变配室属单位动力设备部门下设机构,有主管厂长(经理)负责全部技术业务工作,贯彻执行有关电力法规,不断规范用电行为,落实安全第一的方针,接受供电部门的专业监督检查。
二、变配电室的电力设备调度号应按照地区电力系统统一的调度编号原则编写,室内应设有模拟板与实际接线相符,电源情况及设备编号标注齐全正确,具备可以模拟操作功能。
三、定期进行(可委托进行)电气设备的预防性试验和继电保护的年度校验,并将试验、校验记录存档备查。
四、在进行电气设备维护工作时,认真执行工作监督和工作许可制度,落实各项确保人身和设备安全的技术措施和组织措施,不得从事在自己不能控制范围内的电气施工作业,应具备安全绝缘工具及工作必备的仪表。
五、高压变电室运行值班人员,原则上部少于2人,并明确各值班长,值班工作中严格执行安全工作规程和设备运行规程,非重要用电客户,高供低计,配电室可按《北京地区电气规程汇编》中有关规定酌请执行。
六、值班员必须做到持证上岗,有效证件必须是劳动局、供电局分别颁发的合格证,并按时进行年审复试,新上岗的徒工必须有师傅带领,不能单独工作。
七、变配室应建立并按时进行以下各项记录:
1、日、月负荷报表;
2、值班(交接班)记录;
3、设备巡视检查记录;
4、设备调试及缺陷记录;
5、停送电倒闸操作票;
6、现场安全工作票和事故记录;
7、事故拉路方案及序列;
8、电力设备平面、配电系统图;
9、《北京地区电气规程汇编》。