月工作总结的目的是为了提高工作质量和效率,不断进步和成长。以下是一些经验丰富的职场人士的月工作总结,他们的写作技巧和经验或许可以给大家一些启发。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇一
在审图时,好多年轻的同志,对桩基检测的要求还比较模糊,下做一下总结:
注意对于上述须做静载试验直径大于等于800mm的端承桩可以通过深层平板载荷试验确定单桩承载力特征值,可不必再做单桩承载力静载试验。
二、现在再谈谈桩基施工完成后工程桩的检测,根据建筑桩基技术规范9.4.3条规定,对于设计等级为甲级的桩基以及设计等级为乙级场地条件复杂的桩基如果设计前已做静载试验,除非改变了施工工艺或施工质量出现异常,不需再做静载试验,通过高应变检测单桩承载力即可。设计等级为乙级场地条件简单的桩基乙级设计等级为丙级的桩基可以只通过高应变检测桩的单桩承载力,不必要求做静载试验,除非有特殊要求。
三、设计等级为甲级的桩基以及设计等级为乙级场地条件复杂的桩基如果根据当地经验,对单桩承载力比较有把握,设计之前可不做静载试验,工程桩完成后再做静载试验。
四、下面补充一点说明,单桩承载力静载试验,检测的是桩的端阻力和侧阻力之和,检测的是桩端和桩侧土的承载力,因为试桩时压桩荷载时特征值的两倍,受力状态与普通工程桩不同,所以一定要单独验算试桩的桩身承载力。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇二
下面笔者为大家带来基桩检测的总结:
一、基桩检测大体可分为:
(1)各类桩、墩、桩墙竖向或横向承载力检测,包括单桩及群桩承载力检测;。
(2)墩底持力层承载力及变形性状的检测;。
(3)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测;。
(5)施工中对环境影响(如震动、噪音、土体变形)的检测;。
(6)特殊条件下或事故处理中的其它检测。
三、基桩检测的分类:
桩的测试方法分为静载荷试验和动力测桩两大类,还有抽芯法和静力、动力触探以及埋设传感器法等辅助类方法。
桩的动测技术在武汉起步于20世纪70年代。目前武汉地区已拥有rs、rsm系列、ce系列、pda、efi系列动力设备,用低应变法检测桩的完整性,用高应变法检测桩的承载力和桩的完整性。高应变法试桩一般用case法、capwap法。低应变检测常用应力波反射法(锤击波动法)、声波透射法。
(1)为设计提供依据的先期检测;。
(2)施工阶段的施工检测;。
(3)施工完毕后的验收检测;。
(4)施工阶段或使用阶段的鉴定检测。
五、基桩检测的方法和讨论。
复合地基中,桩、土荷载分担比的检测一般采用钢弦或压力盒通过静载荷试验进行测定。也可采用特制的应力传感器测试。
施工中由于震动对环境的影响,一般采用质点速度监测系统或加速度监测系统进行测试,也可用地震仪检测。
施工中由于挤土效应对环境的影响,用变形传感器(测斜仪)进行监测,也可用沉降变形标配合水平仪,经纬仪检测。
施工中噪音的测试可以采用分贝计加以判定。
使用阶段桩体应力-应变的测试,使用钢筋应力计,混凝土应力计或特制的传感器。
各类桩、墩及桩墙结构完整性检测,一般采用低应变或高应变动力试桩法检测。大直径桩宜采用声波透射法或钻芯法检测。
由散体材料桩或低粘结强度桩和土组成的复合地基(碎石桩、石灰桩等),采用静载荷试验也可采用静力触探分别对桩和土进行检测,确定复合地基承载力。
由高粘结强度桩和土组成的复合地基(水泥土桩、cfg桩、低标号混凝土桩等),采用静载荷试验检测竖向承载力。单桩承载力的检测同其它刚性桩。
当桩长大于30m,用其它检测手段难以准确判定桩完整性时,可采用抽芯的方法,抽芯还可以较准确地判断桩体混凝土的强度。也可采用声波透射法进行检测。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇三
桩基施工由成孔、成桩两组分组成,相应的桩基检测也要分两步进行-成孔质量检测和成桩质量检测。成孔施工是灌注桩施工的第一步,施工难度大,一般是水下和地下作业,常常会因地质复杂不明、人员失误等造成沉渣过厚、桩孔偏斜、塌孔等问题,因此,成孔质量检测难度也随之增大。成桩质量检测是在桩基完成之后的检测工作,需要检测桩基承载力和完整性。在桩基施工完成后,需要结合施工现场情况灵活运用多种检测手段,确保桩基施工质量。
(一)桩基承载力检测中的常用技术。
1、静荷载试验检测技术。
国外建筑桩基施工检测都将静荷载检测结果作为最佳检测标准,这是因为与其他动荷载试验方法相比,静荷载检测法施加荷载的速率最低,其受力状态更加接近于桩基的实际受力状况。静荷载检测方法主要是检测桩基竖向承载力和水平承载力,最大优势是检测结果误差小,可确保相对误差小于10%,从而满足高要求桩基施工检测要求。
2、高应变动检测技术。
高应变动检测是借助重锤瞬间冲击桩定造成的巨大冲击力,使桩基产生自上而下的高能量应力波,促使桩身移动激发周围土体阻力来实现检测目的的,桩身周围土体受到阻力后形成压缩波和拉伸波,产生塑性变形,检测人员可在桩头处测量相应过程曲线,并根据应力波原理计算出相关桩土体系参数,分析桩土体系在接近极限阶段时的工作性能。
(二)桩身完整性检测中的常用技术。
1、声波透射检测技术。
声波透射检测技术根据超声波传播原理,收集超声波在混凝土传播范围内的声学参数,包括传播频率、振幅等,一般来讲,超声波在混凝土中的传播速度是一定的,但是如果混凝土桩身中存在气孔、裂缝、断裂等缺陷,超声波的传播路径就会改变,经过不同介质时,传播速度也会改变,传播时间就会相继改变。因此,声波透射检测正是根据超声波传播波形来判断桩身缺陷的,这种检测方法还可提供缺陷位置和大小,其检测出存在缺陷的桩基必然是不完整的。
2、低应变反射波检测技术。
低应变反射波技术即低应变动测法,其理论依据是一维杆件波动原理,检测时,需要借助小锤敲打桩顶,使其震动变形,引发周围土体产生轻微颤动,安装在桩顶的检测器可接受到应力波信号,反应桩顶震动的加速度,检测人员通过分析应力波信号就可以确定桩的质量,进而确定桩身是否存在缺陷。
3、钻芯检测技术。
钻芯法检测技术需要用到专用的混凝土钻芯机,并用钻芯机在待检测的桩身上取混凝土作为检测芯样,对芯样加压后,根据芯样的抗压表现就可以预估出桩身混凝土整体的抗压强度和完整性。芯样加压过程中一般是使用液压钻机和金刚石双管钻机抽取芯样并在高转速下以中等泵量钻进,加压之前需要对芯样进行预处理,记录其各项标准并标号,由于钻芯检测技术实施方便,结果直观可靠,因此被广泛应用于桩基完整性检测中。
为更加详细直观的阐述桩基检测在当前建筑桩基施工中的具体应用情况,本文将某高层建筑作为研究对象,分析静荷载试验检测技术和低应变反射波技术的实际应用情况。
(一)工程概况。
某高层建筑建筑高度为84m,建筑面积达67542m2,桩基础施工初步采用钻孔灌注方法,钻孔灌注桩数量有286根,桩顶至地面距离为,桩顶以下地层分别为:粉质粘土、细砂、粉土、中细砂、粗砂、卵石。
(二)桩基施工质量检测方法。
根据该高层建筑的施工要求,采用静荷载试验检测技术检测单桩竖向承载力特征值,采用低应变反射波技术检测桩身缺陷及完整度。
(三)检测结果分析。
1、桩基承载力检测结果在286根桩基中随机抽取5根采用静荷载试验检测技术进行竖向抗压承载力检测,搭载的混凝土试块重量达920t,并联设置两台千斤顶,检测仪器为jyc型静载检测仪,可自动加荷、记录沉降情况。检测结果显示最终沉降值为,承载力特征值大于3800kn。23桩身完整性检测结果抽取60根桩基采用低应变反射波技术进行桩身完整性检测,在选取的60根桩基中,i类桩有54根,占全部受检桩的,ii类桩有6根,占全部受检桩的。
(一)构建完善的监管体系。
建设管理部门应当加强质量检测监督,监督施工企业对强制性标准的执行情况,制定更加完善的质量管理体系,完善检测方法,严格按照国家现行规范制度进行工程质量检测,对验收不合格的施工项目予以撤销或责令整改。
(二)提升检测人员业务素养。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇四
一、工程概括:
1、建筑设计概括:
本工程为海口海港学校新建项目;工程位于海口市海港路西侧29号。总建筑面积为31576.36㎡,其中原有建筑面积为4943.25㎡,新建建筑面积26633.11㎡,新建建筑置换楼建筑面积1493.94㎡,共七层,层高均为3.0m;行政办公楼建筑面积3848.84㎡,共七层,层高均为3.4m;多功能厅建筑面积694.34㎡,共一层;教学综合楼建筑面积15093.73㎡,共七层;学生宿舍楼建筑面积5502.26㎡,地上六层,地下一层。建筑结构形式为现浇混凝土框架结构。
2、结构设计概括:
本工程结构设计基准周期为50年,建筑抗震设防类别为乙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。其中基础置换楼为独立基础,行政综合楼及教学综合楼a、b、c段为条形基础,学生宿舍楼地下室基础采用条形基础+防水板,多功能厅基础为独立基础+防水板。主体结构采用框架现浇砼结构,砼设计强度分别为:基础,砼柱1~3层为c35,4层及以上为c30,梁板2~4层为c35,5层以上均为c30。
根据监理规划、监理细则的要求,项目部在总监理工程师主持下订立了监理例会制度,监理人员岗位责任制、旁站监理制度、文档管理制度、交接班制度等各项规章制度,督促所有成员努力工作,为业主尽职尽责。
1、各专业安排专人每天填写监理日记。
2、各专业监理工程师每天对施工现场巡检四次,对关键部位、关键工序进行全过程旁站监理,项目监理部实行夜间值班制度。
3、每周由总监或总监代表召开工地例会,总结上周工作完成情况,布置下周工作安排,协调解决工作中出现的矛盾和问题,并对突出重点问题重点解决。
4、每月由总监或总监代表组织编写监理月报,总结本月监理工作情况,并及时向业主与公司汇报。
5、各专业负责专人编制整理监理内业资料,派专人负责管理公司、业主下发的工程文件,以及对承包单位发出指令文件,并形成收发文记录备查。
(一)施工准备阶段:
监理人员于施工准备阶段全部进入施工现场,对本工程项目监理工作进行了规划和准备;对施工承包单位开工前的施工准备工作质量进行了检查,主要进行了如下工作:
1、审查了施工单位及工程项目经理、项目技术负责人及主要管理人员的资质和资格;
3、审查了施工单位报送的施工组织设计及相关的安全生产施工方案;
4、检查了施工单位施工技术、施工机具、设备、物质、临时设施的准备情况;
5、参加了设计技术交底会议,并提出了建设性的意见和建议;
6、编制了施工监理规划及关键分部分项工程的监理细则;
7、组织监理人员认真熟悉图纸,找出施工质量控制的重点和难点,制定应对措施;
8、建立了施工现场会议制度,并组织召开了第一次工地例会,进行了监理工作交底。
(二)施工阶段。
1、核查施工现场质量管理体系、施工质量检验制度的实施情况和现场施工技术管理人员的到岗到位情况;检查施工单位编制的施工组织设计、安全文明施工方案、脚手架搭拆方案及施工技术交底等。
2、督促施工单位对进入施工现场的原材料、半成品、成品等进行现场验收,合格的材料才允许进场使用。
3、对可能影响结构安全和使用功能的关键工序或部位的设置了质量控制点,如:基础定位放线、基础的检查验收、钢筋工程隐蔽验收、模板及支撑的制作及安装、混凝土的进场验收和浇筑等,在施工中采取了旁站、巡视、平行检验和见证取样等监理手段,并做好监理旁站记录;对施工中存在质量、安全隐患的部位及时下发监理工程师通知单,要求进行整改完毕后,再进入下道工序的施工。
4、对隐蔽工程和关键工序逐项进行核查验收签认。如基槽的隐蔽验收、条形基础工程的隐蔽验收、楼层钢筋隐蔽工程验收等。
5、对混凝土、钢筋接头按规定严格的执行了见证抽样送检制度,按抽样方案进行了见证取样送检,对不合格试件及时进行了处理。
6、对违反建设工程规范、标准及安全规定的质量行为及时进行了处理;对施工过程中出现的质量缺陷,监理人员针对出现的问题及时督促并帮助施工单位进行了纠正、处理,将影响工程质量的问题消灭于施工过程之中。
7、施工过程中,监理人员及时督促、指导施工单位作好施工技术资料(施工记录、自检记录、隐检记录及各种工程技术资料)的编制、收集和整理,保证了工程技术资料与工程进度同步进行。
8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程的抽样检测(验)进行了见证监测,实施了旁站监测,并查验了相关的.检测资料和实物。
9、组织召开了施工现场月例会、监理工作交底会,针对现场施工技术、工程质量、施工安全等问题根据工程进度适时的提出需要注意的事项和存在的问题,并提出相关的要求等。
(三)质量验收工作情况。
工程监理人员对工程施工质量全过程进行了监理,对施工质量验收作了以下工作:
1、督促施工单位在工程质量的验收前作好自检、互检工作,在自行检查评定合格的基础上,再提出报验申请,监理工程师检查合格方对施工方的报验申请进行签认。
2、参加检验批及分项工程的验收,现场监理工程师对验收合格的工程项目进行签认。
3、参加分部工程的验收,对地基基础分部工程、主体分部工程作出工程质量评价报告,总监理工程师或总监代表对验收合格的分部工程进行签认。
4、在验收过程中,对不合格的工程项目或质量缺陷及时发出了整改通知,并督促施工单位及时整改,整改完毕自行检查合格后,监理工程师对整改项目重新进行了验收,验收合格后在整改回执上进行了签认。
四、对地基基础工程质量验收情况。
本基础工程为采用了四种基础形式:独立基础、条形基础、独立柱基+防水板和条形基础+防水板。
基础主要原材料进场经验收达到合格标准,基础定位放线尺寸均满足设计要求。
基础分部划分为土方、模板、钢筋、混凝土、现浇结构等5分项工程,分项工程及检验批质量经达到合格标准。
本分部工程在承包单位自检合格的基础上,经参建各方核查验收合格。
五、结束语。
经过几个月的现场监理工作,在项目总监理工程师的正确领导下,我们始终贯彻了“严格监理、热情服务”的宗旨,严格、科学的贯彻、执行建设工程相关的法律法规、标准、规范;严格的遵守公正、诚信、科学的工作准则,以此取信于业主方和施工方,确保了基础分部工程验收监理工作的顺利进行。参建各方相互理解、相互配合、相互支持,是完成监理工作必不可少的外部条件,对此,我们十分感谢建设单位(业主)的对我们的信任和支持、感谢施工单位在工作上的配合和理解,使我们对本工程基础分项子分部验收得以顺利完成,对此表示感谢。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇五
桩基施工涉及到的内容主要有开槽平常地、焊钢筋笼、点位放样、钻孔,以及涉及到堵管问题。
一、开槽平常地。
这里主要的问题不是放线,而是开槽的顺序问题,因为开槽与打桩是流水施工,而不是各自独立的施工,所以开槽安排上应该总体上使用阶梯开法,既先开出打桩工作面,让桩机和钢筋笼施工进场,之后再往后施工,以免耽误工期。而这个平面不宜过小,如刚好够桩机开工,因为桩机如果打cfg桩,一天可施工30根左右,换做抗拔桩,一天也可以打20根左右,如果桩机施工的速度快于开槽的速度,就可能造成停工。也不宜太大,容易造成工期延长。所以,桩机最好是在作业面达到90根桩左右时候进场。
二、焊钢筋笼。
1、钢筋笼施工时间应该是在开槽有工作面即可进场施工,也就是开槽2-3天后即可进场。
2、焊接时主要问题是在笼子的底端尖部,首先要焊接密实,其次箍筋应当集中缠绕。内支撑也应当焊接结实,因为起吊时内支撑受力较大。
三、点位放样。
这个主要涉及到放样的精确性,误差应当在0.5cm左右。
四、钻孔。
钻孔涉及的问题主要是下钻前应检查桩机是否水平。下钻时,检查钻门堵上没有,这个问题时有发生,工人不注意很容易出现。而后果就是堵钻杆、堵管,严重影响施工。
五、下笼子。
一定指挥笼子竖直进孔,否则叫停调整。
六、堵管分析。
桩机堵管是施工中常见的问题,但大都是可以避免的问题。
1、从混凝土方面找原因,那就是料不要太稠,这在联系搅拌站时加以提醒。
2、从混凝土到达现场时间考虑,一个混凝土罐车从离场2h左右是正常时间,如果超过两小时,应当视情况适当加水搅拌,如果4h以上,不可以使用。所以施工时一定注意控制时间。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇六
由于主线桩打完了,这一周周一到周四主要是在办公室帮助内业人员完善资料。周六到周日主要是系梁首件的施工,系梁首件施工的工序并不复杂,主要牵扯到要报监理。具体施工流程如下:
1.挖掘机把系梁位置的基坑挖出来。
2.进行桩头的凿除:凿桩头主要是电钻进行机械凿除,凿到距离系梁底10cm采用人工凿除(该灌注桩桩头位于系梁顶,浇筑系梁时,应凿除至系梁以下20cm处。但是,实际施工的时候施工人员仅仅凿除到系梁底)。
3.系梁垫层的浇筑:在进行系梁的浇筑之前,要进行系梁垫层的浇筑,可做系梁的底模。(要求浇筑20cm,但施工单位仅浇筑了5cm)。
4.墩柱钢筋的焊接:系梁浇筑之前要进行墩柱钢筋的焊接,浇筑系梁时,和系梁处于同一高度范围内的墩柱连接处与系梁共同浇筑。
5.桩头和垫层清理淤泥:为了保证混凝土浇筑的质量,在进行混凝土的浇筑之前要多次进行清洗(主要是用水管把系梁和桩头上边的淤泥清洗干净)。
6.系梁钢筋的绑扎:系梁主筋由16根22号筋(上下各八根)和12根20号筋(左右两侧各6根)组成,两种钢筋。两墩柱中心间距,箍筋每隔20cm设一道,共29个间隔,30道,每道两个箍筋,共60个。
7.保护层垫块的安放:钢筋绑扎完成后进行垫块的绑扎,用以保证保护层的厚度。
8.模板的支护;模板由六块拼接在一起,拼接接缝中间用专用双面胶做垫层,防止漏浆。模板支护完成后测量进行复测,定模板标高。
9.混凝土的浇筑:拌合站拌好混凝土之后罐车把混凝土运到现场由挖机把混凝土一斗一斗的倒入模板,用振捣棒振捣密实。
10.这之间,第2、3、4、6、7、8道工序完成之后均需报监理进行检查。施工照片见ppt。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇七
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《xxx建筑法》、《xxx合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围和内容:整个工程的全部工程桩,cfg总桩长桩,水泥搅拌桩总桩长6182m。
1、本工程承包方式采用闭口包干性质,包括总价及综合单价均闭口包干。
2元(小写)。注:按实际发生工程量结算。
其中:d500cfg综合单价76元/m,d500水泥搅拌桩综合单价35元/m。
(1)总价包干内容包括但不限于(包工、包料、保水电费、包施工组织措施费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、总包管理费、所有间接费、综合费率、各类保险(含外来务工人员综合保险)、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、防止扰民措施费、翻槽及场地平整、渣土消纳费用、桩基检测费、文明施工费等)。乙方不得就该工程中各项措施费、保修等事宜再向甲方主张任何其他费用。
(2)除非另有规定,合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用,不论它们是否在合同文件中有所说明。
(3)包干综合单价不作任何调整,即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整,不会因工程量的增加或减少而调整。
(4)任何未列在工程量清单内而却是完成本工程内容必须的项目,其价款已被包含在其他已填报价款的项目中,今后不作调增,任何的缺漏项与工程量统计错误(除非招标图纸上没有,而施工图上有)皆由乙方承担。
1、甲方现场代表天内提供桩基础施工图份。
2、组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在3天内分送有关单位,5天内提供会审纪要和修改施工图3份。
1、乙方现场项目经理,乙方负责施工区域临时道路、临时设施、从甲方提供水电接驳点到施工现场水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,在进场施工前5日内送发包方,经甲方确认后可进场施工。
4、现场提供监理办公区一处。
5、以上工作所需费用已包含在合同总价内。
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为,自年2月19日开工至20xx年3月20日竣工验收。
二、开工前。
三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
4、不可抗力。
一、本工程质量要求达到:工程质量标准按设计及国家现行施工验收规范,一类桩达到90%(含)以上,不得出现三类桩。
生的补救措施的全部费用均由乙方承担。
二、乙方应按国家和河北省现行规范和标准进行施工,并接受甲方派驻代表及监理单位的监督。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规范。
1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品应按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格并经甲方工程部及监理公司共同验收后方可用于工程。如采用不合格的材料,甲方、监理有权制止使用,提出整改,并且乙方赔偿甲方20xx-20000元/每次,并由乙方承担全部的经济损失和责任,待整改合格后方可继续施工。无论甲方或监理单位是否发现,由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由乙方负责并赔偿甲方的损失。
2、隐蔽工程需经甲方派驻代表及监理工程师检查、验收签章后,方可进行下一道工序。
4、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、监理公司、甲方等单位共同研究,并经设计单位和甲方代表签证后实施。
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,甲方及现场监理有权对承包方存在的安全隐患提出整改或停工整改,如提出整改问题后乙方未能按时整改完成的,乙方赔偿甲方5000—10000元/每次。
有关部门要求处理,所产生的费用由乙方承担,甲方不承担任何责任。
一、本合同为固定总价合同。如出现变更,设计变更部分综合单价计算方法如下。
二、水电费挂表计量(所用水电费用、电损及管道损耗均已包含在综合单价内)。
三、由乙方施工原因(包括桩位偏移、断桩、低桩等)引起的费用在乙方结算工程款中扣除。
四、付款方式:
1、本工程没有预付款支付;
3、相应结算总价的5%将作为保修金,在结算付款中扣留,保修金[无利息]在项目工程主体封顶起2年后结清。
4、以上付款,乙方须按甲方要求格式并根据工程进度情况提交申请付款报表,内容应说明乙方按照合同约定有权得到的金额和具体明细组成,以上付款经甲方审批后21日内支付。
五、乙方应履行开国家正式发票的义务,否则甲方有权停止付款。
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,甲、乙方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。
三、甲方有关部门提出的修改要求需有关部门负责人确认。没有经过确认的变更单,乙方有权拒绝执行。
四、因乙方原因造成的设计变更,增加的相关费用及损失由乙方承担,减少相关费用,合同总价按实扣减。
五、乙方收到甲方“工程指令”等函件时,应立即组织人员配合甲方到现场就返工或增加内容、部位、数量及工期等详细情况进行现场核对。
六、如果涉及到返工,己方应立即停止原工作,并最迟应于次日与甲方相关工程师一起核定返工工作量。未能立即行停工而继续施工的工作,不得计算返工费用。未能及时核实返工工作量,而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的,甲方不予认可。
七、当设计变更和现场签证实施完成后,需由监理公司、甲方专业工程师、甲方代表、
共同签字、确认,否则一律无效,如属隐蔽工程,需在其覆盖之前签字确认,设计变更和现场签证中必须附隐蔽前的照片。
八、乙方应在设计变更和现场签证内容工作发生并完成后七天内向监理和甲方提交设计变更和现场签证资料一式四份。所有的设计变更和现场签证单需使用甲方规定的标准表格。设计变更和现场签证及其补充预算实行严格的时间限制,并严禁过后补办的做法。未在规定的时间内办理签证单,则视为乙方自动放弃。
竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和xxx有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
一、承包方应按《xxx建筑法》、《建设工程质量管理条例》和xxx《房屋建筑工程质量保修方法》的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
1、质保期。
2、乙方应按有关法律、法规等的规定,对交付甲方使用的本工程在缺陷保修期内承担本工程质量缺陷保修责任。甲方可在认为有需要的任何时间发出指示,要求乙方修复在缺陷保修期内出现任何缺陷,乙方应在收到该指示后的合理时间内修复该等缺陷。
3、缺陷保修期届满且乙方根据指示已修复所有缺陷并令甲方验收满意时,甲方应签发“缺陷报修完成证书”,乙方获此证书后方视为保修工作完成。但该证书发出后,乙方仍须承担按照法律、法规要求的保修责任和义务。
4、若乙方收到甲方指示后未能在2天内履行其保修义务,甲方可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复。所发生的费用由乙方直接支付或从本工程质量保修金中扣除,同时甲方应以书面形式将这种情况通知乙方。
一、乙方责任:
1、施工原因造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
2、因乙方原因,未按合同约定按时竣工,每延期一天应赔偿甲方合同总金额。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇八
随着建筑工程的发展,桩基检测在工程中的重要性日益凸显。作为一名工程师,我有幸参与了多个桩基检测项目,并积累了一些心得体会。在这篇文章中,我将分享我对桩基检测的理解和感悟,希望能给同行们带来一些启发。
第一段:了解桩基检测的重要性。
桩基检测是建筑工程中不可或缺的一环。桩基作为地下工程的支撑,直接关系到整个工程的安全稳定性。如果桩基质量出现问题,不仅会导致工程的质量问题,还可能引发严重的事故,给工程带来巨大的经济损失。因此,对桩基进行准确、全面的检测就显得非常重要。只有通过检测,及时发现桩基质量问题,才能采取相应措施加以修复,保证工程质量。
在桩基检测中,我们通常采用的方法包括静力触探法、动力触探法和声波法等。静力触探法通过对桩基施加一定的荷载,观测桩身的沉降来判断桩基的质量。动力触探法则是通过对桩基施加冲击荷载,观测冲击传播速度和能量来检测桩基的质量。而声波法则是通过声波在桩体中的传播速度和损失特征,来评估桩基的质量状况。这些方法各有优势和适用范围,根据具体情况选择合适的方法是至关重要的。
尽管桩基检测方法已经相对成熟,但在实际工程应用中还是面临一些挑战。一是地质条件不均匀。地质条件的复杂性往往会导致检测结果的不准确和误判,因此我们需要对地质情况进行准确的分析和判断。二是现场环境复杂。建筑工地往往是一个嘈杂、尘土飞扬的环境,对于检测仪器的使用和数据采集带来一定的困扰。我们需要采取相应的措施来保证检测的准确性和可靠性。三是经验和技术的要求。准确的桩基检测需要工程师具备丰富的经验和扎实的技术功底,只有通过不断学习和实践,才能提高自己的专业水平。
桩基检测直接关系到工程的质量和安全,尤其在大型工程中更是至关重要。如果桩基出现质量问题未被及时发现和解决,将对工程带来巨大的隐患。一旦发生事故,将造成严重后果,甚至危及人的生命安全。因此,我们不能忽视桩基检测,每一次检测都要认真对待,做到严谨、细致、全面。只有这样,才能确保工程的质量和安全。
通过参与桩基检测项目,我深刻地体会到桩基检测的重要性和挑战。只有具备扎实的专业知识和经验,才能进行准确的检测和判断。在实践中,我也遇到过一些困难和挫折,但也正是这些挑战让我不断学习和成长。我相信,只要我们保持对工程质量的高度责任感,不断提升自己的技术和能力,我们一定能够为工程的安全和可持续发展做出更大的贡献。
在桩基检测这个领域,我们还有很长的路要走。只有不断总结经验、改进方法,才能提高桩基检测的准确性和可靠性。希望通过今后的努力,我们能够为工程的建设和发展贡献更多的力量。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇九
近期,在学校实施了一次桩基检测实习活动。通过这次实习,我不仅学到了很多专业知识,还深刻体会到了工程实践的重要性。在此我将结合实例,总结五个方面的实习心得体会。
首先,在实习过程中,我深刻认识到了桩基检测的重要性。桩基作为建筑物的重要基础,承受着建筑物整体重量的支撑和传递。因此,桩基的稳定性和可靠性对于保障整个建筑安全起着至关重要的作用。在实习中,我亲自参与了桩基的钻孔、灌注和测量过程,亲眼目睹了桩基施工的各个环节。通过检测桩脚部分的承载力和稳定性,我们能够了解到整个桩基的质量状况,及时发现潜在问题并采取有效措施进行修复和加固。
其次,在实习中,我意识到了团队合作的重要性。桩基检测是一项复杂而繁琐的工作,需要多个岗位之间的紧密配合。在实习中,我和其他同学一起组成小组,分别负责钻孔、灌注、数据测量等工作。我们要密切沟通,确定工作的顺序和进度,共同解决工作中出现的问题。通过与同学们的紧密合作,我体会到了团队合作的重要性,只有通过相互支持、协调和配合,工作才能顺利进行。
第三,实习中我了解到了学以致用的重要性。在课堂上,我们了解到了很多理论知识,但是这些知识只有运用到实践中,才能真正发挥出作用。在实习中,我们将学到的知识应用到实际的工程中,亲手操作设备、测量数据,遇到问题要及时分析和解决。通过亲身实践,我发现只有将理论知识与实际操作相结合,才能更好地理解和掌握知识内涵,提高能力。
第四,在实习中,我体会到了细心和耐心的重要性。桩基检测是一项对细节要求极高的工作,一个不小心可能就会出现差错。在实习中,我亲自操作设备、测量数据,需要认真观察,精确记录。如果心急、马虎,很有可能导致工作失误。因此,要做好桩基检测,必须具备细心和耐心的品质。只有耐下心来,做到每一个步骤都细致入微,才能确保数据的准确性和工作的高效性。
最后,实习中我明白了安全意识的重要性。桩基检测是一项高风险的工作,需要进行钻孔和测量,如果操作不慎,可能会对人身安全和设备造成损害。因此,在实习中,我们必须时刻保持安全意识,严格遵守操作规程和安全流程。穿好工作服、佩戴好安全帽,严格按照规定操作,确保自身安全和团队的安全。
通过这次桩基检测实习活动,我不仅对桩基检测有了更深入的了解,还深刻认识到了实习的重要性。实践是检验理论的最好方法,只有通过实践,将理论知识和实际操作相结合,我们才能更好地应对工作中的挑战和困难。同时,这次实习也让我明白了团队合作、细心和耐心、安全意识等素质对于工作的重要性。我相信通过这次实习的积极体验和心得,我将在今后的工作中更加勇敢、更加自信地面对挑战。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇十
承租方:(简称甲方)出租方:(简称乙方)甲方为满足工程施工需要,决定向乙方租赁下列表中的施工机械。
根据《xxx经济合同法》的规定,经甲、乙双方友好协商,由乙方出租3台桩机给甲方,在工程工地使用,现就租赁期内的有关事宜达成一致,并订立如下条款,双方共同遵守:
第一条承租机械名称。
第二条租赁期限:乙方从年月日起将静力压桩机租给甲方使用,至桩基工程全部结束为止。
第三条租赁用途:xxxxxxxxxxxxxxxx工程桩基施工。
第四条工期要求:在保证安全和质量的前提下,于年月日完成。
第五条机械租赁形式与结算方法:按南区污水处理厂二期工程工程量承包:以承包单价结算。
二、上述承包价格中已包括如下费用:
1、机械的安装、调试、拆卸费及进退场运输费。2、机械场外运输过程中可能发生的所有赔偿费用。3、机械租用期内机械的燃润费及维修与保养费用。
4、机上的人工工资。
第六条双方责任。
甲方责任。
1、甲方应在机械进场前12小时内以书面(或口头)通知乙方详细的进场时间、地点及其它具体细节。
2、负责为乙方的操作、维修人员提供必要的食宿(饭费自理)条件的工具房和必需的劳保用品。
3、负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育和任务交底工作,杜绝违章指挥、违章作业。
4、向乙方提供施工部位的详细施工图纸,并有义务进行施工技术指导。
乙方责任。
1、乙方应在接到甲方进场通知后的24小时内将所租机械进入甲方指定地点作业。
2、乙方在驾机施工过程中造成甲方的已完成品破坏、财产损失、人员伤害(包括对第三者的伤害)及违章作业所发生的所有费用,均由乙方承担全部责任。
3、按照甲方的要求如期完成所需机械的进场、安装、调试、保养等各项工作。
4、根据甲方要求提供足够的合格的操作人员,并且要求持证上岗。乙方人员的薪酬、奖金由乙方自行支付。
5、乙方驻甲方施工现场的工作人员应遵守现场的各项规章制度,
听从甲方的指挥和安排,对于严重失职和违章操作,甲方有权要求换人,乙方应立即派合格的工作人员到现场工作。
6、乙方必须配合甲方搞好现场文明施工工作,必须遵守甲方的有关规定。
7、保证机械正常运转,保证甲方的施工生产进度。
8、乙方应为机械做好财产保险。
9、非甲方原因伤亡事故,责任由乙方自行承担。
第七条违约责任。
1、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的,均应承担因违约引起的一切责任和损失。
2、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的,应自行承担费用并及时采取相应措施进行补救,直至另一方满意。
第八条不可抗力。
1、由于受不可抗力的影响导致任何一方不能履行合同时,履行合同的期限应予以延长,延长时间应相当于事故影响的时间。不可抗力事故系指合同双方有缔结合同时不能预见的,并且对及发生及后果是无法避免和无法克服的事故,如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方,并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件呈送给对方审查确认。同时,受阻方应尽可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其它事项。
第九条争端的解决。
1、如果甲乙双方发生争执,应首先采取友好协商的方法解决。如从协商开始在二十八天内(28天)达不成协议时,应提交仲裁。
2、提交正式仲裁争端,均应在当地的仲裁委员会,根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。
3、仲裁裁决应为最终裁决,并对双方具有约束力。
4、除另有裁决外,仲裁费应由败诉方负担。
5、在仲裁期间,除正在进行仲裁部分外,合同其它部分继续执行。
第十条不可抗力事故终止合同。
1、本合同应按xxx的法律解释。
2、任何对合同的变更和补充均应以书面形式为准,并且必须得。
到另一方的同意才构成对合同的修改和补充。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇十一
1、甲方未能按本合同约定提供检测场地的,工期相应顺延。
2、若乙方全面实际履行其合同义务而甲方逾期付款的,每逾期一日,甲方按应付未付款项的‰向乙方支付违约金。
3、乙方未能按合同约定时间完成合同义务的,乙方应承担违约责任。每逾期一日,按检测预算总价款的‰向甲方支付违约金。逾期超过五日的,乙方除向甲方支付上述违约金外,还应按本合同预算总价款的20%向甲方支付违约金且甲方有权解除合同,造成甲方损失的,另行承担赔偿责任。
4、若乙方所提交的检测报告及有关资料不完整,不齐全,或内容不符合甲方要求的,乙方应按甲方要求补充或重新进行检测作业、补齐有关资料,并不得另行收费。由此造成检测延误的,乙方应当按本条第3款承担逾期履行的违约责任。
5、如因乙方提交的成果报告存在错误,乙方应双倍向甲方支付实际勘探结算总价款作为违约金且甲方有权解除合同;若由此造成甲方工程质量问题的,乙方除应承担前述违约责任外,乙方应承担由此而产生全部的经济、法律责任。
6、乙方在检测过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日或累计停工三个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应按本合同预算总价款的10%向甲方支付违约金且甲方有权解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
7、乙方擅自中途更换检测工作主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则,甲方有权以每次20xx元予以处罚,并要求停工或解除合同,由此造成的检测期限延误及甲方的损失,乙方应当承担违约责任,并赔偿甲方的全部经济损失。
8、若甲方依本合同约定解除合同的,乙方所有人员、设备(包括乙方擅自将检测任务中任何部分另行委托第三方的人员、设备)未在甲方解除合同书面通知送达之日起五个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有检测资料,乙方应向支付检测预算总价款的20%作为违约金;甲方有权处置乙方未撤离施工现场的设备,乙方不得据此要求甲方承担任何责任。
9、乙方不按时进场检测,在甲方发出书面通知后的三日内仍不进场检测的,乙方应向甲方支付检测预算总价款的20%作为违约金且甲方有权解除合同。
10、若乙方检测工作未须遵守甲方对工程管理的规定,甲方有权以每次20xx元予以处罚,并要求停工或解除合同;造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方损失。
11、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,所产生的对甲方人员、乙方人员或第三人的损害由乙方承担全部责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿。
12、若乙方未经甲方同意,擅自将检测任务中的任何部分另行委托第三方,乙方应按本合同检测预算总价款的20%向甲方支付违约金且甲方有权解除合同,造成甲方损失的,另行承担赔偿责任。
13、若乙方检测过程中如发现桩基设计和施工错误或不合理时,未及时书面通知甲方,造成损失扩大的,乙方应向甲方双倍退还实际检测结算总价款作为违约金且承担赔偿责任。
14、在项目建设及备案验收过程中,如政府管理部门或甲方要求对工程桩检测情况提供技术意见、对检测成果进行确认或提供补充资料等,乙方未在甲方提出要求三日内提供各种相关资料的,乙方应全部退还检测结算总价款且赔偿甲方由此造成的一切损失。
15、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金,甲方有权在应付未付款中扣除,违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。结算时若甲方实际支付的金额超出结算应支付金额的,在甲方书面通知后三日内乙方应予返还,否则,每逾期一日,乙方应按应返还未返还款项的‰向甲方支付违约金。
桩基检测工作总结(通用12篇)篇十二
1、委派现场代表(甲方工程部经理)负责对检测工作进行全面管理,解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与检测的初验、各种验收、签证和工程量确认工作。如变更现场代表应及时通知乙方。
2、向乙方提供检测场地,保证运输道路畅通,同时提供现场检测用水、用电接驳点(水电费由乙方承担)。
3、在收到乙方提交的桩基检测报告和相关文件资料后日内予以审核决定是否确认。甲方对乙方提供任何资料(含阶段性成果)的审核、确认或同意,均不免除或减轻乙方应承担的质量瑕疵责任。
4、负责协调乙方与其他各承包单位的关系,并协助解决材料堆放场地,费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。
5、按相关规定办理检测所需证件、手续,提供有关的资料,包括:桩基础平面图、地质资料、桩径、桩长及砼标号,。
6、甲方负责将计划验桩的桩头打平,清除浮浆,派名员工配合现场工作。
(二)乙方义务。
1、委派现场代表负责检测期间的全面管理。该现场代表须持有与本检测项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
2、检测工作开始前三天内应桩基检测方案及从事检测工作的主要负责人报甲方确认、备案。如乙方更换检测工作主要负责人,应事先征得甲方的书面同意。同时,甲方有权要求更换不称职的勘察人员,乙方应积极配合。
3、乙方应具有承接本工程检测任务的资质并在合同履行期间维持该等资质;乙方应独立完成本工程检测任务,未经甲方同意,不将检测任务中的任何部分另行委托第三方。
4、乙方须按甲方确认的具体数量进行检测,每次检测前须报甲方现场代表同意,并按时提交桩基检测报告(式份),对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。
5、检测所需的桩帽由乙方负责制作。
6、检测过程中如发现桩基设计和施工错误或不合理时,应立即书面通知甲方。
7、达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供齐全的相关结算、检测资料。若乙方未及时提供前述资料,甲方可相应顺延付款时间。
8、按相关安全法规做好安全保卫工作,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担,造成甲方损失的,另行承担赔偿责任。
9、乙方如在检测过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方,甲方有权在结算款中扣除,不足扣除的,有权向乙方追偿。
10、乙方应做到文明工作,处理好与其他在建专业施工队伍的关系,同时遵守甲方现场施工的管理规定,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到工完场清。
11、施工人员的劳动关系、工资、福利、保险、安全责任均由乙方负责。
12、甲方依本合同约定解除合同的,乙方所有人员、设备(包括乙方擅自将勘察任务中任何部分另行委托第三方的人员、设备)必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在完成撤场及移交工作后两日内与甲方共同确认已完成的工作量。未经甲乙双方共同确认的工作量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的检测单位进场施工。
13、在项目建设及备案验收过程中,如政府管理部门或甲方要求对工程桩检测情况提供技术意见、对检测成果进行确认或提供补充资料等,乙方应在三日内提供各种相关资料,并不得以任何理由拒绝,且甲方无需向乙方为此支付任何额外费用。