规章制度是为了规范组织、管理和运作而制定的一套具有约束力的规范,其目的是确保各个方面的工作有序进行,提高效率。以下是一些关于规章制度的典型范文,供大家参考和学习。
配电管理制度(汇总16篇)篇一
一、变(配)电所的运行值班人员,应熟悉电气设备产权划分及维护工作范围,掌握有关操作技术规程。
2.变(配)电所的所有值班人员,一般不得少于两人。对于设备简单的和不重要的变(配)电所,可由单人值班。高压设备由单人值班时,必须具备下列条件:
2)室内高压开关的操作机构,用墙或金属板与开关隔开或专有距离操作结构;
3.单人值班时,不应进行高压设备清扫或检修工作,也不能进行装设接地线工作;
4.不论高压设备是否带电,值班人员不应单独移开或越过遮拦进行工作,但在特殊情况下需要移开时,必须有监护人在场:
5.人体、遮拦和绝缘板与带电导体间的安全距离应不小于规定距离;
8.禁止用手处摸带电的设备的绝缘物和绝缘部分;
11.在事故发生以后,未找出原因和未进行妥善处理时,不应恢复正常运行。
3.缺陷记录应包括:缺陷内容、性质及严重性、发现时间、处理结果和日期;
七、检修记录及试验报告,应经主管电器负责人审核无问题后,方能存入设备档案中。
九、变(配)电所应及时记录负荷.对于经常有值班人的变(配)电所应每小时(正点)计抄一次;无人值班的应每月计抄一次代表负荷.
配电管理制度(汇总16篇)篇二
为了贯彻安全第一的方针,确保酒店供电系统安全正常运行,特制定。
1、负责供电运作和维修的人员必须持证上岗。配电房的'值班员,必须熟悉电气设备情况和有关安全措施。
2、配送电建立24小时运行值班制度,对配电装置及高压室经常进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时处理,并在值班记录及巡查记录中注明,不能解决的问题及时上报工程部。
3、配电设备由专职人员负责管理和值班,配电设备和停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作。值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。
4、供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路,在夏季供电高峰时,应按负荷的需求,有计划的切换变压器。
5、停电时,应提前向用户发出通知,恢复送电时,在确认供电线路正常、电气设备完好后方可送电。
6、配电房内设备及线路变更,要经工程部同意,重大变改,要上报酒店领导批准。
7、配电房消防设施完好,并有手持式气体灭火器。注意防止小动物进入,无关人员须经工程部许可方可进入。
8、加强日常维护检修,保证配电房内公共照明、指示、显示灯具等设备的完好。
配电管理制度(汇总16篇)篇三
二、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,字迹应正确清楚,不得注意涂改,第一联留给用电监察值班室,另一联有用户带至现场作为进行工作凭据。
三、开始工作前必须得到供电局停电负责人的.许可,开始工作的命令,并完成工作票上所填写的“安全技术措施”与“补充辅助措施”。
四、用户工作负责人应由电工组长或三年以上高压设备工作经验,技术熟练的电工担任。在工作中,工作负责人应对工作人员之安全不断的加以监护,工作期间,工作负责人不得更换或擅离工作岗位。
五、检修工作任务应于送电前一小时结束。检修工作完毕后,应对电气设备进行仔细检查,确无问题后拆除接地线。然后,用户工作负责人向供电局用电监察值班室停电负责人汇报,汇报内容:工作已结束,地线已经拆除,可以送电,汇报后既认为设备有电不允许靠近,更不得在进行工作。
六、如因特殊情况须延长停电时间,则必须于送电前两个小时向供电局监察值班室停电负责人申请,得到同意后,方可延长工作时间。
配电管理制度(汇总16篇)篇四
一、为保证变配电设备的安全,经济运行,做到安全用电,计划用电。节约用电,特定本制度。
二、值班人员在值班时间要对厂变配电室进行定期巡视检查,并认真做好记录。
三、值班人员每二小时巡视一次,做好变压总柜、分柜及变压器的运行情况记录,检查各路负荷的运行情况,做好总负荷及变压器温升记录,并切实做好运行负荷的`调整和功率同数补偿,保持功率同数大于0.9。
四、检查运行中的设备是,禁止取下警告牌,禁止进入栅栏后触及导电部分。
五、巡视中要认真查看运行设备完好状况,巡视检查必须到位,注意听、摸、看、发现设备缺陷及时记录上报,情况严重时要立即上报,并采取措施,防止事故发生及扩大。
六、对缺陷的设备,在未清除前应加强监视,其发现严重情况已使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故,必须尽快清除或采取必要的安全技术措施进行临时处理。
七、当发现火灾,爆炸及人身事故情况时,应导线拆断,接地短路必须立即采取停电措施,当不能立即停电时,应派人看管,立即通知有关人员,并向供电部门汇报。
配电管理制度(汇总16篇)篇五
1、电气工作人员必须按其职务、工种学习安全工作规程的有关部分,经市电工管理办公室考试合格,取得合格证和电工证,才能从事规定范围内的电气工作。
2、任何工作人员发现有违反电气安全工作规程者,应立即劝阻,并说明理由,发现违反工作规程、足以危及人身和设备安全应立即制止。
3、非电气工作人员不得进入配电室内。如因工作需要必须进入配电室者,应由电气工作人员紧随监护;进入配电室应先警告不许靠近设备,以确保安全。
配电管理制度(汇总16篇)篇六
一、变配电室是各厂的供电枢纽,严禁非值班电气人员入内,所有上锁的`配电室需配备两套,一套由值班电工保管按值移交,一套有电气部门负责人保管,专供紧急时使用,外来参观检查人员,必须经本厂指定部门批准,并登记方可入内。
二、电工值班人员要严格执行各项安全工作规程和制度,班前班中不准饮酒,进入变配电室工作,必须精力集中,严禁在室内打闹,逗留、吸烟。
三、配电室内绝缘用具(手套、胶靴等)由值班电工保管使用,集中存放并编号,不准滥用,使用前要检查有无破损,要按规定定期试验。
四、配电室门窗要严密、完通风良好挡鼠板按规定装设,并不得随便挪动,电缆沟口要盖严,房顶不能漏水,室内严禁存放食品及杂物。
五、变配电室内所有电气设备及室外瓷瓶,每季度应进行一次停电清扫,变配电室所有的门窗及玻璃,每季度进行一次清扫擦拭。
六、发生火灾时要迅速切断电源,抢救带电设备应使用二氧化碳,四氧化碳灭火器,对注油设备用泡沫灭火器或干燥沙子灭火,不准用水扑救,并及时报告消防部门。
七、发生事故,除积极抢修外,必须及时报告供电局及有关部门。
配电管理制度(汇总16篇)篇七
8.做好配电房的防水、防火、防潮工作,堵塞漏洞。严防小动物进入配电房;
9.值班人员应认真作好日常工作记录和巡查记录,认真执行交接班制度;
10.配备消防灭火器材;
配电管理制度(汇总16篇)篇八
1、班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供配电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备早异常情况下草去措施的能力。
2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度、安全用具及消防设别管理制度和出入制度等各项制度规定。
3、许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。
4、高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过选栏直行工作,若有必移制栏时必须有监护人在场,并符合设备不电时的安全举例。
5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
7、与供电单位或用户(调度员)连体,进行停、送电倒闸操作时,值值班负责人必须复核对无误,并且将凉席内容和联系人姓名作好记录。
8、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等),负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的艺人担任监护人。
10、拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套,两天操作室外高压设备时,应穿绝缘鞋,雷电时禁止进行倒闸操作。
11、器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
12、电气设备停电后,在未拉开刀闸和作好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮拦,乙方突然来电。
13、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作需要作好安全措施,包括停电、检电、装设遮拦和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员可拆除安全措施,回复送电,在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
15、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电,距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电部门不小于0.35米的距离高处设牢固的临时遮拦,否则必须停电,带电部门在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
16、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点,变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要去下,油开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。
17、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时出线两侧非别验电,验电前应在有电设备上实验证明电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。
18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路,对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线,接电线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米,接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反,装拆接地线都应使用绝缘手套,装拆工作必须由两个人进行,不许检修人员自行装拆和表东接地线,接地线应编号并放在固定点,装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。
19、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电,放电后接地。
20、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌,工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。
21、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记,工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。
22、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的签名或一侧否则停电进厅。
23、低压回路停电检修时应断开电源,去下烙电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
24、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要带安全帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用绝缘柄的工具,柄站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺合带有金属物的毛刷,手掸工具。
25、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高压电。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
26、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。
27、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器扑救。
配电管理制度(汇总16篇)篇九
一、配电房由专人管理,保证供电正常。严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。
二、严格操作规程和安全生产制度,杜绝违章操作。
三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,精心维护保养,确保安全供电。
四、做好防水、防鼠、防盗工作,随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条等,谨防动物窜入配电间发生意外。
五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等。
六、配电房工作人员须持证上岗,积极参加技术培训和安全教育活动,能熟练使用消防器材。
七、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。
八、非工作人员不得擅自进入配电房。
九、抄表员来院抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保数据准确。
十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事态扩大。
十一、保持配电房卫生、整洁。
配电管理制度(汇总16篇)篇十
1、35kv及以上供电的变电所,运行值班应实行双人三班轮值。
2、6kv~10kv供电的区域变电所(如风井变电所、井口中央变电所等)及带有一类供电负荷的变电所,运行值班应实行双人三班轮值。
3、带有一类供电负荷的变配电所,变配容量在500kva以下,应有人24小时值班。
(二)可无人值守的变配电所
1、6kv―10kv供电的专用且无高压配电线路、不带有一类供电负荷的变配电所。
2、低压供电变配容量较小,故障时不严重影响正常生产、生活用电,且较易恢复的配电站。
1、变配电所值班电工,必须具有初中以上文化程度,受过专业培训并取得相应资格证书的.人员担任,持证上岗。变配电所值班人员应保持相对稳定。
2、认真贯彻执行集团公司电力调度命令和本单位分管供电领导的指示,熟悉并严格执行《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分、电力线路部分)》、《电力调度规程(某市供电总公司)》、《事故处理规程》和《岗位责任制》等各项规章制度及值班制度。
3、熟悉本所电气接线和运行方式,熟悉电气设备的作用和性能,二次回路(继电保护、计量指示仪表)的原理,继电保护的方式、定值、保护范围及各级熔丝配置容量。
4、严格按照倒闸操作和事故处理规定进行倒闸操作和事故处理,具备进行倒闸和事故处理的能力。
5、正确执行工作票制度,审查工作票内容,认真履行工作许可手续,负责做好安全措施(包括停电、验电、装设接地线、悬挂表示牌和装设遮拦),指明设备带电、停电范围,向工作人员明确交代安全注意事项。负责检查验收并签认检修设备的工作质量,做好设备投入或检修工作。
6、掌握电气设备的运行状态,认真执行设备巡视制度,及时发现设备缺陷和事故隐患,并认真记录,及时汇报有关人员。按时抄报电压、电流、负荷电量、主设备温度等报表,做好用电负荷调整工作。
7、对无人值守变配电所,必须加锁指定专人负责管理,配备专职维护电工,负责变配电所的设备维护和设施管理,保持设备完好。维护电工应对变配电所每周进行一次巡视检查,并做好相应记录。
8、实行双人值班的场所,每班至少应有1名正值当值,并设立1名值长。
9、各变配电所设班长、副班长各1名。
1、管理制度1)岗位责任制;2)交接班制度;3)停送电制度;4)要害场所管理制度;5)干部查岗制度;6)停电申请票、工作票.操作票、命令票制度;7)设备管理制度;8)缺陷管理制度;9)巡视检查制度;10)安全活动制度;11)业务学习制度;12)操作规程;13)事故处理规程;14)电业安全工作规程;15)变电运行规程调度管理规程。
2、图纸资料1)有人值班的变配电场所(1)原始设计;(2)设备技术档案;(3)进出架空线路(电缆)技术档案;(4)一次系统图;(5)模拟图板;(6)平面布置图;(7)防雷系统图;(8)接地系统图;(9)巡回检查图;(10)保护定值配置图;(11)电气试验资料、报告;(12)保护整定资料;(13)登杆检查资料。
2)无人值班的变配电场所(1)一次系统图;(2)平面布置图;(3)防雷系统图;(4)接地系统图;(5)巡回检查图。
1、有人值班的变配电场所1)运行日志记录;2)交接班记录;3)要害场所登记;4)干部查岗记录;5)设备缺陷记录;6)设备检修记录;7)开关跳闸、继电保护动作记录;8)业务学习记录(事故预想、考问讲解、技术问答、规程学习,每月各进行两次);9)安全活动记录;10)反事故演习记录(每月集体进行四次);11)电气事故记录;12)电气事故调查报告;13)停电申请票.工作票、操作票统计记录;14)停送电操作记录。
2、无人值班的变配电场所1)巡视记录;2)设备缺陷检修记录;3)工作票.操作票统计记录;4)开关跳闸继电保护动作记录。
1)室内外环境应清洁卫生,物品摆设整齐(一周一次自查);
2)室内外通道及巡视路道畅通无阻,门、窗无孔洞,电缆沟无积水,有可靠的排水系统;3)金属构架无绣蚀。
1、供电专业管理网络健全:有领导小组、安全专管。
2、人员配备符合集团公司有关文件要求;值班员、地面电工、安全专(兼职)管应持证上岗;3、设备完好率95%,缺陷整改率90%。
4、专业例会按时参加。
5、季节性工作及集团公司下达的任务保质保量全面完成。
6、资料、档案应规范齐全。
7、两路通讯,一部专用话机,专用话机有录放功能。
8、有应急照明电源自动装置。
9、有事故应急预案。
10、无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
1、相应电压等级验电器两只。
2、短路接地线不少于两组。
3、绝缘杆(令克)壹根。
4、绝缘隔板两块。
5、绝缘手套两副。
6、绝缘靴两双九、新安装变配电所及临时变配电场所设计安装必须符合变电所设计规程(sdj2-79)。
配电管理制度(汇总16篇)篇十一
为加强配变管理,各供电所必须配备专兼职配变管理人员一人,负责全所所辖配变的运行管理。由配变专责建立技术档案和资料,要做好变压器的运行管理、巡视、检修、试验等,并按时向生计科填报季(月)报、半年报、年报。
供电所要建立“变压器运行卡片”,详细填写变压器的运行地点、容量、生产厂家、投运时间、试验成绩(绝缘电阻、接地电阻),在电网中运行的局属(含代管)、用户属配电变压器必须按标准分类统计,并根据巡线员发现的各类缺陷,有计划地进行检修,以及对配电变压器各种事故的分析处理。不合格的配变一律不准投入到农电线路上运行。对私购乱采的配变和擅自投运的不论后果如何,一经查处将严肃处理。
今后,凡新装(含增减容量的)配变按规定必须使用s9以上系列的产品,投运前必须经局配变专责人的审核,经局试验所试验合格后投运,合格的《试验成绩单》由试验所转交供电所,安装后再移交给用电科备案,并由用电科复印一份交生计科建立《固定资产卡片》和管理,无局试验所的《试验成绩单》,任何单位和个人不得擅自送电,否则后果自负。
配变大修个更新一律由局统一有计划安排进行,凡s7及以下系列的配电变压器大修改造后,能改成s9以上的必须改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必须是s9以上系列的节能性配变。用户自管的配变在大修或改造时也同样采用s9以上系列的,否则不予送电。
对于事故烧损的变压器,局安保科、生计科有关人员必须到现场对事故进行调查分析,划清责任,找出事故原因,局产权由用户责任造成的,由用户负责修理费用,供电所责任烧损的,由局按有关规定处理,并统计为供电所的配变事故率。
配变投入运行后,五年要进行一次绝保试验,各单位把运行中的变压器,编制出五年一次的试验计划,交由局生计科安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运行规程》和《试验规程》进行,局属的配变由局负责费用,用户自管的由用户自己负担费用。
配变修理完毕,一律由局配变专责按规定要求审核签字登记后,转相关单位投入运行,劳服公司修后出厂的变压器必须是完全合格品,否则由于修理不合格而出现问题的,一切损失由劳服公司负责。
由于试验不负责任造成事故的,由试验所负责一切损失。
配变投入运行五年要进行一次绝保试验,各供电所把运行中的变压器制定出五年试验计划,交局生技科统一安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运厅规程》和《试验规程》进行,局属的费用由局安排,用户自管的由用户自己负担。
配电管理制度(汇总16篇)篇十二
一、严禁非电工拆装和检修电气线路、设备。
二、配电箱周围不得堆放杂物,金属围栏是否完整,金属围栏的.保护零线压接是否牢固可靠。
三、电工每天对配电箱巡视检查至少2次。
四、检查开关、熔断器的接点处是否过热,导线绝缘有无过热、破损。
五、检查配电箱内各电气元件是否完好无损。
六、检查配电箱电气接线系统图,各开关所标回路是否正确,标识明确。
七、停用的设备及送出电源回路必须拉闸断电、上锁。
八、正常情况下每周对配电箱清扫除尘2次。
配电管理制度(汇总16篇)篇十三
制定:xx。
巡回检查和安全防火制度。
第1条。
巡检人员必须认真地定时、定点、按巡视路线进行巡视检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。
第2条。
遇到下列情况,应增加巡视次数:
1、设备过负荷,或负荷有显著增加时;
2、设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;
3、新安装的设备加入系统运行;
4、设备缺陷近期有发展时;
5、恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;
6、根据上级的批示,增加巡视时。
第3条。
单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。
第4条。
巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并及时向上级汇报。
第5条。
专职技术人员应进行定期巡视,巡视周期为每周一次。
第6条。
通过巡检对变电所设备运行工作状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故措施。
第7条。
易燃易爆物品,应放在指定地点或专用仓库保管,严禁放在火源附近。
第8条。
变电所应特别划定消防部位,指定防火负责人,并有消。
防部位平面图。
设备验收制度。
第9条。
凡新建、扩建、大小修、予试的一、二次变电设备,必须经过验收合格,手续完备,方能投入系统运行。
第10条。
凡新建、扩建、大小修、予试的设备验收,均按部颁及有关规程规定的技术标准进行。
第11条。
设备的安装或检修,在施工过程中,需要中间验收时,变电所负责人应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应做好记录;中间验收项目,应由变电所负责人与施工检修单位共同商定。
第12条。
大小修、予试继电保护、仪表校验后,由有关修、试人员将情况记入记录簿中,并注明是否投入运行,无疑后方可办理完工手续。
第13条。
运行中的变电设备发生异常,虽然继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺陷,缺陷可分两大类:。
1、严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,不及时处理有可能造成事故者;。
2、一般缺陷:对运行虽有影响但尚能坚持运行者。
第14条。
有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由值班人员做好记录,并向有关上级汇报。发现严重缺陷时,股长应及时组织消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部门处理者,应及时上报并督促尽快处理,对一般缺陷可列入计划修理计划。
第15条。
消除重大设备缺陷遇有困难时,应及时同当地电业部门联系,请求支助,以避免造成更大损失。
第16条。
部门领导应经常检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。
运行维护工作制度。
第17条。
设备人员除正常工作外,应按本地区情况,制定所内定期维护项目周期表,如:控制盘清扫;信号更换;交直流熔丝的定期检查;设备标志的更新、修改;电缆沟孔洞的堵塞等等。
第18条。
除按定期维护项目外,各所应结合本地区气象、环境、设备情况,运行规律等制定本所的维护计划或全年按月份安排的维护周期表。
第19条。
高压设备在倒闸操作和检修时,必须填写操作票和填用工作票或口头、电话命令,至少应有两人在一起工作,完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
第20条。
变电所应根据有关规定储备备品备件、消耗材料并定期进行检查试验。
第21条。
根据工作需要,变电所应备足各种合格的安全用具、仪表、防护用具等,定期进行试验、检查。
第22条。
现场设置各种必要的消防器具,全所人员应掌握使用方法并定期演习,经常保持完好。
第23条。
变电所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸碱性物品等,应放置专门场所,并明确管理人员,制定管理措施。
第24条。
变电所必须建立、建全各种设备技术档案,其内容应包括:
1、设备制造厂家使用说明书;
2、出厂试验记录;
3、安装交接有关资料;
4、改进、大小修施工记录及竣工报告;
5、历年大修及定期预防性试验报告;
6、设备事故、障碍及运行分析专题报告;
7、设备发生的严重缺陷、移动情况及改造记录。
第25条。
变电所的设备或结线如有变化,其图纸、模拟图板和技术档案应及时进行修正。
第26条。
变电所设备、线路名称及运行编号必须统一,并应经设备科批准。
配电管理制度(汇总16篇)篇十四
全面掌握设备健康状况,及时发现设备缺陷,认真分析设备缺陷产生原因,积极摸索设备运行规律,是妥善安排设备检修、校验和测试工作的主要依据。
1、设备缺陷是指:设备本体磨损老化、自然老化或由于安装不当、外力影响等使设备运行发生不安全状态。
2、按照设备缺陷性质和危害程度分为以下三类:。
(2)严重缺陷:性质严重,情况尚可,虽能继续运行,但短期内会发生事故,威胁安全运行。
(3)一般缺陷:性质一般,情况轻微,对安全运行影响不大,能坚持较长期限运行。
3、值班人员发现设备缺陷的'处理和汇报。
(1)值班人员发现设备危急缺陷应立即报告上级领导,采取措施处理。对可能影响电力网安全的缺陷应同时报告电力部门,在未处理前值班人员应加强监视或采取临时措施。
(2)值班人员发现严重设备缺陷,除做记录外,应及时报告上级领导部门安排计划处理。
(3)值班人员发现一般缺陷,不论其是否影响安全,均应积极处理,如有困难,除做记录外,可列入检修计划处理,并按月向电气负责人汇报。
4、危急和严重设备缺陷未处理前应加强监视,采取有效措施防止缺陷扩大或发展成事故。
5、任何设备缺陷均应记录在缺陷记录薄内,对于在操作、检修、试验等工作中发现的缺陷而未处理的均应登记,缺陷消除后应在缺陷记录内填写清楚处理日期和结果。
配电管理制度(汇总16篇)篇十五
为加强雨雪天气配电设施的巡检工作,保证我厂配电设备安全度汛,特制定本规定,原相关设备维护检修规程中相关条款仍然有效。
2.1小雨连续阴雨12小时以上,雨水持续期间及雨停后24小时内,每小时检查一次电缆沟和配电室顶。
2.2中雨以上、短时强降雨,雨水持续期间及雨停后12小时内,每30分钟检查一次电缆沟和配电室顶,12小时后无异常情况下每小时检查一次电缆沟和配电室顶至雨停后24小时。
2.3雪天在下雪持续期间及雪停后48小时内,每两小时检查一次配电室顶,雪停48小时后至屋项积雪清理之前,如未发现漏水、塌落等情况,每四小时检查一次。
2.4如发现配电室顶漏水,危及配电柜时,kyn、jyn、ggd等封闭式配电柜可用防水材料覆盖,gg系列等母线无防护的高压配电柜,只能从上层顶棚覆盖。
2.5电缆沟进水,水位可以用潜水泵抽到时应使用潜水泵排水,潜水泵最好在电缆沟内无水时事先放入,沟内已有水时应使用绝缘材料将潜水泵抬入。
2.6发现有接地信号时,应先检查接地选线装置指示的是哪个回路接地,然后由电气维修工切除接地线路后再放入潜水泵,如指示母线接地,可向调度询问是公司电力系统中哪个回路接地,如是本回路接地说明接地点在本系统内部,接地原因不明时不宜在有水的电缆沟内作业。
2.7潜水泵的`线路应使用移动电缆,并不得有破损,接地线要和配电柜接地端子可靠连接。
2.8配电室顶漏水、电缆沟进水达到沟深三分之一时,要通知炼铁厂调度,通过排水不能阻止水位上升时,要作为紧急情况通知炼铁厂调度。
2.9电缆沟内进水速度较快时,在排水的同时,要尽量查找进水处进行临时堵塞,减缓进水量。
2.10配电室要采取阻止洪水进入的措施,但当洪水直接冲入配电室时,室内人员要立即撤离,室内地面已积水时采用单脚或并脚跳离可能发生接地事故点二十米以上,不能撤离时要设法使身体所有部位都离开水面,但不能同时触及两个不连贯金属体。一般配电室内积水超过基础槽钢100mm时可能会引发距地面较低的过电压吸收器、避雷器等发生接地。但绝缘不合格的电缆会更早地发生接地现象。遇上述情况在保护自身安全的同时,要采取一切手段通知调度和上级领导。
2.11水进入设备周围,应先将低于地面的设备电源切断,并通知调度,当水位即将达到电机底座时,立即通知调度及与该设备相关联的区域,做停用该设备的准备,当水位超过电机底座时,停用该设备。
2.12接近、进入积水的配电室及被水浸泡的电气设备时,必须穿经检验合格的绝缘靴。
雨雪天气,未按本规定巡视设备,每次处罚责任人50元,或责任单位2分。发现屋顶漏水、电缆沟进水未及时上报车间领导、厂调度、设备科,未积极采取措施(紧急避险除外)防止形成事故或减小事故影响,每次处罚责任人100—500元,或处罚责任车间10-20分。
配电管理制度(汇总16篇)篇十六
规范配电房的管理,保障供配电系统的安全运行,以确保管理区域内(大厦)的安全用电。
适用于专变供电系统的配电房运行管理。
1、未经运行主管或部门主管的许可,非工作人员不得入内。
2、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
3、值班员应密切注意电压表、电流表、功率因数表的`指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。
4、经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘。
5、配电设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
6、因故须停某部份负荷时,应提前一天向使用该部份负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应向用户作出解释。
7、经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。
8、做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。
9、值班员应认真作好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。
无