临时用电的管理制度(实用18篇)

时间:2025-05-12 作者:XY字客

规章制度应当及时更新和完善,以适应社会的发展和变化。下面是一些规章制度的典型问题和应对方式,供大家参考和学习。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇一

1、施工单位必须聘用合格的持证电工上岗,临时用电须办理临时用电申请,遵守临时用电的操作规程,漏电开关,导线等应按申报负荷选用,严禁乱拉、乱接及超负荷使用。

2、施工用水须办理临时用水申请,供水点处须做好防漏处理,施工中应注意现场地面不能有积水。

3、施工现场动火作业。动火作业人员须持合格焊工证并办理动火审批手续,严格遵守有关的操作规程和安全规定,做到动火前'八不',动火中'四要',动火后'一清',以及在动火部位配备足够灭火器材,设专人监护,做好周围设施的围蔽保护工作。

4、'八不':防火、灭火设施不落实不动火;周围的易燃杂物未清除不动火;附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火;凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道、未经洗刷干净,排除残存的.油质不动火;凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火;凡储有易燃、易爆物品的车内,仓库和场所,未经排除易燃、易爆物品的不动火;在高空进行焊接或切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火;未配备有相应的灭火器材不动火。

5、'四要':动火前要指定现场安全负责人;现场安全负责人和动火作业员必须经常注意动火情况发现不安全苗头时,要立即停止动火;发生火灾、爆炸事故时,要及时扑救;动火人员要严格执行安全操作规程。

6、'一清':动火人员和现场负责人在动火后,应彻底清理现场火种,才能离开现场。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇二

1、工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。

2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。

4、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。

5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。

6、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。

7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

9、接驳电源应先切断电源。若带电作业,必须采取防护措施,并有三级以上电工在场监护才能工作。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇三

1目的:为加强公司用电安全管理,保障安全生产,制订本办法。

2名词解释。

2.1作业方:指实施具体作业操作的公司基层班组或施工承包商。

2.2临时用电作业:指生产中施工、检修等过程中临时性使用220v/380v三相四线制低压电力系统的作业;6kv及以上的高电压临时用电,不适用本规定。

3.1临时用电作业前,针对作业内容,制定临时用电作业方案,方案中进行临时用电作业危害因素识别、风险评价,制定风险控制措施和应急预案,明确工作任务及作业要求。

4.1临时用电作业由作业方提前一天制定出临时用电作业方案,填写《临时用电作业许可证》经作业部门安全员审核合格后,部门负责人审批。

4.2负责审批人员,应对作业程序和安全措施进行确认后,签发《临时用电作业许可证》。

5.1.1临时用电作业由作业方提出申请,并编制《临时用电作业方案》按程序报送;。

(1)作业内容:用途;电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;用电负荷计算说明;临时用电负荷所在变压器的编号及容量。

(2)技术措施;。

(3)风险识别和应急措施;。

(4)现场安全环保措施。

6临时用电作业安全措施和要求。

6.1安装、维修、拆除临时用电设备及线路作业,必须由相应资质专业人员进行。

6.2临时用电电缆必须绝缘良好无损,保持绝缘强度,在施工场所穿越车辆、行人通行处,应采取保护措施。架空临时线路必须采用绝缘导线。

6.3严禁各类移动电源及外部自备电源接入电网;动力和照明线路宜分路设置。

6.4对于临时用电线路,使用中应派专人负责,定期检查,用完后应立即拆除。

6.5临时用电线路在电源侧及操作的地方应装置开关、插销及熔断器,这些装置装在户外,应有防雨箱子保护。

6.6若遇台风、暴雨等特殊情况,应视具体情况可暂切断临时电源,待风雨过后,应对线路仔细检查一遍,确认无问题后,方向恢复送电。

6.8临时用电线路安全技术应符合jgj46《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

6.9室外的临时用电配电盘(箱)及开关、插座应有防水措施。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。

6.10移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关。实行'一机一闸'制,严禁用同一开关直接控制二台或二台以上用电设备。

6.11施工现场用电设备需要作保护接地,且接地电阻要符合相关规定,在电源进线处安装漏电保护装置。

6.12临时照明用行灯电源应采用安全电压供电,且灯泡外部有金属保护网。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源,电压不得大于24v;在特别潮湿场所或金属容器内工作的照明电源,电压不得大于12v;在易燃易爆场所施工,行灯必须为防爆型。

6.13在易燃、易爆生产作业场所应使用具有防爆性能的开关、配电箱和电气设备,临时用电的停送电操作,在有条件的情况下应在非防爆区域内进行。

6.14临时用电设备安全使用要求。

(1)使用前应检查电气装置和保护设施;。

(2)送电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱;。

(3)停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外);。

(4)临时电源暂停使用时,应在接入处断开电源;。

(5)搬迁或移动用电设备时,应先断开电源;。

(6)配电箱内外应保持整洁、干燥。

6.15对夜间有车辆通行的施工场所,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

6.16临时用电单位不得变更用电地点和内容,禁止任意增加用电负荷。一旦发生此类现象,供电单位有权停止供电。

(1)临时用电结束后应及时通知供电单位,由其进行电量核查;。

(2)临时用电设备拆除后应恢复电力设施原状。

7.1持有经审批同意、有效的《临时用电作业许可证》方可进行临时用电作业。

7.2在作业前应充分了解作业内容,临时用电环境,熟知作业中的危害因素和《临时用电作业许可证》中的安全措施。

7.3对《临时用电作业许可证》上的安全防护措施确认后,方可进行临时用电作业。

7.4对违反本办法强令作业、安全措施不落实的,作业人员有权拒绝作业,并向上级报告。

7.5在作业中如发现情况异常或感到作业无法进行等情况时,应暂停作业。

临时用电作业负责人由作业方现场作业指挥人担任,其安全责任如下:。

8.1作业负责人是临时用电作业的直接组织者,对安全作业负直接领导责任;。

8.5作业结束后,作业负责人应负责恢复。

由作业方派出作业现场监护人。作业监护人的安全责任如下:。

9.1服从作业负责人的领导,有责任守护作业人员安全;。

9.2必须全面了解作业内容,临时用电环境,熟知作业中的危害因素和安全措施。

9.3作业监护人应熟悉应急预案,并能及时发现和处理异常情况;。

9.5坚守岗位,发现不能保证作业安全时,有权提出暂不作业;。

9.6作业结束后,作业监护人要进行恢复核实。

由作业部门派出作业监督人,作业监督的安全责任如下:。

10.1必须全面了解临时用电作业过程及用电环境,对作业安全负直接监督责任;。

10.2熟悉作业方案和应急预案,能够及时发现突发风险,具有应对突发事故的能力;。

10.6作业结束后,作业监督要进行最终复核。

11附则。

11.1《临时用电作业许可证》一式三份,安全保卫部、作业部门、作业方各一份。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇四

1、施工及生活临时用电应由项目电气工程师设计,后经项目经理审查,并经业主或监理批准方可施工,竣工后经相关人员验收合格方可使用。

2、施工及生活临时用电的设备和线路的安装、巡检、维修或拆除,必须由持有上岗证的电工施工,非专业人员严禁进行施工。

3、施工用电必须采用三相五线制,即a、b、c相线、保护接零线、保护接地线。选用五芯电缆,其中淡蓝色芯线必须用作n线(即中性线、零线),绿/黄双色芯线(或黑线)必须用作pe线(即地线),严禁两线合二为一、颠倒混用。

4、施工及生活临时用电线路必须架空安装。电缆必须埋地或架空固定,严禁沿地面明设,埋地电缆路径应有方位标志。

5、施工用电系统必须做到“三级配电、两级保护”。三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级标准配电箱;两级保护是指在总配电箱和开关箱中选取符合容量要求和质量合格的漏电保护器。

6、开关箱必须符合“一机、一闸、一漏、一箱、”的原则,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

7、施工及生活临时用电必须使用符合国家标准的配电箱、开关箱等电气材料和设备。严禁使用木制电源板、箱。临时用电设备、线路应定期检查、维修。

8、在施工现场专用变压器中性点直接接地的线路中必须采用tn—s接零保护系统。

9、施工现场电源线路的始端、中间、末端必须重复接地,设备比较集中的地方(如搅拌机棚、钢筋作业区等)或高大设备处(塔式起重机、外用电梯、物料提升机等)要作重得接地。

10、在同一供电系统中不允许一部分设备做保护接地,另一部分设备做保护接零。

11、不得采用铝导体做接地方体或地下接地线;垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。

12、总配电箱应设在靠近电源的区域;分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。

13、开关箱内必须安装漏电保护器,且其额定漏电动作电流应不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。露天、潮湿场所、有腐蚀介质场所或在金属构架上操作时,应安装防溅型漏电保护器。

14、配电箱、开关箱必须配备门锁,并应装设在所控制的用电设备周围且便于操作的地方,与其控制的固定用电设备的水平距离不得超过3米。

15、配电箱、开关箱周围应足够二人同时工作的空间和通道,并有围栏及防雨措施,电箱周围不得堆放任何杂物。

16、固定电箱的.中心与地面的垂直距离为1.4—1.6米。移动式电箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6米。

17、临时用电设备、线路禁止带电作业,需接入、拆除、检修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并挂接地线。同时必须悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌,停送电必须由专人负责。

18、施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。禁止乱拉乱接电源线路和随意拆装电器(插座)。

19、闸刀开关严禁带负荷拉闸,严禁将电源线直接勾在闸刀上或直接插入插座孔内使用,不得使用花绞线作为临时电源线。

20、电气开关所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

21、室外220v灯具距地面不得低于3m,室内220v灯具距地面不得低于2.5m;普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。

22、碘钨灯采用金属支架时,支架应稳定,并采取接地接零保护;使用螺口灯头时,零线应接在灯头螺线口;移动电源盘插座上漏电保护器必须齐全可靠。

23、碘钨灯电源线应使用三苡橡套电缆;露天使用必须有防雨措施,移动支架手柄处要有绝缘措施,外壳应作保护零线。

24、使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用不大于36伏的安全电压;潮湿和易触及带电体的场所照明,应采用小于24伏安全电压;特别潮湿场所,导电性能良好地面、金属容器内照明应采用不大于12伏电压。

25、严禁利用易燃、易爆、有毒气体或液体管道作为接地体。

26、有人触电,应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。

27、电气着火,应立即将电源切断,使用干砂、四氯化碳或干粉灭火器灭火,严禁用水扑灭电气火灾。

28、下班后应拉闸切断电源,锁好箱门后方可离开。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇五

1、公司设立用电标准,负责各宿舍安全用电管理,每月检查各宿舍用电是否符合规范,对不符合用电规范的行为要及时纠正。检查用电设备是否存在安全隐患,对检查出来的安全隐患要及时清除。

2、各宿舍如需进行电线路改选,必须先向行政部人员提出正式申请,经核实、批准后由专业人员予以实施。

3、严禁各宿舍人员私自更改用电线路,严禁使用大功率电器,否则造成的`损失由责任方承担。

1、公司对各宿舍安装用电计量表,制定电量考核指标,每月对各宿舍进行统计分析,以便合理用电,减少浪费。

2、各用电宿舍必须严格遵守用电管理制度,对违反管理制度者,按照公司处罚条例进行处罚,造成责任事故的,责任方承担全部责任并赔偿相应的经济损失。

1、合理用电,计划用电,节约用电。

2、公司电用装表计量。

1、行政部负责制定各宿舍用电额度,制定相关的制定交纳电费。

2、各宿舍用电超标的部分,月底由行政部核实,超出额定电量由宿舍使用人工资中扣除。

3、行政部负责员工宿舍的抄表工作,并监督用电情况。

4、公司将制定电工巡查制度,定期检查电路使用情况。

1、如有私接电源者,公司将严肃处理,造成安全事故的,由责任人承担全部责任。

2、损坏电路设备照价赔偿,并处以100元罚款。

希望和宿舍员工严格遵守上述安全用电管理规定,并认真贯彻勤俭节约,合理用电,养成出入宿舍关闭用电设备电源的好习惯,避免造成不必要的浪费。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇六

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于石化集团公司、股份公司所属各单位,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。

第三条本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电;海上平台的独立发电设备的临时用电安全管理可参照本制度执行。

(一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

(二)本企业内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电管理部门办理临时用电作业许可证。

(三)本企业以外单位及本企业下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电管理部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第五条临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

(一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由供电审批部门存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。

(二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。

(三)临时用电作业许可证保存期为1年。

第七条有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

第八条用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、供电执行部门共同检查验收签字。

第九条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

第十条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第十一条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

(一)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(三)临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

(四)采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(五)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(六)行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

(七)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十二条临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十三条对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

第十四条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行单位有权予以停止供电。

第十五条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

第十六条临时用电单位不得私自向其它单位转供电。

第十七条临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇七

1.目的:

为了提高检修电源的供电可靠性,保证检修工作的顺利进行。制定本规章制度。

2.本制度编制依据:山西晋城恒光矸石公司热电车间的临时用电管理规定。

3.适用范围:

本办法适用于矸石公司各级人员及其它各外包商人员。

4.要求:

4.1临时电源的接引必须通过热电车间审批后方可接引,审核工作由热电车间负责,程序由检修班组提出接引申请,然后由热电车间审核,指定接引位置及接引负荷,然后由用电人员根据指定的位置进行接线工作。临时接引必须符合矸石公司有关要求,如不符合要求,热电车间不进行接线。

4.2临时接线热电车间有关人员必须测量好用电设备的好坏及负荷大小,用电设备的负荷不能大于开关容量。

4.3用电人员在申请接线时必须将负荷的性质(三相还是单相).接线地点及所用电设备填写清楚,否则热电车间不予接单审批。

4.4临时用电必须使用现场检修电源箱进行接引,严禁使用其它配电柜.配电盘进行临时电源接引工作,否则一经发现生技科视情节严重程度将对责任人给予100—1000元的经济处罚。

4.5热电车间人员不准无单接线,一经发现考核责任人10元。

4.6临时线接引完毕后,用电人员必须将临时线按《安规》中要求架空,对不正确布置临时线的用电人员按《考核细则》进行考核。

4.8热电车间人员每天对检修电源箱巡检,发现私自接临时电源线的人员,生技科将给予责任人经济考核100元。

4.9接入容器内的临时照明电源,必须使用行灯变压器,二次侧电压不允许超过12v,并且将行灯变压器放在容器外部。

4.10当临时电源线接好后,确认临时用电器完好后,可以送电试用,否则不予送电。

4.11用电申请单位在申请得到批准后,自行进行电源的引接工作,一经发现将给予经济处分500元。

4.12在需要电源拆除时,要及时的联系热电车间人员。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇八

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。

5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。

6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇九

2、范围。

3、定义。

临时用电是指基建工地及其他需在供电部门正式运行电源上所接的一切临时用电。

4、临时用电作业安全措施及要求。

4.1作业执行单位、施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底。

4.2作业完工后,施工单位应及时通知供电单位停止送电,施工单位拆除临时用电线路。

4.3有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公司电网。

4.4安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。

4.5临时用电设备和线路按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。

(1)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(2)临时用电线路及设备的绝缘应良好。

(3)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大孤垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚架上。

(4)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越路面时应加设防护套。

(5)对现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施,盘、箱、门应能牢固关闭。

(6)行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。

4.6临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.7供电单位应进行每天至少两次的巡回检查,建立检查和隐患记录,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配送电单位有权紧急停电处理。

4.8临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

临时用电作业许可证应清楚的标明申请作业单位、工程名称、施工单位、施工地点、用电设备及功率、电源接入点、工作电压、临时用电人、电工证号、临时用电时间、主要采取的安全措施。

(1)外来施工需临时用电时,应向公司电力设施主管部门提出申请,并持《电工作业操作证》到安监部领取《临时用电作业许可证》,临时用电人负责填写安全措施并得到临时用电负责人签字、报经公司电力设施主管部门确认,电力设施主管部门负责批准签发。

(2)公司其他部门进行临时用电时,用电单位负责人到公司电力设施主管部门提出申请,由电力设施主管部门到安监部领取《临时用电作业许可证》,作业执行人负责填写安全措施,作业现场负责人对措施进行确认签字后,由临时用电单位审核签字,电力设施主管部门负责签发。

(1)《临时用电作业许可证》由安监部保管,办理临时用电申请时到安监部领取。

(2)《临时用电作业许可证》一式三份,一份送安监部备案;一份送电力设施主管部门留存,一份交作业现场执行人。临时用电作业完成后,作业现场执行人将作业证交到安监部存档,存档期限为1年。

6、相关记录。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十

规范公司各车间、部门以及外来施工单位临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

2.引用文件。

《电业安全工作规程》。

3管理职责。

3.2安保科负责本制度的监督执行。

4、要求。

4.1.1本企业因临时用电时,须向电修车间申请办理临时用电许可证;。

4.1.2外单位以及外来施工单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到安全管理部门提出申请,并通知电修车间主任派人前往现场检查,电修车间和管理部门对作业程序及安全措施进行确认后,由安全管理部门签发《临时用电作业许可证》,电修车间进行用电设备和线路的接驳。外单位用电必须经公司或厂领导同意。

4.1.3临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延续手续,同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

4.2用电现场要求。

4.2.1在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产、检查维修需要时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

4.2.2临时用电作业前,针对作业内容进行危害识别,指定相应的作业程序及安全措施。

4.2.3有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

4.2.4用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术员、供电执行部门共同检查验收签字。

4.2.5安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的.按严重违章和窃电处理。电气故障应有电工排除。

4.2.6临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

4.2.7在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

4.2.8临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

4.2.9临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

4.2.10采用暗管的埋设,地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

4.2.11对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

4.2.12临时用电设施必须安装符合规范条件的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.2.13临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

4.2.14对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

4.2.15临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止临时增加用电负荷,一旦发现违规用电,电修车间停止供电。

4.2.16临时用电结束后,临时用电单位应及时通知电修部门停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

4.14临时用电单位不得私自向其他单位转供电。

4.15《临时用电作业许可证》不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

4.16《临时用电作业许可证》一式二联,一联由施工单位保存,一联由安保科保存备查。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十一

1、临时用电设备在5台以上,总容量在50kva以上的.,应由电气工程技术人员编制临时用电施工组织设计,绘制临时用电工程概况图,作为临时用电的依据,临时用电组织设计必须经上级技术部门审批后实施。

2、施工用电安装维修或拆除用电工程,必须由专职电工完成,专职电工应经专业安技培训,持徐州市有关部门颁发的“电工上岗证”方能上岗,严禁无证人员和持过期证件者上岗违章乱干。

3、每个栋号必须具备2名专职电工,专职电工应树立良好的职业道德,尽职尽责地干好本职工作,栋号电工在施工期间,不准擅自离岗,必须随时接受岗位检查,凡电工无故离岗,无专人管理电气设备,一经查处,一律停止供电或予以罚款处理。

4、栋号电工每天按时巡视电器设备运行情况,记好漏电是跳记录,不违章作业,停用的设备应及时拉闸断电,电气设备不带病运行,各种机械设备作好保护接地接零,接地电阻不大于10。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十二

为保证人身、设备和生产安全,对从事公司安装检修时动火作业,特制订本制度。

2.1动火作业:在禁火区进行能直接或间接产生明火的工艺设臵以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

4动火作业安全防火要求4.1动火作业安全防火基本要求。

4.1.1动火作业应办理《动火作业许可证》(以下简称《动火证》),进入受限空间、高空等进行动火作业时,还必须办理《进入受限空间作业票》和《高空作业票》等并执行其相关规定。

4.1.2动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,配备足够、适用的消防器材。

4.1.3凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装臵的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、臵换,取样分析合格后方可动火作业;因条件限制无法进行清洗、臵换而确需动火作业时按4.2规定执行。

4.1.4凡处于易燃易爆场所的动火作业,地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分析,距用火点15m以内的,应采取清理或封盖等措施;对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的空间隔离措施。

4.1.5拆除管线的动火作业,应先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施。

4.1.6在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过15%。

4.1.7五级风以上(含五级风)天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。

4.1.8凡在有可燃物构件的凉水塔、水洗塔等内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。

4.1.9动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体;距动火点15m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

4.1.10动火作业前,应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度,保证安全可靠。

4.1.11使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放臵;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5m,二者与动火作业地点不应小于10m,并不得在烈日下曝晒。4.1.12动火作业完毕,动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场,监护人确认无残留火种后方可离开。

4.1.13在易燃易爆管道和容器上动火,必须根据物体和气体各自的性质,先臵换、清扫,达不到燃烧和爆炸的前提下,方可进行动火作业。

4.1.14在有毒物品、气体容器和设备上检修作业时,必须穿戴专用劳保护品,在本单位有关职能人员的监护下进行。

4.1.15在易燃易爆有毒管道、容器和设备上,安装检修完毕后,立即根据各自的性质,进行通煤气、蒸汽、水、压缩气和涂抹肥皂水等方式,进行耐压和防漏检验。如遇不合格处,应重新检修,直至合格为止。

4.1.16在安装检修工作中如有不安全因素发生,应立即停止作业,待排除不安全因素后,再进行工作。如无能力排除应立即向有关部门和领导汇报。

4.1.17各使用液化气和氧气的单位要定期安排本单位的有关人员,每周对流经单位和本单位使用的液化气、氧气管道、容器,进行防泄漏检查一次。如发现问题立即进行整改,并做好详细的检查、维修记录。

4.2特殊动火作业的安全防火要求。

特殊动火作业在符合4.1规定的同时,还应符合以下规定。4.2.1在生产不稳定的情况下不得进行带压不臵换动火作业。4.2.2落实安全防火措施,必要时可请保卫部门兼职消防队员到现场监护。

4.2.3动火作业前,动火单位应通知安全生产部、生产车间及有关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

4.2.4动火作业过程中,应使系统保持正压,严禁负压动火作业。4.2.5动火作业现场的通排风应良好,以便使泄漏的气体能顺畅排走。

5动火分析及合格标准。

5.1动火作业前应进行安全分析,动火分析的取样点要有代表性。5.2在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10m。

5.3取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。

当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。6职责要求6.1动火作业负责人6.1.1负责到安全生产部办理《动火证》并对动火作业负全面责任。

6.1.2应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,负责动火安全措施的落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。

6.3.1负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。

6.3.2应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。6.3.3在发现动火人违章作业时应立即制止。

6.4.1对所属生产系统在动火过程中的安全负责。负责动火安全措施落实情况的监督,负责生产与动火作业的衔接。

6.4.2检查、确认《动火证》审批手续,对手续不完备的《动火证》应及时制止动火作业。

6.4.3在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。

动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人。6.6.1审查《动火证》的办理是否符合要求。

6.6.2了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。7《动火证》的管理。

7.1办证人须按《动火证》的项目逐项填写,不得空项。7.2办理好《动火证》后,动火作业负责人应到现场检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监护人交代安全注意事项后,方可批准开始作业。

8.2情节严重的或造成重大安全生产事故的交由公司研究决定。9禁火区分类。

特殊禁火区:

1、煤气车间、煤气站内所有设备及距该车间5米内的场所。

2、储油罐内及距罐5米内的场所。

3、所有盛装易燃易爆物品和气体的管道和容器。

4、物资库房、乙炔气库、成品库、氧气库及距库5米内的场所,变电站高压室、低压室、电容器室、控制室、电缆沟。

5、在煤气管道上部需动火作业,不论高度多少,必须办理动火证,下部左右5米内属一级禁火区,不办理动火证不得在此范围内动火作业。

一级禁火区:

1、距煤气站5米之外至15米之内的场所。

2、距储油罐5米之外至15米之内的场所。

3、物资库房、液化气库、乙炔气库5米以外、10米之内的场所。

4、配料车间料仓,厂区电缆桥架。二级禁火区:

1、物资库房、氧气库、成品库、乙炔库5米外10米内的场所。

2、变电站、各车间配电室。

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属各部门,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。

第三条本制度管理范围为各部门正式运行电源上所接的一切临时用电。

(一)在运行的生产场所内一般不允许接临时电源。

(二)临时用电由用电单位持电工作业操作证、临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第五条临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

第七条有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

第八条用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、供电执行部门共同检查验收签字。

第九条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续。

第十条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第十一条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

(一)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(三)临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装臵内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

(四)采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(五)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(六)行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

(七)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十二条临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十三条对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

第十四条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行部门有权予以停止供电。

第十五条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。

第十六条临时用电单位不得私自向其它单位转供电。第十七条本制度从印发之日起执行,本制度未尽事宜按国家有关标准、规范、法规执行。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十三

1、所有施工单位必须合理配置专职暂电操作人员施工现场临时用电操作人员(暂设电工),暂设电工必须持有效的特种作业操作证上岗作业。并按期参加年审及相关的安全培训。

2、暂设电工人员进入施工现场,必须按规定穿好绝缘鞋,戴好安全帽,作业时严格遵守安全操作规程。

3、高压操作必须先检查安全工具、绝缘垫、绝缘台、绝缘拉杆、绝缘靴、绝缘手套等,使用工具必须使用带有绝缘手柄的工具,绝缘拉杆、绝缘靴、绝缘手套应在检验有效期内使用。

4、需要上杆工作时,检查脚扣和安全带,必要时戴好绝缘手套。脚扣和安全带应做到各部位灵敏可靠安全,并且绝缘。

5、高压停电操作时,必须穿戴好绝缘防护用品,步骤应为验电、停电、验电、放电、装设临时接地线、装设遮拦、悬挂标示牌。在开关手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的标志,在遮拦上挂“止步,高压危险”的标志。

6、高压操作时,先穿好绝缘用具再进行操作,操作时不能少于二人,一人操作一人监护。合闸时,配电柜操作应先合隔离开关,再合断路器,停电时顺序相反。跌落式熔断器先合两个边相,再合中相。有风时,先合上风口,再合下风口,再合中相,停电时顺序相反。

7、杆上作业时,穿好合格的脚扣,系好安全带,戴好手绳。大的料具用小绳系好,小的料具应放在工具袋内上下传递,递完料具后,要离电杆3米以外,禁止上下投掷料具。

8、施工现场暂电人员经常对配电箱内的闸具进行检修及清扫工作,检修时应做到:

a)必须停电,严禁带电工作;

b)悬挂停电检修标志牌或派专人看护;

9、检修人员必须服从组长或负责人的统一指挥。

10、暂设电工人员对施工现场供电线路、电缆的走向和上级变压器的情况,必须掌握熟悉,对特殊部位加强巡视,对漏电开关经常检查试验,达到灵敏安全可靠,发现问题及时解决处理。

11、施工现场临时用电,必须执行三项五线制。必须实行三级配电,两级漏电保护和tn-s保护系统。

12、施工现场使用的电闸箱,按照临时用电平面图所标位置砌筑平台,并搭设防雨及防砸棚,周围设围栏,刷红白相间油漆。箱内闸具安装牢固,工作灵敏安全可靠,不能带病操作。电缆及胶皮线必须由箱下方进出,穿管保护并单独固定好,所有电闸箱统一编号,每个电闸箱必须能上锁。电闸箱漏电开关必须由指定厂家生产,所接设备必须挂牌标示。

13、电焊机必须标明现场统一编号,负责人姓名等。一次线长度不能大于5米,二次线长度不能大于30米,要压好线鼻子,连接牢固,严禁使用t型螺栓压线。一、二次防护罩齐全,达到双线到位,电焊机保护线压实,必须安装焊机专用保护器。

14、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”的制度,严禁同一开关电器直接控制2台及以上用电设备(含插座)。电闸箱内应保持清洁,闸箱内不准堆放任何杂物。闸箱闸具不准破损露铜,严禁一闸压双路。

15、现场必须实行三级配电,两级漏电保护,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作合理,使之具有分级、分段保护的功能。总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为100~50ma,开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30ma以下,额定漏电动作时间应小于0.1秒。

16、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用tn-s接零保护系经,保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地,保护零线的统一标志为黄绿双色线,在任何情况下不允许使用黄绿双色线作为负荷线,不得混用。

17、施工现场使用小型电动工具,电缆线必须使用皮护套铜芯电缆,中间不能有接头,严禁乱拉乱扯,车辆来回碾压。手持式电动工具的外壳、手柄、符合线、插头、开关等必须完好无损,必须装设额定动作电流不大于15ma、额定漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器。

18、施工照明灯具露天装设时,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3米,室内照明灯具距地面不得低于2.4米,严禁使用移动式碘钨灯照明。施工结构、宿舍及工具房内,应使用电源电压应不大于36v的低压照明。低压照明必须使用双绕组型二次线圈变压器,铁芯、金属外壳必须有可靠保护接零,一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3米,并有防雨及防砸措施。以上所有照明都应装设漏电保护器。

19、施工现场电缆采用暗敷设,电缆沟深不能少于0.7~0.8米。电缆上下方要垫10厘米厚的细沙,沙层上盖红机砖或盖板,再用细土填实。电缆走向需设电缆标志桩,电缆上方不能有建筑物及堆放材料。

20、电缆、胶皮线架空时,应沿着墙壁或电杆敷设,两头用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。吊挂距离超过10米,必须采用铅丝或钢丝绳吊绑,以减轻电缆自重,最大弧垂距地面不小于2.5米以上。电缆接头处应牢固可靠,做好绝缘包扎,保证绝缘强度,不得承受外力。

21、施工现场各施工单位应遵守安全用电管理规定,执行用电申请审批制度。不符合安全用电管理规定的设备、无审批手续用电、暂设电工不得进行带电接线作业,必要时可做停电处理,直到满足规定方可使用。

22、分包或外协单位用电必须签定集团统一格式的用电协议书。

23、暂设电工人员负责现场的安装接线与维修工作,记录有关技术文件的管理工作。

24、所有相关资料必须整理齐全存档备查。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十四

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电.火灾爆炸及各类电气事故,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司正式运行电源上所接的一切临时用电。

1.一般不允许在运行的生产装置和罐区以及具有火灾爆炸危险场所内接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

2.本单位内部的临时用电,由用电部门持用火作业许可证.电工作业操作证到供电管理部门办理临时用电作业许可证,到hse管理部门备案。

3.外单位及本单位下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证.电工作业操作证.施工许可证等到供电管理部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第四条临时用电作业许可证有效期限应于用火作业许可证一致。如遇特殊情况,用电部门应制定有效的安全措施后,向hse管理部门申请临时用电作业许可证的延时使用,得到批准后,方可实施。

1.临时用电作业许可证一式三联,第一联由临时用电执行人保存,第二联由供电主管部门保管,第三联交供电执行单位保存。

2.临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。

第六条有自备电源的施工队,自备电源不得接入电网电源。

第七条用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员.供电执行部门共同检查验收签字。

第八条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理继续用火作业许可证手续。

第九条安装临时用电线路的作业人员,必须持有效的电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第十条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工.安装必须严格执行电气施工.安装规范。

1.在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级,并采取相应的防爆安全措施。

3.临时用电线路架空时,不能采用裸线,装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于6米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

4.采用暗管理设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管.盖板等措施。

5.对现场临时用电配电盘.箱要有编号和防雨措施,配电盘.箱门必须能牢靠的关闭,开关距地面不得低于1.3米。

6.行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔.釜.槽.罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

7.临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具.手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十一条临时供电执行部门送电前要对临时用电线路.电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十二条临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

第十三条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行单位有权予以停止供电。

第十四条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。如私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

第十五条临时用电单位不得私自向其它单位负责。

第十六条临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改.不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十五

为了严格临时用电管理,确保临时用电安全,制定本制度。本制度适用于xx有限公司(以下简称我公司)所有工程承揽商。

2.引用法规.标准。

3.职责。

3.2安全监督管理部门负责本公司临时用电的安全监督。

3.3电气管理部门负责其管辖范围内临时用电的审批.电费征收。

3.4施工单位负责所接临时用电的现场运行.设备维护.安全监护和管理。

4.程序与要求。

4.1在我公司电源上所接的一切临时用电,应办理《临时用电作业许可证》。

4.2在具有火灾爆炸危险区域内一般不允许接临时电源,确属特殊需要时,在办理《临时用电作业许可证》的同时,按规定办理《动火安全作业证》。

4.3危害识别。

4.3.1申请临时用电前,针对作业内容进行危害识别,制定相应的作业程序和安全措施。

4.3.2将安全措施填入《临时用电作业许可证》。

4.4.1施工单位负责人到临时用电管理(电气)部门办理《临时用电作业许可证》。

4.4.2电气部门应对作业程序及安全措施进行确认后签发《临时用电作业许可证》。

4.4.3工程完工后,施工单位应及时到电气管理部门申请停用,以便及时拆除临时用电线路。

4.5作业安全措施。

4.5.1有自备施工电源的施工单位,自备电源不得接入我公司公用电网。

4.5.2施工单位临时用电的'维护人员应持有电工作业证。

4.5.3临时用电设备和线路应按容量正确使用,所用的电气元器件应符合国家规范和标准要求。临时用电电源施工.安装应严格执行《电气施工安装规范》,并接地良好。

a)在防爆场所使用的临时电源,电气元器件和线路应达到相应等级的防爆要求,并采取相应的防爆安全措施。

c)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5米,穿越机动车道不低于5米。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木或脚手架上。

d)对需埋地敷设的电缆线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应低于0.7米,穿越道路时应加设防护套管。

e)对现场临时用电配电盘.箱应有编号,应有防雨措施,盘.箱门应能可靠关闭并上锁。

f)在特别潮湿的场所装设的临时照明灯电压不得超过36v。

g)临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具.手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.5.4电气部门应专人进行每天一次巡回检查,每周一次安全大检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。对存在重大安全隐患和发生威胁安全的紧急情况时,电气管理部门有权紧急停电处理。

4.5.5临时用电单位应严格遵守临时用电管理规定,不得变更用电地点,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

4.6.1《临时用电作业许可证》一式两联,第一联由签发单位留存,第二联由施工单位留存。

4.6.2《临时用电作业许可证》有效期限为一个作业周期。

4.6.3《临时用电作业许可证》保存期为一年。

5本规定自颁布之日起执行。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十六

1、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。

2、建筑施工现场必须采用yn—s接零保护系统,即具有专用保护零线(pe线)电源中性点直接接地的220/380v三相五线制系统。

3、建筑施工现场必须按“三级配电二级保护”设置。

4、施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即每台用电设备必须有自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。

5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;。

在高压线一侧作业时,必须保持至少6m的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。

6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热怀等较大功率电器。如需使用,应由项目部安排专业电工在指定地点,安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。

7、严禁在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝(保险)丝。

8、严禁在电线上凉衣服和挂其他东西等。

9、搬运较长的金属物体,如钢筋、钢管等材料时,应注意不要触到电线。

10、在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。

11、移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。

12、在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。

13、在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。

14、当发现电线坠地或设备漏电时,切不可随意跑动和触摸金属物体,并保持10m以上距离。

1、安全电压是指36v以下特定电源供电的电压系列安全电压是为防止触电事故而采用的50v以下特定电源供电的电压系列,分为36v、24v、12v和6v四个等级,根据不同的作业条件,选用不同的安全电压等级。建筑施工现场常用的安全电压有12v、24v、36v。

2、特殊场所必须采用电压照明供电以下特殊场所必须采用安全电压照明供电:。

(1)室内灯具离地面低于2.4m,手持照明灯具,一般潮湿作业场所(地下室、潮湿室内、潮湿楼梯、隧道、人防工程以及有高温、导电灰尘等)的照明,电源电压应不大于36v。

(2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压,应不大于24v。

(3)在特别潮湿的场所,锅炉或金属容器内,导电良好的地面使用手持照明灯具等,照明电源电压不得大于12v。

1、正确识别电线的相色。

电源线路可分工作相线(火线)专用工作零线和专用保护零线。一般情况下,工作相线(火线)带电危险,专用工作零线和专用保护零线不带电(但在不正常情况下,工作零线也可以带电)。

2、相色规定。

一般相线(火线)分为a、b、c三相,分别为黄色、绿色、红色;工作零线为黑色;专用保护零线为黄绿双色线。

严禁用黄绿双色、黑色、篮色线当相线,也严禁用黄色、绿色、红色线作为工作零线和保护零线。

1、插座分类。

常用的插座分为单相双孔、单相三孔和三相三孔、三相四孔等。

2、选用安装接线。

(1)三孔插座应选用“品字形”结构,不应选用等边三角形排列的结构,因为后者容易发生三孔互换造成触电事故。

(2)插座在电箱中安装时,必须首先固定安装在安装板上,接地极与箱体一起作可靠的pe保护。

(3)三孔或四孔插座的接地孔(较粗的一个孔),必须置在顶部位置,不可倒置,两孔插座应水平并列安装,不准垂直并列安装。

(4)插座接线要求:对于两孔插座,左孔接零线,右孔接相线;对于三孔插座,左孔接零线,右孔接相线,上孔接保护零线;对于四孔插座,上孔接保护零线,其他三孔分别a、b、c三根相线。

正确识别“用电示警”标志或标牌,不得随意靠近、随意损坏和挪动标牌。

颜色使用场所常用电力标志红色。

配电房、发电机房、变压器等重要场所高压示警标志字体为黑色,箭头和边框为红色。

箭头为红色、边框为黑色、字为红色或黑色。

进入施工现场的每个人都必须认真遵守用电管理规定,风到以上用电示警标志或标牌时,不得随意靠近,更不准随意损坏、挪动标牌。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十七

1、施工现场临时用电安全管理必须执行jgj64—88《施工现场临时用电安全技术规范》。

2、施工现场临时用电必须编写“临时用电施工组织设计”,并按其布置。

3、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二级配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地。

4、塔吊、龙门架、搅拌机等设备的金属部分必须有接地(零)保护。

5、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。

6、开关箱与二级配电箱的距离不得超过30米。

7、各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子,不得相互混接;箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘互套,箱门应配锁。

8、各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且应设防雨措施。

9、室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室内照明灯具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。

10、手持照明灯具、地下室、金属容器内、潮湿等场所,照明时必须使用36v及以下的安全电压。36v变压器严禁使用自耦变压器,必须使用双绕组变压器。金属外壳有可靠的保护接零。

11、照明电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖。

12、架空线路应采用铁横担,瓷瓶水平架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。

13、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设。

14、橡皮电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定,在金属构件上敷设时,应与金属构件之间做绝缘处理。

15、电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。

16、塔吊、龙门架、人货两用电梯等起重设备,在超过30米时,应有防雷措施。

临时用电的管理制度(实用18篇)篇十八

为了确保施工正常进行,保证电气机械设备的正常运转,保证施工人员的'人身安全,特制定以下管理制度。

1.进入施工现场必须戴好安全帽,工作时穿戴好劳动保护绝缘用品,高空作业必须佩带安全带。

2.电工人员必须持证上岗,懂得安全操作规程,思想品德良好。

3.做好安全防护措施,禁止带电作业。

4.定期检查线路与电气设备,电气元件是否良好,保证绝缘强度良好,设备停用后,配电箱电源断电拉闸随时上锁。

5.使用机械安全闸时,必须向附近人员提出警示,修理电气设备时,必须断电,在所控制的开关上挂警告牌,禁止设备带“病”运转。

6.保护所用设备的负荷线、配电箱、保护零线,发现问题及时报告解决。

7.电气设备与配电箱的拆装必须由电工操作,并作妥善处理,其他人员(非电工)无权拆装。

8.绝缘工具及仪表等,电工人员应妥善保管,严禁他用,并作定期检查、校验。

9.电气设备、配电箱位置合理,控制元件灵敏可靠,防护设施齐全,消防器材定期检查、试验。

10.保护零线,地线连接牢固可靠,重复接地定期测试。

11.不安全的场地采用安全行灯电源36伏以下。

12.认真学习和执行安全操作规程。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
教师心得体会是教师与同行分享经验、交流思想的重要途径。让我们一起来阅读一些教师们的总结,看看他们在教育教学道路上的领悟和感悟。。我校从20__年9月开学以来,每
范本是对某一事件或现象进行综合考察和分析的成果,可以给我们提供更加深入的思考。接下来是小编为大家搜集的一些著名范文范本,希望能给大家提供一些写作思路。
辩论是一个培养思辨能力和逻辑思维的有效方式,可以提高语言表达和论证能力。以下是一些优秀辩论实例,我们可以从中学习和借鉴不同的辩论技巧和策略。尊敬的'国交学院团委
心得体会是在学习和工作中,我们积累经验和成长的一个非常重要的环节。小编整理了一些有关心得体会的范文,希望能够帮助大家更好地理解和运用这一写作形式。过此次班会,贯
在新的一年开始之际,我们需要制定一个明确的工作计划。下面是一些经典的工作计划范文,希望能对您的工作有所启发。工作计划网发布平面设计工作计划书模板2019,更多平
心得体会的撰写过程中,可以探索和思考问题的根本原因。下面是一些精选的心得体会范文,希望对大家写作有所帮助。延安岁月,是中国共产党在抗日战争时期的重要阶段,也是革
策划书的撰写需要充分的沟通和合作,以确保团队成员的理解和支持。这些策划书范文展示了不同策划思路和创意,给我们带来了很多启发和启示,相信能够激发我们的创造力和想象
原告:xxx,女,汉族,1xxx年x月xx日出生,住址安徽省xx市xx县xx镇xx组x6号,身份证号xxxxxxxxxxx,电话1x0xxxxxxx。法定代表人
总结心得体会可以激发我们的思维潜能,提高我们的批判性思维和创新能力。让我们一同阅读下面这些写得很好的心得体会范文,对写作有更深入的理解与领悟。不忘初心书写全面从
工作鉴定是在一段时间内对工作表现进行综合评估和总结的一种有效方式。在下方的工作鉴定案例中,我们可以了解到不同行业和部门的工作鉴定标准和流程,有助于我们进行自我评
幼儿园小班的家长参与是教育的重要支持,需要与教师形成紧密的合作关系。现在,让我们读一篇关于幼儿园小班的总结范文,感受孩子们的成长和变化。加强幼儿阅读、书写能力的
写心得体会可以帮助我们总结经验,发现问题,及时调整自己的行动。3.以下是一些精选的心得体会范文,希望能够帮助大家更好地理解写作要领。清明节是中国重要的传统节日之
调研报告是对某一特定事物、现象或问题进行系统性研究和分析的一种学术论文形式。为了方便大家撰写调研报告,小编整理了一些经典的范文供参考。本文目录。全国第十二次高校
申请书是一种向相关部门或机构提出请求、申请的正式书面文书。欢迎大家浏览以下的申请书范文,相信能为你的申请书写作提供一些启发。敬爱的党组织:我是一名平凡的煤矿职工
范文可以帮助我们更好地理解和掌握写作的要领,提高我们的写作水平。小编为大家整理了一些优秀的范文范本,供大家研究和学习。历来清官颂扬;污吏遭人唾骂。而在我国建设社
心得体会是对自己学习或工作过程中的经验和教训进行总结和归纳。下面是一些值得参考的心得体会范文,希望对大家的写作有所帮助。在我们平时的学习中,动物课是一个非常重要
个人简历需要精心设计和撰写,它是向用人单位展示自己优势和能力的窗口。接下来,我们一起来看看一些成功的个人简历范例,从中学习和借鉴经验。尊敬的领导:首先,非常感谢
写心得体会可以让我们更好地与他人分享自己的收获和成长,也可以给他人提供宝贵的参考和借鉴。在这个过程中,我对自己的优点和不足有了更深入的认识,从而找到了改进和提升
通过写工作心得可以帮助我们更好地了解自己在工作中的成绩和不足,为今后的工作提供借鉴和经验。接下来,我们一起来欣赏一些优秀员工撰写的工作心得,希望能够给你带来新的
培训心得体会是参加培训学习活动后,根据自身的学习和体验,进行总结和概括的一种书面材料,它可以帮助我们进一步巩固所学知识,提高学习效果。每次参加培训都会收获很多,
文章是一种重要的表达方式,能够记录我们的思想和经验。范文范本是我们写作中的参考和借鉴,可以帮助我们构思和展开论述。我了解有关保密制度,知悉应当承担的`保密义务和
教学工作计划可以帮助教师在教学过程中更好地把握教学进度和重点。以下是几篇优秀的教学工作计划分享,希望能够对大家的教学工作有所帮助。工作计划是对一定时期内的工作进
心得体会是对自身经验的总结,可以提高我们的学习和工作效率。以下是小编为大家精心整理的一些心得体会范文,供大家参考。随着科技的发展和互联网的普及,网络学习成为一种
通过总结心得体会,我们能够更好地发现问题并找到解决方案,提升自己的能力。那么,就让我们一起来阅读一些精心整理的心得体会范文,共同学习和进步吧。第一段:引入学习方
总结是对自己工作和学习的自我反思,提高工作效率和学习成绩的重要方法。好的总结范文可以帮助我们更好地总结和归纳自己的经验和教训,以下是一些经典范文,希望能为大家提
比赛可以激发我们的竞争意识,提高我们的自我要求,让我们更加努力地追求更高的目标。以下是一些获奖选手在比赛中的表现和感悟,非常有借鉴意义。经过为期12天严谨刻苦的
心得体会是在一段时间内对自己的经历、感悟和体验进行总结和归纳的一种表达方式,通过写心得体会可以帮助我们更好地反思和总结自己的成长和进步。心得体会是对一段时间内的
个人简历是一种能够突出个人优势和特长的工具,通过它可以清晰地表达个人的能力和成就。接下来,为大家汇总了一些经典的个人简历范文,希望对大家的求职之路有所帮助。
通过阅读总结范文,我们可以了解到不同类型的总结的写作方法和技巧。在下面,小编为大家整理了一些优秀的总结范文,供大家参考和借鉴。领导是一种服务性的职业,其职责是为
心得体会是在个人实践经验基础上所形成的知识总结和思考。如果你正在写心得体会,可以参考一下下面这些范文,说不定能够解决你的困惑。教育周是一年一度的大型教育活动,旨
活动总结可以分析活动的成功因素和失败原因,以便今后能够更好地规划和组织活动。以下是一些精心挑选的活动总结实例,希望能够为大家提供一些写作思路和指导。
心得体会是我们对某一件事或某一经历的感受和思考的总结。感谢大家阅读以下的心得体会范文,希望可以对大家的学习和成长有所帮助。旅游是一种放松心情,开阔视野的好方式,
合同协议的制定应该合法、公正、公平,并符合法律规定。请大家参考下面的合同协议范本,更好地了解合同的格式、内容和约定。防护疫情,我们当代青年大学生理应一马当先。作
心得体会是我们对自己所做的事情进行反思和总结的重要方式之一。这些心得体会范文从不同的角度展示了个人的成长和感悟,非常值得一读。青年教师是教育事业中的中坚力量,他
通过写心得体会,我们可以加深对所学知识的理解和应用,并从中汲取宝贵的经验教训。接下来,让我们一起来欣赏一些引人深思的心得体会,感受作者的思考与感悟。
医院工作计划需要考虑各种因素,包括患者需求、医护人员资源和医疗技术等。我们整理了一些医院工作计划范文,从不同角度和层面给大家展示医院工作中的一些重要内容和要点。
运输合同是保障货物运输安全、顺利进行的重要法律文件。以下是小编为大家整理的一些优秀的运输合同范例,供大家参考。甲方:(委托人)。法定代表人。法定地址。邮编:经办
职工的工作态度和职业道德受到了社会和企业的高度关注。职工是指受雇于某一组织或企业,为其提供劳动力并以此获取报酬的人。当写一篇关于职工的总结时,我们应该注重语言表
总结是对过去的回顾,也是对未来的展望,通过总结我们可以更好地规划我们的人生路径。小编为大家搜集了一些有关心得体会的实用资料,希望对大家有所帮助。每年的4月22日
写心得体会能够帮助我们更好地理解自己的内心状况和情感变化。希望大家通过阅读以下心得体会范文,可以提升自己的写作能力和思维深度。亲子教育是幼儿教育的重要组成部分,
撰写心得体会可以帮助我们巩固所学知识,加深对学习内容的理解和应用。小编为大家准备了一些关于心得体会的范文,希望能够给大家一些写作的灵感和思路。近日,我有幸参加了
工作心得体会是对工作目标和计划的回顾和评估,为未来的工作提供方向和指导。以下是一些工作心得的实例,希望能为大家提供一些建议和借鉴。同志们:今天,我们在这里召开全
写读后感是一种反思和自我发现的过程,可以帮助我们更好地理解自己对书籍内容的理解和吸收程度。以下是一些读者们对这本书的独到见解和深入思考的读后感,希望可以给你带来
护士要具备高度的职业道德和责任心,对病人始终保持耐心和关心。现在,我们来看一些写得非常出色的护士总结样本,希望能给大家提供一些写作思路。一年来,眼科全体医护人员
合同协议的效力受到法律保护,双方应当自觉履行合同义务,维护合同的权威性和合法性。在签署合同协议前,可以参考一些成功案例,了解行业内常见的合同条款。法定代表人:_
当我们参加新的聚会或交际活动时,一个合适的自我介绍可以拉近与他人的距离,建立起良好的第一印象。掌握了自我介绍的技巧和要点后,我们可以更加自信地展示自己。
师德师风体现了教师的尊重和关爱,他们是学生思维的引导者和心灵的温暖者。通过阅读师德师风的经典范文,可以深刻认识到师德师风对教育事业的重要性。我是个刚刚踏上幼儿园
通过签订合同协议,商业双方可以明确合作的内容,避免合作中出现纠纷和误解。查看以下合同协议范文,可以帮助你更好地理解合同的约束力和法律效力。a:童年是快乐的儿歌,
年度总结是对自己的一种反省和审视,通过它我们可以更好地认识自己,改正错误,找到改进的方向。年度总结范文的阅读不仅可以拓宽我们的视野,还可以让我们更好地理解写作的
心得体会可以是对于某一特定主题的总结,也可以是对于生活中点滴细节的思考和悟得。下面是一些精选的心得体会范文,希望能对大家的写作提供一些借鉴和参考。时光飞逝,转眼
通过写心得体会,我们可以将自己的观察和思考记录下来,方便以后参考和借鉴。在下面,我们一起来欣赏一些写心得体会的范文,从中学习他人的表达方式和写作技巧。
报告范文的撰写需要我们有良好的信息搜集和整理能力,同时还要具备清晰的表达和组织能力。范文中的写作风格和表达方式都值得我们学习和借鉴,以提升自己的写作水平。
写心得体会可以让我们从不同的角度思考和审视自己的学习和工作。为了帮助大家更好地了解和掌握写心得体会的技巧,小编特意收集了一些范文供大家参考。论语是中国古代儒家思
范本是广泛应用于各个领域的一种重要写作资源,能够为我们提供丰富的写作素材。小编为大家整理了一些优秀的范文范本,供大家欣赏和学习,希望能够对大家的写作提供一些启发
学校是一个温馨的大家庭,我们在这里经历了许多难忘的瞬间,留下了深刻的回忆。小编搜集了一些学校总结的佳作,希望可以给大家提供一些写作上的灵感和借鉴。甲方(聘用单位
心得体会可以让我们更加深入地理解所学知识,帮助我们更好地运用,形成自己的思考和见解。以下是一些关于心得体会的经典范文,欢迎大家多多参考借鉴。(一)项目厂址及厂房
写心得体会是一种对自己经历的重要整理和总结,可以帮助我们更好地认识自己和反思自己的成长过程。以下是小编为大家整理的心得体会范文,供大家参考。希望通过这些范文,能
租赁是一种借用他人拥有的物品或设备以满足自己需求的行为,它能够提供解决短期需求的便利性和经济性。租赁可以是住房租赁、车辆租赁、器材租赁等,它在现代社会中扮演着重
心得体会是在实践过程中对经验和感悟进行总结和概括的一种文字表达方式,它可以帮助我们更好地思考和理解所学所得。通过参与志愿者招募活动,我领悟到了志愿者的精神和意义
每一次心得体会的写作都是一次思考和提升的过程,它让我们更加深入地思考和理解自己的所思所感。小编精选了一些优秀的心得体会范文,供大家参考和学习。头部按摩是一种古老
想要撰写一份优秀的申请书,我们需要充分了解目标机构或公司的要求与背景,同时注重突出我们自己的独特之处。在下文中,我们将为大家提供一些更多申请书的优秀案例,希望对
通过总结心得体会可以发现自己的不足之处,并制定出改进的方法和策略,提高自己的能力和素质。这里为大家整理了一些有关各个领域的心得体会范文,希望能够对大家的写作有所
幼儿园工作总结对于提高教师的专业素养和创新能力有着重要的促进作用。请大家欣赏以下幼儿园工作总结,希望能够给大家带来一些思考和启发。为了认真贯彻执行《幼儿园教育指
幼儿园中班是幼儿教育的重要阶段,孩子在这个阶段开始逐渐适应学习和生活的规律。幼儿园中班的教学反思和总结,希望对教师们的教学提供一些建议和思路。1、学唱问答式歌曲
有时候,我们可能会遇到写作难题,这时候范文就可以给我们很好的启发和指导。范文范本是指在某一领域或某一类别中具有典型性和指导性作用的范例材料,它可以帮助我们更好地
写心得体会可以促使我们更加主动思考,培养我们的思维能力和分析问题的能力。小编整理了一些经典的心得体会范文,希望能够给大家提供一些写作方面的参考。建模,是指将具体
通过写心得体会,我们可以找到自己在学习或者工作中的优点和不足,有针对性地改进自己。下面是一份总结心得的范文,希望能够给大家提供一些写作的思路。“大学生网络心理学
毕业生是寄托着家长期望的希望,他们将书写属于自己的人生篇章。接下来是一些优秀毕业总结的分享,希望对你的写作有所启发。外语:英语一般粤语水平:精通其它外语
写心得体会能够帮助我们形成自己的思考方式和方法论,提高我们的思维能力和判断力。下面是一些成功人士的心得体会分享,希望能够给大家带来一些启发和思考。工程经济学是一
心得体会是对过去经验的深入思考和有益总结,可以帮助我们更好地规划未来的发展方向。以下是一些具有独特见解和观点的心得体会范文,希望能够给大家带来一些抛砖引玉的想法
范文是指一篇文章的典型样例,可以作为写作参考和学习借鉴。以下是小编为大家准备的范文范本,希望可以给大家提供一些参考和借鉴。特委托(身份证号:)代领本人的毕业证书
演讲稿范文可以给我们提供一些思路和灵感,帮助我们更好地组织自己的演讲内容。以下是一些精选的演讲稿范文,这些范文无论是在内容上还是在表达方式上都具备一定的参考价值
范本的作用在于为我们提供一个思路和参考,帮助我们更好地完成写作任务。在下面这些范文范本中,你会发现不少写作的亮点和技巧,希望对你有所帮助。师德师风既是一个幼儿园
在撰写申请书时,我们需要进行充分的调研和准备,了解对方的背景、要求和期望,以便个性化地进行写作。阅读一些申请书范文,可以帮助我们更好地理解如何撰写出令人印象深刻
心得体会是思考和总结的结果,可以使我们更好地回顾过去,展望未来。小编为大家精选了一些优秀的心得体会样本,供大家参考和学习。烟草行业是我国的老牌产业,自从改革开放
总结是一个思考自己成长的机会,我希望通过将自己的心得体会总结起来,来反思和改进。下面是一些写心得体会的范文,希望能够给大家提供一些启发和帮助。返校演讲是每个学生
在今天竞争激烈的社会中,拥有一份优秀的申请书对于我们的求职、升学或者其他方面的申请至关重要。更多申请书的写作是一项需要技巧和策略的任务,以下是一些范文可以供大家
写心得体会是一个提炼和梳理思维的过程,通过文字记录可以更好地整理和表达自己的思考和观点。接下来是一些写心得体会的实例,通过阅读他人的经验和体会,我们可以更好地总
心得体会是一种自我思考和总结的方式,它能帮助我们更好地认识自己,并找到自己的优缺点。小编为大家找到了一些精彩的心得体会案例,希望能给大家带来一些启发和思考。
应急预案是指在突发事件发生时,为迅速有效地组织、指挥和协调应对工作而提前确定的一系列预先安排的行动方案。应急预案的执行和实施需要全员参与,共同努力,确保应急处置
通过写心得体会,可以借鉴他人的经验和教训,避免重复犯错。下面是一些成功人士的心得体会,他们的经验或许对我们有所借鉴。历史川流不息,精神代代相传。***总书记在庆
报告范文的写作需要注意结构清晰、观点明确、逻辑严密等方面。在这里,我们为您提供一些优秀的报告范文,以供参考和学习。财务净现值。财务净现值npv=4,759万元(
在工作、学习、旅行等各个领域,都可以通过写心得体会来记录和分享自己的成长和体验。在下面这些心得体会中,你或许能找到与自己经历相似的感受和思考。近年来,微博的风靡
合同协议是双方在特定事务中达成的一种法律文件,用于规定双方的权利和义务。合同协议的范文可以帮助大家更好地理解合同的结构和内容,为起草合同提供参考。(1)工程名称
报告是一种系统性的、客观地对某一事件、问题或情况进行描述和分析的文本材料,它是传递信息、表达观点和提出建议的重要方式。以下是小编为大家收集的报告范文,仅供参考,
毕业论文是学生对所学专业知识的运用和实践,也是对学术研究能力的一次全面考核。以下是小编为大家收集的毕业论文范文,供大家参考和借鉴。时间就像一个永不停息的机器,一
合同协议是商业伙伴之间信守承诺、保持长期合作关系的基石。鉴于合同协议的重要性,以下是一些示例,供大家研究和参考。甲方:乙方:甲方与乙方于年月日签订的《》(以下简
通过总结,我能够更好地认识到自己在这段时间的成长和不足,为自己的未来发展制定更好的计划。在这里,我分享一些优秀心得体会范文,希望对大家有所启发。近年来,随着互联
针对这个项目,我们需要准备一份情况报告,以便明确每个部门的任务和责任。以下是一些优秀情况报告的精选素材,希望能给大家带来一些灵感和启示。通过调查了解大学生对兼职
合同协议是双方在约定的条件下达成的一种法律文件,用于规范双方的权利和义务。以下是小编为大家准备的一些合同协议范文,希望能够为您提供一些写作的思路和参考。
建筑既是实用的空间,也是文化的载体,不同建筑在不同的时代和地域呈现出丰富多样的特点。以下是一些建筑与环境可持续性的研究成果,探讨了建筑与环境的关系和影响。
师德师风关乎教师的教育能力和影响力,对学生的成长具有重要意义。调查显示,绝大多数家长对教师的师德师风非常关注和看重。在_年_月_日下午,我园组织全体老师开展了一
应急预案是对未知风险进行合理应对的一种重要手段,可以帮助组织更好地应对危机。对于不同行业和领域,应急预案的制定可能存在差异,以下是几个行业的典型案例,供大家参考
心得体会是对个人成长和发展的记录,可以在今后的学习和工作中提供有益的参考和借鉴。以下是一些优秀的心得体会范文,如果大家需要写心得体会可以参考一下。生活中每一天遇
总而言之,写一份好的发言稿需要我们在创作过程中充分思考和准备,确保清晰地传达我们的观点和目的。下面是一些经典的发言稿,希望能给大家提供一些启示和灵感。
合同协议是双方或多方在约定的权益和义务基础上达成的一种法律文件。需要参考合同协议范文的朋友,可以阅读以下内容,了解合同协议的一般结构和条款。就“party”中
月工作总结是提高团队合作效率和整体工作效能的重要环节。在月工作总结范文中,我们可以看到不同行业和职业的工作经验和心得分享。我认为我们所熟知的计算机能有今天的成就
合同协议的违约行为可能会导致责任的承担,当事人应当注意遵守合同条款。下面是一些关于合同协议的示例范文,让我们一起来学习一下范文的结构和要点。聘用方(以下简称“甲
合同协议规定了交易双方的权利、义务和责任,维护了交易的稳定和公正。接下来是一些合同协议范文分享,供需要的人参考和借鉴。乙方为了安葬双亲骨骼需向甲方购买一块墓地,
作文是提高语言表达能力的有效途径,我觉得范文范本很有必要。以下是小编为大家整理的一些优秀总结范文,仅供大家参考借鉴。[7]刘勇.我国企业社会责任会计信息披露研究