火灾事故分析总结(优质16篇)

时间:2025-05-31 作者:薇儿

范文范本是指一类具有指导性和示范作用的文本,可以用来帮助写作者更好地掌握和运用相关写作技巧。接下来是一些优秀的范文赏析,希望能够激发大家的写作热情和创造力。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇一

8月3日凌晨,南湾街道一废品回收站发生一起重大火灾事故。事故发生后,市及龙岗区领导高度重视,市长许勤,市委常委、常务副市长吕锐锋迅即作出批示,要求迅速调查事故原因,做好善后工作,举一反三,严防类似事故再次发生。市委常委、龙岗区委书记蒋尊玉,区长姜建军等第一时间赶赴现场指挥救援工作。市公安局副局长胡晓明、市消防监督管理局局长谢卓浩等有关部门负责人迅速赶到现场指挥扑救、组织善后工作。龙岗区随后召开现场会,部署安全生产工作,接下来,全区将全面清理整顿废品收购站和铁皮房,总结事故教训,从根源上消除安全隐患。

8月3日凌晨3点40分左右,南湾街道宝冠路与红棉路交界处的废品回收站发生火灾,过火面积约300平方米。事故造成2人当场死亡,另2人送医院过程中经抢救无效死亡。目前,公安部门已控制该废品收购站相关人员,火灾原因正在调查之中。

“龙岗既要发展,更要安全。没有安全,发展就没有基础,发展成果就会毁于一旦。”在南湾街道召开的事故现场会上,蒋尊玉强调,接下来要总结事故教训,从根源上消除火灾事故隐患。各级各部门要高度重视、深刻警醒,切实将火灾隐患整治摆上重要议事日程,对废品收购站、铁皮房进行全面清理,无牌无证一律取缔,要全面排查、及时整改,不留盲点、不留死角;要举一反三、立即整改,涉及安全生产和管理的相关部门,要组织力量全面开展安全隐患的大排查、大整治,不仅仅对消防安全隐患,凡是与安全有关的各个领域各个行业都要全面排查,处罚一批、关闭一批、整改一批,一次通知,必须立即整改。

蒋尊玉还强调,要进一步明确责任、狠抓落实,全面落实安全生产“一岗双责”制度,强化对领导干部的责任追究,强化属地管理辖区负责制,每处安全隐患要有人抓、有人管、有人负责;要加快转型、安全发展,坚定不移推进产业转型升级,淘汰低端产业,清理安全不达标的企业,实现安全生产形势从根本上得到好转。

“抓安全生产要离开办公室,不能在家里开会下发文件,要去一线,知道辖区的‘软肋’在哪儿。”姜建军在会上指出,各级各部门要警钟长鸣,时刻绷紧安全生产这根弦,深刻分析、认真反思火灾事故暴露出的问题,举一反三,切实吸取事故教训。要深入生产一线查找问题,有针对性地开展防范工作。他还强调,要真正负起责任,严查重点行业、突出问题、重大隐患,着重搞清楚“监管、执法、责任、落实”是否到位。在排查过程中要特别强调落实责任制,“谁排查、谁签字、谁负责”。要牢固树立安全发展理念,毫不松懈地抓好安全生产工作。

龙岗区委常委、常务副区长熊国伟对事故善后处理工作作出部署。龙岗区领导熊小平、郭子平、彭建安、王延奎、华振强、曾子伦等参加现场会。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇二

根据消防、公安等部门的勘察认定,本次事故是周惠、谢玉梅(鸿利泡沫坐垫厂员工),用发热的脉烙丝切割海绵泡沫,由于将电压由25伏调至125伏,致使脉烙丝温度过高起火燃烧导致火灾。因此,事故是周惠、谢玉梅违章作业、违规操作造成的。事故责任单位为鸿利泡沫坐垫厂,事故责任人为该厂负责人向永红。周惠、谢玉梅负有直接责任。

二、关于经济赔付责任。

按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定:生产经营单位发生安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任。根据事故发生的原因和责任,死者经济赔付方为鸿利泡沫坐垫厂。该厂负责人向永红承担事故的法律责任和赔偿责任。

关于给予死者家属的政府救助。

据街道了解,鸿利泡沫坐垫厂规模不大,资产不多(1.2万元),效益不好,可能经济赔付能力有限,向永红家也有一死一伤。街道向上级政府请示,本着救济救急的人道主义精神,给予三位死者家属适当的灾难救助金,用于死者家属的善后事情料理。

四、关于死者家属的经济赔付。

死者家属有向事故责任单位和责任人要求经济赔付的权利。街道等相关政府部门可以协助死者家属向事故责任单位及责任人追讨赔付。追讨赔付不成,死者家属对事故责任单位、责任人可以向法院提起诉讼。

会后,街道事故善后处理工作组各小组成员立即返回死伤者家属住宿旅馆开展工作。街道将认真掌握死伤者家属情绪,及时上报事故善后处理信息,尽最大努力安抚死伤者家属,维护辖区安全稳定。目前,死伤者家属情绪稳定。

根据责任认定,对相关责任人进行责任追究:

1、何健旺:台山市公安局环南派出所所长,对事故发生负有监管不力的责任。给予警告的行政处分。

2、陈惠湖:台山市公安局环南派出所副所长,对事故发生负有监管不力的责任。给予撤销副所长职务的行政处分。

3、陈池效:台山市公安局环南派出所专职消防民警,检查工作不到位,对事故发生负有直接监管责任。给予记大过的行政处分,并调离工作岗位。

4、陈瑞衡:台山市台城东云社区居委会主任、消防安全工作第一责任人,对事故发生负有领导责任。给予党内严重警告处分。

5、伍海涛:台山市台城东云社区居委会治保主任、消防安全工作直接责任人,对事故发生负有直接监管责任。给予撤销党内职务处分,并调整其工作岗位。

6、张瑞明(台山市公安局副局长,分管消防工作)、彭俊松(台山市消防大队大队长)、方豪尔(台城街道办事处原主任)、谭德和(台城街道办事处原副主任,分管消防工作)、黄永光(台城街道办主任)、吴坚宏(台城街道办党委,分管消防工作)等对事故发生均负有领导责任,台山市政府对上述人员给予全市通报批评。

7、鉴于王兵团已死亡,免予追究其责任。

8、依法对刘文光、黄佩仪夫妇给予行政处罚。

9、责令台山市台城东云社区居委会、台山市公安局环南派出所、台山市台城街道办事处、台山市公安消防大队、台山市公安局、台山市政府分别作出深刻检讨。

10、台山市公安局、台山市公安消防大队、台山市台城街道办事处按规定对负有监管责任的相关人员进行处理。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇三

昨天,刚从北京开会回来的省委副书记、市委书记刘玉浦一下火车,便第一时间赶往南山区,查看“2·27”火灾事故现场、看望住院伤员。在下午举行的全市安全生产专项工作会议上,他要求全市上下总结教训、举一反三,采取措施、切实整改,围绕火灾中暴露出来的问题,结合当前解放思想学习讨论活动,进行领导班子和领导干部的思想作风、工作作风、工作责任心、工作干劲整顿。

在火灾事故现场,刘玉浦仔细查看,详细了解有关情况,并代表市委、市政府向参加调查的消防专家表示感谢。他希望调查组能尽快查明火灾原因,为下一步深圳安全生产工作提供警示,使深圳能进一步做好防范工作,预防类似事故再次发生。在蛇口人民医院,刘玉浦分别来到3位伤员的病床前,详细了解受伤情况,亲切地安慰大家,要好好休息,早日康复出院。

下午,刘玉浦在南山区主持召开全市安全生产专项工作会议。在听取有关部门的汇报后,刘玉浦说,这次火灾事故以及最近发生的几起安全生产事故,深层次的原因是干部的作风问题。

我们应该扪心自问,现在我们有个别干部确实缺乏责任心、工作疲沓、吃吃喝喝、贪图享乐,心思没有放在工作上,应酬多学习少,说得多做得少、虚的多实的少,领导在时一个样,领导不在另一个样,领导重视的工作一个样,领导没有说的又另一个样,自以为有本事,高高在上、骄傲自满,缺少特区老一辈拓荒牛那种高度的责任感和吃苦耐劳的精神。这样的精神状态、这样的思想作风,我们怎么能建设国际化城市?怎么能追赶国际一流城市?不说别的,这样我们甚至连‘深圳特区’这几个字都对不起!”

刘玉浦进一步指出,解放思想不是讲出来的,是干出来的;改革开放不是讲出来的,也是干出来的,说得再好也不如实实在在地干好。我们到深圳来,就应该是为干事创业而来,是为深圳的发展做贡献而来,只有把我们的工作做好,才能真正争当排头兵,才能真正追赶世界一流,后代也才会记得我们。针对近期安全事故暴露出来的问题,我们要在下一阶段解放思想学习讨论活动中,重点开展领导班子、领导干部思想作风、工作作风、工作责任心、工作干劲整顿。要真正通过整顿,使每个干部、特别是领导干部都能做到打起十二分精神、投入百分之百的精力抓好工作。

刘玉浦强调,各级、各部门要举一反三,深入总结、吸取“2·27”火灾教训。要动真格,建立起市区两级安全生产和社会治安社会稳定的责任制、问责制、奖惩制,各级、各部门领导负什么责任,都要予以明确,有成绩就奖励、出了问题就要惩处,毫不姑息、决不手软,该谁负责就由谁负责,该撤职的就要撤职、该处分的就要处分,该引咎辞职的就要引咎辞职,该法办就要法办。要建立健全市区两级领导值班制度,加快信息反馈速度和应急反应能力。

针对下一阶段的安全生产工作,刘玉浦强调:一是要迅速排查、铁腕整治,立即在全市开展地毯式安全隐患大排查、大整治,不留一处死角。二是要落实责任、转变作风。由市委办公厅牵头,尽快出台责任制、问责制、奖惩制办法,形成保障安全生产、社会治安社会稳定的长效机制。三是要严格执法、决不手软。要严肃追究相关责任人的法律责任,对那些唯利是图、钱迷心窍、不负责任,以忽视员工生命安全、漠视社会公共安全为代价谋取利益的企业,要依法予以严肃查处,该罚的罚、该判的判,该清除出深圳的要坚决清除。四是要加强教育、增强防范,不断提高市民的安全防范意识、自救意识。

刘玉浦最后要求进一步做好火灾事故善后处理工作,尽全力做好死伤者家属的安抚工作;要继续加强对事故现场管理,防止发生次级事故。“这次事故给各级领导干部敲响了警钟,希望今后深圳不要再出现这样大的安全事故,只要大家共同努力,相信我们一定可以做得到的!”刘玉浦再一次告诫大家。

市领导许宗衡、白天、谭国箱、王穗明、戴北方、李锋、王京生、吕锐锋、李铭等参加有关活动。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇四

炎炎夏日,汽车火灾频频发生。山西运城市闻喜县辖区已连续三起汽车火灾事故发生,两起是在停放期间,一起是在行使过程中,均是莫名起火。

结合近年来国内外一些汽车火灾的有关报道,汽车火灾发生的原因大体有以下几个方面:

1、电器线路短路。

一些司机重机器维修保养,轻电器线路维护,致使线路发生短路,火花遇油或其他可燃物引发火灾。因此,司机朋友一定要提高防火意识,做到警钟常鸣,对线路、油路发生的故障,切不可掉以轻心。

2、车内留有火种。

抽烟时将烟灰或烟头乱弹乱扔,火种点燃酿成大火。夏季高温,一些抽烟的司机,喜欢将一次性塑料打火机放在车上,由于高温,使这种简易的打火机发生爆炸,扑灭不及时使整车烧毁。出租车司机一定要小心车内的遗留火种,最好告诫乘客在车内不要吸烟,不要将打火机放在车内。同时,车内必须配备灭火器,预防和及时扑灭火灾,避免更大的损失。

3、罐装饮料的隐患。

烈日炎炎的高温天气,一些司机常在车内放置罐装饮料,特别是含压缩二氧化碳气体的碳酸饮料,如可乐、雪碧、健力宝之类,因为含有压缩气体的罐装饮料,在高温下很容易膨胀变型或受外力的影响,发生爆裂。另外当车辆长时间放置在没有荫凉的太阳底下,一旦开动车子,晃动造成罐装饮料爆裂也极易发生。

司机备饮料时要选择纸包装或不含气体的果汁饮料,罐装带气体的饮料最好随买随喝。

4、喷雾性产品的危险。

有的车主有使用空气清新剂的习惯,有的在车中放置发胶、摩丝之类的东西,还有的车主为护理车子的真皮座椅,在车内备有皮革保养剂。这些化学物品的保存温度一般在20摄氏度左右为宜,温度过高,便有爆炸的危险。所以,尽量不要放在车内,特别是炎夏,这类喷雾性的产品在车内封闭的环境下大量使用,如遇火星就有着火的危险。

5、太阳光聚焦的危害。

随着建筑业的发展,玻璃幕墙和不锈钢包柱已广泛用于建筑装饰。在太阳光。

线照射下,反射的太阳光线形成聚焦,在一定条件下会引发火灾。玻璃墙引发汽车火灾的也有报道,起火原因是轿车门上的玻璃未关闭,太阳光线照在不锈钢圆柱上反射形成聚焦,焦点正好在轿车座垫上,从而引起燃烧。

在日常车辆使用时,驾驶员应当注意的是,行驶中闻到异味,或发现火星、火苗的,应该马上拉手刹,关闭电源,迅速离开汽车,取出灭火器给油箱和燃烧部位降温灭火,避免爆炸;同时拨打119求救。

车载灭火器是车上必备的消防用具,要注意灭火器的保质期,一定要按要求配置和更换。在使用车载灭火器时,应注意三点:

一是在发现汽车有异味冒烟时,应当及时用灭火器扑救;。

二是要及时打开引擎盖,但不要一下子完全打开,可以先打开一道缝,第一时间找准着火点,向内喷射灭火剂。

三是在使用灭火器时,不能往火焰表面喷,而是应对准火焰根部,并确认火焰全部被扑灭后,才能将灭火器移开。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇五

为响应市府关于开展加强城市安全大讨论活动的部署,根据区建交委党委的要求,闵行区安质监站党政班子与7月26日下午组织全体职工,学习了国务院调查组关于上海“11·15”特别重大火灾事故的调查情况和处理意见的通报,并针对国务院调查组提出的6条整改措施建议和落实沪府发(20xx)1号文件,进行了热烈的讨论,现就讨论意见总结如下。

一、国务院调查组提出的6条整改措施建议的讨论。

国务院要求各地区、各部门要深刻吸取此次事故教训,深入开展工程建设领域突出问题专项治理,严格落实消防安全责任制,抓紧研究完善建筑节能保温材料防火等技术标准及施工安全措施,加强安全管理和监管,督促企业严格落实安全措施、及时消除安全隐患,切实防止重特大火灾等事故的发生。俞正声书记在通报会上说,事故的原因从表面上看,是安全管理制度上的缺失和施工作业现场的管理混乱,但从深层次看,反映的是我们宗旨意识上的欠缺,工作上的诸多不到位、不落实。主要表现为:重视不够、作风不实,市场失范、监管缺位,制度缺失、约束不力。联系到我们的安全质量监督工作上,就是要求我们从工程报监开始就要了解工程的基本情况,一是工程的本体情况;二是工程的周围环境情况,做到事宜具细,只有这样,才能抓住监督的重点部位,及时督促参见各方建立安全质量责任制,落实各项安全质量措施,并应在监督检查中,主动发现问题和隐患,并采取必要的行政措施,做到到位有作为,杜绝和减少事故的发生。

二、从“11.15”特别重大火灾事故中应汲取哪些教训的讨论。

针对“11.15”特别重大火灾事故所暴露出的问题,市府下发了沪府发(20xx)1号文件,文件中进一步明确提出要深入落实责任主体和中介机构安全质量责任制。讨论中认为,落实工程建设安全生产责任制势在必行,十分必要。如果一个工程参建的各方面责任到位,可以有效遏制伤亡事故的发生和加强工程建设中的安全管理工作。工程建设领域是高危行业,不论是建筑施工或工程建设,在施工的过程中都不同程度地存在着许多安全隐患,这种事故的案例在我市也有许多教训。

1、强化建设单位的安全生产责任。

建设单位是工程建设项目安全生产的责任主体,必须建立健全安全生产责任制,严格执行施工许可、监理等制度,切实落实建设项目的建设、勘察、设计、施工、监理等方面的主体安全生产责任。建设单位必须要制定安全生产监督方案,督促参建单位(包括施工、勘察、设计和监理等单位)建立安全生产组织保障、制度保障、资金保障、技术保障、设施和设备保障。同时,要具体明确监管工作的内容和责任人员,尤其是对建设过程中涉及的危险源、重点部位、重点环节以及危险性较大的专项工程、安全教育培训、监督检查计划等事项,应在监督方案中予以明确。要按照安全生产属地管理原则和《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,切实履行安全生产告知义务,定期向建设行政主管部门或专业建设行政主管部门告知对参建单位安全生产的监督检查情况,并督促参建单位主动接受有关部门的安全生产监督管理。

2、强化参建单位的安全生产责任。

参建单位应当接受工程建设项目建设单位的安全生产监督管理,贯彻执行工程建设项目安全生产工作的各项政策和措施,切实落实安全生产责任制。参建单位主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,必须加强对本单位安全生产工作的领导,及时消除各类事故隐患,落实安全生产各项措施。

3、强化安全监督检查。

工程建设领域安全生产责任制的监督检查要突出工作重点,一是要根据不同工程建设项目的特点,特别是针对事故多发的重点单位、重点部位、重点环节等进行监督检查;二是要把脚手架、模板支撑、基坑开挖、消防安全等危险性较大的工程和施工设备、设施以及建筑起重机械等特种设备作为督查的重点;三是要针对气候变化和季节性安全生产工作特点,对各类自然灾害可能造成工程建设项目施工安全隐患的,进行专项督查;四是要突出对事故隐患的治理和整改落实,对重大事故隐患要实行挂牌督办,跟踪治理。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇六

生命重于泰山,安全高于一切。为了进一步提高全体师生的自我保护意识,提高面对突发事件的应变能力,增强在紧急状态下的心理承受力,帮助全体师生提高自救、自护的能力,今天我们利用自习的时间,对全体师生开展了一次火灾、地震紧急疏散演练的活动。

这次活动全校共有133名师生参加。伴随着两短一长的“警笛”声响起,全体人员都能严格按照突发事件应急预案,进入各自岗位进行及时疏散,各班学生在老师的认真指挥下按照指定的安全出口,迅速并且有秩序地离开教学楼,紧急撤离到安全地带,全部学生到齐共用了2分20秒。在演练过程中保持了安全良好的秩序和快速反应的能力。我们还通过灭火演练,掌握了灭火器的使用和扑灭初火的方法,整个演练活动达到了预期目标。

本次突发事件紧急疏散演练有效地增强了我们师生的安全防范意识,提高了我们在地震、火灾等紧急情况下及时疏散逃生、自救互救的能力。凡事预则立,不预则废。虽然我们无力对灾难说些什么,但关键在于我们如何防患于未然,当自然灾害来临时,给生命留下更大的生存时空。在512汶川地震发生的那一刻,四川省安县桑枣中学全校23多名师生仅仅用了1分36秒,全部撤离到安全地方。桑枣中学校长叶志平因此也被网友称为“史上的最牛校长”。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇七

火灾离我们是很远的,多少火灾事故的教训告诉我们:“一切非自然灾害都是可以预防的”。下文是火灾事故的总结范文,希望对大家有帮助。

4、强化“三同时”工作。

实施建设项目安全设施“三同时”,是从源头上防范和控制安全生产隐患和事故发生的一项重要措施。建设单位要认真履行建设项目安全设施责任主体,建设项目安全设施的设计、施工、竣工验收等。工程建设项目在可行性研究阶段,建设单位应当对安全生产条件进行论证;在初步设计阶段,应当组织或者委托有相应资质的设计单位对建设项目进行安全设施设计,并编制安全设施设计专篇,没有安全设施设计的,不得开工建设;在施工阶段,安全设施应当由符合资质要求的施工单位施工,施工单位及有关人员应当按照安全设施设计和相关施工技术规范的要求组织施工,并对安全设施的工程质量负责;施工结束后,建设单位应按规定组织竣工验收。

5、强化行政执法。

加大执法力度,实施依法治安,严厉查处安全生产违法违规以及不履行安全生产职责的行为。对存在严重违反安全生产有关法律法规、安全生产管理制度不健全、安全生产保障措施不落实、降低安全生产条件、安全作业环境和条件不到位等现象和行为的工程建设项目,要加大处罚力度,及时采取有效措施,跟踪督促整改到位。重点检查执法内容:一是建设工程违法分包、转包和资质挂靠的行为;二是不具备安全生产条件、不履行法定责任和施工管理程序、逃避或拒绝安全监管执法等行为;三是不按规定进行安全生产教育培训或无证上岗等行为;四是施工总包单位对专业承包、劳务分包等分包单位的安全生产管理存在以包代管或包而不管等行为;五是施工现场“三违”现象以及重大隐患隐瞒不报或不按规定予以整改的行为;六是发生事故隐瞒不报、迟报、漏报的行为。

通过讨论,进一步明确了监督工作目标,就是要认真落实22条文件精神,以法律法规、国家建设工程规范和规范性文件为依据,履行好监督职责,为加强城市安全工作尽一份力量。

8月3日凌晨,南湾街道一废品回收站发生一起重大火灾事故。事故发生后,市及龙岗区领导高度重视,市长许勤,市委、常务副市长吕锐锋迅即作出批示,要求迅速调查事故原因,做好善后工作,举一反三,严防类似事故再次发生。市委、龙岗区委书记蒋尊玉,区长姜建军等第一时间赶赴现场指挥救援工作。龙岗区委、常务副区长熊国伟对事故善后处理工作作出部署。龙岗区领导熊小平、郭子平、彭建安、王延奎、华振强、曾子伦等参加现场会。

南湾街道主要负责人在现场会上作出深刻检讨。龙岗区各街道迅速开展行动,全面排查辖区安全隐患。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇八

昨天,刚从北京开会回来的省委副书记、书记刘玉浦一下火车,便第一时间赶往南山区,查看“2·27”火灾事故现场、看望住院伤员。

在下午举行的全市安全生产专项工作会议上,他要求全市上下总结教训、举一反三,采取措施、切实整改,围绕火灾中暴露出来的问题,结合当前解放思想学习讨论活动,进行领导班子和领导干部的思想作风、工作作风、工作责任心、工作干劲整顿。

在火灾事故现场,刘玉浦仔细查看,详细了解有关情况,并代表、市政府向参加调查的消防专家表示感谢。

由办公厅牵头,尽快出台责任制、问责制、奖惩制办法,形成保障安全生产、社会治安社会稳定的长效机制。

6月14日,江西政府召开全省安全工作电视电话会议,认真总结6月5日省广播电视发展中心幼儿园火灾事故的惨痛教训,强调牢固树立“责任重于泰山”的思想,坚决贯彻落实中央和省委、政府关于安全工作的一系列部署和要求,坚决遏制各种事故特别是杜绝重大、特大和恶性事故的发生。

会议指出,在党中央、国务院和省委、政府高度重视安全工作的情况下,江西还是发生了“6·5”火灾事故,暴露了一些地方、一些部门和一些单位对安全工作的极端重要性仍然认识不足,安全工作措施仍然不到位,监督检查仍然存在很多漏洞,必须深刻反思,从中接受惨痛的`教训。

江西省省长黄智权说,安全工作事关人民群众生命财产安全,事关改革、发展、稳定的大局,责任重于泰山,各地、各部门要认真吸取“6·5”火灾事故血的教训,清醒认识当前安全工作的严峻形势。

要按照“三个代表”重要思想的要求,从讲政治、反的高度,以对党、对人民高度负责的态度,认真履行保一方平安的职责,从根本上治理安全隐患,坚决杜绝重大、特大安全事故发生。

他强调,省委、政府已就安全工作作出总体部署,现在关键是落实。

各地、各部门要进一步在抓落实上狠下功夫,做到在安排部署工作的同时,要安排部署安全工作;在检查落实工作的同时,要检查落实安全工作;在总结考评工作的同时,要总结考评安全工作。

黄智权要求,坚决落实各项安全工作责任制。

各级政府和部门正职领导是本地区、本部门安全工作的第一责任人,必须明确自己肩负的责任,对于安全工作中的重大问题,要亲自过问、亲自决策,形成安全工作一级抓一级,一级对一级负责,层层有人抓,环环有人管的齐抓共管局面。

要严肃查处各类安全事故,凡属重大安全事故,都必须查清事故原因,分清责任,只要是事故责任单位和责任人,都要依法严肃查处。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇九

近年来,随着改革的深入和城镇化建设步伐的加快,出租户住宅楼如雨后春笋般的拔地而起,大大提高了人们的生活水平,促进了社会的发展。但我们不能忽视,出租户住宅楼由于设计施工存在的缺陷和小区物管重治安,出租户重生活上的享受和方便,大多忽视了消防安全,甚至不具备简单的消防知识常识。这些隐患的存在,致使出租户火灾频频发生,造成一幕幕家庭悲剧。2011年以来,锡山区共发生出租户房火灾事故46起,占总数的51.6%,造成3人死亡,5人受伤,造成直接经济损失80余万元。针对出租户房火灾事故频发,伤亡大的实际,大队专门对出租户火灾进行了研判分析,希望通过分析,能给大家一点启示,全社会行动起来,坚决遏制出租户楼火灾伤亡事故的发生。

1、逃生通道被占用堵塞。楼梯间公共走廊原本是起火时逃命的通道,部分出租户只顾自家方便将破旧家具、自行车煤炉等物品放在公共走廊、楼梯间处占用疏散通道,甚至有的在公共走廊设臵煤炉、液化气灶进行做饭烧菜,这些物品必将影响人员疏散,同时也将让火魔有了可趁之机。

在小区的环行车道入口处安装水泥墩或钢管等障碍物防止大车的进入,人为地缩减或堵塞了消防通道;有的在两座出租户楼间原本保留的防火间距的空地上盖起了车棚、小仓库等等,一旦失火,将对两侧出租户楼构成严重威胁。此外,这些违章建筑极可能成为火势蔓延的途径,有时又成为消防车到达火场的障碍物,贻误灭火战机。

3、消防设施和消防器材配备不足。很多情况下,出租户发现家中起火报警后,由于家里没有灭火器材,楼道内没有消火栓,加上心理的紧张、恐惧、急噪、惜财等因素,失去了救火和逃生的理智,只是机械地从自来水龙头接水来回扑救或盲目地抢救疏散财物,不能有效的控制火势,等消防队到场处臵时,小火已酿成大火,造成大灾。

4、电器线路设计施工和家用电器安装使用不当。目前,冰箱、空调、微波炉、热水器、浴霸等大功率高档电气已逐渐普及,当初装潢设臵的电气线路已不堪重负。有的在装修时为了省钱、给装潢公司包工包料、不到正规商店购买材料等原因,使用了不合格的电线、插头插座及开关等,达不到应有的负荷要求,极易引发火灾事故。有的是电器使用不当,如:多台大功率电器连接在同一线路上或不按操作规程使用,很容易使线路局部过热,短路引发火灾。另外,电器线路老化、漏电也常常会引发火灾。

5、出租户消防安全知识匮乏,防火意识淡薄。大部分出。

租户对火灾的危害都有清醒的认识,但是经过消防安全培训掌握灭火常识和落实防火措施,重视用火、用电、用气安全且家中配有灭火器的不多。大多还是存在侥幸和麻痹心理。

二、出租户住宅火灾事故防范对策。

1、以“六进”宣传为依托,加大消防监管和宣传教育力度。消防部门要对公安派出所和各出租户小区物业管理单位进行先期培训,依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》充分发挥他们的职能作用,如定期对小区和出租户家庭进行防火检查,清除违章建筑,检查消防器材完好情况,确保消防通道畅通;组织成立群众性的义务消防队,定期进行训练,使社区内每一个成年出租户都学会防火灭火的基本技能。与此同时,居委会还应广泛开展出租户防火和灭火知识的宣传活动,如在小区内设臵公益广告、消防图片、标语等,消防职能部门可利用“119”宣传日、节假日等时机组织现场咨询和散发宣传单形式,使消防技能和消防安全知识普及到社区的每一个家庭。

2、消防部门加强源头管理,严把审核验收关。消防部门应加强对住宅楼工程的审核和验收,确保防火间距、安全疏散通道、消防车通道、消防供水管网、室外消火栓等符合消防法规的有关要求,高层住宅楼还必须安装消防自动报警器和自动灭火等设施,使用住宅楼基础硬件设施符合消防安全要求。

3、加强消防技防建设。以技术手段提高家庭防灾减灾能力。针对独居老人火灾伤亡率较高的状况,大力推广家庭火灾智能救助系统,及时将火警信息自动传输到相关人员和监控平台,以实现远程智能监控和救助。2010年以来,已在1000多户70岁以上独居老人居所无偿安装家庭火灾职能救助系统,今年还要安装完成700套。

4、住宅装修时应充分考虑安全需求。出租户在对房屋装修时不得破坏原有的结构,降低建筑物抵御灾害的能力。在室内装修的选择上,应尽量使用不燃、难燃材料,少用可燃材料,以减轻住宅内的火灾荷载。室内线路敷设必须使用合格的电器产品,尽可能请具有相关资格电工敷设电器线路。此外,出于防盗的目的而安装防盗窗、防盗网应具备安全逃生的条件,可选取外锁内开式防盗窗等产品保证安全逃生的需要。

警以防止产生火花。处理液化气残液时不要将残液倾倒在出租户楼内以免残液通过下水道散入各户,造成爆炸事故。如做饭时发生火灾,应立即关闭气瓶阀门或管道伐门,用湿毛巾、生菜、等扑灭油锅,同时进行报警。家里新增大功率电器时一定要考虑线路的承载能力,必要时应重新布线,千万不要私拉乱接各种临时线路,使用不合格的电器、插座、插头等产品。同时用尽量避免各种大功率电器连接在同一线路上,造成局部线路过载而发生火灾事故。酒后卧床吸烟、也极易引发火灾伤亡事故,当家人有酒后卧床吸烟、习惯时,在其酒醉时,家中一定要有人留守照顾。经常教育小孩不要玩火,儿童不宜使用电热毯,防止尿床发生以外。此外,要熟记火警电话“119”,报警时要讲清详细地址,现场情况。家里没人时,要关掉电源和气源的总阀。

总之,消防部门在加大建审、监督检查力度的同时,还需要社会单位和广大群众给予支持。重视消防,关心消防。切实将自己的生命与消防安全紧密地联系起来,广泛地参与到消防安全宣传的各项活动中来,因为消防安全是真正地关系到千家万户。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇十

第一章油库电气的基本概念。

油库是接卸、储存、供应石油及成品的基地。加油站是石化销售系统面向社会,直接为用户服务、零售成品油的场所。石油及成品油(以下简称油料)具有易燃爆、易挥发、易渗漏、易于积聚静荷的特性。油库必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,积极采取措施,提高安全生产的保障能力,保证油库安全生产、经营。

本节案例剖析基本是按照事故经过、事故原因、事故教训的顺序开展,力求做到案例叙述简明扼要、符合事实;原因分析清晰透彻、客观具体;教训总结切中要害、发人深省。

希望通过本节案例,进一步加深对油库事故发生特点、规律的认识和把握,从中吸取事故血的教训,增强落实规章制度的自觉性,不断提高油库安全管理水平。

收发油料是油库(加油站)最经常基本的业务工作,经常发生油库安全事故。据统计在油库(加油站)发生的事故中,发油作业过程中发生的事故占事故总数的64%。在收油过程中,油库主要是通过铁路(码头)装卸油系统接卸铁路油罐车、油船运输的油料,加油站主要是通过自流方式接卸汽车运送的油料。在发油过程中,油库主要是通过铁路(码头)装卸油系统给铁路油罐车、油船发油,或通过零发油系统给汽车油罐车加油;加油站则是主要通过加油枪加注油料。在油库中,由于油料管理的需要,经常会进行油料输转作业(倒罐作业)。由于油料自身特点,在收发、输转油料过程中,易发生油料溢出、油蒸气逸散和静电积聚等问题;同时在收发、输转油料作业中,参加人员多、启用设备多,安全管理比较复杂。作业中,任何一个环节出现问题都可能导致事故的发生。轻则造成跑(冒、漏)油、混油或损坏设备,如果处理不及时,则可能导致火灾爆炸事故。

油罐作业要对输油状况进行监视,防止瘪罐、溢油。——《石油库管理制度》。

接卸油品时,要严格遵守操作规程,„„。现场有专人监护,防止发生跑、冒、混油事故。

——《加油站管理制度》。

1.2.1.1.1严禁无证上岗,严禁不安操作规程进行倒油作业。在事故现场及时关闭阀门,及时报警,采取措施控制现场和保护自己。在溢油发生后,作业人员不会报警,不会采取措施控制现场和保护自己。如果此时能够处理得当,关闭阀门,避免点火源出现,着火爆炸事故完全可以避免。

第一章油库电气的基本概念。

【案例1】输转作业中睡觉看电视,溢油引起着火爆炸。

一、事故概况。

2001年9月1日凌晨,辽宁省沈阳市某油库发生了一起油罐连锁爆炸事故,储油总量为3200m3的8个油罐先后爆炸起火。

这是一个1万平方米的大型储油库。库内分东西两个储油区。东边是内有14个立式储油罐的储油区,其中南北依次排列的8个溶剂各为400m3的储罐,就是这8个油罐发生了爆炸事故。西边是另一储油区,储油为6620m3。离着火油库21m远、从东至西排列着5个溶剂各为1000m3的立式储油罐,北边还有溶剂60m3的卧式储油罐27个。东边墙外,有4个溶剂各为100m3的立式储油罐。南边6~7m远的铁路上,停放着2列载有1100m3的22节正准备卸油的油罐车;东北侧260m处是一个加油站,有溶剂均为10m3地下汽油、柴油储罐4个;300m处有一个50m3液化气储油罐1个;东南侧960m处加油站内,有溶剂25m3的汽、柴油罐4个;950m处是另一个油库,储存柴油总量为11000m3。凌晨4时30分,该油库在倒罐作业过程中4名作业人员全部不再作业现场,或看电视或睡觉,造成油料外溢,大量挥发性气体沿地表一直扩散到160m外的车库内。司机贸然发动汽车,形成点火源,发生着火爆炸。8座400m3地面罐及1000m3库房被烧毁,死亡6人,重伤2人,直接经济损失达1000万元。

二、事故原因。

(1)油料倒罐作业过程中,4名作业人员全部擅离职守,造成油罐大量溢油。(2)外溢的油料蒸发形成的油气沿地表扩散到车库,汽车发动形成点火源,引起火灾,并引发建在室内的油罐相继着火爆炸。

三、事故教训。

(1)该库管理涣散,人员安全意识淡薄,倒罐作业组织不严密,分工不明确,作业过程中无领导值班或检查。4名作业人员根本没有把油料倒罐作业安全放在心上,既没有仔细检查液面上升情况,又不坚守岗位,导致溢油事故的发生。

(2)根调查该库员工大部分未经培训,直接上岗,缺乏最基本的安全和消防常识,对油料易燃易爆特性和跑油等事故可能产生的危害和知之甚少。在溢油发生后,作业人员不会报警,不会采取措施控制现场和保护自己。如果此时能够处理得当,关闭阀门,避免点火源出现,着火爆炸事故完全可以避免。

(3)该库设计不符合《石油库设计规范》要求,工艺不合理,无配套消防设施。8个油罐建在库房内,形成封闭式空间,极易造成油气的大量积聚,形成安全隐患。就在事故发生前3个月,当地消防部门在列行的消防安全大检查中,对其下达了停业整顿通知书,并罚单位和法人罚金。但该公司置若罔闻,未做任何整改,依旧作业,致使发生着火爆炸后,没有任何办法控制火情,错过了火灾初期灭火的最佳时机。

1.2.1.1.2严禁装油擅自离岗,严禁在事故现场启动发动机,装油前一定对油罐车进行检查维护。在事故现场应果断采取防止溢出的油料被点燃的措施,或者将汽车推离现场。应当严格按规定进行设施设备的维护检查,及时发现设备存在的安全隐患。该事故中,正是因为对油罐车检查维护不够,设备达不到防火要求,油罐车排气口防火帽不起作用从而最终导致了火灾。

【案例2】油罐车装油无人看管,冒油引发火灾。

一、事故概况。

某年4月24日下午4点,一辆十轮油罐车到某石油站油库提汽油。业务员开单制定管理人员灌油。管理员打开流量表阀门后让司机代为看管,本人擅离开了岗位。司机看流量表的指针离制定数尚差1000多公升,便到离灌油间20多米的公路上去吸烟聊天。汽油冒出油罐,一个小女孩发现,立即呼喊。司机等人到现场关闭了阀门。大量汽油已流到车上和地上。司机进入驾驶室启动发动机,踩油门时排气管“放炮”冒火星,将溢油点燃。霎时,烟火冲天。烧毁十轮汽油罐车1辆、汽油4.5t、90m2灌油间1栋。扑救中20多人受伤,其中3人重伤。

二、事故原因。

(1)管理员不坚守自己岗位,让司机代看流量表,擅离职守,导致了溢油事故的发生。(2)着火的直接原因是司机发动汽车。对事故分析可以知道,要么油罐汽车排汽管没有防火帽,要么有防火帽,但不起作用。由于该油罐车排汽口防火帽不起作用,当发动汽车时排汽管“放炮”冒火星,将溢油的油品点燃酿成火灾。

三、事故教训。

这是一起因失职造成的责任事故,教训十分深刻。

(1)应当狠抓人员安全观念。人员的安全意识任何时候都不能放松,不能有任何的麻痹思想。加油站在接卸油品时,要严格遵守操作规程。现场有专人监护,防止发生跑、冒、混油事故。该事故就是由于管理员的安全观念淡薄,擅自脱岗造成的。

(2)应当严格按规定进行设施设备的维护检查,及时发现设备存在的安全隐患。该事故中,正是因为对油罐车检查维护不够,设备达不到防火要求,油罐车排气口防火帽不起作用从而最终导致了火灾。

(3)应当加强人员素质。人员素质的高低直接影响着油库的安全状况。在加油站发生跑、冒、洒油料时,特别是在大量溢油与地面有油的情况下,必须清理完现场后,加油车辆方能离去。该事故中如果人员的素质高一点,在发生溢油事故时不是马上发动油罐车,而是果断采取防止溢出的油料被点燃,或者将汽车推离现场,那么着火事故也就不会发生。由此可见,加强各类安全规章制度的学习,提高人员事故处理能力,可以避免溢油引发的火灾事故。

第一章油库电气的基本概念。

1.2.1.1.3严禁保管监督员不在和未对卸油罐进行计量时进行油罐卸油,严禁用铁桶、塑料盆进行回收溢油,严禁容留幼儿童在经营点火灾危险区域内逗留、玩耍,对加油站人员必须坚持先培训,后上岗,使人员素质完全符合加油站的规定要求。溢油后采取措施不当,在回收溢油时使用塑料桶、铁桶易产生静电和碰撞产生火花的器具,应该用油库的专用设备回收溢油。

【案例3】撬锁卸油无人监视,溢油引起爆炸。

一、事故概况。

1999年6月19日,山东省某县成品油经营点发生了一起重大爆炸火灾事故。下午18时30分,承包经营者宋某某接到1车(10000l)90#汽油,在保管监督员不在和未对卸油罐进行计量的情况下,宋某某擅自将油罐卸油口铁锁撬开,进行卸油。卸油期间,也没有安排人员监视。卸油开始后,宋某某就陪着司机到经营室吃西瓜。18时50分左右,宋某某到院内油罐口查看,发现油从油罐中溢出,就连忙让司机张某某关闭了油罐车阀门,同时让雇佣的王某某赶紧回收溢油。王在回收溢油时,用铁桶、塑料盆等器具回收,造成器具碰撞产生火花,引起油蒸气爆炸,使汽油燃烧。19时10分消防队投入灭火和抢救烧伤人员的工作,半小时后,大火被扑灭,受伤人员被送往医院。这次事故式王某某(女)当场烧死,宋某某与其爱人1周后死亡,孙女与王某某的外甥在1个月后的治疗中先后死亡。溢出油品1466l,直接经济损失16.35万元,教训及为深刻。

二、事故原因。

(5)违反劳动纪律,随意容留幼儿童在经营点火灾危险区域内逗留、玩耍,以致造成无辜儿童被烧后死亡。

三、事故教训。

人员素质完全符合加油站的规定要求。

1.2.1.1.4严禁加油站用不懂业务的人,组织汽车油罐车卸油。作业前应该对油罐空容量心中有数,应该穿着防静电服,油罐应尽量集中安置,采用地下直埋,严密将油罐设置在建筑物内和地下室内。作业人员对接收油罐应该测量,卸油时应该坚守岗位严密观察作业情况,就不会造成油罐溢油。油料具有蒸发性,蒸发的油气充满灌室,油料员(穿着化纤衣服)进入罐室,人体静电放电,引燃爆炸性混合气体,发生着火爆炸。

【案例4】顶班人员不坚守岗位,发生溢油,静电放电引发火灾。

一、事故概况。

1998年3月27日,某加油站在业务人员不在位的情况下,随意借用不懂业务的警卫战士顶班作业,组织汽车油罐车卸油。作业人员作业前没有测量,对接收油罐空容量心中无数。工作时不坚守岗位严密观察作业情况,而擅自离开,致使现场失控达30min,造成油料溢岀事故的发生。随后2名作业人员进入罐室查看溢油情况时,发生着火爆炸,造成2人中毒烧伤,1台运油车、6个25m3油罐和2台加油机被烧毁。

二、事故原因。

(1)作业人员对接收油罐不测量,卸油时不坚守岗位严密观察作业情况,造成油罐溢油。

(2)油料具有蒸发性,蒸发的油气充满灌室,油料员(穿着化纤衣服)进入罐室,人体静电放电,引燃爆炸性混合气体,发生着火爆炸。

三、事故教训。

(1)卸油作业管理混乱,规章制度落实不到位。在业务人员不在位的情况下,随意借用不懂业务的警卫战士顶班作业。油料业务人员必须经过专门培训,持证上岗,但该加油站领导对此规定根本不予以重视和落实。

(2)业务人员责任心差,麻痹大意。作业前没有测量,对接受油罐空容量心中无数。盲目蛮干。工作时不坚守岗位严密观察作业情况,导致溢油事故。作业人员安全意识淡薄,不按照规定穿着防静电服,致使人体静电放电。因此,“作业前要按规定穿着、使用劳动保护、安全防护用品”。

(3)油罐违规安装在地下室内。《汽车加油站气站设计与施工规范》要求“油罐应尽量集中安置,采用地下直埋,严密将油罐设置在建筑物内和地下室内。”

1.2.1.1.5严禁操作人员离开岗位,应按时检测油罐内液位,油罐区排水沟在防火堤处必须设置关闭装置,下雨时把关闭装置打开,将雨水排出后关闭。该油库就是因为在防火堤处未设关闭装置,致使油品流到库外水面。

【案例5】卸油打牌,溢油引发码头江面火灾。

第一章油库电气的基本概念。

一、事故概况。

7月22日某油库码头用船上的泵从油船向油罐内卸汽油。经计算,油罐空容量可以容纳油船内的油品。但由于油舱与水舱之间的阀门未外安全关闭《据说是阀门阀杆坏了,误认为已关闭,实际没有关闭》,水舱里的水流入油舱。这样向油罐卸的是油和水,所以油舱里的油长时间卸不完。操作工人不坚守岗位,不按时检测油罐内液位,而去打扑克。这次打扑克时间特别长,过了6h后才去检查油罐,这是油罐已经破裂(油罐装满之后,仍向罐内输油),罐内压力升高,把罐顶与罐壁结合处胀开一条1m多长的裂口),油品从裂口处流出,顺排水沟流到珠江(排水沟在防火堤处未设水封或关闭装置),跑油几十吨。江面上的油逐渐增多,面积逐渐增大,油气到处扩散。在码头附近有一座货物码头,停靠9条民船。这些民船都是全家吃住在船上,在船上生火做饭。当油气扩散到民船时,明火点燃油气,整个江面一片火海。民船被火包围,无法逃脱,船上人员大部分被烧伤烧死。由于着火面积大,陆上救火设备用不上,无法扑救,直到把油烧完为止。幸好排水沟出口处(油库围墙里边有一水封井,火焰没有窜到油库内。事故溢跑油料几十吨全部烧掉;烧毁民船9条;烧死船民34人,烧伤80人;直接经济损失80万元。

二、事故原因。

(1)操作工人不坚守岗位,不按时检测油罐内液位,造成胀裂油罐溢油事故。(2)油舱与水舱之间的阀门未完全关闭,造成水舱里的水流入油舱。这样向油罐卸的是油和水,所以油舱里的油长时间写不完。

(3)排水沟在防火堤处未设水封或关闭装置,油料顺排水沟流到珠江并扩散,油气遇明火造成更大的着火事故。

三、事故教训。

(1)操作人员必须坚守岗位,遵守操作规程和各项规章制度。如果操作人员坚守岗位,按规定监测罐内液位,就会及时发现问题,可以避免这次事故的发生。

(2)油罐区排水沟在防火堤处必须设置关闭装置,平时关闭,下雨时把关闭装置打开,将雨水排出后关闭。这样即使发生油罐破裂、跑油事故,油料也流不到防火堤外。该油库就是因为在防火堤处未设关闭装置,致使油品流到库外水面,遇明火引发重大火灾事故。

1.2.1.1.6严禁装油睡觉。发油现场必须有专人监护,防止发生冒油事故,应合理安排工作时间,不应该在半夜发油,应考虑作业人员的生理规律,对作业人员、作业时间进行科学安排。

【案例6】装油睡觉,油罐车冒罐跑油。

一、事故概况。

1985年9月1日23点时,某石化总厂储存车间装油二班装了8辆油罐车的柴油后,8。

班长认为没有车子了,就和装油工到厂大门外吸烟、吃饭,又去洗澡。2人次日3点左右回到值班室,发现有4喷气燃料油槽车已进装油台待装。班长让装油员自己装车,并帮助把准备工作做完后,就到值班室睡觉去了。3点50分装了2辆喷气燃料油罐车后,装油员估计30min后可以装满,就到台上值班室休息。因白天没睡好觉,又刚洗过澡,又乏又困,不一会儿就睡觉了。5点20分司泵工觉得装4辆油槽车时间有些长,就给装油台打电话,才把装油员从睡梦中唤醒。但为时已晚,造成冒罐跑损喷气燃料147t。

二、事故原因。

(1)装油员没有严守岗位,而是认为装油正常后也到值班室休息了,造成装油现场无人值守,导致跑油事故。

(2)班长让装油员装车,帮助把准备工作做完后,就到值班室睡觉去了,没有及时检查。

三、事故教训。

发油现场必须有专人监护,防止发生冒油事故。这一点各级部门早已有文明规定,并不是不知道,而是而能落到实处。等到发生了事故,后悔已经来不及了。这说明了该单位管理的混乱,安全教育没有达到效果,安全检查力度不够。这起事故的教训是:(1)严格落实安全生产教育制度,对油库职工要定期进行安全教育。要针对职工的各种侥幸心理,查找规章制度条文,收集事故案例,对其进行有理有据的说服教育,用血淋淋的事实警示职工,一定要按操作规程作业,完全杜绝侥幸心理,提高安全意识,不要使安全生产教育流于形式。

(2)加大安全监督和检查力度。安全监督和检查是促进职工落实规章制度、按操作规程作业的强有力的措施。安全员定期检查,巡视作业现场,切实地进行好各项安全监督和检查,使职工的安全意识不松懈。

(3)应合理安排工作时间,这次发油作业从晚上开始,持续到第二天5点左右结束。这段时间是作业人员最易疲劳的时间,特别是要连续工作。因此,在工作安排时,应考虑作业人员的生理规律,对作业人员、作业时间进行科学安排。

1.2.1.1.7严禁不按照计量操作规程卸油,应该每次根据上个营业日报表估算岀罐内存油量和可卸容量,做出完善记录,及时提供油罐存有变化情况。该事故中就是由于现场没有专人监护,不遵守安全规定,安全观念淡薄造成了溢油事故。

【案例7】卸油过程无人监护造成溢油。

一、事故概况。

第一章油库电气的基本概念。

客,便根据上个营业日报表估算岀罐内存油量和可卸容量,卸油过程中,无人监视油罐液面上升情况,结果造成溢油事故。

二、事故原因。

(1)卸油前未对卸油油罐进行计量是事故的主要原因。

(2)卸油过程中,现场无监卸人员,致使油品溢出而没有及时发现。

三、事故教训。

(1)加强各项规章制度的落实情况。计量人员的基本任务是按照计量操作规程,每次收油作业前后和每日停止营业后,都必须进行计量。做出完善记录,及时提供油罐存有变化情况。本事故中计量员心存侥幸,卸油前不对油罐进行计量,仅根据上个营业日报表估算岀罐内存油量和可卸容量,造成了事故的发生。

(2)应当狠抓人员安全观念,人员的安全意识任何时候都不能放松,不能有任何的麻痹思想,该事故中就是由于现场没有专人监护,不遵守安全规定,安全观念淡薄造成了溢油事故。

1.2.1.1.8严禁超装油品,由于该库不执行规章和操作规程,事前不计量,卸油作业中不检查,造成油罐超装跑油。环形道路地面排水管上阀门,按规定平时应常关,以防止跑油时从排水管流出,但该库排水管上阀门长期不关,造成油品从排水管流到库外。

【案例8】油罐超装无人管,发生跑油事故。

一、事故概况。

1985年1月3日时,某石油公司油库储油区17#油罐因超装油品发生跑油事故。该油库为某石油公司直属中转油库,总容量100000m3,覆土式储油罐。发生事故的油罐为17#计量罐,容量为2000m3,是1984年建的,同年12月22日开始装油。1985年1月1日下午,进来一艘大庆412#油船,装载70#汽油5002.6t。17时35分开始向15#油罐(10000m3)卸油,卸入一部分后停止卸油。1月2日22时20开始向17#油罐卸油,次日5时15分停卸,连续卸油6小时55分钟。6时30分值班员发现跑油,油品随排水管流出罐外约1000m,在油罐的环形通道上能听到油流声。经检查呼吸阀顶盖压杆断裂,油量孔开启,呼吸阀接合管升高约13cm,罐内油高11.019m(罐壁高11.19m),罐顶进料孔盖被顶坏变形。

经现场检测,罐顶与罐壁刨边角钢变形、拉裂8处,最大拉裂长度0.8m,裂口宽0.1m(油品从其中3处泄漏),罐顶板与上圈板都有不同程度的破坏和变形。罐顶栏杆也有几处被拉坏变形。罐顶板整个被抬高0.13m,罐底板周围上翘2~1cm,接地扁铁被拉起10~13cm,油罐进出油管法兰被拉坏漏油,呼吸阀顶盖压杆被顶断,进料孔顶盖被顶坏,这些损失可进行修复。

染农田51.74亩,其中污染严重的31.38亩,污染轻微的20.36亩。另外,还污染水塘和两条水渠约3亩。

二、事故原因。

这是一起因油罐超装油料引发的责任事故。

(1)17#油罐原存油380t,油船向罐内连续卸油进7h,3名值班人员既没有计算油罐是否能容纳卸入的油品,又没有按规定进行计量和巡回检查,甚至有的值班人员还去睡觉。造成油罐大量超装,油罐破坏,油品大量流出。

(2)从现场检查和油罐破坏情况分析,油罐装满之后,油品继续进罐,油位不断上升。当油品装到罐顶部位时,球体罐顶产生向上的举力。罐壁生产向外张力,油罐在这种内压力的作用下,趋向球形,罐底板边缘翘起,罐顶板升高。由于罐顶板升高,罐顶呼吸阀顶住井盖板,将呼吸阀顶盖压杆压坏;由于罐底便边缘上翘,将与罐底板相连的接地扁铁拉起,进出油罐随之抬高,法兰连接受到破坏,造成漏油。这个上举力和罐壁的向外张力企图将罐顶与罐壁连接处拉开,造成罐顶与罐壁结合处被撕裂8处,同时罐顶栏杆也受到破坏。当油品泄露之后,油位下降,罐顶上举力和罐壁向外的张力减小,油罐部分复原,罐顶下降。这种分析与接地扁铁拉起的高度及呼吸阀连接短管穿过罐室顶部混凝土处的位移痕迹是相符的。

三、事故教训。

(1)严格执行管理规章和操作规程是保证安全的关键。由于该库不执行规章和操作规程,事前不计量,卸油作业中不检查,造成油罐超装跑油。如果严格执行规定,就不会造成这起跑油事故。环形道路地面排水管上阀门,按规定平时应常关,以防止跑油时从排水管流出,但该库排水管上阀门长期不关,造成油品从排水管流到库外。如果排水管上阀门关闭,就不会造成这么大的损失。

(2)油罐设计必须将罐顶与罐壁结合处的强度设计低于罐壁和罐底任何部位的强度,以保证罐内压力增大时,首先从此处撕开,确保油罐内油品不会大量流出。该库油罐的设计是正确的,在罐内压力增大时,罐顶与罐壁结合部位首先撕毁,从而保存了罐内大部分油品,减少了油品的损失,也减少了因增大跑油数量而产生的此生灾害。小结:

第一章油库电气的基本概念。

位报警器装置,减少人员的工作量,提高作业的安全度。

严禁携带火柴、打火机、香烟及其他易燃易爆物品入库,入库机动车辆必须佩戴有效的消防罩„„。严禁未按规定和无安全措施情况下在库区进行施工用火和生活用火。

——《石油库管理制度》。

严禁携带一切危险品入库。加油站内不得采用明火取暖。

——《加油站管理制度》。

1.2.1.2.1严禁在油库周围吸烟,严禁一切人员因私事入库,严禁油库旁边的临时住房内着火时把门打开,应该把门关闭,防止火势慢延,应该在油库旁边的临时住房内准备消防器材,以备不测,在油罐车没有工作,应该把油罐车辆口盖住,否则,会油气大量挥发,浓度不断加大,造成安全隐患。

【案例9】作业区住家属,吸烟引发油气着火。

一、事故概况。

某年4月20日18点30分左右,某石油站油库的4名工人到1名电工家属的临时住房闲谈。此房在库内泵房的西侧,原为一间接车员值班室。几人离开时,将未熄灭的烟头仍在了地面易燃物上,引燃了床下面的破棉手套、扫帚、牛皮纸、床板、床上衣物等。电工的爱人发现起火,便端起一盆洗脸水超火上泼去。此举未将火扑灭,火却越烧越旺。她急忙开门到外边去取水灭火。此时,在门外8m处的栈桥旁停放着15辆铁路油罐车,3辆车钢卸过油,空气中充满可燃气体。屋门一开,火焰立即从屋内喷出,顺泵房向东窜去,形成长40m、宽10m的火带,室内外一片火海。

事故发生时,泵房内1名卸油工首先发现火光,立即停泵并切断所有电源。其他人员很快赶到现场灭火。恰好在发生事故的前一天上午,油库组织了一次消防训练,市消防队讲解了消防知识和各种器材的使用方法,发生事故的当天上午又进行了消防演习,因而火灾很快被扑灭。这些活动对扑灭这次火灾事故起到了重要作用。

二、事故原因。

未熄灭的烟头引燃杂物,形成火焰,在开门瞬间,点燃收油作业后弥漫在门外的爆炸性混合气体。

三、事故教训。

(1)该油库允许电工家属住在油库内,明显违反了《石油库管理制度》的规定:“禁止一切人员因私事入库”。

(2)4名工人携带火种进入业务区,在作业场所弥漫大量爆炸性混合气体的情况下,聚在一起吸烟,酿成事故,反映了该库对安全工作重视不够,管理不到位。易燃易爆物品管理、进出业务区检查和收发作业管理等重点规章制度落实不到位,导致了事故的发生。

(3)事故调查发现,该库安全教育学习组织不力,对上级要求的学习教育落在纸面计划上,没有付诸于行动,即便搞了也是走过场,业务人员根本没有入心入耳,安全意识淡薄,麻痹大意,对在爆炸危险场所吸烟玩火可能产生的后果认识不清。“油库必须定期对全库人员进行安全教育,遵纪守法教育,事故案例教育和安全知识、规章制度学习。每半年组织全库人员开展一次安全防事故的预想、预查、预防活动”。

(4)收发作业时,没有油库领导现场值班,油罐车辆口没有用石棉被围盖,油气大量挥发,浓度不断加大,但没有人注意和纠正这个问题,导致事故发生。

1.2.1.2.2严禁携带火柴、打火机、香烟及其他易燃易爆物品入库,严禁用打火机照明,应该对参与作业的民工做好安全教育工作,无证不允许上岗。应该用防爆电器照明,这是一起因管理不严,严重违章引发的责任事故。一旦扑救失败,后果不堪设想。

【案例10】打火机照明,造成火灾。

一、事故概况。

1991年4月22日晚,某油库半地下1000m3的2#油罐为其他单位代储的原油800t,加热后准备装铁路油罐车外运。20点20分左右,1名参加作业的民工到2#油罐顶部用打火机照明观察液位读数(遥测仪一次表处)。因位于掩体外的量油口开打,溢散的油气沿短管与掩体结合部的缝隙进入罐室,遇明火点燃,火焰沿缝隙窜入罐室2m多,民工手和脸被烧伤,民工带上从罐室内爬出呼救。油库警卫发现后报警,连长带全体人员5min到达现场,用石棉被、沙子、灭火器等灭火,约7min将火扑灭。随后,油库领导组织人员向油罐室喷射泡沫,经观察无复燃可能,21点30分时撤离现场。

第一章油库电气的基本概念。

二、事故原因。

打火机照明点燃罐室区空气中弥漫的油气,造成着火事故。

三、事故教训。

这是一起因管理不严,严重违章引发的责任事故。一旦扑救失败,后果不堪设想。《石油库管理制度》明确规定:“油库计量工、化验工、电工、„„等技术人员要持证上岗,并保持相对稳定”,“严禁携带火柴、打火机、香烟及其他易燃易爆物品入库”。这起事故中,就是对参与作业的民工没有做好安全教育工作,又没有进行检查,民工不但带打火机进入油罐区,并且打火照明引发了火灾事故。

1.2.1.2.3严禁不检查油库设备就投入工作,应该检查各种阀门是否完好,然后再投入工作,日常设备设施检修制度应该严格落实,储输油设备应经常检查,及时维修,保证技术状况良好。

【案例11】汽车排汽管引燃过滤器喷出的汽油。

一、事故概况。

某年10月6日,某油库用发动机泵和加油车倒装航空汽油,由于过滤器阀门损坏,使用前没有检查,打开放气阀门后油品喷出。油喷到发动机排气管上着火,前来救火的民工又将输油管拉脱,造成火势蔓延。司泵员面部和头部2度烧伤,烧毁发动机泵、加油枪、胶管,加油库尾部烧损。

二、事故原因。

汽车排气管引燃过滤器喷出的汽油,前来救火的民工又将输油管拉脱,造成了火势蔓延。

三、事故教训。

(1)作业前准备工作不足,检查不细致、不认真,麻痹大意,致使存在的问题没有被及时发现。

(2)日常设备设施检修制度没有严格落实,储输油设备应经常检查,及时维修,保证技术状况良好。

(3)灭火中的组织指挥不严密,人员缺乏扑救火灾技能,造成输油管拉脱,火势扩大蔓延。

1.2.1.2.4严禁在油库内用普通手电筒照明,严禁油罐和卸油场地不安装静电接地装置,手电筒在开关瞬间产生电火花,引爆油蒸气,造成油罐爆炸燃烧。油罐和卸油场地应安装静电接地装置,使大量静电荷得到释放,油罐应该安装符合要求的固定卸油管线,不能将汽车卸油胶管直接插入油罐量油孔内卸油,否则会产生大量静电,形成大量油蒸气。加油站人员在火灾爆炸危险区域必须使用防爆电器。

【案例12】非防爆手电筒照明引起爆炸。

一、事故概况。

1998年4月12日晚,某加油站在向地下卧式油罐接卸汽油时,因接卸人员使用普通手电筒照明时,引起油罐爆炸燃烧,随后引起相邻三个汽油罐爆炸燃烧,大火燃烧近4h,并造成1人死亡。

二、事故原因。

(1)接卸人员违章使用非防爆手电筒照明是这次事故的直接原因。手电筒在开关瞬间产生电火花,引爆油蒸气,造成油罐爆炸燃烧。

(2)该站喷溅式卸油方式也是造成这次火灾事故的另一重要原因。油罐未安装符合要求的固定卸油管线,而是将汽车卸油胶管直接插入油罐量油孔内卸油,产生大量静电,形成大量油蒸气。

(3)油罐和卸油场地未安装静电接地装置,致使大量静电荷不能释放。

第一章油库电气的基本概念。

三、事故教训。

(1)加油站设施不符合设计规范,存在严重的事故隐患,如接卸场地和油罐无静电接地装置,卸油为喷溅式卸油方式。由此可以看出,设计的规范性对加油站的安全至关重要,是加油站实行本质安全管理的必要前提。

(2)从管理角度讲,加油站没有对所属人员进行监管和安全知识培训,使其具备起码的安全常识和事故处理能力。加油站人员连在火灾爆炸危险区域不允许使用非防爆电器都不知道,那发生此类事故是必然的。

1.2.1.2.5严禁在油库采用明火取暖,严禁油库无关人员在库内待留,在油罐无液位计的情况下,不能卸油,在火灾初期时,在场人员不应该对发生的事故惊慌失措,应该采取果断的措施阻止火势蔓延,室内安装油罐有百害无一利。室内安装油罐投资大、施工周期长,溢于积聚油气成为隐患,一旦着火,消防人员无法接近,搞不清起火部位,消防设备难以发挥应有的效能。这样必然延误灭火,甚至造成火势扩大蔓延,增大火灾损失。

【案例13】油罐跑油遇炉火引起火灾。

一、事故概况。

1987年9月1日18时40分,某县汽车运输队所属加油站因油罐溢油被炉火点燃发生火灾。

(1)加油站概况。

1987年9月1日18时左右,从石油公司拉来一车汽油(卡车和挂斗上各装1个卧罐),用自吸泵向5#油罐卸油。由于操作人员不熟悉,油罐无液位计,上罐量油也不方便,因此,罐内有多少油,操作人员不清楚。第一灌油卸完后,油品从人孔溢出(人孔盖未上螺栓)。因罐室地坪比室外稍高,油品从油罐流淌到室外。当天下着小雨,室外地面积满了水,油品漂浮在水面到处扩散,工人和司机发现后,只忙于用脸盆收集油品,没有想到防火问题。看门老头立即停泵,并进罐室关闭阀门。这时油品流到大门口火炉附近,护火将油气点燃,院内凡是有油品的地方都起了火。加油站4名职工(2名是50岁以上的临时工,2名是家属女工)未经过培训,不了解油品性质,不知道如何处理,油品火焰沿地面烧到罐室,火焰烘烤着5座油罐,油罐人孔盖不严,人孔处也着了火。火灾发生时,现场有一辆客车加油,院内共有11人。加油站客车一见起火,很快开车跑了。县消防队来了2辆消防车,因为是水罐车再加上水泵和水带不好用,起不了灭火的作用,1h后,成都市来了8辆消防车,其中6辆是干粉和泡沫车。用泡沫车先将地面上的火扑灭,接着又将汽油加油间和平方的火扑灭。罐室内的火势较大,整个房子的门、孔洞都向冒烟喷火,消防人员进不去,用泡沫枪向房内喷射泡沫,打了1h,将地面油火扑灭,接着将油罐入孔口火扑灭。

在该事故中,加油站罐室的门烧光,1#、2#、3#油罐储油不多,罐壁烧成红色,局部向外凹陷;4#、5#油罐储油较多,5#油罐与管线连接处断开。罐室屋面被烧塌一个直径2m的孔洞。与罐室毗邻的柴油罐和柴油加油间未被引燃。所幸的是油罐没有爆炸。在场的11人全部伤亡,其中烧死2人,重伤3人,轻伤6人。

二、事故原因。

这起火灾的直接原因是大门口的火炉引起的,油品没有流入火炉棚内,是炉火点燃油气造成的。但其主要原因是由于在油罐无液位计的情况下,没有进行量油就盲目地开始卸油,最终导致了油料溢出油罐酿成火灾。此外,在火灾初期时,在场人员缺乏必要的安全知识,对发生的事故惊慌失措,没有采取果断的措施阻止火势蔓延,从而使火进一步扩大。

三、事故教训。

(1)从加油站平面图可以看出,火炉棚所建的位置是不适合的,违反了“加油站内不得采用明火取暖”的规定。

(2)加油站的工作人员和管理人员都应有一定文化程度,经过专业培训,对油品性能和作业知识有所掌握才能上岗,不能随便什么人都去操作和管理。该站正是不符合这种要求,火灾发生后,拿不出处理办法和应采取的措施,从而造成了极大损失。

第一章油库电气的基本概念。

(3)室内安装油罐有百害无一利。室内安装油罐投资大、施工周期长,溢于积聚油气成为隐患,一旦着火,消防人员无法接近,搞不清起火部位,消防设备难以发挥应有的效能。这样必然延误灭火,甚至造成火势扩大蔓延,增大火灾损失。

(4)从这起火灾可以看出,卧式金属油罐不易发生爆炸破裂。5座油罐内储油有多有少,有的是满罐,有的只有罐底,在大火中烧了3h,罐壁烧红,但没有发生爆炸,油品没有外流,因此进行加油站设计时必须考虑到这方面的因素,使加油站最好达到消防要求。

(5)与加油站无关人员呆在加油站是造成这起火灾伤亡人数增大的主要原因。因此,加油站应当严格禁止无关人员在站内待留。另外,加油站规定客车加油时,乘车人员必须在站外下车。

1.2.1.2.6严禁油库机动车辆未熄火就加油,汽车电路漏电,致使油箱口与油枪形成电位差差生放电,从而引燃油蒸气。加油时,司机离开自己的车而去站外吸烟,给站内安全留下隐患。因为,这时一旦发生险情,汽车不能及时驶离油库站,会酿成大的事故。

【案例14】未熄火加油险些酿成事故。

一、事故概况。

1994年6月10日,一辆汽车驶入某加油站,停靠在标有70#汽油的加油机前,在没有熄火的情况下,司机跳下驾驶室,告知加油员将油箱加满。之后,司机离开汽车到站外吸烟。当加油员把油箱加满,往外提起有枪的瞬间,一团火光扑面而来,幸亏加油员机警灵活,随手拿起旁边放置的石棉被将油箱口堵住,使火焰窒息,避免了一次大的火灾事故的发生。

二、事故原因。

(1)汽车进站加油时,在没有熄火的情况下,加油员即进行了加油作业,违反了加油站安全管理规定。

(2)加油时,司机离开自己的车而去站外吸烟,给站内安全留下隐患。因为,这时一旦发生险情,汽车不能及时驶离加油站,易酿成大的事故。

(3)此次事故的关键在于:汽车在加油站时没有熄火,而汽车电路漏电,致使油箱口与油枪形成电位差差生放电,从而引燃油蒸气。

三、事故教训。

“所有机动车辆均须熄火加油”这条安全措施早已明文规定,但就是有个别加油站不严格遵守,有令不行,这是最容易酿成事故的。另外,加油站是服务场所,不仅要强化自身的安全素质,还兼有使加油车司机提高安全意识,宣传车辆用油、车辆保养的义务。

小结:在任何油库(加油站)都可以看到“消防重地、严禁烟火”等诸如此类的警示牌或标语。说明油库(加油站)在明火管理上是非常重视的。但是,实际工作中,火种带入作业区的事情还是时有发生,其主要原因是对外来人员、车辆的管理不严。外来人员及车辆到本库(站)加油是自己的经营客户,管理得不好,方法不当会引起用户的反感。另外内部工作人员可能有吸烟的习惯也会将火种带入。油库(加油站)火灾事故的发生必须有油料(油气积聚)、氧气和点火源,三者缺一不可。很多人都存在侥幸心里,认为自己带的火种(如打火机)只要注意,不会引发火灾。油库(加油站)——作业区(储存区)有了火种,就构成引发了火灾危险要素,发生火灾的可能性就大大增加了。因此,油库(加油站)必须不断改进方法,加强外来人员及车辆管理、火种管理,将火种管理落实到实处。

1.2.1.3阀门操作错误,引发的事故分析。

油库管理是一项专业技术较强的工作,„„。油库计量工、化验工、„„、司泵工等技术工人要持证上岗,并保持相对稳定。

——《石油库管理制度》。

1.2.1.3.1严禁油库工作人员误操作,严禁油库工作人员不戴防火罩,操作工缺乏消防安全意识和应有的责任心,不到现场进行交接班,不进行巡回检查,在液位超高发出声光报警的情况下,操作工不采取任何措施,应该从技术上减少失误的机会,对于极易造成认为过失的机械设备和操作方法,要有相应的技术处理措施,设备、管道的颜色或标志都应明了醒目;阀门的启闭状态及归属关系都应有明显标识,设置位置应顺手、有序,方便操作人员辨识和正确操作;液位、压力、温度等主要操作参数不但要有显示,而且应有极限或危险状态的预报信号装置。

【案例15】错开阀门溢油不知,未戴防火罩引起火灾。

一、事故概况。

第一章油库电气的基本概念。

1993年10月21日江南某炼油厂发生较大火灾爆炸事故。该炼油厂始建于50年代,最初设计年加工能力为100×10t,目前已达到每年750×10t,该厂的主要产品是汽油、航空煤油、柴油和轻质石脑油等。

发生火灾的310#罐属该炼油厂油品分厂六油槽岗位,共有储油罐11座,分为东西两个罐区,中间由一条13#路相隔。东罐区位于山坡上,有4座6000m3的70#汽油罐。西罐区分为东西两排,东一排由2座10000m3的90#汽油罐和1座3000m3的石脑油罐组成,西一排4座90#汽油浮顶罐组成,在310#罐与311#罐间设有隔堤。11#路西侧山坡上有2个10000m3的原油罐。

燃烧发生后2min,炼油厂消防队赶到了现场。因当时油罐浮顶的密封圈还没有完全烧坏,罐顶火势并不大。炼油厂消防队首先扑灭了20#路周围的流淌火,随即进入11#路,使用设置在罐组西侧半固定式泡沫灭火系统扑救罐顶火灾。但由于在加宽修缮防火堤的施工过程中,泡沫灭火管到被挪用并留有缺陷,这样从泡沫接口打入的泡沫都在地下流失掉了,没有能够通过管道达到罐顶上,因而错过了灭罐顶的最佳时机。炼油厂消防队又将1台大功率奔驰泡沫车布置在310#罐西侧的11#路上,但由于距离较远,再加上罐本身的高度,泡沫只能达到罐顶边缘,不能进入罐顶发挥灭火作用。

4油库电气应用。

310#罐罐壁,50min后地面流淌火被彻底扑灭。

由于长时间的高温作用,310#罐罐前阀的法兰垫片被烧坏,一股强大的汽油柱直往外冲,立即燃起了熊熊大火,对310#罐体构成强大的威胁。23时左右,由于4~5h的燃烧,汽油温度升高,310#罐顶结构受损,溢出的汽油顺着罐壁下流,形成片火帘,火势更大了。灭火指挥部决定组织一次进攻,用泡沫枪和2台奔驰泡沫炮压制罐顶,但泡沫枪打不到箱顶上,布置在13#路上的奔驰泡沫炮车距离310#罐55.10m,泡沫无法全部打到罐顶上,加之使用的普通泡沫析水速度快,不能有效地覆盖环形油面,火势不仅没有被压下去,泡沫中析出的水反而使得罐中汽油漫流出来,形成了更大范围的流淌火。罐前阀门火曾一度被扑灭(使用了8只25kg的1211灭火器),但泄漏岀的汽油蒸气又瞬间被引燃,迅速在罐前阀门处形成稳定燃烧,灭火计划没有成功。

22日凌晨,各路增援力量赶到,清晨7时15分,火场指挥部确定了油罐火灾的总攻方案,从江都紧急调运40t氟蛋白泡沫,从上海空运25门泡沫炮。9时20分,灭火总攻开始。4门200l/s的移动式泡沫炮和2支50l/s的泡沫管枪直射310#罐顶部。30min后,尽管大量的泡沫喷在罐顶,但仍压不住熊熊火势,又过了10min,罐顶火势才开始减弱,10时20分,310#罐顶火被彻底扑灭。310#罐前阀门火灾大量的泡沫堆积覆盖下也终于淹熄。

二、事故原因。

作业人员在进行310#罐加剂自循环作业时错开阀门,误将311#油罐中的汽油输往了310#油罐(容量为10000m3,已储有6500t汽油),液面限位装置发出报警信号,值班员却误认为是报警装置误报(以前多次发生过),未采取任何措施。汽油不断从油罐溢出,在油罐区附近积聚了约5×10m爆炸性混合气体。此时,一民工驾驶一辆四轮拖拉机行驶至310#油罐65.6m的马路处,排气管喷出的火星点燃了爆炸性混合气体,引起着火爆炸。

43三、事故教训。

该火灾事故,是建国以来第一起万吨级轻质浮顶油罐的重大火灾,扑救过程长达17h,直接经济损失38.96万元,造成2人死亡,两个生产装置停产,损失巨大。

(1)提高工人作业素质及安全意识。

第一章油库电气的基本概念。

光报警的情况下,操作工不采取任何措施等,而最关键的原因是操作工误开阀门致使串油事故发生。为了减少或尽量避免认为误操作,加强管理,科学地制定和严格执行操作规程,提高业务素质及操作技能是极为重要的,除此,应从技术上减少失误的机会,对于极易造成认为过失的机械设备和操作方法,要有相应的技术处理措施,例如认为的手动操作应与操作员的视觉、触觉等接受及处理信息和操纵反应能力相配。设备、管道的颜色或标志都应明了醒目;阀门的启闭状态及归属关系都应有明显标识,设置位置应顺手、有序,方便操作人员辨识和正确操作;液位、压力、温度等主要操作参数不但要有显示,而且应有极限或危险状态的预报信号装置。

(2)油罐区改建和扩建时必须按规范要求设计和建设,并满足消防操作的要求。1982年六油槽岗位油罐区改建时,未按有关规定要求对消防道路进行改造,罐区无环形消防车道,也未设供消防车调头的回车场,且道路宽度不足,这样给火场指挥带来了极大困难。按照要求,油罐区周围应设环形消防道路,山区的油罐区设环形道路即为困难时,须设有回车场的尽头式消防车道。油罐组间的消防道路宽度不宜小于3.5m,带有回车场的尽头式道路时路基宽度应大于6m。

310#罐所在罐组防火堤原为土堤,改建时只对土堤进行了混凝土处理,但土堤上种的树依然留存,违反了防火堤必须用非燃烧材料建造(包括不得附带其他可燃物)的要求,发生爆燃时树木全被引燃,扩大了火势。所以,防火堤必须要用非燃材料建造且满足不附带任何可燃物的要求。

罐组雨水排出口未设置封闭装置,310#罐溢流的汽油顺着排水沟穿越隔堤和防火堤流入排洪沟,形成了大面积流淌火。防火堤内雨水的安全排放是油罐区普遍存在的问题,一些雨水排出口设置的闸板封闭不严,不能有效阻隔油品外溢,有些雨水排放管上设置的阀门因锈蚀而不能正常启闭。结合规范要求,建议雨水排放采用排水管穿堤,并在堤外设置可防锈蚀双重阀门,平时阀门处于开启状态,保证雨水顺畅排放,发生事故时应及时关闭阀门,已阻止油品流出防火堤。

(3)油罐区采用(半)固定式泡沫灭火系统时,可配备一些移动式泡沫炮。310#罐大火是(半)固定式泡沫灭火系统失效的有一个例证。310#罐泡沫管在挪动时留有缺陷,工程结束后有关部门未对泡沫灭火系统试用验收,以致火灾时不能发挥应有的作用。(半)固定式泡沫灭火系统在实际应用过程中还存在不易维护保养的问题,管道锈蚀量大,需要经常性的清除,而且在油罐火灾中(半)固定式泡沫灭火系统也可能会受到一定程度的破坏,因此,在配置(半)固定式泡沫灭火系统的同时,还应配置移动式泡沫灭火设备,一般包括泡沫钩管、泡沫枪和泡沫消防车,但由于泡沫钩管、泡沫枪的流量小,泡沫在油面上闭合速度慢,泡沫消防车只能布置在防火堤外,与着火罐距离较远时(60m左右),即使是最先进的奔驰泡沫车也不能有效地发挥作用。而移动式泡沫炮具有流量大、机动性强、可近距离使用的有点,能够弥补其他移动式泡沫灭火设备的不足。所以大型罐区除应设置(半)固定式泡沫系统外,还建议配备一定数量的大功率移动式泡沫炮。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇十一

2015年4月9日13:30分在公司调度会议室召开了“4.8”火灾事故分析会,会议由公司副总经理赵四军主持,参加会议的人员有:杨文浩、薛怀义、王志实、邓家恂、李治德、魏其东、张燕、张民儒、何志高、王颜赟、高海军、陈诚、杨在璞、李建生、徐志平、田正强、杨光第、许科、祁永光、滕学景、马元、刘红英、杨雪平、赵科卫、曹清英、徐冬、张晓宇、王建林。会议按“四不放过”原则,认真分析了事故经过、事故原因,举一反三,制定了预防措施,防止再次出现火灾事故。

一、事故经过

现化工库高锰酸钾与p507上面盖的(王建林作业区下方6米处)篷布有明火,高志成用手未将明火扑灭,张进武与马镜武立即取来灭火器,马镜武用灭火器进行灭火,当使用灭火器后未将火扑灭,火势进一步扩大,五人立即逃离现场。此时为10:05分,化工库保管员也发现化工库冒烟,立即报警并将火情报告公司生产运作部,公司随即启动应急救援预案,公司领导杨文浩、薛怀义、赵四军、任立华、白立忠、王志实、张尚虎、邓家恂、姚钰、瞿业栋、李治德及相关部门领导在第一时间赶到事故现场,指挥火灾救援。

二、事故原因

1、白银区二建505项目部(承包方)未经公司(业主方)许可将中标工程转包给徐志平(自然人),未按公司动火管理制度规定办理动火许可证,在化工库动火作业时未采取有效的防范措施,是造成此次事故的`主要原因。

2、供应仓储部领导及化工库库管员未认真履行岗位职责,对施工作业现场缺乏有效监管,是造成事故的次要原因。

3、机动能源部领导及库房顶棚改造工程监督员对工程监督不到位,并且未对白银区二建505项目部(承包方)进行书面形式的安全技术交底,是造成此次事故的又一次要原因。

4、安全环保部、保卫部为针对库房消防制定专门的消防管理规定,是造成此次事故的又一原因。

综合以上事故原因分析,此次火灾事故是由违章指挥,违章作业、管理不善、责任不落实造成的责任事故。

三、事故责任认定

由事故经过、事故原因分析认定:事故第一责任单位为白银区二建505项目部,事故第二责任单位为供应仓储部,事故第三责任单位为机动能源部,事故第四责任单位为安全环保部与保卫部。

甘肃稀土新材料股份有限公司安全环保部

二〇一三年四月九日

时间:1年5月9日地点:村委会二楼会议室

参加人员:

主持:

内容:

一、传达全国构筑消防安全“防火墙”工程工作精神

4月日,全国构筑会消防安全“防火墙”工程现场会在河北省石家庄市召开。会议的主要目的是深入推进《消防法》的贯彻实施,认真落实“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则,推动会消防安全管理创新,前移火灾预防关口,提升会火灾防控水平。

4月日,泉州市政府召开1年泉州市消防工作联席会议第一次全体会议,会上,泉州市政府洪泽生副市长对构筑消防安全“防火墙”工程,开创消防工作新局面强调了三点意见:一要充分认识构筑“防火墙”工程的重大意义,切实增强做好消防工作的责任感和使命感。二要以构筑“防火墙”工程为载体,扎实推进消防安全各项工作。三要以落实消防工作责任制为重点,进一步加强对消防工作的领导。

1年5月6日,洪建立镇长主持召开全镇第二季度防范重特大生产安全事故工作会议,分析全镇当前安全生产形势,研究部署全镇下阶段安全生产工作。

二、部署下阶段我村安全生产工作

根据上级的部署要求,结合我村实际,围绕具体目标,狠抓落实,力求突破。

(一)强化“防火墙”工程的组织领导。各责任片,要加强领导,落实消防工作责任,将“防火墙”工程作为“民心工程”进行推动,纳入会治安综合治理、平安创建,采取有力措施推动落实,要分解细化工作目标任务,确保取得实效。

(二)强化单位消防安全主体责任的落实。抓住了会单位消防安全,就抓住了防控火灾的关键。会单位“四个能力”建设,是构筑我村“防火墙”工程的重要内容,要加强对各片负责人、会单位消防安全管理人进行培训,使他们成为“四个能力”的“带头人”和“责任人”。

(三)强化各片、企业消防基础的夯实发展。夯实各片、企业的消防基础工作,是构筑我村消防安全“防火墙”工程的根基。

三、林清池提出三点要求

(一)组织领导要到位。要严格按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则,全面落实消防安全责任制。责任片要认真落实消防工作的领导责任。要认真对照责任要求贯彻执行,切实做到真重视、具体抓、求实效、保安全。

(二)整治力度要加大。要加大整治力度,坚决执行“九个一律”,切实扭“三合一”回潮反复、屡禁不绝的现象;要加强检查监督,实行全方位、全过程检查控制,及时消除火灾隐患;要全面落实责任制,强化监督约束机制,实行“四不放过”原则,查清原因。

(三)基层基础要夯实。切实抓好消防工作,巩固发展城乡防火网络,积极引导、鼓励会各方面投资消防基础设施建设。

(四)消防宣传教育。要推进消防宣传“进工厂、进、进农村、进学校、进家庭”等“五进”活动。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇十二

根据2007年6月26日,公安部下发的《关于调整火灾等级标准的通知》。新的火灾等级标准由原来的特大火灾、重大火灾、一般火灾三个等级调整为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。

d一般火灾,造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。)火灾分类:

火灾根据可燃物的类型和燃烧特性,分为a、b、c、d、e、f六类。

a类火灾:指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。

b类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。

c类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。d类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。e类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。

f类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

2000年11月底,东都分店在装修时已经将地下一层大厅中间通往地下二层的楼梯通道用钢板焊封,但在楼梯两侧扶手穿过钢板处留有两个小方孔。2000年12月25日20时许,为封闭两个小方孔,东都分店负责人王某某(台商)指使该店员工王某某和宋某、丁某某将一小型电焊机从东都商厦四层抬到地下一层大厅,并安排王某某(无焊工资质证)进行电焊作业,未作任何安全防护方面的交代。王某某施焊中也没有采取任何防护措施,电焊火花从方孔溅入地下二层可燃物上,引燃地下二层的绒布、海绵床垫、沙发和木制家具等可燃物品。王某某等人发现后,用室内消火栓的水枪从方孔向地下二层射水灭火,在不能扑灭的情况下,既未报警也没有通知楼上人员便逃离现场,并订立攻守同盟。正在商厦办公的东都商厦总经理李某某以及为开业准备商品的东都分店员工见势迅速撤离,也未及时报警和通知四层娱乐城人员逃生。随后,火势迅速蔓延,产生的大量一氧化碳、二氧化碳、含氰化合物等有毒烟雾,顺着东北、西北角楼梯间向上蔓延(地下二层大厅东南角楼梯间的门关闭,西南、东北、西北角楼梯间为铁栅栏门,着火后,西南角的铁栅栏门进风,东北、西北角的铁栅栏门过烟不过人)。由于地下一层至三层东北、西北角楼梯与商场采用防火门、防火墙分隔,楼梯间形成烟囱效应,大量有毒高温烟雾通过楼梯间迅速扩散到四层娱乐城。着火后,东北角的楼梯被烟雾封堵,其余的3部楼梯被上锁的铁栅栏堵住,人员无法通行,仅有少数人员逃到靠外墙的窗户处获救,其余309人中毒窒息死亡,其中男135人,女174人。危机处理:

12月25日晚21时38分,洛阳市110报警台接到东都商厦的火灾报警,市消防支队火速派出四辆消防车抵达现场扑救,随即又调派22辆消防车紧急增援,现场指挥部下达了“强攻救人”的命令,采取“南北夹攻”的战术灭火救人,200多名消防队员投入战斗,一线消防队员头戴空气呼吸器向内强攻。商厦地下二层内家具等大量可燃物燃烧导致的浓烟和烈火顺东北、西北2个楼梯向上快速蔓延,整个商厦照明中断,陷于一片浓烟、高温和黑暗之中,消防队员的强光手电照明也无济于事。4个楼梯除东北角楼梯外均上锁。商厦4楼歌舞厅400余名群众及楼内部分施工民工被浓烟围困。商厦北面的违章建筑和停放的大量自行车严重阻碍消防车通行停靠,浓烟和高温给消防队员的进攻造成了极大的困难。经现场800多名消防队员、公安民警和部队战士的积极营救,共救出群众106人。火灾于10点50分被控制,凌晨0时37分完全扑灭。案例思考:

“12.25”特大火灾为90年代以来仅次于克拉玛依火灾死亡人数的恶性火灾,教训极其深刻,应引起我市的高度警惕。

一、消防自动报警、自动灭火设施失灵,整个建筑无防火致使火灾在初起时未被控制而蔓延扩大。起火的地下二层无自动报警、灭火设施、无防火分区火势在存放大量家具等可燃物的情况下,大面积燃烧,烟火迅速从楼梯入口向上蔓延。

二、敞开式楼梯成了“拨火烟窗”,是火灾时烟火蔓延的途径。烟火从东南角、西北角向上蔓延,因二、三层入口处用木板封闭,不通风,浓烟迅速涌入四楼歌舞厅敞开的入口,充满整个歌舞厅,高浓度的烟气造成大量人员在短时间内窒息。三、四个敞开式楼梯中仅有东北楼梯未上锁,其余三个均锁闭,致使人员无法逃生。如果烟雾较轻的南面两个楼梯未上锁,被困人员将可能经此逃生。现场观察表明,火灾中未上锁的东北楼梯烟熏痕迹最重,是烟火蔓延的主要途径,根本无法从此处疏散。

四、违章建筑等造成通道不畅,严重影响火灾扑救。由于北侧小广场入口处存在违章建筑,通道狭窄且停放大量自行车,消防车接近、停靠困难,尤其是曲臂车被迫等其他消防车退出再接近大楼,贻误了灭火救人时机。商厦西侧搭建的商铺也影响了登高救人灭火。

五、消防装备落后难以快速灭火救人。防火隔热服、空气呼吸器数量不足,一线灭火救人的消防队员在剧烈浓烟、高温、个人照明设备基本失去作用的情况下,无法迅速冲入火场判明情况并迅速救人。缺少15米金属拉梯也给登高救人造成困难。

六、电焊施工人员无证上岗,未采取安全防范措施,违章施工导致火灾发生。

七、商厦消防管理薄弱。从起火至报警时间长达约2小时,在电焊工逃离现场后,商厦没有人发现烟雾并报警,更没有人通知舞厅工作人员组织疏散,致使失去最佳逃生时机。

八、四楼歌舞厅违反公安部《公共娱乐场所消防管理规定》未设单独防火分区和安全疏散通道。

九、消防监督部门多次责令整改火灾隐患,始终未能有效整改。消防部门多次发出《重大火险整改通知书》责令整改,12月1日专题报市政府要求对商厦停业,但商厦仍违章装修,违章经营。

十、职工群众消防安全意识不强。火灾发生后,报警者向110报警而未向119报警。烟雾刚窜至四楼时,由于舞厅内人员较多(约400余人),空气原本混沌,对少量烟雾掉以轻心,当涌入大量浓烟时场面惊慌混乱,已是逃生无门;群众对救生气垫等消防救生措施不敢尝试使用。

案例编号:0002案例名称:辽宁阜新艺苑歌舞厅火灾危机类型:事故灾害。

案例摘要:1994年11月27日13时28分,辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生重大火灾,造成233人死亡,20人受伤,烧毁建筑面积180平方米,烧毁音响、灯具、座椅、沙发和饮料食物等物品,直接财产损失12.8万元。火灾原因是舞客邢胜利将点烟时未熄灭的报纸卷塞入破损的沙发洞内,引燃沙发所致。起因物:固体物质(皮毛)案例信息:

一、艺苑歌舞厅基本情况。

该歌舞厅原系阜新市评剧团的排练厅,建于1974年,为单层砖木结构建筑(砖墙、木门窗、木人字房架)房顶为石棉瓦,属三级耐火等级。该舞厅分为大厅主体建筑和附属偏厦两部分。主体建筑长盟.6米,宽11.2米,高7.5米,建筑面积253平方米;南侧偏厦长20.4米,宽2.45米,高2米,建筑面积50平方米。总建筑面积303平方米。

舞厅设有南、北两个出口。北面出入口面临大街,为入场门,内门宽0.8米,外门宽0.87米,内、外门口均有一个5步台(每步0.2米)。南面出入口为太平门,通向院内,宽1.8米,发生火灾前,该门上拴挂锁。在北墙与南墙上方各有6个距地面3.5米高的窗户,这些窗户全被封在吊顶上。南段偏厦耳房高2米,设有4个窗户,全装有铁栅栏。该舞厅产权属阜新市评剧团,1992年7月租赁给王文忠(原海州矿电务段职工,男,41岁)个人承包经营。

1994年5月,王文忠对该歌舞厅进行装修(未办理建审手续)。大厅吊顶采用胶合板、帖顶纸,墙壁为化纤装饰布;该歌舞厅靠墙壁放置沙发80余个,沙发表皮为人造革面料,内垫为聚氨脂泡沫。经试验,舞厅选用的化纤装饰布极易燃烧,燃烧时产生大量有毒烟雾,并伴有带火的熔滴;电器线路采用截面为4平方毫米铝芯和铜芯塑料线,电线未穿阻燃管或金属管;该舞厅太平门及出入口未设疏散指示照明和应急照明灯。案例处理:

1994年11月27日13时30分,辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生特大火灾。市公安消防支队于13时37分接到报警,先后调动了3个公安消防中队和1个企业专职消防队,14台战斗车,85名指战员参加灭火战斗,13时50分大火被扑灭。案例思考:经验与教训:

1.当地政府未能正确处理好发展经济与消防安全的关系;

2.有关主管部门缺少社会消防安全责任意识。阜新市文化局及市评剧团作为该舞厅的管理部门,忽视消防安全工作,没有认真贯彻执行国家及省有关文化娱乐场所消防安全管理的各项规定。发放证照的文化、工商、公安等有关管理部门缺乏协调,造成工作漏洞。

案例摘要:京珠高速半挂大货车追尾---大宝山隧道槽罐车二甲苯剧燃,造成两人死亡,5人住院治疗。起因物:气体类--(甲烷)案例信息:

2008年5月4号零时左右,,在京珠高速公路南行k141公里大宝山隧道口,一辆载有化学危险品“二甲苯”的槽罐车被一辆半挂大货车追尾相撞,事故造成危险品泄漏并剧烈燃烧,两人被当场烧死,另有5人吸入浓烟需送院治疗。

救援官兵到达现场后,只见运载化学危险品事故车和半挂大货车正剧烈燃烧,火势异常猛烈,并散发出大量足以令人窒息的滚滚浓烟;而装有化学危险品槽罐车从车头到车尾已被烧得不成形,罐体更被烧得通红,随时有爆炸的危险。案例处理:

4日凌晨零时15分许,韶关市曲江区消防大队接到救援出动命令后,立即派出1辆指挥车、4辆消防车和18名消防官兵火速赶赴火灾现场。

有关部门立即启动了隧道火灾交通事故紧急处置预案,高速公路交警和路政部门迅速封闭现场,并及时将隧道内的其他车辆和群众疏导到安全地带。交警部门随后在京珠高速沙溪和翁城等收费站实施南北行车辆分流等交通管制措施。由于事故现场隧道受损严重,交警部门封闭了大宝山南行隧道,引导南行车辆借道北行隧道通行,北行隧道内实施双向通车。

案例摘要:2005年12月15日,辽源市中心医院发生特大火灾事故,造成37人死亡、95人受伤,过火面积5700余平方米,直接经济损失821.9万元。事故发生原因是中心医院配电室电缆沟内发生电缆短路故障引燃可燃物。起因物:带电火灾案例信息:

(一)基本情况。

吉林省辽源市中心医院位于辽源市龙山区东吉大路150号,二级甲等综合医院,隶属辽源市卫生局,占地面积6.2万平方米,院内有四个医疗、住院区和环廊园林门诊楼、综合楼等,建筑物由“通廊”相互连接,总建筑面积4.3万平方米。起火建筑为中心医院用于医疗、住院的一至四区,建筑面积13923平方米。其中:一、二、三区建于1962年,系三层三级耐火等级(砖木结构)建筑物,建筑面积10323平方米,设有急诊室、ct室、icu、透析、病理、预防、康复、手外科、妇科、耳鼻喉、普外、胸外、手术室、儿科、脑外等15个科室;四区建于1987年,系四层二级耐火等级(砖混结构)建筑物,建筑面积3600平方米,设有骨科、循环、血液、神经内科、眼科和住院部等6个科室;综合楼建于2002年,系九层二级耐火等级建筑物,建筑面积6800平方米,设有高干病房和办公区。

该医院共有职工735人,床位686张。当日医院登记入住病人235人,值班医护人员80人,陪护、探视人员200余人。

(二)事件发生过程:

2005年12月25日,该院第一次因主电源供电电缆短路,导致全院停电的时间是16时10分许,当值班电工将配电室切换装置手动切换到备用电源并恢复供电约五分钟左右,即发现配电室电缆沟内传出爆鸣声,并随即从电缆沟内蹿出浓烟、火焰,配电室内切换柜、主受柜、负载配电柜、电容柜都相继起火燃烧,火势迅速经门窗蹿向走廊和上面楼层。当班电工随即大喊“起火了”,并跑向大楼外东侧100余米处的变压器拉闸断电。约16时30分,该院总务科长赵永刚向分管后勤的李明明副院长报告火情,并问“是否报警”,李怕“消防队来后出水损坏设备、打碎玻璃”,甚至“以为着不起来”,而吩咐“先不要报警”。直至眼看火势已蔓延扩大,该副院长才于16时57分55秒用手机报警(辽源市消防调度指挥中心电脑显示),但已失去救人和灭火最佳时机。案例处理:

16时57分55秒,辽源市公安消防支队119调度指挥中心接到报警电话后,立即调派市区龙山、特勤、西安、电厂公安消防中队、辽源矿务局专职消防队、东辽和东丰两县公安消防中队共26辆消防车、123名指战员赶赴现场进行扑救。总队接到报告后,又及时调集了邻近的长春、四平、通化三市公安消防支队共20台消防车、100名官兵赶赴现场进行增援。成立了火场指挥部,将“救人第一,全力抢救疏散被困人员”作为火场主要方面,并划分6个作战区域,全面展开救人行动及灭火救援工作。

21时30分,火场指挥部命令所有力量,对医院所有房间进行搜救,全力扑救残火。22时20分,第一次搜救工作结束,搜救出22具遇难人员尸体残骸。23时许,大火被彻底扑灭。23时05分至16日2时25分,指挥部又组织参战力量连续进行了3次拉网式搜救工作,又搜救出部分尸体残骸。16日4时,指挥部第5次组织消防、武警和卫生部门力量对现场进行了再次清理,又搜救出少量的遇难者肢体。中午12时,指挥部又组织了300多名驻军官兵,对现场进行最后清理,未发现遇难者尸体。至此,搜救工作全部结束。

经火灾事故调查技术组及专家组对现场反复勘验和当地公安机关询问调查,大量痕迹物证和鉴定结果证明,这起火灾的起火部位位于该院门诊楼东侧二层配电室内。起火点位于配电室南侧电缆沟内距西墙200cm、距南墙55cm处。起火原因系配电室电缆沟内2号部位电缆短路引燃可燃物所致。此次特大火灾共造成37人死亡(男性16人、女性21人),其中,当场死亡22人,送往医院经抢救无效死亡15人;95人受伤(其中,男性51人,女性44人;重伤46人)。过火面积5700余平方米。直接财产损失821.9万余元。案例思考:

1、一是伪劣产品、违章施工直接导致了火灾事故的发生。

2、火灾报警晚。

3、建筑物耐火等级低;

4、火灾荷载大;

5、受困病患行动不便,疏散困难。

案例摘要:2004年2月15日,吉林省吉林市中百商厦发生特大火灾事故,54人在事故中丧生,70多人受伤,过火面积2040平方米,直接经济损失约426万多元。由于雇工于洪新当日9时许在向3号库房送纸板时,将嘴上叼着的烟头掉落在库中,引燃地面上的纸板纸屑等可燃物引起的。案例信息:

中百商厦全称为中百商厦长春路批发市场,位于吉林市长春路53号,坐北朝南正向建设,面向长春路。该建筑1993年3月兴建,1995年1月竣工投入使用;整体四层,其中一层层高6米,在中间3米处设有一圈回廊(设置摊位);长53.3米,一层宽20.3米,高20.65米,总面积4328平方米;框架结构,耐火等级为二级;设有两部疏散楼梯,每个楼梯净宽为3.3米,总疏散宽度为6.6米;一层设有安全出口3个,直通室外。楼内安装墙壁消火栓8个,一至三层有火灾自动报警器,配备有疏散指示标志7个(现场残存)和应急照明5个(现场残存)、干粉灭火器各部位共配备36个(另在后院铁笼内外存有23个报废的)、10樘防火卷帘及1个90立方米的消防水池等消防设施设备,并制定有消防安全应急预案。

该商厦属国有商业企业,现在隶属于吉林市商委,有在册职工200人,在岗职工20人,采取出租铺面方式经营。一层(含回廊)、二层为商场,主要经营食品、日杂、五金、家电、钟表、鞋帽、文体用品、化妆品、箱包、针织、服装、布匹、床上用品、工艺品、小百货等;三层为洗浴;四层为舞厅和台球厅,共有业户146户(其中有档案合同的132户,无档案合同的14户),发生火灾的楼内有业主150人,中百职工7人。危机处理:

2月15日11时许,中百商厦北侧锅炉房锅炉工李铁男(别名李铁成)发现毗邻的中百商厦搭建的3号库房向外冒烟,于是便找来该库房的租用人——中百商厦伟业电器行业主焦淑贤的雇工于洪新来用钥匙打开门锁,发现仓库着火。他们便用锹铲雪和喊人从商场几个楼层取来干粉灭火器来扑救,未能控制火势。火灾突破该库房与商厦之间的窗户蔓延到营业厅。此时营业厅内人员只顾救火和逃生,没人向消防队报警。据吉林市消防调度指挥中心电脑记录证实,直到11时28分,消防队才第一次接到报警(经查,报警人系吉林勘测设计院员工吕焱华,他路过中百商厦南面的长春路时,看到中百商厦着起火来,用手机挂119电话报的警)。消防调度指挥中心首批命令4个中队出警。距离火灾现场最近的长春路消防中队5台消防车行至途中,看到整个中百商厦已被浓烟笼罩,当即向支队调度室报告。支队立即命令市区所有11个消防执勤中队和支队机关全体人员以及中油吉化集团公司消防支队赶赴火场,并同时报告市公安局指挥中心和120急救中心。从11时32分首批5台车到达现场展开救援开始,到11时50分左右,相继共有60台消防车、2台曲臂举高车、吉化消防队1台直臂云梯车、320名消防指战员到达现场。在部署力量,控制火势向上和周围蔓延的同时,采用9米、15米拉梯,挂钩梯连挂,救生绳,举高车和云梯车等工具强行内攻,并组织消防队员冒着烟火登楼疏散和奋力抢救受困人员,共抢救出190多人(包括死伤人员)。与此同时,有500多名公安干警、100多名医护人员和24辆救护车,参加了救援行动。现场组成了扑救组、救护组、秩序维护组、现场调查组、信息综合组。市委、市政府、市公安局领导亲临现场组织救援工作。经过各方全力奋战,火灾于15时30分被彻底扑灭。之后,又反复认真细致地对现场进行了清理。

2月16日晚,国务院调查组宣告成立,组成了以公安部消防局政委陈家强为组长,商务部商政司副司长霍建国、公安部消防局高级工程师杨志杰、吉林省公安厅消防局局长周峰为副组长,公安部火灾调查专家小组成员和公安部消防局、国家安全生产监督管理局、吉林省总工会、内贸办、公安厅消防局等11名人员为成员的技术组,负责调查中百商厦经营组织情况、消防设备设施状况、火灾事故发生和扑救经过、火灾直接原因、人员伤亡、直接经济损失等事实。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇十三

地震和火灾是我们生活中常见的自然灾害,对生命和财产带来严重威胁。我曾亲身经历地震火灾事故,深刻体会到了它们的恐怖和无情。在这次经历中,我学到了许多关于如何应对地震和火灾的经验和教训,下面就分享给大家。

第二段:地震的应对措施。

地震发生的时候,不仅会引发房屋倒塌、道路崩塌等直接破坏,还会造成恐慌和人员伤亡。面对地震,我们首先应该保持冷静,迅速找到安全的避难场所,如桌子下、墙角等结实的地方。同时,要及时切断电源和燃气,防止发生火灾。重要的是,我们要随时关注地震预警信息,提前做好应对准备,例如制定撤离路线和紧急联系人的计划。

第三段:火灾的应对措施。

火灾发生时,往往迅速蔓延,给人们的生命和财产带来巨大威胁。在防止火灾发生方面,我们需要加强安全意识,做好日常的火源管理,不随意乱扔烟蒂、擦拭易燃物品等。同时,在火灾发生时,大家要懂得使用灭火器和灭火器,及时扑灭初起火灾,并通知消防部门。如果火势无法控制,要快速撤离,并确保自己和他人的安全。最后,预防火灾的同时,也要准备好逃生工具,例如安装好防盗门、购买逃生绳等,以应对紧急情况。

第四段:地震与火灾的相互关联。

地震和火灾虽然是两种不同的灾害,但在某些情况下,它们也存在相互关联和相互影响的问题。例如,地震可能会导致燃气管道破裂,引发火灾。因此,在地震后,我们要及时检查燃气管道等设施是否损坏,并采取必要的措施,以防止火灾的发生。此外,火灾也会造成建筑物的结构破坏,增加地震灾害的风险。因此,我们要重视火灾预防,减少其对地震灾害的影响。

第五段:总结与展望。

通过这次地震火灾事故的经历,我深切体会到了地震和火灾的恐怖和危害,同时也意识到我们在防范和应对方面的不足之处。因此,我们应该加强自身的安全意识,通过参加培训和学习知识,提高自己的应对能力。同时,政府和相关部门应加强地震和火灾的宣传教育,提供更多的防灾设备和应急资源,确保大家的生命安全。只有在全社会的共同努力下,才能更好地应对地震和火灾的威胁,保护好我们的家园。

总结起来,地震和火灾是人类常见的灾害,但我们可以通过加强防范和应对能力来减少它们对我们生命和财产的威胁。希望大家都能认真对待地震和火灾的防范工作,提高自己的安全意识,为保护自己和他人的安全,贡献自己的力量。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇十四

8月3日凌晨,南湾街道一废品回收站发生一起重大火灾事故。

事故发生后,市及龙岗区领导高度重视,市长许勤,市委常委、常务副市长吕锐锋迅即作出批示,要求迅速调查事故原因,做好善后工作,举一反三,严防类似事故再次发生。

市委常委、龙岗区委书记,区长姜建军等第一时间赶赴现场指挥救援工作。

火灾事故分析总结(优质16篇)篇十五

通过这次几起事故案例的观看和学习,应加大安全宣传教育力度,执行严格的安全考核制度,使职工牢固树立“安全第一”思想,提高安全意识,把安全工作放在重中之重,使安全工作在整个农电工作中置于首位。

通过这次几起事故案例的学习,应建立健全符合本所实际的、切实可行的安全管理制度,严格执行电力系统多年以来行之有效的规程、制度,大力开展安全分析会、安全日活动、班前班后会、安全检查活动等安全生产例行工作,规范供电所安全管理,切实把安全措施和安全工作落实到位,提高供电所整体安全管理水平。

通过这次几起事故案例的学习,在安全生产中,事故发生的直接原因往往是人的不安全行为,人为失误占较大的比例,因此,加强安全生产教育培训,提高员工安全意识和安全素质,是防止产生不安全行为,减少人为失误造成事故的重要途径。要提高我所安全水平,就必须加强安全教育和培训,通过各种安全知识的培训、考试和考核,职业道德和安全责任心教育,安全活动日学习等方法,帮助供我所职工正确认识和掌握安全生产规律,提高职工的安全素质,使职工熟悉必要的安全技术知识,熟练掌握本岗位所需的安全操作技能,把安全生产的理念融入职工的思想,变“要我安全”为“我要安全,我会安全”,将安全潜移默化为自觉行动和良好习惯,使职工形成良好的安全意识,自觉贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和法律法规,遵守企业有关安全的规章制度,杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,从根本上保证生产安全。

通过这次几起事故案例的学习,如:安全生产奖惩力度不够,没有严格的考核;安全工作制度落实机制薄弱,安全监督、安全保证和安全激励机制不到位,以制度约束人、激励人的良好机制没有很好地形成等。安全生产,人人有责,要提高我所安全生产水平就必须在落实安全生产责任制上下功夫,建立健全安全生产工作机制,制定全面、完善、合理的安全生产责任制,并运用相应的考核制度来保证责任制的严格执行,使每个专责、每个专职电工都能明确知道本职责、本岗位应负的安全责任并且认真地履行。

通过这次几起事故案例的观看和学习,事故的发生是因为生产场所和设备存在安全隐患和危险点,要杜绝事故,提高安全生产水平,就要在控制安全隐患、消灭危险点上下功夫。安全隐患和危险点无处不在,必须运用科学的管理方法和手段提高安全水平,关口前移,突出重点,控制安全隐患和危险点。首先要了解安全隐患和危险点的存在位置,进行安全性评价、危险点分析是发现安全隐患和危险点的有效方法。我们在进行安全性评价和危险点分析工作的同时,可选择其他安全管理基础较好的供电所交流进行安全性评价和危险点分析工作,全面提高供电所的安全管理水平。

作为我所的安全管理,涉及方方面面,大家都应清醒地认识到安全工作的极端重要性,牢记“安全生产,责任重于泰山”,树立忧患意识,坚持“安全第一,预防为主”的方针,坚持“安全就是效益”的思想,从提高认识抓起,从领导抓起,从反违章抓起,从教育培训抓起,从规范化管理抓起,不断改进安全管理水平,更好地为农村的经济发展提供优质电力服务。

事故已然发生,伤者正在接受着痛苦的治疗,这次事故又一次给我们敲响了警钟,让我们从事故对当事人所造成严重深切感受到它的无情和残酷,他的人生因此而改变,他今后的路不知该如何的走下去。

通过事故的学习,我在为他感到惋惜和同情的同时不仅在想,造成事故的原因是什么,我们该吸取什么教训,从而避免重蹈他的覆辙呢?从本次及历次事故来看,事故现象虽有不同,但导致事故都与当事人的主观因素有着较大联系,说白了,就是“三大敌人”在做怪。纵观人们的实际工作中,“违章、麻痹、不负责任”现象确实存在,当上级来检查或是要求严格些,下边就收敛些,否则,风头一过就又放松了警惕。些次事故主观上即当事人安全意识淡泊,麻痹大意所致;客观的原因诸如:工作负责人不负责、许可人许可随意,监护不到位,危险点分析不足等等。

保证安全,首先就是要严格遵守各项规章制度,这是保证安全的首要前提,如果我们的每一项工作都做到有章可循,有章可依的话,事故发生几率必然会大大减小,如在一项具体工作中,工作前,认真进行危险点的分析,办理工作票,做好安全措施,开好班前会,将各项制度履行到位,也就是把环境的不确定因素、物的不安全状态、人的不安全行为造成事故的可能性隆到最低。

其次要提高思想意识,这是保证安全的根本。此事故中当事人的工作经验不可谓不丰富,技术水平不可谓不高(听说是位高级技师),但还是出了问题,就是因为他思想上有了松懈,才犯了这样的低级错误,阴沟翻船。提高思想意识,即:开展形式多样的安全思想教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,把“三不伤害”确实贯彻到工作当中,变“要我安全”为“我要安全”,使安全深入人心,平时工作提高警惕,多注意观察员工的精神状态,发现不利因素及时调整。

另外,加强对规章制度及业务知识的学习,努力提高业务技能,这是安全的重要保证,《安规》、《两票三制》这些都是保障我们工作安全顺利开展的法宝,对此无论是管理者,还是我们员工自身都应自觉的认真学习,掌握。业务知识的重要性,不言而喻,没有它,我们工作就好比初生的孩子不会走路,难免碰壁、摔倒。为了使我们的工作更得心应手,不致于盲人摸象,我们必须不断的学习,以适应变化更快的知识需求。

还有就是营造良好的工作氛围。工作中相互关心、相互帮助,人人为工作着想,为安全把关。

总之,我们应该把各自好的想法落实下去,不应只流于形式,停留在口头上。

安全无小事”这句警醒我们的话在12月4日这天得到了淋漓尽致的体现。不管是运行人员、检修人员还是基层管理工作者,工作中都必须从全局出发,从细处入手,越是细微的地方,越是应该引起我们的高度重视。俗话说:千里之堤,溃于蚁穴。不能因为“这是小事”而放松警惕,“小事”同样要求我们以认真负责的态度对待,以严谨细致的工作作风处理。只有这样,我们在工作中才能做到万无一失,确保安全。针对12月4日的事故,总结得出以下几点心得体会:

省公司入主明星电力以来,给明星公司带来了新的管理形式和管理理念。但我们部分职工未及时跟进,没有做到清空思想,转变观念,做事仍然存在想当然,不负责任,随意操作。无视安全规程和各项规章制度,这是导致本次事故发生的根源。制度犹如法律,制定出来后就要求我们共同遵守,流程是我们工作的过程,应等同于制度,同样要求我们严格遵守。不按制度执行,不按流程办事,就会出现差错,最终酿成事故。

为避免安全事故的再次发生,我们必须对12.4事故进行分析总结,吸取教训,总结经验。首先应加强自身对安全规程和各类规章制度的学习,在工作中严格执行各项规章制度的要求,不越雷池半步。如典型的“两票三制”、“六要十二步”。规程及规章制度的学习不能流于形式,不能走马观花;要结合我们工作实际,在学习的同时,组织相互讨论,明确自身工作中容易犯的各项规程规范条款,以便以后的工作加强注意,规范自身的工作作风和工作行为,确保人身和设备安全。其次,我们要加强业务技能的培训学习。12.4事故体现出我们自身技能水平差,操作能力弱。我们必须在以后的工作中,加强培训学习的力度。培训要从两方面入手:一是自身综合素质的培训,二是义务技能的培训。自身综合素质的培训更多的是靠我们自己的自觉学习,多读书,了解各类文化知识,提高个人综合涵养;业务技能的培训既需要理论知识的丰富,更需要实际操作技能的`锻炼,这两方面都需要我们主动学习。多看、多问、多练是提高我们操作技能的必要手段和方式(但练习必须是在有人监护,保证安全的前提下进行),既要熟悉分公司的接线方式,也必须对系统线路进行必要的了解。只有业务技能提高了,我们才能在处理事故时统筹安排,对故障设备进行关键点检查,及时发现故障根源,对症下药,避免事故扩大化。

的隐患排查。经常和各科室领导组织对各岗位人员的安全技能水平进行抽查,并及时向领导报告安全生产形式,采取措施组织整改,检查整改效果,以达到安全生产的目的。对隐患的排查要坚持预防为主,防治结合,早发现,早治理的原则,对未及时整改的,要求说明原因,做好备案,限期整改。从根本上保障人员、设备和财产安全。

一是要加强班组对典型事故的学习讨论和演练。演练必须落到实处,不能纸上谈兵,在条件允许的情况下进行必要的实际操作。二是对事故及异常现象信息的分享。各个班组长应加强沟通学习,共享各类资源和信息。事故具有偶然性和必然性的特点,每个班组遇见的事故和设备故障都有不同之处,这就要求我们对各种事故的现象及处理过程进行沟通讨论,以达到信息共享特、共同提高的目的。

企业要生产必须保证安全,安全才能促进生产。正如车间的几个大字:效益是立厂之本,安全是效益之源。12.4事故的发生,让我对自己的工作重新进行了审视:安全检查不是“简查”,安全检查不能“点到为止”。这既是对运行和检修人员的要求,也是对安全人员的要求。运行及检修人员必须根据自己的职责对分管设备管理进行细致全面的检查,不能流于表面,应根据设备的运行状况,做到“看、闻、听、摸”。安全监察人员同样得对人员违章、设备设施隐患和问题不能“点到为止”和“淡化”。“简查”和“点到为止”会使不少问题被漏掉,埋下隐患,留下一个个定时炸弹,导致事故的发生。

俗话说就是找准自己的位子。各班组、各岗位在平时的工作中都不同程度存在角色不清的现象,班长应该做什么,值班员应该做什么,特别是在事故处理中,更应该加以明确。12.4事故出现后,作为分公司的安全监察人员,我也有不可推卸的责任。以前自己常常参加各项实际工作,这导致未尽到监察及监护人员的职责,同样是对自己工作职责的漠视,也是对其他现场工作人员的安全不负责任。以后的工作中,我将严格要求自己,努力扮演好自己的工作角色,尽职尽责的做好安全员的各项工作;学习黑脸包公,以“三铁”反“三违”,发现一起教育处理一起,另外加强与班组安全员的沟通,确保日常行为的管理约束,让大家自觉遵守各项安全规章制度,真正做到“告别违章、确保安全”,使安全工作收到良好的效果!

12.4事故对三星团队的教训是深刻的,难以忘记的,但三星团队是一个团结协作的团队、是一个和谐、有冲劲、互帮互助、共同提高的团队,我们不会因此而沮丧,我们将以严谨求实的工作态度,以满腔的热情和昂扬的斗志走向新的起点,迎接新的辉煌!

火灾事故分析总结(优质16篇)篇十六

事故经过:2013年11月22日10时30分许,位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸特别重大事故。截止12月2日,事故共造成62人遇难。经国家安监总局认定,此次事故为一起重大责任事故。

事故原因:直接原因:输油管线已输油管道发生破裂,在维修过程中由于操作不当引起的发火爆炸。

间接原因:

1、油库的消防设计错误,设施落后,力量不足,管理工作跟不上。

2、油库安全生产管理存在不少漏洞,该油库跑油、着火事故频发但都未引起高度重视。

3、职工的技能操作不当,安全意识薄弱,在维修过程中违章作业,不按照规章措施执行。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
8.心得体会是对自己经验和感悟的深刻总结,可以帮助我们更好地认识自己和触发改进机制。心得体会是一种对自己的成长和变化进行总结和记录的方式,下面是一些优秀的范文供
教师工作总结要具备实用性和可操作性,能够为今后的工作提供参考和借鉴。在这里,我们分享一些教师工作总结的范文,希望能够对大家的写作有所帮助。初为人师,总是有些紧张
心得体会是一种宝贵的财富,可以帮助我们更好地总结和提炼自己的经验和教训。那么,就让我们一起来阅读一些精心整理的心得体会范文,共同学习和进步吧。本文的作者自诩是个
实习周记是我对自己在实习期间所遇到问题和挑战的总结和反思,让我更好地成长和进步。以下是小编为大家整理的一些实习周记范文,供大家参考和学习。第一天踏进xx的大门,
教学工作总结是对教学工作的一种有效总结和总结,通过总结可以找出教学中存在的问题和不足,为改进教学提供依据。以下是小编为大家整理的一些教学工作总结范文,希望能够对
范本可以帮助我们提高写作的严谨性和逻辑性,培养条理清晰的写作思维。小编为大家带来了一些值得一读的范文范本,愿大家受益良多。下面是小编为大家整理的,供大家参考。中
党课是加强党员的思想教育和业务素质培训的重要内容之一。党课是一种党员了解党的理论和方针政策的重要途径,有利于党员正确把握党的发展方向。那么我们该如何提高党课的教
在写月工作总结时,我们可以回顾过去一个月的工作内容,找到自己的优点和不足。以下是一些经典的月工作总结案例,可以为你提供写作思路和参考。充分发挥我镇的劳动力优势和
小班的孩子们可以透过游戏和活动,发展语言和动手能力。幼儿园小班总结范文中的案例和事例可以帮助我们更好地了解孩子们的个性特点和成长需求。x月x日,xx幼儿园工会举
范文范本不仅可以帮助我们提高写作水平,还可以培养我们的阅读理解能力。这些范文范本涉及到不同主题和文体,适合不同阶段的写作练习。足球是一项全球热爱的运动,作为一名
医院工作总结是对个人职业发展的一种推动,在总结中我们可以发现自己的职业规划和发展方向。接下来是一些医院工作总结的优秀范例,供大家学习和参考,借鉴他人的经验可以帮
通知通常会包含一些必要的细节,例如时间、地点、参与人员等,以确保信息的完整和传达的准确性。希望以上的范文对大家在通知写作方面有所帮助,希望大家能够写出清晰、有效
实施方案的监督和评估是确保方案顺利实施和取得预期效果的重要环节。以下是小编为大家整理的几个实施方案范例,供大家参考。希望这些案例能够启发大家,帮助大家制定出更加
励志能够增强个人的自信心和自我价值,从而更好地应对各种挑战。不管你正处于何种境地,读一些励志总结可以让你重新点燃对生活的热爱和渴望。美国在几十年前经济非常不景气
幼儿园中班的教学环境应该充满趣味性和互动性,激发孩子学习的兴趣和动力。幼儿园中班的教学经验分享,希望能给大家带来一些灵感。1、你好学上进,自尊心强,非常聪明,
通过情况报告,我们可以及时了解和掌握情况的发展动态,从而采取相应的措施和应对策略。下面是一些详细的情况报告案例,希望能够为大家提供一些写作的参考和指导。
心得体会是对自己在某一领域中获得的经验和经历的总结和梳理,可以帮助我们更好地应用和拓展所学知识。"通过心得体会,我明白了工作中团队合作的重要性,因此我要努力发展
范文范本是指作为参考样本的一篇优秀作品,它能够为我们提供一种标准,让我们写作更有依据。小编为大家准备了一些优秀的范文范本,供大家阅读和学习。夏季属传染病高发
范文范本能够为我们提供一个规范和标准的写作模板,帮助我们更好地组织和展开文章。以下是小编为大家推荐的范文范本,希望大家可以从中汲取写作的灵感和想法。
在撰写月工作总结时,要注重事实和数据的呈现,客观地评价自己的工作成果。请大家阅读以下月工作总结示例,为自己的写作提供一些启发和思路。在过去的一年中,我担任公司开
每个月的工作总结都是一个机会,可以让我们对自己的工作进行检查和评估。对于写月工作总结而言,范文的参考是非常重要的,下面是一些案例供你参考和学习。011年就快结束
学期工作计划是我们对自己要在这个学期内完成的任务和学习计划进行的总结和概括。看看以下这些学期工作计划样本,你可以从中找到一些创新和实用的思路,以便更好地制定自己
范文可以帮助我们更好地理解和掌握写作的要领,提高我们的写作水平。现在,我将为大家分享一些独家收集的范文范本,希望能够激发大家的写作灵感和创造力。参会人员:全体党
公务员工作总结是对一定时间内在公务员岗位上的工作内容、工作成果、工作态度等进行总结和概括的一种书面材料。下面是一些公务员工作总结的典型范文,供大家参考和学习,希
活动策划要注重细节,包括场地布置、嘉宾邀请、物资采购等方面。这是一份详细的活动策划方案,包括活动的主题、内容、流程等等。在园领导的关心与指导下,本学期我坚持以服
历史是人类经验的总结和智慧的结晶,我们应该了解历史并从中获得启示。以下是小编为大家整理的综合评价标准和方法,希望对大家有所帮助。学期终了,班主任要为全班学生写出
社会实践是学生锻炼自我管理和解决问题能力的重要途径。小编为大家整理了一些社会实践的重要意义和价值,希望可以帮助大家更好地理解。今天,我们开展了环保小卫士活动,我
通过写心得体会,可以帮助我们更好地反思和总结自己的学习和生活经历。以下是一些名人对于心得体会的分享,他们的观点可能会给我们带来一些启发和思考。跳绳是一项古老而又
职业规划还可以帮助我们避免盲目跳槽和选择错误的职业道路,从而避免职业危机和困境。职业规划范文5:我希望成为一名研发工程师,通过技术创新和产品开发,推动企业的科技
社会实践报告能够帮助我们更好地理解和应用所学的理论知识。以下是小编为大家整理的社会实践报告范文,供大家参考和学习。读了几年的大学,大多数人对本专业的认识不够,由
安全工作总结是对过去一段时间内安全情况的总结,是我们不断改进安全工作的一种途径。以下是一份关于安全工作总结的实例,通过分析和总结,对工作中的不足和问题进行了深入
心得体会是在自己经历某个事件或完成某项任务之后,对所得到的经验和教训进行总结和思考的一种表达方式。以下是一些来自不同领域的心得体会范文,希望可以为大家提供一些新
对于每个月的工作总结来说,不仅要关注工作成果,还要注意工作中的沟通协调、团队合作和个人成长等方面。总结一下这个月的工作,对我来说是一次很好的思考和成长机会。
综合实践可以帮助学生了解社会、了解自己,培养学生的社会责任感和人文关怀,提高学生的社会适应能力。以下是一些有关综合实践的实践教学方法和评价手段的探讨,供大家参考
写心得体会可以帮助我们总结经验,进一步改进和提升自己的能力和素质。下面是一些写心得体会的范文,希望能给大家带来一些启示和帮助。为了提高生产技能水平,加强个人考试
写心得体会是对学习和工作所得到经验的一种记录和分享,使得我们可以更好地传递和应用这些经验。接下来,我们一起来看一些优秀的心得体会示范,从中学习他人的写作经验,注
心得体会是对个人经历和感悟进行总结和概括的一种文字表达方式。小编汇总了一些写心得体会的经验和技巧,希望对大家有所启发。贵州省黄平县谷陇镇因贫困面大、贫困程度深、
教师工作总结应该突出教师在学科知识、教育教学理论和教学方法上的提高和创新。范文三:教师工作总结——勇担使命,激发学生潜能,为未来奠定坚实的步伐20__年一学期的
事迹材料可以用于向他人介绍一个人的成就和经验,也可以用于鼓励他人在类似的场景中取得进步和成功。下面是一些励志的事迹材料,希望它们能够激励我们面对困难和挑战时勇往
在领导讲话中,可以运用一些修辞手法和说教技巧,以增加讲话的说服力和吸引力。这里收集了一些优秀的领导讲话稿,希望能给大家撰写讲话稿时提供一些有益的思考和借鉴。
通过写心得体会,我们可以更加深入地思考自己的工作与学习方法,挖掘其中的优点和不足。接下来是一些精选的心得体会范文,希望能够给大家提供一些写作的参考和借鉴。
自我评价是一个不断反思、不断成长的过程,通过评价和总结,可以让自己更好地认识自己的优点和不足。自我评价范文二:在这段时间内,我对自己的时间管理和计划能力进行了改
发言稿的写作不能太过于生硬,要具备一定的灵活性和流畅性。发言是一种重要的社交技能,通过学习和实践,我们可以不断提升自己的发言水平。各位青年朋友们:大家晚上好!今
尊敬的各位领导、各位嘉宾、亲爱的同学们,大家好!我是今天的主持人,请允许我为大家主持这次盛会。下面是一些优秀主持人的实践经验,希望能够对大家有所启示。
欢迎大家来到今天的活动现场,真是荣幸能够与各位分享我的观点和经验。通过阅读这些总结范文,我们可以进一步提升自己的写作水平。乙我们给大家拜年了。甲玉兔欢跳又归去,
范文范本是一种具有代表性的优秀作品,它能够给我们提供很好的写作思路和启示。在这里,我们为大家推荐了一些细读过的范文范本,它们以其独特的视角和深入的思考引发了我们
通过培训工作总结,可以总结出培训过程中的经验和教训,并加以应用和分享。以下是一些经过专业编辑的培训工作总结范文,对大家的写作有所促进。仓库人员是公司仓库管理的重
撰写情况报告需要注重客观、准确的描述,避免个人主观色彩和偏见的介入。以下是一些经典的情况报告案例,它们来自不同领域和不同背景,具有一定实用价值。**区审计局党组
预备党员是党的接班人,他们将继承和发扬党的优良传统,为实现共产主义远大理想而努力奋斗。在写预备党员总结时,可以参考以下范文,将自己的经历和成长体现出来。
培训工作总结是培训师不断提升自己教学能力和培训水平的重要手段。以下是小编为大家收集的培训工作总结范文,希望对大家的写作有所启发。20xx年,我办认真贯彻党的十八
培训心得体会是对培训效果和收获进行评价和反思的重要方式。小编为大家收集了一些培训心得体会的范文,希望可以给正在写作的你提供一些灵感和借鉴。“纸上得来终觉浅,绝知
事迹材料可以展示个人的能力、态度和成长,对于提升个人形象和职业发展具有重要的作用。接下来,我们将分享一些成功人士的事迹材料,希望能够给大家带来启示和鼓舞。
范文范本可以帮助我们发现自己的不足和改进空间,从而提高写作水平。这里是小编为大家精选的范文范本,希望能为大家提供一些写作上的帮助和灵感。1、学习课文,通过联系上
范文范本可以帮助我们提高写作水平,使我们的作品更加完美。小编为大家整理了一些优秀范文范本,希望能够给大家提供一些写作的参考和指导。时光匆匆,一年的美好时光又过去
范文范本的多样性可以帮助我们拓宽总结的视野,了解不同领域和不同时间段的总结范例。下面是一些经典范文范本,让我们一起欣赏并学习其中的写作技巧和风格。党风廉政建设一
心得体会可以帮助我们更好地总结经验和教训,为今后的学习和工作提供指导和参考。下面是一些关于写心得体会的建议和指导,希望能帮助大家写出更好的总结。近年来,随着社会
范文范本可以帮助我们分析和评判自己的写作成果,发现和改正问题。这些范文是通过筛选和整理,选取了一些优秀的作品,希望能对大家的写作有所启发。1、通过图片和教师的讲
透过述廉报告,我们可以了解到廉政建设工作的进展情况,了解到政府机构的廉政建设思路和目标。小编认为这些范文在廉洁表达和思辨能力方面都有一定的亮点和值得关注之处。
学习范文范本可以帮助我们学习到别人的成功经验,避免犯同样的错误。这些范文范本是不同领域和题材的代表作品,可以拓宽我们的学术视野和知识面。为保护未成年人身心健康,
通过模仿范文的写作方式,我们能够提升自己的表达能力和文字组织能力。接下来,我们将为大家呈现一些范文范本的亮点和特点,希望能对写作有所启发。我通过观察、了解发现陆
社会实践报告是一个交流和展示自己实践成果的机会,可以与他人分享经验和心得。以下是小编为大家收集的社会实践报告范文,仅供参考,希望对大家有所启发。荆沙河沿岸。1、
社会实践能够提高我们的实践能力和解决问题的能力,培养我们的创新思维和团队合作精神。社会实践范文四:参与公益活动,用爱心温暖他人的生活。社会实践,一晃而过,却让我
每个月的工作总结都对我们的工作进行了一次回顾,可以帮助我们找到做得好的地方和需要改进的地方。带着学习的心态,一起来看看以下的月工作总结例文,为自己的写作提供一些
写一份月工作总结可以让我们更好地认识自己的优势和劣势,从而有针对性地进行能力提升。下面是一些月工作总结的参考范文,希望对大家的写作有所帮助。自20xx年参加工作
质量月是对过去一段时间内质量绩效进行总结和分析的阶段。质量月是一个反思和总结的机会,让我们共同努力,持续提升企业的产品质量和市场竞争力。质量月需要我们强化对质量
心得体会是对自己在某一件事情上的体会和感悟的总结和概括,它能够帮助我们更好地反思和提升自己。下面是一些关于心得体会的实例,希望能够激发大家写作的热情和创造力。
范本的选取应该根据特定需求,选择与主题相关且高质量的范例。小编为大家准备了一些经典的范文范本,希望能够给大家带来一些新的写作思路和技巧。为深入贯彻落实省委“清廉
有时候我们需要借鉴范文的思路和观点,来完善自己的论述和观点。以下是一些精选的范文范本,小编希望它们能够给大家带来写作的灵感和启示。住址:_________。法定
通过借鉴范文范本中的写作思路和表达方式,我们可以更加自信地面对写作任务,提高写作的效果和质量。以下是小编为大家整理的范文范本,希望能够激发大家的写作灵感。
我要向所有为我提供帮助和指导的人表达我最真诚的感谢和敬意。以下是一些获奖感言的范文,希望能给大家提供一些启示和参考。尊敬的各位领导、各位同仁:大家好!我是xxx
教学工作总结是对一段时间内的教学工作进行总结和评估的重要环节,它可以帮助教师总结经验、发现问题、改进教学方法和提高教学质量。思考一下,我们是否已经到了写一篇教学
在律师工作总结中,我可以总结自己的成功经验,为今后的工作提供指导和启示。以下是一些成功律师的工作总结分享,希望能够给大家提供一些灵感和思考。20218月份我拿到
培训心得体会是对培训内容和培训组织进行反馈和建议的一种形式。以下是一些职场人士对培训课程的评价和心得体会,让我们一起来了解一下。第一段:引言和背景介绍(200字
范文范本可以帮助我们更好地组织文章结构,使文章更具逻辑性和条理性。下面是小编为大家整理的一些范文范本,希望能够帮助大家写出更加出色的作品。上联:寒尽桃花嫩。下联
范文范本是在学习一种文体时用来参考的经典作品,它可以帮助我们更好地理解写作的要点和技巧。范本中的总结通过具体案例和实例,生动形象地展现了问题和解决方法。
近期工作总结是对自己工作表现的一次回顾和总结,它可以帮助我们发现不足和提高自身能力。小编为大家整理了一些精选的述职报告范文,供大家参考学习,希望对你们有所帮助。
教师工作总结也是对自身职业发展的一次自我检视和规划,能够为个人成长和晋升提供素材和依据。在这些教师工作总结范文中,可以找到一些教学的案例和方法,为教师工作提供启
对于转正自我鉴定,我们应该真实客观地回顾自己在试用期内的工作表现,勇于正视自己的成绩和问题。在下面列举的范文中,我们可以看到一些优秀实习生的转正自我鉴定写作技巧
职业规划可以帮助人们提高自信心和职业满意度,更好地适应职业环境的挑战。以下是一些成功的职业规划范文,这些案例可以帮助大家更好地了解职业规划的重要性和实施方法。
范文范本的存在可以为我们提供优秀的写作参考和学习价值。以下是小编为大家精选的一些范文范本,供大家参考和学习。为了贯彻落实党的十六大关于加强教师职业道德建设的要求
范文范本是写作过程中的参考和参照,它可以帮助我们找到合适的感觉,塑造自己的文风。在本文的最后,小编为大家整理了一些范文范本,希望对大家的写作有所启发。
读书是一种拓展思维和增长知识的方法,它可以让我们更加聪明和有见识。小编为大家整理了一些提高综合素质的途径和经验,希望能够帮助大家全面发展。一年来,xxx在支队的
随着一个月的过去,对工作的总结可以帮助我们发现自己的不足和改进的方向。想要写一篇出色的月工作总结吗?不妨先来看看以下的范文,或许能够给你一些借鉴和参考。
党日作为党组织生活的一部分,对于加强党的组织建设和党员教育具有重要作用。以下是小编为大家整理的党日活动案例,希望能够给大家带来一些启发和思考。:为丰富学校体育活
范文范本可以帮助我们发现自己写作中的不足,并找到提升的方法和途径。以下是小编为大家收集的范文范本,供大家参考,希望能对大家写作有所帮助。我是一个多才多艺的小女孩
主持词的作用是引导和组织大型活动的进行,它可以给予现场氛围带来自然流畅的过渡效果,让观众更好地融入活动中去;在这个活动即将开始之际,我们需要一个合适的主持词来拉
通过制定策划书,我们可以帮助项目团队明确项目的方向和重点,提高项目的可控性和成功率。我们精心收集了一些经典的策划书样本,希望能够为大家提供一些参考。
作文是培养我们语言能力和思维方式的有效手段,可以让我们更有效地理解和思考问题。范文范本展示了不同类型和不同水平的范文,有助于我们更好地理解和把握写作技巧。
写心得体会不仅可以帮助我们总结经验,还可以记录自己的成长轨迹,为自己的未来发展提供参考。请大家阅读以下的心得体会范文,欢迎大家分享和交流自己的写作心得。
范文范本涵盖了各个领域和不同层次的作品,适用于不同年龄段和学习目标的人群。以下是小编为大家整理的范文范本,希望能给大家提供一些参考和思路。我认真学习了马列主义、
社会实践报告的写作需要我们用客观的眼光对待自己所参与的实践活动,并提炼出其中的关键经验和教训。在写社会实践报告之前,了解一些范文可以帮助我们更好地把握报告的结构
范文范本可以帮助我们检验和评估自己的写作水平,找到不足并加以改进。在下面的范文范本中,我们可以看到一些典型的范文范本,希望对大家的写作能够提供一些参考。
部门是企业内各个岗位和职能的集合,通过清晰的部门划分,可以保证协作和沟通的顺畅进行。请大家结合自己部门的实际情况,运用这些总结范文中的模式和方法进行写作。
2.范文范本可以为我们提供写作的参考和借鉴,使我们在写作时更有思路和灵感。以下是小编为大家搜集整理的范文范本,希望能够给大家提供一些思路和灵感。在中央电视台向全
范本是优秀作品的典型代表,可以帮助我们学习和借鉴他人的成功经验。小编为大家搜集了一些优秀的总结范文,希望对大家的写作有所启发。1.在餐厅曾多次被评为最佳领班,为
通过分析范文范本,我们可以更好地规范我们的写作,避免犯一些常见的错误。在这里,我们将为大家提供一些精选的总结范本,希望能够给大家带来一些灵感。食物是人类生存的重
意见建议是向他人提出观点和建议的一种方式,它可以促使我们思考问题并提出改进的方法。我想我们可以给出一些建议,帮助他们解决问题。接下来是一些专家学者对意见建议给出
通过写作范文范本,我们可以加深对语言规范和规则的理解。以下是小编为大家精心挑选的范文范本,希望能给大家带来一些启发和帮助。为了使学困生在学习、习惯等方面能有更大
心得体会可以帮助我们深入思考自己在学习或工作中的经验和教训。接下来是一些关于心得体会的精彩范文,希望能给大家提供一些写作思路。我于2020年x月x日进入公司,根
心得体会是在学习或者工作实践中对所获得知识和经验的总结和反思。小编为大家搜集了一些名人的心得体会,希望能够给大家带来一些思考和启示。美术手工绘画是一门让人沉醉其