合同协议可以是口头约定,也可以是书面文件,但书面形式能够更好地表达双方意图、减少歧义并提供法律保障。为了帮助大家更好地了解合同协议的撰写,下面是一些实用的合同协议模板。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇一
甲乙双方本着平等自愿、共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,就考勤一卡通安装维护事宜,在互惠互利的基础上达成以下条款,并承诺共同遵守。
第一条考勤一卡通系统实施内容。
1.考勤机消费机的安装调试。
2.整体的布线,网线由甲方提供。
3.软件的安装调试。
卡的制作。
5.系统培训。
6.系统维护。
7.系统所使用的技术。
8.考勤管理系统采用基于_____技术,_____结构的模式。
9.技术支持与售后服务。
10.技术支持方式:
通过电话,传真,e-mail等热线方式给予支持_____。
11.远程支持和维护。
12.现场支持和维护。
13.故障响应时间为:
(1)正常工作日9:00——18:00,期间:_____分钟。
(2)正常工作日18:00——9:00,期间:_____分钟。
(3)两天之内法定节假日日间:_____小时。
(4)两天之内法定节假日夜间:_____小时。
(5)两天以上法定节假日:_____天——_____两天。
(6)正常情况下日常故障的排除不过夜,重大故障的排除不愈天。
第二条售后服务。
1.系统保用期为_____年。
2.考勤机消费机_____年保修期范围内(以安装实施之日起计),属产品工艺设计、制造品质等质量原因引起的故障,乙方将免费保修,并不计元器件成本费;非产品质量问题(人为损坏或是不可抗拒力损坏),乙方提供免费维修服务,收取元器件成本费。
3.考勤消费软件正式运行后的_____年内,乙方负责对系统进行及时免费维护和软件升级,在系统保用期内,乙方负责对系统的及时跟踪。
4.在以上免费维护期后,乙方仍应提供及时的维护工作,并可酌情收取维护费用,每年收取项目的_____%。系统运行_____年后签维护合同。
5.项目实施完后,如甲方有新员工入职的时候,由甲方提供员工的数码相片,由乙方负责制作印刷,甲方按照既定价格支付乙方相应的金额。
第三条培训。
1.乙方必须在考勤一卡通软件安装,调试过程中现场提供分别针对甲方操作人员的培训。乙方的工作人员有责任按照甲方的要求讲解系统。
2.乙方有责任在甲方所在地为甲方的技术人员提供免费技术培训。培训内容为本考勤一卡通系统的所有功能。
第四条甲方的权利与义务。
1.甲方负责提供乙方修改所需的业务需求。
2.甲方积极安排、组织、协调各有关人员,共同努力配合乙方进行系统的实施。
3.甲方负责系统的测试验收工作。
4.甲方应按规定向乙方支付费用。
第五条乙方的权利与义务。
1.乙方负责系统的设计,技术修改实施工作。
2.乙方负责系统的安装、调试工作。
3.乙方负责对系统运行维护人员、用户和研究人员进行培训。
4.乙方负责提供使用文档说明。
第六条付款方式。
1.合同生效当日,由甲方向乙方预付定金人民币_____元,大写为_____元整。
2.系统正式使用_____月后,在_____个星期内由甲方向乙方预付人民币_____元,大写为_____元整。
3.系统正式使用_____个月后,在_____个星期内由甲方向乙方支付全部余额部分人民币_____元,大写为_____元整。
4.以上价格为含税的价格,乙方向甲方提供软件服务性发票;乙方账户信息:
开户银行:__________________。
汇款账号:__________________。
公司全称:__________________。
第七条陈述和保证。
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条违约责任。
本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务,如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行,违约方应承担由此引起的全部责任。
第九条争议的解决。
双方就本合同的履行有争议时,应通过友好协商解决。协商不成,任何一方均可选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十条补充与变更。
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十一条不可抗力。
因不可抗力致使本合同任何一方或双方不能全部或部分履行本合同条款,遭受不可抗力的一方无须负任何责任,但应自事件发生之日起_____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。不可抗力指,政府法律或法令的变更、自然灾害、战争、军事行动等因素。
第十二条生效条件。
1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2.本合同—式_____份,各方当事人各执_____份,具有相同法律效力。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇二
委托方:____________(以下简称甲方)。
承揽方:____________(以下简称乙方)。
甲方委托乙方完成如下维修保养任务,根据“合同法”,结合本系统的具体情况,经甲、乙双方友好协商,签订本协议。
第一条:系统名称及内容。
1、系统名称:
(1)火灾自动报警系统。
(2)自动喷水系统。
(3)消火栓系统。
(4)应急照明和疏散指示。
(5)防排烟系统。
(6)气体灭火系统。
(7)防火分隔设施保养要求》之有关内容。
第二条:维修保养范围。
1、火灾自动报警系统甲方现场布置的所有报警探测器、所有报警控制器、警铃及手动报警按钮、报警模块、隔离模块及监视模块、整套监视联动控制系统及报警系统布设的信号线路、声光报警器等相关设备。
2、自动喷水灭火系统。
(1)定期检查消防泵房的工作环境、喷淋泵、稳压设备、喷淋泵控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、洒水喷头、水力警铃、水流指示器、末端放水装置、水泵接合器、储水设备是否正常完好状态。
(2)消防泵房现场手动启动、停止喷淋主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。
(3)消防控制中心远程手动启动、停止喷淋主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。
(4)用末端放水装置进行放水试验,启动自动稳压泵及喷淋主、备泵,并在消防控制中心观察其运行反馈信号,同时观察湿式报警阀、水流指示器、水力警铃报警功能是否正常,定期进行全样检测。
(5)检查喷淋泵接合器外观、周围等否处于完好状态,定期进行全样检测。
3、消火栓系统。
(1)定期检查消防泵房的工作环境、消防栓泵、稳压设备、消火栓泵控柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。
(2)消防泵房现场手动启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。
(3)消防控制中心远程手动启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。
(4)利用消火栓箱内的消火栓按钮远程联运启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。
(6)用最不利点消火栓放水启动消火栓稳压泵,检查管网压力和水质,定期进行全样检测。
(7)检查室内消火栓箱及内部配件情况,每月按安装总量30%抽样,定期进行全样检测。
(8)检查室外消火栓安装、外观是否完好,定期进行全样检测。
4、应急照明和疏散指示。
定期对应急照明及疏散指示灯进行一次充放电,并做好记录。
5、防排烟系统。
(1)查看风机控制箱是否在自动控制位置。
(2)手动启动风机看工作是否正常,有无异常声音。
(3)检查板式排烟口及百叶窗是否能灵活开启,有问题的及时加油或更换。
6、气体灭火系统。
(1)灭火器贮存容器表面防腐层是否完好,如脱落及时做好防腐处理。
(2)检查灭火剂容器压力,如有不足通知甲方进行填充。
7、防火分隔设施。
(1)检查防火卷帘门两侧手动机构功能是否正常,有无卡死活停顿现象。
(2)用烟或温测试烟温感报警该区的防火卷帘门是否正常。
第三条:维修保养要求。
1、每月15日前,对消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、监视控制器、探测器、手动报警按钮;火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能;报警及控制线路;消防联动控制的指示灯、启动按钮、声光报警装置;联动控制系统、气体灭火系统,包括《消防系统维护保养方案》中所列有关内容等进行检测。检查出的问题,进行及时有效的修复,使灭火系统始终处于正常的工作状态。
2、每季度的第一个月,用专用检测设备对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验,检测数量不得少于总量的30%。按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验;对警铃及及声光报警器进行模拟火灾状态下的.响应试验;对手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能;对消防联动控制器的各项联动功能入联动系统的动作和回答功能等相关设备进行检测,使之处于正常完好的工作状态。
3、甲方如发现有关系统出现故障或损坏,应用电话通知乙方,乙方必须在24小时内到现场处理。在维修和保养过程中,因乙方责任而造成系统设备损坏的,全部由乙方负责赔偿。
4、合同期内,乙方应确保甲方消防系统始终处于正常的工作状态,并且确保通过消防部门对所有的消防设施的年检并达到优良标准,如因乙方未按合同正常维护,年检不符合标准,维护、复检费用由乙方承担,并赔偿合同款的30%给甲方(在本年度合同款项中扣除)。
5、乙方在合同期内的正常维护保养,对损坏的部件应及时(通知原工程施工方进行)修复,发现问题及时解决,(如果原工程施工方不能及时到场。)损坏部件由乙方负责购买,购买前将两家以上部件价格报甲方负责人,由甲方决定购买哪一家的产品,损坏部件安装调试合格后,甲方将部件款项及时付给乙方(此费用原则由原工程施工方付)。
6、维修保养期限:____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
第四条:施工现场管理。
1、乙方应派一名素质高、业务精、固定的专业技术人员为甲方做好维护保养,甲方应派一名人员陪同,因施工现场是甲方的重要部门,也是消防的重点部位,所以,乙方人员要严格按甲方的有关规定登记,凭单位介绍信等有关证件进行甲方施工现场。
2、乙方应根据甲方的工作情况,安排好施工时间。为确保甲方办公场所和其他工作的正常运行。乙方应在施工前3天与甲方联系,确定工作时间,凡可能影响甲方工作的,必须经甲方同意后,方可施工。
3、甲方原则上不为乙方提供任何施工维护保养工具。如乙方要向甲方借用有关工具,必须经甲方使用管理部门同意后,否则,责任自负。
第五条:质量验收。
1、乙方按约定范围和要求组织维修和保养。
2、乙方每次维修保养后,都应出具书面检测材料给甲方职能部门认可存档。
3、甲方有权对维修和保养品质提出质疑,乙方应予改进。
4、质量应符合国家消防管理部门(自动喷水灭火系统施工及验收规范)等相关规定。验收检查中,如质量存在问题,乙方应该无条件进行整改。
第六条:商务条款。
1、合同总额:肆万元整(含年检费用)。
2、支付方式:合同签订后支付合同价款的30%,完成壹年维保任务时支付合同总价的60%,剩余款项在合同结束期(____________年____________月底前)付清。
第七条:其它条款。
1、乙方必须文明维修和保养,并做到竣工清场向甲方移交。
2、乙方必须做到安全施工,严格遵守各项操作规程,如进行安全教育培训、佩戴安全帽、登高作业系好安全带事项等,若在作业过程中发生安全事故,责任和费用均由乙方自负,甲方不承担任何责任。
3、乙方进行特种作业的人员(电焊、气焊、起重、电气等作业)必须持证上岗。并把上岗证的复印件交甲方备案,特殊工种的施工必须严格按照工种的安全操作规程进行。
4、乙方在施工作业过程中,必须遵守甲方的各项规章制度和有关安全规定。如电焊、气焊等动火作业必须办理申请许可,经批准采取有效的防范措施后,方可开始施工。
5、乙方在合同期内若不能正常履行合同要求,甲方有权立即终止合同,并有权拒绝付款。
6、乙方需确保该系统正常运行,若因该系统未能正常工作,如遇误报或漏报、失效等而给甲方造成的人员经济损失和其它损失,乙方应承担所有责任并负责全部经济赔偿。
7、本协议未及事宜,双方另行协商。
8、本协议双方签章后生效,有效期2年。协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
第八条:附件。
1、消防设施布置平面及系统图;(甲方提供)。
3、设备厂商相关资质及产品资料;(甲方提供)。
4、补充条款:无。
委托方:____________承揽方:____________。
代表人:____________代表人:____________。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇三
甲方:
乙方:
一 、维护说明
甲、乙双方于____年____月____日签订系统维护保养合同,在设备安装调试开通后,并经政府有关部门验收通过,正式交付甲方使用时起,为确保##大厦消防系统的正常运转,乙方负责保证对甲方该系统提供保养,维修上述系统的技术服务。
二、保养范围:
1、按照《中华人民共和国消防法》的要求,乙放将对##大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。
2、每当收到甲方的口头或书面(急修)要求服务后,乙方应立即尽快派出工程人员到现场进行(维修)工作。
三、服务内容:
1、乙方将向甲方提供每季度(3个月)一次的定期(检查)及(保养)工作,承担对设备的操作人员技术考核。
2、所有设备检查及保养工作将按国家有关技术规范或有关厂家制定的企业标准为准。
四、保养费用:
乙方对系统维护保养、报价不包含设备损坏更换费用,如需要更换损坏配件设备,应向甲方报告批准同意后实施,材料费由甲方承担。
五、甲、乙双方责任
1、在维护保养工作进行期间,应主动与乙方工程人员积极配合,确保维护保养工作顺利进行,并应由专人与乙方人员进行工作联络,以便及时协商解决相关问题。
2、甲方对系统应妥善保管,正确使用,严禁相关专业人员干扰系统的正常运行。
3、如果发现系统故障,应立即按照技术要求,安全有效的进行检查排除,确认后无法解决应电话或书面通知乙方,以便乙方及时进行维修工作。
4、甲方应对所有消防设施及在其保护中的一切资产购买保险,乙方仅提供系统维修保养技术服务,并不为任何意外风险而引起的一切损失承担赔偿责任。
六、单包委托维护期每年将收取服务费为人民币5000元整,更换单器件200元以下由乙方承担(包括200元),200元以上整件由甲方承担(甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供),维修人工费由乙方承担,人为损坏的.器件费用均由甲方承担。
本协议自签字15日内甲方应将每年维护服务费汇入乙方帐户,本协议自动生效。如无款到帐,本协议自动失效。
七、本协议有效期 20xx年2月1日至20xx年 2月1日。
以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。
甲方:_____________ 乙方:_____________
签订日期: 年 月 日
消防设施维护协议书范文(24篇)篇四
甲乙双方于月日签订系统维护保养合同,在设备安装调试通后,并经政府有关部门验收通过,正式交付甲方使用香起,为确保煤地雅居小区消防系统的正常运转,乙方负责保证对甲方该系统提供保养,维修上述系统的技术服务。
1、按照《中华人民共和国消防法》的要求,乙方将对煤地雅居小区消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。
2、每当收到甲方的口头或书面(急修)要求服务后,乙方应立即尽快派出工程人员到现场进行(维修)工作。
1、乙方将向甲方提供每季度(3个月)一次的定期(检查)及(保养)工作,承担对设备的操作人员技术考核。
2、所有设备检查及保养工作将按国家有关技术规范或有关厂家制定的企业标准为准。
乙方对系统维护保养,报价不包含设备损坏更换费用,如需要更换损坏配件设备,应向甲方报告批准同意后实施,材料费由甲方承担。
1、在维护保养工作进行期间应主动与乙方工程人员积极配件,确保维护保养工作顺利进行,并应由专人与乙方人员进行工作联络,以便及时协商解决相关问题。
2、甲方对系统应妥善保管,正确使用,严禁相关专业人员干扰系统的正常运行。
3 、如果发现系统故障,应立即按照技术要求,安全有效的进行检查排除,确认后无法解决应电话或书面通知乙方,以便乙方及时进行维修工作。
4、甲方应对所有消防设施入在其保护中的一切资产购买保险,乙方仅提供系统维修保养技术服务,并不为任何意外风险而引起的一切损失承担赔偿责任。
每年将收取服务费为人民币51700元整,更换单器件100元以下由乙方承担(包括100元),200元以上整件由甲方承担(甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供),维修人工费由乙方承担,人为损坏的器件费用均由甲方承担。
增加条款:
一、保养范围:
24小时随叫随到突发事故处理,协助甲方配合消防安全检查,免费对甲方人员进行操作培训。
二、甲、乙双方责任:
1、乙方必须按时对甲方设施进行检查,如因延误维护导致系统无法正常运行而造成的损失由乙方承担。
2、乙方接到甲方维护通知后,应在规定时间内到现场进行处理,否则造成的损失由乙方承担。
3、维保期内乙方应为甲方提供全面优质服务,如有一次违约行为,甲方有权在合同终结时扣除合同金额的5%。
三、付款方式:
本协议自签字15日内甲方将每年维护服务费的.70%汇入乙方账户,待协议期满乙方无违约行为,再另付30%。
四、按协议二零一三年须增加10%的维修费用。
五、管辖合意:
甲乙双方如对协议有争议,提请甲方所在地的人民法院受理。
六、本协议有效期20xx年3月1日至20xx年2月28日。
以上协议内容甲、乙双方共同遵照执行。
甲方:
乙方:
消防负责人:
联系电话:
技术负责人:
联系电话:
消防设施维护协议书范文(24篇)篇五
甲方:
乙方:
根据双方友好合作的前提下,双方就所属车辆,车牌号为:,车型为:的移动电视安装服务达成以下协议:
一、设备名称及报价。
1、设备名称规格详细内容及报价见附件一《设备报价清单》。
报价为:人民币。
2、报价包括设备、运输交通、安装、售后服务(含设备之外的各种辅助性附件费用)及各种税费等。
3、设备安装前,乙方经过甲方认可后可以根据工程实际需要调整设备的规格和数量。若相应调整的设备与使用设备规格型号相同,则按照报价清单相应调整,若相应调整的设备与使用设备规格型号不同,则设备的单价另行协商。
二、付款方式和条件。
移动电视设备安装完成,经过验收合格后20个工作日,甲方按照双方认可的工程结算清单价格内向乙方支付。
三、安装、调试与验收。
1、乙方负责车辆安装、调试。设备运输装卸、安装调试、技术服务、人员培训及售后服务产生的费用由乙方负责。
2、由甲方指定安装日期,及特殊情况下,甲方可要求乙方提供上门安装服务。在安装之前,乙方免费提供在甲方指定地点进行对指定vip小车的安装前勘查,对已勘查车辆提出可行性安装方案供甲方审核。
3、安装完毕,由乙方安装检验人员检验验收,调试合格之后,再通知甲方调试验收,验收合格通过即表示安装调试结束。
4、乙方对安装过程、安装质量负责。如发现质量瑕疵或造成安装车辆实际损害时,应当承担相应的经济与法律责任。
安装日期:年月日
验收日期:年月日
四、质量技术保证。
乙方提供的设备必须是全新(包括零部件)的设备。乙方保证所提供的设备为原厂产品和已经经过测试实践,并保证其在正常操作环境下的长期服务质量和稳定性能。
五、售后服务。
1、乙方对所提供的设备及安装服务质量实行三包,免费保修期自设备安装验收合格之日起一年。
2、保修期内,如设备出现故障,乙方在接到甲方通知后,需在6个小时内到达现场勘查情况。如果故障责任在甲方,乙方应友好协助甲方排除故障,相关费用由甲方承担。维修所需增加的设备可由乙方协助提供,甲方承担设备费用;如果故障责任在乙方,则发生的一切费用由乙方承担。
3、保修期满后,乙方有义务继续对设备进行维护,合理收取甲方费用。
六、仲裁。
1、对于在执行本协议时发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如经协商仍未达成一致,则该争议应提交深圳仲裁委员会仲裁。
因设备的质量问题发生争议,由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结果是终局的,供需双方应当接受。
2、除非双方另有协议,否则双方仍应按适当的程序继续履行本协议内容。
甲方:
授权代表签字:
签字日期:年月日
乙方:
授权代表签字:
签字日期:年月日
消防设施维护协议书范文(24篇)篇六
乙方:消防工程有限公司。
一 、维护说明。
六、单包委托维护期每年将收取服务费为人民币5000元整,更换单器件200元以下由乙方承担(包括200元),200元以上整件由甲方承担(甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供),维修人工费由乙方承担,人为损坏的器件费用均由甲方承担。
本协议自签字15日内甲方应将每年维护服务费汇入乙方账户,本协议自动生效。如无款到帐,本协议自动失效。
七、本协议有效期 20__年2月1日至20__年 2月1日。
以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。
甲方:_____________。
乙方:_____________。
消防负责人:_____________。
联系电话:_____________。
技术负责人:_____________。
联系电话:_____________。
签订日期:## 年##月#日
消防设施维护协议书范文(24篇)篇七
检查和消除火灾隐患,是公共娱乐场所预防火灾的有效手段,公共娱乐场所的消防安全责任人或消防安全管理人,每月至少要组织一次防火检查;其内设部门每周要开展一次防火检查;单位消防安保人员每日要进行防火巡查;营业期间的防火巡查至少每2小时一次,营业结束后,应当对营业现场进行检查,夜间防火巡查不应少于两次。
消防安全检查、巡查的主要内容:
1.用火、用电、用油、用气有无违章现象;。
2.新建、改建、扩建及装修工程是否依法申报;。
3.疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通,防火间距是否被占用;。
4.安全疏散指示标志和应急照明设置是否合理好用;。
5.灭火和应急疏散预案的制定、演练及员工消防知识的掌握情况;。
11.有无违章设置员工集体宿舍;门窗是否设置了影响逃生和灭火救援的障碍物;。
12.营业期间有无电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业情况;。
13.顾客有无携带易燃易爆危险品或在室内燃放烟花爆竹的现象;。
14.燃油、燃气管道、阀门有无破损、泄露;。
15.营业结束后,燃油、燃气阀门和非必要用电设备电源是否关闭,有无遗留火种;。
17.工作人员配备的强光照明手电筒是否完整好用。
单位对检查发现的火灾隐患,要立即改正;不能立即改正的,应当记录在案并向消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人报告,消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人应及时研究制定整改方案,确定整改措施、时限、部门和责任人,并加强整改期间的安全防范,确保消防安全。
公共娱乐场所的员工必须熟练掌握扑救初起火灾的程序、要求和技能,确保一旦发生火灾,能够及时发现、有效处置,防止之势扩大和蔓延。
5.通讯联络组要多方搜集火场信息,保持与各部门、各战斗小组和公安消防队之间的联络畅通,及时向公安消防队提供火势的发展和人员被困等情况。
公共娱乐场所一旦发生火灾,及时疏散人员是第一要务。这些场所的员工,必须具有火场逃生自救、互救和组织人员疏散的能力。
8.公共娱乐场所营业期间,需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门,必须保证火灾时不使用任何工具就能从内部打开,并在显著位置设置“紧急出口”标志和使用提示。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇八
按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾,及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是单位的法定职责。建筑消防设施投人使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。建筑消防设施的管理由消防安全责任人负责,消防安全管理人组织,消防主管具体实施。
1、火灾自动报警系统;
2、自动喷水灭火系统;
3、机械排烟系统;
4、室内消火栓系统;
5、灭火器材;
6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明)。
建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。
1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。
(1)消防供配电设施:消防电源工作状态。
(2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观。
(3)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。
(4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。
(5)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。
(6)机械排烟系统:排烟阀外观,自然排烟窗外观,排烟机工作状态。
(7)应急照明和疏散指示标志:应急灯外观,应急灯工作状态,疏散指示标志外观,疏散指示标志工作状态。
(8)灭火器:灭火器外观,设置位置状况。
3、建筑消防设施巡查应当填写《建筑消防设施巡查记录表》,由巡查人员、消防安全管理人签名。
4、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。
(二)建筑消防设施的定期检查。
1、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次,由消防安全管理人组织,并填写《建筑消防设施定期检查记录表》,检查人员和消防安全管理人应在《建筑消防设施定期检查记录表》上签名。
2、建筑消防设施定期检查的内容:
(1)消防供配电设施:消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。
(2)火灾自动报警系统:警报装置的警报功能,火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾显示盘的报警显示功能,消防联动控制设备的联动控制和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的'检查数量不少于总数的25%。
(3)消防供水设施:消防水池、水箱水量,消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能,管道阀门启闭功能。
(4)消火栓灭火系统:室内外消火栓消出水及压力,消火栓启泵按钮,系统功能。检查数量不少于总数量的25%。
(5)自动喷水灭火系统:报警阀组放水,末端试水装置放水。其中末端试水装置放水检查数量为全部检查。
(6)机械排烟设施:机械排烟风机、排烟阀以及系统功能,排烟风机控制柜。
(7)应急照明、疏散指示标志:电源切换和充电功能,标识正确性。
(8)灭火器:检查灭火器型号、压力值和维修期限。检查数量不少于总数量的25%。
3、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。
(三)建筑消防设施的联动检查。
1、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次,主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检查、评定。
2、建筑消防设施的联动检测委托具备消防检测中介服务资格的单位实施,年度联动检查记录在每年的12月30日之前,报当地公安消防机构各案。
3、建筑消防设施联动检查的内容:
(1)消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查,检验供电能力。
(2)火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设各的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。
(3)自动喷水灭火系统在末端放水,进行系统功能联动试验,水流指示器报警,压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验;每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。
(4)消防给水系统最不利点消火栓出水,分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次。
(5)对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。
4、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。
1、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》,定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。
2、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施检查的人员必须向消防安全管理人报告,并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。
3、对建筑消防设施存在的问题和故障,当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在24h内解决;需要由供应商或者厂家解决,不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决,影响系统正常工作的应在5个工作日内解决,恢复系统正常工作状态。
4、故障排除后,应由消防安全管理人签字认可,故障处理记录存档各查。
1、内容。
基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。
动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、单项检查记录、联动检查记录、故障处理记录等。
2、保存期限。
(1)建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。
(2)《消防控制室值班记录》和《建筑消防设施巡查记录》的存档时间不应少于1年。
(3)《建筑消防设施单项检查记录》、《建筑消防设施联动检查记录》、《建筑消防设施故障处理记录》的存档时间不应少于3年。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇九
消防安全责任制是单位消防安全管理制度中最根本的制度,明确单位消防安全责任人,消防安全管理人及全体人员应履行的消防安全职责,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人,层层签订责任书,层层落实消防安全责任,是消防安全责任制的核心。消防安全责任制主要内容包括:
1.规定消防安全委员会(或消防安全领导小组)领导机构及其责任人的消防安全职责;。
2.规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责;。
3.规定单位下属部门和岗位消防安全责任人以及安全员的职责;。
4.规定单位义务消防队和专职消防队的领导和成员的职责;。
5.规定全体职工在各自工作岗位上的.消防安全职责。
主要包括——确定消防安全教育、培训责任部门、责任人,消防安全教育的对象(包括特殊工种及新员工)培训形式、培训内容,培训要求,培训组织程序,确定消防安全教育的频次,考核办法、情况记录等要点。
主要包括——确定防火检查、巡查责任部门和责任人,防火检查的时间、频次和方法;确定防火检查和防火巡查的内容;检查部位、内容和方法;处理火灾隐患和报告程序、防范措施,防火检查记录管理等要点。
主要包括——确定消防安全疏散设施管理责任部门、责任人和日常管理方法,隐患整改程序及惩戒措施,安全疏散部位、设施检测和管理要求,情况记录等要点。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十
甲方:
乙方:
一、维护说明。
甲、乙双方于____年____月____日签订系统维护保养合同,在设备安装调试开通后,并经政府有关部门验收通过,正式交付甲方使用时起,为确保____大厦消防系统的正常运转,乙方负责保证对甲方该系统提供保养,维修上述系统的技术服务。
二、保养范围:
1、按照《中华人民共和国消防法》的要求,乙放将对____大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。
七、本协议有效期____年____月____日至____年____月____日。
以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。
甲方:
_____________。
乙方:
_____________。
消防负责人:_____________。
联系电话:_____________。
技术负责人:_____________。
联系电话:_____________。
签订日期:____年____月____日
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十一
2、甲方对系统应妥善保管,正确使用,严禁相关专业人员干扰系统的`正常运行。
3、如果发现系统故障,应立即按照技术要求,安全有效的进行检查排除,确认后无法解决应电话或书面通知乙方,以便乙方及时进行维修工作。
4、甲方应对所有消防设施及在其保护中的一切资产购买保险,乙方仅提供系统维修保养技术服务,并不为任何意外风险而引起的一切损失承担赔偿责任。
每年将收取服务费为人民币5000元整,更换单器件200元以下由乙方承担(包括200元),200元以上整件由甲方承担(甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供),维修人工费由乙方承担,人为损坏的器件费用均由甲方承担。
本协议自签字15日内甲方应将每年维护服务费汇入乙方帐户,本协议自动生效。如无款到帐,本协议自动失效。
20xx年2月1日至20xx年2月1日。
以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。
甲方:_____________乙方:_____________。
消防负责人:_____________联系电话:_____________。
技术负责人:_____________联系电话:_____________。
签订日期:##年##月#日
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十二
一、维护说明。
甲、乙双方于____年____月____日签订系统维护保养合同,在设备安装调试开通后,并经政府有关部门验收通过,正式交付甲方使用时起,为确保____________大厦消防系统的正常运转,乙方负责保证对甲方该系统提供保养,维修上述系统的技术服务。
二、保养范围:。
1、按照《中华人民共和国消防法》的.要求,乙放将对____________大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。
七、本协议有效期____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。
甲方:_____________。
乙方:_____________。
消防负责人:_____________。
联系电话:_____________。
技术负责人:_____________。
联系电话:_____________。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十三
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则,就甲方下述办公设备的维护、维修服务达成如下协议:
一、甲方委托乙方对其办公地点的主要办公设备(电脑、打印机)提供相应的故障排除、技术支持的服务。乙方的服务形式以工程师上门服务和定期巡检的方式为主。
二、甲乙双方共同建立机器设备档案,并由乙方对档案内的办公设备提供维护、维修、巡检等服务。
三、协议签署后,乙方在短期内完成甲方办公设备服务档案的建立,提供定期安排工程师上门巡检服务,保障办公设备软硬件和附属设备的正常运行。协议期间,甲方临时遇到办公设备故障时,乙方提供按双方约定时间到达用户现场,并及时解决问题。上门服务时间:星期一至星期五上午8:30下午5:30(周末另行协商)。
四、双方的权利与义务。
甲方:甲方参加维护服务的机器必须是能够正常运行的.机器,不得弄虚作假、以次充好;甲方有义务为乙方提供对设备的检测、维修的便利条件;甲方有义务共同维护办公设备的正常运行及设备的正确操作,杜绝人为损坏;甲方对乙方的服务不满意时有权要求乙方继续提供服务,直到满意为止。
乙方:乙方必须严格遵守服务规范,需要更换硬件时尽可能提供最经济的解决办法;乙方有权利要求甲方为维修提供方便,进行配合,并能对设备进行完全操作;乙方对甲方的服务在承诺时间内不能以任何非正当理由拖延;乙方在服务过程中如无法及时排除故障,应向使用人如实说明情况,并及时与设备主管部门保持联系;乙方在维护过程中,必须对甲方办公设备中的数据资料保密。若有泄漏,甲方有权追究乙方的责任。
五、服务价格:电脑30台单价200元,打印机15台单价200元,若办公设备遇到需要更换配件时,由甲乙双方根据具体情况商议。
六、合同期限:
此合同服务期限为壹年(20xx年5月1日至20xx年5月1日)合同金额:9000元,玖仟元整(大写),协议签订后付款。
七、法律适用与争议解决。
本协议及本协议的附件具有同等法律效力,适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的争议,首先由双方协商解决;协商无法解决的,双方一致同意由本协议签定的人民法院诉讼解决。
八、协议生效及解除。
本协议一式两份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。在本合同期满后双方均未提出异议则本合同相应顺延。如果协议中的任何一条条款与中国法律抵触,该条款失效,但其他条款仍然保持有效。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
代表人(签字):代表人(签字):
联系电话:联系电话:
签约日期:年月日签约日期:年月日
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十四
一、为加强企业消防设施、器材维护管理,预防和减少火灾危害,根据《机关、团体、企业、事业企业消防安全管理规定》及有关消防法规,制定本规定。
二、建筑自动消防设施(主要指自动喷水、卤代烷、二氧化碳、干粉等固定灭火系统、自动报警系统和机械防排烟系统等)的维护管理(无自动消防设施的企业本条可取消):
1、建筑自动消防设施投入运行后,企业应及时选择维修保养企业,与之签订维修保养合同,对系统进行定期的维修保养。
2、应将建筑自动消防设施列入防火检查、巡查的内容。
3、负责运行和维护的部门每日应对建筑自动消防设施进行巡查,同时做好记录。
4、消防归口管理部门应定期对建筑自动消防设施的各项功能进行检查试验,并填写记录。
5、点型感温、感烟探测器投入运行二年后,应每隔三年对探测器进行清洗。
三、小型灭火器材(主要指灭火器、消火栓、消防桶、消防斧、消防锨等器材)的维护管理:
1、严禁购置不符合国家消防技术标准的灭火器材。对购置的器材应建立详细的器材台帐,并报归口部门备案。
2、消防工作归口职能部门根据有关消防规范要求对灭。
火器材进行合理布置,并登记造册。
3、各部门应指定专人管理辖区内的灭火器材,灭火器材管理应做到“三定”(定位、定人、定责)。
4、各部门灭火器材管理人每周检查一次灭火器材的数量和定位情况,每月检查一次灭火器压力表指针是否在正常区域。在寒冷、炎热、潮湿季节,要对消火栓、灭火器采取防冻、防晒、防潮措施。
5、消防工作归口职能部门每半年对所有的小型灭火器材进行一次检查,对缺少的灭火器材进行补充,对锈蚀严重、压力不足、干粉结块的灭火器送具备法定资质的灭火器维修厂家进行维修。
6、因管理不善,造成灭火器材丢失、损坏的,管理人应赔偿损失,并根据情况对联责部门进行经济考核。
7、因扑救本企业或友邻企业火灾而使用了灭火器,有关部门应及时报告消防工作归口职能部门,补充灭火器材。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十五
主要包括——确定消防设施器材维护保养的责任部门、责任人和管理方法,制定消防设施维护保养和维修检查的要求,制定每日检查、月(季)度试验检查和年度检查内容和方法,检查记录管理,定期建筑消防设施维护保养报告备案等要点。
主要包括——确定消防控制室责任部门、责任人以及操作人员的职责,执行值班操作人员岗位资格、消防控制设备操作规程、值班制度、突发事件处置程序、报告程序、工作交接等要点。
主要包括——确定火灾隐患整改的'责任部门、责任人,火灾隐患的确定,火灾隐患整改期间安全防范措施,火灾整改的期限、程序,整改合格的标准,所需经费保障等要点。
主要包括——确定安全用电管理责任部门、责任人,定期检查制度,用火、用电审批范围、程序和要求,操作人员的岗位资格及其职责要求,违规惩处措施等要点。
主要包括——确定单位灭火和应急疏散预案的编制和演练的责任部门和责任人,确定预案制定、修改、审批程序,演练范围、演练频次、演练程序、注意事项、演练情况记录、演练后的总结和自评、预案修订等要点。
主要包括——确定易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理责任部门和责任人,明确危险物品的贮存方法,贮存的数量,防火措施和灭火方法,危险物品的入口登记、使用与出库审批登记、特殊环境安全防范等要点。
主要包括——确定专职(志愿)消防队的人员组成,明确专职(志愿)消防队员调整、补充归口管理,明确培训内容、频次、实施方法和要求,组织演练考核方法、明确奖惩措施等要点。
主要包括——确定燃气和电气设备的检查和管理的责任部门和责任人,消防安全工作考评和奖惩内容及频次,确定电气设备检查、燃气管理检查的内容、方法、频次,记录检查中发现的隐患,落实整改措施等要点。
主要包括——确定消防安全工作考评和奖惩实施的责任部门和责任人,确定考评目标、频次、考评内容(执行规章制度和操作规程的情况、履行岗位职责的情况等),考评方法、奖励和惩戒的具体行为等要点。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十六
根据《中华人民共和国消防条例》的有关精神,消防器材是灭火工作中的主要工具,为了确保其在一旦发现火情时发挥应有的灭火效力真正起到保护公司财产少受损失的作用,为保障我公司消防器材保持完好,特制定本制度。
(一)公司所有的消防器材责任人为专职安全员,各种消防器材要做到:不准将消防器材移作它用(即“一不准”),勤检查、勤清洁、勤维护(即“三勤”),定人保管、定位置、定期更换药物(即“三定”)。
(二)布置在各部门的消防器材和设施,如灭火器、消防栓、消防水带等,非消防用途作业不得动用。严禁随意动用灭火器开玩笑、玩耍,如有以上违反者,根据情节轻重,按照条例规定追究责任,予以处罚。
(三)如遇火险、火警或火灾,动用消防器材,事后必须归放原处,空灭火器应集中到公司门卫专职安全员办公处,不得随意乱放。
(四)如有关部门由于工作需要动用消防设备和灭火器应与安全员取得联系,必须经得安全员许可,方可使用。如擅自动用,按条例处罚,工作完毕后,物归原处,用空的灭火器送到门卫专职安全员办公处。
(五)消防器材为灭火所必需,因此,爱护、保养消防设施是公司每个部门员工的职责。发现有损坏或擅自动用消防设施行为者,有权制止并报综合部处理,制止者给予表扬奖励。
(六)各部门应保管好所属范围的消防设施完整和性能良好,任何人不得任意移动,周围不得任意堆放物品妨碍使用。
(一)厂区内各指定点的消防器材均负责统一管理保养,做到定期定时检查,发现问题及时整改。
(二)对于各种灭火器,安全员每天检查一次,检查结果记入《值班记录表》。
(三)布置在厂区内各定点的灭火器,凡在户外的.,每当冬天来临前,必须认真做好防冻保暖工作。
(四)使用完的灭火器必须及时清洗、灌装常备不懈。
(五)厂区内的消防栓和其它灭火器材,专职安全员必须定期检查测试效果,确保正常。
(六)各部门、班组、办公室各位员工,发现消防器材有损坏、泄漏、丢失等问题时,均应自觉向专职安全员及时反映,使消防器材的保养工作成为全厂员工的义务。
(七)灭火器使用后,应及时到有资质的维修公司检查,更换已损件,在有效期之前重新充装灭火剂和驱动气体,并做好记录,以免灭火剂过期失效。
(八)消防设施若有损坏,应填写《设备维修申请单》,及时报修,应由消防部门指定的维修公司进行,任何人不得擅自拆卸消防设施。维修后,应填写《消防设施维修记录》,注明维修原因、费用、措施、维修人等。
(九)消防设施不足时,综合部负责人应填写《设备申购单》,有总经理批准后,由采购部负责到当地消防部门指定厂商购买。
(十)本制度从公布之日开始实行,实行中未尽事宜日后可进行修订。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十七
甲方:乙方:
甲乙双方依互惠互利原则,就甲方负责乙方全部打印机维护保养事宜,签订如下协议:
一、乙方将本单位内部所有到3月1日止已投入使用的打印机全部交由甲方负责维护保养;
三、甲方的义务为:当本合同范围内的打印机发生故障时,应乙方的要求,于二十四小时内派员上门进行处理,并于合理期限内处理完毕交付乙方使用。
四、当乙方打印机出现严重故障,需打印机厂商维修时,甲方负责联系厂商上门维修,不能上门维修需要送修的,甲方负责搬运打印机。保修期外的打印机所产生的维修费用由乙方承担,乙方不承担甲方搬运时所产生的一切费用。
六、如因甲方原因导致乙方的打印机损坏,甲方应负责无偿修复;
七、甲方负责维修的故障范围包括正常使用之损坏、故障等,但不包括不可抗力引起的损毁;及人为故障或环境造成的损害如(水浸、电击、撞击、自行拆修等)。
八、乙方应向甲方支付打印机维护保养费总计人民币陆仟玖佰元整,此款应于月31日之前一次性支付,乙方迟延付款视为违约。
九、合同经双方盖章,负责人签字后成立,乙方支付第一期维修保养费后即时生效。
十、本合同效期一年,年3月01日至2月29日止。期满双方可续签。
十一、本合同一式二份,双方各持一份,具有同等效力;
十二、双方在履行合同中遇有本合同未尽事项,应以诚实信用、互利互惠为基础,协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表(签名):法人代表(签名):
附件:本合同规定内的打印机型号、数量及机身号码。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十八
2、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。
3、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告保卫部门查清原因后进行维修和更换。
4、消防设施器材到期,及时到消防部门检测维修并予以办理更换。
5、本着“谁主管,谁负责”的'原则,正确管理好消防器材,切防丢失、损坏。
6、消防设施器材严禁挪作他用,对擅自挪作他用保管不力的,要报告领导,给予处理。灭火器材的设置位置,保证方便可取,严禁随便改变位置。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇十九
1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。
2、每日工作:
(1)、检查报警控制器功能是否正常、
(2)、检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态;
(3)、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常;
(4)、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常;
(5)、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态;
(6)、将有关情况记入运行记录。
3、每月工作:
(3)、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况;
(4)、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常;
(5)、定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。
4、每年工作:
(1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。
(2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。
2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。
3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。
4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。
(2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;
5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间xx年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为xx年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇二十
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,乙方对甲方使用的产品进行定期维护保养年自_____年____月____日至_____年____月____日,达成如下协议:
见附属文件《监控系统设备清单及报价》
一、维修保养服务
1、乙方每一个月为甲方安排一次设备检修,检查故障及隐患,并做好记录。
听取甲方使用意见,及时提出修改方案,并将检修情况三日内以书面提交甲方报备,应甲方要求及时安排上门服务,提供有关使用、管理方面的咨询及建议。
2、乙方免费提供应急保修服务:当系统发生故障,接到甲方报修后,乙方将派出技术人员专车在24小时内赶赴现场进行处理,紧急情况下乙方将在3小时内派技术人员赶赴现场进行紧急处理。以上时限不受公休日及节假日的影响。
3、协议期内甲方设施设备属自然损坏的,乙方应在两天内按“保修协议款项”给予修复,直至损坏设备恢复正常使用为止。乙方在对系统进行维护、检修时,如发现部分元件因自然损耗需更换时,乙方免费提供,如人为原因造成的,配件以优惠价提供。
4、乙方在协议规定的时间内对甲方提供全面维修服务。但乙方不对甲方自行维修或第三方维修造成的设备损坏负责。
5、若上述约定乙方未能做到,甲方有权要求乙方承担由此造成的.经济损失。
二、双方履行条件
1、甲方应积极配合乙方的维护工作,乙方应在保养期开始的一周内对甲方操作人员进行培训,保证按乙方的培训要求及使用说明书规定使用和妥善保管设备,并派人监督。
2、甲方未经乙方许可,不得自行更换设备配件,改动设备,更换参数。如有以上情况的由甲方提供一切因此造成的费用。
3、因甲方任何的人为误操作,他人车撞,电压不稳或水灾、火灾等自然灾害所导致设备损坏,将不受此协议所保障。其发生费用乙方不予负担。
三、维保类型
合同设备款__以后的三天内支付总额的50%,。
四、备注:
1、每次保养由甲方确认。
2、保养、保修合同时,保修费用由双方根据实际情况协商确定。
3、因自然损耗而被置换的配件或设备其处理无偿归属乙方,便于乙方研究改进或销毁。
4、在执行协议中双方出现争议,协商不成,可提请深圳市仲裁委员会仲裁。
本协议经双方签字盖章之日起生效,至保修期结束,自然终止。
附售后服务电话投诉电话:
甲方代表:乙方代表:
单位名称:单位名称:
单位地址:单位地址:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
联系电话:联系电话:
联系人:联系人:
_____年____月____日_____年____月____日
消防设施维护协议书范文(24篇)篇二十一
(二)消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。
(三)院办负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。
(四)每月由各部门维护管理责任人配合院办检查责任区域的消防器材情况。
2、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;
3、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇二十二
乙方:__________________________________。
双方依据《中华人民共和国消防法》和其它相关法规、《合同法》,并根据现有消防设施的具体运行状况,签订维护保养合同,以资双方共同遵守。
第三条:委托维修保养项目内容。
1、火灾报警及消防联动控制系统;。
2、防排烟系统;。
3、消防水灭火系统;。
4、气体灭火系统;。
5、泡沫灭火系统;。
6、二氧化碳灭火器维修罐粉;。
7、防火卷联门系统维修:
8、安全出口标志消防应急灯系统维修;。
第四条:甲方职责。
1、提供建筑消防设施的全套技术资料及消防部门验收文件;。
3、对乙方所提出的意见和建议应及时回复,并搞好消防设施的'日常维修管理工作;。
5、检查和监督维护保养工作质量。
6、在合同期内如有设备出现损坏问题,由甲方出资,乙方负责更换维修。
7、维修期间甲方应给予乙方全力支持、如因甲方原因乙方不负任何责任。
8、甲方应及时向乙方支付委托管理费用。
第五条:乙方职责。
1.1负责并协助消防设施使用单位编制和完善消防设施日常检查测试操作规程和管理制度:
1.6建筑使用性质或室内装修改变,需要增加消防设施时,负责协助甲方制定消防设施改建方案。
2、对委托维护保养的消防设施每季度出具《消防设施维护保养报告》交甲方批示。
4、对下列重大问题向甲方及时提出整改意见,并报请甲方整改和更换其消防设施;。
4.2消防设施已经淘汰或其品牌不明及相关资料不齐,零配件无法保证。
第六条:质量标准。
双方按国家相关消防规范进行维护保养和验收。
第七条:合同期限。
本合同期限为_______年__月__日至_____年__月__日止,共___月。
第八条:维修保养费用。
经双方协商,该项工作每年的维护保养费_____元/平米,建筑面积共______平米,合计金额(小写____元)(大写人民币:__________)。
第九条:付款结算方式。
本合同维护保养费按季度支付,并在当季度第一周内支付,计人民币元整(元)。(包含年底消检费用及电检费用)。
第十条:违约责任及纠纷解决方式。
1、如遇到非乙方原因,造成乙方不能履行维护保养职责,概由甲方负责。
3、甲方不按合同约定支付维修保养费,应按中华人民银行规定流动资金贷款利息向乙方支付实际拖欠款总额的利息。
4、因甲方原因导致合同中止的,甲方应付清合同期所规定的全部款项。
第十一条:其它约定。
2、本合同包含维护保养用的工机具辅材,不包含消防设施的材料、设备更换;。
4、本合同一式叁份,甲乙双方各持一份,另一份交由当地消防部门备案,本合同由甲方和乙方双方代表签字盖章后即生效。
5、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商解决。
6、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后,甲乙双方均不得擅自对合同内容进行变更,合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充合同内容。
甲方:乙方:
_____年____月____日_____年____月____日。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇二十三
消防工作是学校安全工作的重点,对小学生加强消防安全教育,尤为重要。为抓好学校消防安全工作,加大学校消防知识宣传力度,预防消防安全事故的发生,特制定本管理制度:
1、加强学校消防安全教育,针对学校的特点,对师生员工进行消防安全和火灾逃生教育。让学生了解各种常见火灾类型,知道火警电话(119)和其他报警方式。教育学生懂得在公共场所不玩火,了解起火原因,能认识和使用一般的灭火器,初步掌握轻微火情的扑灭方法和逃生自救常识。
2、发现火灾时,迅速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。对消防器材进行定期检查保养,使之处于随时可用状态;对超过有效期的消防器材及时进行重新加粉处理;3、对专用教室消防器材被老师随便移动位置的及时复位;要求清洁工每月对消防器材进行擦洗。
4.禁止学生携带烟花、爆竹、火柴等易燃易爆物品进学校或其他公共场所。学校用于做实验的易燃易爆物品、药品,要专人分管,有专用地方存放,严格保管制度,及用及领,用后立即清理,全部归还,做到不漏不失。
5、按照消防管理规定配备一定消防设施和器材,并加强管理,爱护消防设施设备,要经常检查学校水、电、气等设备。经常检修电路和各种电器,保证学校不因电路老化和用电器故障等引导火灾。
6、严禁在学校空屋或其他房檐边堆放易燃柴草和物品,严禁在学校、实验室、微机室、厨房等地吸烟和乱扔烟头,预防火灾发生。
7、学校要组织进行消防演练,了解不同公共场所的消防设施设备,在火灾中能迅速组织学生逃生避险,不组织未成年学生参与救火。
8、做到安全用电,员工下班后,应当切断工作场所的电源,严禁在学校内违章乱搭用电线路,注意提醒教职员工经常检修用电器和用电线路,预防因电线老化而导致火灾。
9、学校保证疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的.消防安全疏散指示标志和应急照明设施,疏散指示标志的安装位置应在腰部以下。定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好有效。
消防设施维护协议书范文(24篇)篇二十四
2、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。
3、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告保卫部门查清原因后进行维修和更换。
5、本着“谁主管,谁负责”的原则,正确管理好消防器材,切防丢失、损坏。
6、消防设施器材严禁挪作他用,对擅自挪作他用保管不力的`,要报告领导,给予处理。灭火器材的设置位置,保证方便可取,严禁随便改变位置。