临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇一

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于石化集团公司、股份公司所属各单位,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。

第三条本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电;海上平台的独立发电设备的临时用电安全管理可参照本制度执行。

(一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

(二)本企业内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电管理部门办理临时用电作业许可证。

(三)本企业以外单位及本企业下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电管理部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第五条临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

(一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由供电审批部门存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。

(二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。

(三)临时用电作业许可证保存期为1年。

第七条有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

第八条用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、供电执行部门共同检查验收签字。

第九条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

第十条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第十一条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

(一)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(三)临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

(四)采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(五)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(六)行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

(七)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十二条临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十三条对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

第十四条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行单位有权予以停止供电。

第十五条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

第十六条临时用电单位不得私自向其它单位转供电。

第十七条临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇二

2、范围。

3、定义。

临时用电是指基建工地及其他需在供电部门正式运行电源上所接的一切临时用电。

4、临时用电作业安全措施及要求。

4.1作业执行单位、施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底。

4.2作业完工后,施工单位应及时通知供电单位停止送电,施工单位拆除临时用电线路。

4.3有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公司电网。

4.4安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。

4.5临时用电设备和线路按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。

(1)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(2)临时用电线路及设备的绝缘应良好。

(3)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大孤垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚架上。

(4)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越路面时应加设防护套。

(5)对现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施,盘、箱、门应能牢固关闭。

(6)行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。

4.6临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.7供电单位应进行每天至少两次的巡回检查,建立检查和隐患记录,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配送电单位有权紧急停电处理。

4.8临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

临时用电作业许可证应清楚的标明申请作业单位、工程名称、施工单位、施工地点、用电设备及功率、电源接入点、工作电压、临时用电人、电工证号、临时用电时间、主要采取的安全措施。

(1)外来施工需临时用电时,应向公司电力设施主管部门提出申请,并持《电工作业操作证》到安监部领取《临时用电作业许可证》,临时用电人负责填写安全措施并得到临时用电负责人签字、报经公司电力设施主管部门确认,电力设施主管部门负责批准签发。

(2)公司其他部门进行临时用电时,用电单位负责人到公司电力设施主管部门提出申请,由电力设施主管部门到安监部领取《临时用电作业许可证》,作业执行人负责填写安全措施,作业现场负责人对措施进行确认签字后,由临时用电单位审核签字,电力设施主管部门负责签发。

(1)《临时用电作业许可证》由安监部保管,办理临时用电申请时到安监部领取。

(2)《临时用电作业许可证》一式三份,一份送安监部备案;一份送电力设施主管部门留存,一份交作业现场执行人。临时用电作业完成后,作业现场执行人将作业证交到安监部存档,存档期限为1年。

6、相关记录。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇三

为贯彻国家安全生产法律和法规,加强临时用电管理,保障建设施工现场和检修现场用电安全,防止人身触电和火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本规定。

2适用范围。

3编制依据。

3.3gb3836.1-20xx《爆炸性气体环境用电气设备-通用要求》。

3.6gb6067.1-20xx《起重机械安全规程》。

4术语和定义。

4.1低压:交流额定电压在1kv及以下的电压.

4.2高压:交流额定电压在1kv以上的电压.

4.3外电线路:施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路.

4.4有静电的施工现场:存在因摩擦,挤压,感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场.

4.5强电磁波源:辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体.

4.6接地:设备的一部分为形成导电通路与大地的连接.

4.7工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地.

4.8重复接地:设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地.

4.9接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体.

4.10人工接地体:人工埋入地中的接地体.

4.11自然接地体:施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,如钢筋混凝土基础的钢筋结构,金属井管,金属管道(非燃气)等.

4.12接地线:连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓).

4.13接地装置:接地体和接地线的总和.

4.14接地电阻:接地装置的对地电阻.它是接地线电阻,接地体电阻,接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比.

4.15工频接地电阻:按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻.

4.16冲击接地电阻:按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻.

4.17电气连接:导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近于零).

4.18带电部分:正常使用时要被通电的导体或可导电部分,它包括中性导体(中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线),按惯例也不包括工作零线与保护零线合一的导线(导体).

4.19外露可导电部分:电气设备的能触及的可导电部分.它在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电.

4.20触电(电击):电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应.

4.21直接接触:人体,牲畜与带电部分的接触.

4.22间接接触:人体,牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接触.

4.23配电箱:一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱,分配电箱合称配电箱.

4.24开关箱:末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置.

4.25隔离变压器:指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或电绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险.

4.27代号。

4.27.1dk--电源隔离开关;。

4.27.2h--照明器;。

4.27.3l1,l2,l3--三相电路的三相相线;。

4.27.4m--电动机;。

4.27.5n--中性点,中性线,工作零线;。

4.27.6npe--具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线;。

4.27.7pe--保护零线,保护线;。

4.27.8rcd--漏电保护器,漏电断路器;。

4.27.9t--变压器;。

4.27.11tn-c--工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统;。

4.27.13pn-s--工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统;。

5组织与职责。

5.2机械动力部负责临时用电归口管理,负责外协检维修单位临时用电的审批。

5.3机电仪中心。

5.3.2负责接临时用电,负责临时用电的现场运行、设备维护、安全监护等。

5.3.3负责对临时用电作业进行危害识别和风险评估,落实各项安全措施。

5.3.4负责对临时用电作业人员的安全措施和安全防护交底。

5.3.5负责安排临时用电作业的监护人,对现场作业进行监督检查。发现安全措施和作业环境发生变化,或者作业违章时责令停止作业。

6管理要求。

机电仪中心针对作业地点、作业内容,及存在的危害因素,进行危害识别,采用定性、定量分析来核验临时用电作业的危险因素的种类和数量,进行危险、危害分析和风险评估。将安全措施落实后填入myh.03/-05.33(01)《临时用电作业许可证》内,并且由落实人员签字确认。

6.2.1厂内各生产中心(包括:机电仪中心各班组)需临时用电时,由临时用电单位签写:申请用电作业单位、工程名称、施工地点、用火作业许可证编号、用电设备、用电功率、电源接入点、工作电压、临时用电操作人、电工证号(机电仪中心签写)及用电量(外协人员计量时)向机电仪中心申请《临时用电作业许可证》,由机电仪中心负责人审核,并监督实施。

6.2.2外协的检维修施工单位申请临时用电时,由临时用电单位持作业任务单、用火作业许可证、《电工作业操作证》等材料向机电仪中心申请《临时用电作业许可证》,临时用电单位与机电仪中心共同落实、确认安全措施,机电仪中心审核后报机械动力部审核用电负荷,由机械动力部审核批准,用电单位要安装表计,用于电量结算。

6.2.3《临时用电作业许可证》审批后,由临时用电作业单位安排临时用电操作人按照《临时用电作业许可证》的要求安装临时用电设施。

6.2.4用电生产中心班组长应向机电仪作业人员进行作业程序和现场安全措施的交底。

6.2.5作业完毕后,临时用电作业班组应及时通知机电仪中心停电,机电仪中心负责拆除临时用电。

6.3临时用电的基本要求。

6.3.1临时用电的设计和施工,应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

6.3.2安装临时用电线路的电气作业人员,应持有《电工作业操作证》。在靠近带电部分进行作业时应设监护人。

6.3.3临时用电设备和线路必须按供电电压等级和容量正确选择,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范,并接地良好。

6.3.4在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路要达到设计相应的防爆等级要求,接线前必须进行动火分析,合格后方可工作,并采取相应的防爆安全措施。

6.3.5临时用电线路及设备的绝缘应良好。施工现场用电线路应采用绝缘良好的软导线或电缆,不得有破皮、老化、漏电、绝缘裂纹等现象。电缆线路应考虑避免机械损伤和介质腐蚀。

6.3.6有自备电源的施工、检维修单位,自备电源不得接入生产电网电源。

6.3.7采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及“安全标志”。电缆埋深不得小于0.7m,穿越道路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施,有条件的必须采取架空措施。

6.3.8现场临时用电配电盘、箱要有编号,要有防雨措施,盘、箱、门必须能牢靠关闭。现场临时用电盘、箱要加销保护,由现场用电负责人保管钥匙。

6.3.9严禁将电线芯线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上,露出开关应装在特别箱闸内,在防爆生产区域和甲醇罐区,必须使用防爆开关。

6.3.10机电仪中心送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

6.3.11机电仪中心应每天进行巡回检查,确保临时供电设施完好,对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况,机电仪中心应紧急停电处理。

6.3.12正式运行电源至总配电箱供电由机电仪中心负责管理,临时用电线盘、电缆、临时照明灯等材料由各中心负责管理,临时接线时由各中心负责提供并保证完好。

6.3.13必须严格遵守临时用电的规定,临时用电单位不得随意变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发生此类现象,机电仪中心应立即停止供电,并上报机械动力部进行严肃处理。

6.3.14凡用电设备在5台以上或总容量在50千瓦以上的工地,都要单独编制临时用电施工组织设计方案和所采用的安全措施。施工现场用电应设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆配电系统,采用“三级配电两级保护”,开关箱(末级)必须装设漏电保护器(30ma或15ma,0.1s),实行“一机一闸一保护”。

6.3.15禁止在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内接临时电线(电缆)。

6.3.16临时用电须使用耐压等级不低于500伏的绝缘电缆,且绝缘良好无损,接头包扎绝缘牢固。临时用电配电箱必须安装牢固,其附近不得堆放杂物。盘内保护措施、设施完好,确保无短路、接地现象。

6.3.17临时用电设施对电压在110伏以上时必须作接地或接零保护,零线必须重复接地。

6.3.18临时用电设施或现场用电设施,必须安装高灵敏度的漏电保护器,移动式、手持式电动工具应加装单独的电源开关和漏电保护器,严禁一个开关控制两个或两个以上的电气设备。

6.4架设临时线路的要求。

6.4.1架设临时线路时必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。用电杆或沿墙架设应采用合格瓷瓶固定,导线距地面高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m,与道路交叉跨越时不低于6m。临时线与设备、水管、热水管、门窗等距离应在0.3m以上。

6.4.2全部临时线路必须有一个能带负荷拉闸的总开关控制,每一分路应装保护设施。装在户外的开关、熔断器等电气设备应有防雨设施。

6.4.3电源线路不得拖拉在地面上或接近热源。严禁将电线直接挂在树上、金属设备、构件和钢脚手架上,或用金属丝绑扎电缆(线),必须用绝缘杆支撑,避开有爆炸危险或腐蚀性气体的场所。电线通过马路及易被损坏处应加设钢质套管保护。临时线路必须放在地面上的部分,应采取可靠的保护措施。临时线路和建筑物、树木、设备、管线间的距离一定符合现行规范的要求。潮湿、污染的场所的临时线路应采取特殊的安全保护措施。

6.5施工机具和移动式电气设备用电管理。

6.5.1用电施工机具(包括:平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、潜水泵等)进入施工现场前,必须经过机电仪中心检查确认符合要求,方能使用,不合格的机具严禁使用。施工机具必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。使用平刨、电锯、电钻等机械办理《用火作业安全许可证》。

6.5.2移动式电气设备应符合国家现行技术标准,具有出厂合格证和技术文件。设备上必须设置标志明显的接地螺丝,铭牌上的技术数据应齐全清晰,其安全防护罩壳、限位、保护、联锁等齐备可靠。手持式电动工具的外壳、手柄、导线、插头、开关等必须完好无损。引线必须用三芯(单相电具)、四芯(三相电具)坚韧橡皮线或塑料护套软线,截面至少0.5mm2,引线不得有接头,不宜过长,一般不超过5m。移动式电气设备应采用专用芯线接地。严禁利用其他用电设备的零线接地。

6.5.3所有移动电气设备宜装漏电动作电流小于或等于30ma、动作时间不大于0.1s的漏电保护器;应实施“一机一闸一保护”。

6.5.4必须严格按安全技术规程和操作规程使用移动式电气设备和手持式电动工具。使用过程中,需要移动电气器具停止工作,作业人员离开或突然停电时,必须断开电源开关或拔掉电源。

6.5.5起重机械供用电设备的设计安装,必须符合《起重机械安全规程》的要求,严禁用接地线作载流零线。

6.5.6电焊机用电必须符合下列规定:。

(1)电焊机外露导电部分应采取保护接零(或接地)措施。

(2)为了防止高压窜入低压造成危害,交流电焊机二次侧应有可靠接零(或接地)措施。

(3)一次线路和二次线路绝缘良好,易辨认。

(4)电焊机要设立独立的电源开关。

(5)交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,焊钳和焊钳导线应完整无损、绝缘良好,电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m。

6.6.1一般照明应采用不超过250v的对地电压,照明线路必须绝缘良好,布线整齐且应固定和经常检查维修。220v灯头离地高度应符合下列规定:。

(1)潮湿、危险场所和户外,不低于2.5m;。

(2)生产装置、办公室等一般不低于2m;。

(3)必须放低时,不应低于1m,但从灯头到离地2m处的灯线要加绝缘套管,灯头应设保护罩,且不得任意挪动或当行灯使用。

6.6.2局部照明及移动式手提灯工作电压应按其工作环境选择适当的安全电压。行灯及机床工作台使用的局部照明,应用36v及以下的低电压,行灯必须带有绝缘手柄及保护网罩,手柄处的导线应加绝缘套管保护;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属容器设备内工作时,行灯电压不得超过12伏;在易燃、易爆、多尘、潮湿以及产生腐蚀气体的场所使用的照明应符合其特殊的要求。

6.6.3现场检维修设施等高度较低,照明一般应使用安全电压供电。室内的照明线应用橡皮软线,并设漏电保护开关,灯泡功率不得大于100w,穿过房壁时应套上绝缘保护管,保护管距铁房子内壁应不小于2.5cm。

6.6.4照明灯需用安全电压时,应采用一、二次线圈分开的变压器,不许用自藕变压器。当电气设备采用了超过24v的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

6.6.5各种照明灯需要有一定形式的聚光设备时,不得用纸片、铁片等代替,不得用金属丝在灯口处捆绑。事故照明必须采用瞬时开亮的光源,一般采用白炽灯。

6.6.6插座或开关应完整无损,安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠;照明设备的控制开关,拉线开关距地面一般为2.2-2.8m,距门框为150-200mm;多尘潮湿场所和户外应用防水瓷质拉线开关或架装保护箱;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,照明灯和控制开关应采用防爆型、密闭性的。开关和插座离地高度不低于1.3m。插座也可装低,但离地不应低于15mm;露天的灯具、开关应采用防雨式,安装必须牢固可靠。

6.7结束临时用电的要求。

6.7.1临时用电结束后,机电仪中心负责拆线,所用的临时用电材料由用电单位收回保管。

6.7.2全部临时线路拆除后,机电仪中心及用电单位联合检查验收,并做到工完料净场地清。

6.7.3用电结束后,临时用电人对现场进行检查确认,在《临时用电作业许可证》验收栏签字,交双方执行单位存档,并按月(每月二十五号)将存档的《临时用电作业许可证》按编号顺序整理成册,上交机械动力部检查评比,作废的票必须一并在月底上交。

6.8.1《临时用电作业许可证》由机械动力部统一编号印刷,并且登记下发各生产中心。

6.8.2临时用电作业前,要办理《临时用电作业许可证》,无《临时用电作业许可证》不得用电。

6.8.2《临时用电作业许可证》一式二份,机电仪中心、临时用电单位各一份。

6.8.3《临时用电作业许可证》有效期为七天,超过七天必须重新申请办理《临时用电作业许可证》。

7制度执行与检查。

7.1临时用电作业安全管理规定的执行由机械动力部监督检查,安健环部进行安全监督。

7.2机械动力部对本制度的执行情况,要做到每月进行一次检查,月底进行考评,对检查考评较差的,给与考核。

7.3另外,每缺失一张票(含作废的票),考核该中心100元,票面不清、乱涂一处考核50元,私自提前终结签名考核200元,工作结束不完善手续考核双方各200元,每月对票证办理情况进行评优,奖励第一名400元。

8记录。

9其他。

本规定为第二版修订,自发布之日起生效,同时旧版规定自行废止。

本规定由机械动力部负责解释。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇四

1.1为了加强公司临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

1.2本制度适用于公司所属各单位,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。

1.3本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电。

2.1。

在运行时的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

2.2本公司内部的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到公司安全环保部办理《临时用电安全作业许可证》。

2.3本公司范围以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到安全环保部办理《临时用电安全作业许可证》,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

2.4。

临时用电安全作业许可证》有效期限应与用火作业许可证一致。

3.1。

用电执行人保存。

3.2。

临时用电结束后,《作业证》第二联由安全环保部和公司电站负责人签字后交电站注销;第三联由安全环保部和电站负责人签字后由临时用电执行人交供电站注销存档。

3.3。

临时用电结束后,临时用电单位办理完相关手续后,必须将注销的《作业证》交回安全环保部。否则每丢失一份罚款100元。

3.4《临时用电安全作业许可证》是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管。

4.1有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

4.2。

用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、电站执行人员共同检查验收签字。

4.3。

临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理《临时用电安全作业许可证》的延期手续,同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

4.4安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

4.5。

临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

4.5.1在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

4.5.2。

4.5.3。

临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

4.5.4。

采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

4.5.5。

对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

4.5.6。

行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

4.5.7。

临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.6。

临时供电执行人员送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

4.7对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

4.8。

临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,电站和安全环保部人员有权予以停止供电。

4.9临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

职责。

5.1公司安全环保部和电站负责临时用电作业的审批工作。外部施工单位的临时用电作业由分管安全生产的副总经理审批,并出具相关政府部门的批示文件。

5.2。

5.3。

配送电部门负责其管辖范围内的内部临时用电的安装、停送电、拆除工作。外来施工单位的临时用电设施的拆除工作由该单位自行组织人员拆除,但必须符合本制度的规定和相关规定。

5.4。

施工单位负责临时用电的安全确认的现场运行、设备维护、安全监护和管理。

6考核。

6.1凡违反本制度相关规定的处罚责任单位和个人。

6.2情节严重的或造成重大安全生产事故的交由公司安全生产委员会研究决定。

附则。

7.1本制度从印发之日起执行。本制度未尽事宜按国家有关标准、规范、法规执行。

7.2。

本制度由公司安全环保部负责解释。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇五

1、所有施工单位必须合理配置专职暂电操作人员施工现场临时用电操作人员(暂设电工),暂设电工必须持有效的特种作业操作证上岗作业。并按期参加年审及相关的安全培训。

2、暂设电工人员进入施工现场,必须按规定穿好绝缘鞋,戴好安全帽,作业时严格遵守安全操作规程。

3、高压操作必须先检查安全工具、绝缘垫、绝缘台、绝缘拉杆、绝缘靴、绝缘手套等,使用工具必须使用带有绝缘手柄的工具,绝缘拉杆、绝缘靴、绝缘手套应在检验有效期内使用。

4、需要上杆工作时,检查脚扣和安全带,必要时戴好绝缘手套。脚扣和安全带应做到各部位灵敏可靠安全,并且绝缘。

5、高压停电操作时,必须穿戴好绝缘防护用品,步骤应为验电、停电、验电、放电、装设临时接地线、装设遮拦、悬挂标示牌。在开关手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的标志,在遮拦上挂“止步,高压危险”的标志。

6、高压操作时,先穿好绝缘用具再进行操作,操作时不能少于二人,一人操作一人监护。合闸时,配电柜操作应先合隔离开关,再合断路器,停电时顺序相反。跌落式熔断器先合两个边相,再合中相。有风时,先合上风口,再合下风口,再合中相,停电时顺序相反。

7、杆上作业时,穿好合格的脚扣,系好安全带,戴好手绳。大的料具用小绳系好,小的料具应放在工具袋内上下传递,递完料具后,要离电杆3米以外,禁止上下投掷料具。

8、施工现场暂电人员经常对配电箱内的闸具进行检修及清扫工作,检修时应做到:

a)必须停电,严禁带电工作;

b)悬挂停电检修标志牌或派专人看护;

9、检修人员必须服从组长或负责人的统一指挥。

10、暂设电工人员对施工现场供电线路、电缆的走向和上级变压器的情况,必须掌握熟悉,对特殊部位加强巡视,对漏电开关经常检查试验,达到灵敏安全可靠,发现问题及时解决处理。

11、施工现场临时用电,必须执行三项五线制。必须实行三级配电,两级漏电保护和tn-s保护系统。

12、施工现场使用的电闸箱,按照临时用电平面图所标位置砌筑平台,并搭设防雨及防砸棚,周围设围栏,刷红白相间油漆。箱内闸具安装牢固,工作灵敏安全可靠,不能带病操作。电缆及胶皮线必须由箱下方进出,穿管保护并单独固定好,所有电闸箱统一编号,每个电闸箱必须能上锁。电闸箱漏电开关必须由指定厂家生产,所接设备必须挂牌标示。

13、电焊机必须标明现场统一编号,负责人姓名等。一次线长度不能大于5米,二次线长度不能大于30米,要压好线鼻子,连接牢固,严禁使用t型螺栓压线。一、二次防护罩齐全,达到双线到位,电焊机保护线压实,必须安装焊机专用保护器。

14、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”的制度,严禁同一开关电器直接控制2台及以上用电设备(含插座)。电闸箱内应保持清洁,闸箱内不准堆放任何杂物。闸箱闸具不准破损露铜,严禁一闸压双路。

15、现场必须实行三级配电,两级漏电保护,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作合理,使之具有分级、分段保护的功能。总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为100~50ma,开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30ma以下,额定漏电动作时间应小于0.1秒。

16、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用tn-s接零保护系经,保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地,保护零线的统一标志为黄绿双色线,在任何情况下不允许使用黄绿双色线作为负荷线,不得混用。

17、施工现场使用小型电动工具,电缆线必须使用皮护套铜芯电缆,中间不能有接头,严禁乱拉乱扯,车辆来回碾压。手持式电动工具的外壳、手柄、符合线、插头、开关等必须完好无损,必须装设额定动作电流不大于15ma、额定漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器。

18、施工照明灯具露天装设时,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3米,室内照明灯具距地面不得低于2.4米,严禁使用移动式碘钨灯照明。施工结构、宿舍及工具房内,应使用电源电压应不大于36v的低压照明。低压照明必须使用双绕组型二次线圈变压器,铁芯、金属外壳必须有可靠保护接零,一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3米,并有防雨及防砸措施。以上所有照明都应装设漏电保护器。

19、施工现场电缆采用暗敷设,电缆沟深不能少于0.7~0.8米。电缆上下方要垫10厘米厚的细沙,沙层上盖红机砖或盖板,再用细土填实。电缆走向需设电缆标志桩,电缆上方不能有建筑物及堆放材料。

20、电缆、胶皮线架空时,应沿着墙壁或电杆敷设,两头用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。吊挂距离超过10米,必须采用铅丝或钢丝绳吊绑,以减轻电缆自重,最大弧垂距地面不小于2.5米以上。电缆接头处应牢固可靠,做好绝缘包扎,保证绝缘强度,不得承受外力。

21、施工现场各施工单位应遵守安全用电管理规定,执行用电申请审批制度。不符合安全用电管理规定的设备、无审批手续用电、暂设电工不得进行带电接线作业,必要时可做停电处理,直到满足规定方可使用。

22、分包或外协单位用电必须签定集团统一格式的用电协议书。

23、暂设电工人员负责现场的安装接线与维修工作,记录有关技术文件的管理工作。

24、所有相关资料必须整理齐全存档备查。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇六

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生特制定本制度。

第二条根据《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46一2005)的要求,由电气工程技术人员组织编制临时用电施工组织设计,经相关部门及公司技术负责人审核签认,总监批准后报备现场管理机构。

第四条现场临时用电安装完毕,由方案编制、审核人员、项目经理部相关人员、总监办负责人及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。

第五条每月组织一次临时用电检查,对安全隐患必须及时处理,并履行复查验收手续。

第六条电工每日对临时用电进行一次巡查,发现问题及时检修,井将巡查情况记入电工巡视维修记录表,每周由项目经理审核认可。

第七条非电工作业人员不得从事临时用电的安装检查和检修工作。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇七

为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

本制度适用于本企业,同时也适用于进入公司作业的外来施工单位和人员。

2、职责。

1)在生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,应在安环部办理临时用电作业许可证。

2)在申请临时用电前,由生产部专门人员对其作业环境现场检查后办理临时用电作业许可证。

3)生产部对用电单位的作业条件进行确认,采取的有效控制措施,准确填到临时用电作业许可证上。

1)临时用电作业许可证一式二联,第一联由生产部存档,第二联交临时用电执行人保存。

2)临时用电结束后,安环部及时将临时用电作业许可证登记到临时用电作业台帐。

3)临时用电作业许可证不得涂改、不得代签,要妥善保管。

2.3临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理涉及的相关危险作业许可证手续。

2.4安装临时用电线路的作业人员,必须具有有效电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

2.5临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

1)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

2)临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

3)采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

4)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

5)行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

6)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

2.6电工工段送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

2.7临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,公司有权予以停止供电,并按规定进行处罚。

2.8本制度未尽事宜按国家有关法规、标准、规范执行。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇八

1目的:为加强公司用电安全管理,保障安全生产,制订本办法。

2名词解释。

2.1作业方:指实施具体作业操作的公司基层班组或施工承包商。

2.2临时用电作业:指生产中施工、检修等过程中临时性使用220v/380v三相四线制低压电力系统的作业;6kv及以上的高电压临时用电,不适用本规定。

3.1临时用电作业前,针对作业内容,制定临时用电作业方案,方案中进行临时用电作业危害因素识别、风险评价,制定风险控制措施和应急预案,明确工作任务及作业要求。

4.1临时用电作业由作业方提前一天制定出临时用电作业方案,填写《临时用电作业许可证》经作业部门安全员审核合格后,部门负责人审批。

4.2负责审批人员,应对作业程序和安全措施进行确认后,签发《临时用电作业许可证》。

5.1.1临时用电作业由作业方提出申请,并编制《临时用电作业方案》按程序报送;。

(1)作业内容:用途;电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;用电负荷计算说明;临时用电负荷所在变压器的编号及容量。

(2)技术措施;。

(3)风险识别和应急措施;。

(4)现场安全环保措施。

6临时用电作业安全措施和要求。

6.1安装、维修、拆除临时用电设备及线路作业,必须由相应资质专业人员进行。

6.2临时用电电缆必须绝缘良好无损,保持绝缘强度,在施工场所穿越车辆、行人通行处,应采取保护措施。架空临时线路必须采用绝缘导线。

6.3严禁各类移动电源及外部自备电源接入电网;动力和照明线路宜分路设置。

6.4对于临时用电线路,使用中应派专人负责,定期检查,用完后应立即拆除。

6.5临时用电线路在电源侧及操作的地方应装置开关、插销及熔断器,这些装置装在户外,应有防雨箱子保护。

6.6若遇台风、暴雨等特殊情况,应视具体情况可暂切断临时电源,待风雨过后,应对线路仔细检查一遍,确认无问题后,方向恢复送电。

6.8临时用电线路安全技术应符合jgj46《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

6.9室外的临时用电配电盘(箱)及开关、插座应有防水措施。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。

6.10移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关。实行'一机一闸'制,严禁用同一开关直接控制二台或二台以上用电设备。

6.11施工现场用电设备需要作保护接地,且接地电阻要符合相关规定,在电源进线处安装漏电保护装置。

6.12临时照明用行灯电源应采用安全电压供电,且灯泡外部有金属保护网。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源,电压不得大于24v;在特别潮湿场所或金属容器内工作的照明电源,电压不得大于12v;在易燃易爆场所施工,行灯必须为防爆型。

6.13在易燃、易爆生产作业场所应使用具有防爆性能的开关、配电箱和电气设备,临时用电的停送电操作,在有条件的情况下应在非防爆区域内进行。

6.14临时用电设备安全使用要求。

(1)使用前应检查电气装置和保护设施;。

(2)送电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱;。

(3)停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外);。

(4)临时电源暂停使用时,应在接入处断开电源;。

(5)搬迁或移动用电设备时,应先断开电源;。

(6)配电箱内外应保持整洁、干燥。

6.15对夜间有车辆通行的施工场所,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

6.16临时用电单位不得变更用电地点和内容,禁止任意增加用电负荷。一旦发生此类现象,供电单位有权停止供电。

(1)临时用电结束后应及时通知供电单位,由其进行电量核查;。

(2)临时用电设备拆除后应恢复电力设施原状。

7.1持有经审批同意、有效的《临时用电作业许可证》方可进行临时用电作业。

7.2在作业前应充分了解作业内容,临时用电环境,熟知作业中的危害因素和《临时用电作业许可证》中的安全措施。

7.3对《临时用电作业许可证》上的安全防护措施确认后,方可进行临时用电作业。

7.4对违反本办法强令作业、安全措施不落实的,作业人员有权拒绝作业,并向上级报告。

7.5在作业中如发现情况异常或感到作业无法进行等情况时,应暂停作业。

临时用电作业负责人由作业方现场作业指挥人担任,其安全责任如下:。

8.1作业负责人是临时用电作业的直接组织者,对安全作业负直接领导责任;。

8.5作业结束后,作业负责人应负责恢复。

由作业方派出作业现场监护人。作业监护人的安全责任如下:。

9.1服从作业负责人的领导,有责任守护作业人员安全;。

9.2必须全面了解作业内容,临时用电环境,熟知作业中的危害因素和安全措施。

9.3作业监护人应熟悉应急预案,并能及时发现和处理异常情况;。

9.5坚守岗位,发现不能保证作业安全时,有权提出暂不作业;。

9.6作业结束后,作业监护人要进行恢复核实。

由作业部门派出作业监督人,作业监督的安全责任如下:。

10.1必须全面了解临时用电作业过程及用电环境,对作业安全负直接监督责任;。

10.2熟悉作业方案和应急预案,能够及时发现突发风险,具有应对突发事故的能力;。

10.6作业结束后,作业监督要进行最终复核。

11附则。

11.1《临时用电作业许可证》一式三份,安全保卫部、作业部门、作业方各一份。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇九

为加强临时用电安全管理,明确临时用电范围、职责、程序、安全要求,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

2、适用范围。

本制度适用于加油站各类临时用电的管理,同时也适用于进入本加油站临时用电作业的外来施工单位和人员。

3、管理内容与要求3.1临时供用电管理。

3.1.1凡在加油站区域内临时用电如:临时照明、土建施工临时用电、工程技改临时用电等必须办理《临时用电作业证》,没有办理《临时用电作业证》,不得擅自接线用电。

3.1.2临时用电必须严格确定用电时限,临时用电使用期原则上最长不超过15天。特殊情况不应超过一个月。超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理涉及的相关危险作业许可证手续。用电结束后,应及时拆除临时用电线路。

3.1.3在申请临时用电前,由用电施工单位对其作业环境进行危险性分析,制定风险控制措施。并准确填到时临时用电作业许可证上。

3.1.4外来施工的专业电工(持证)只能在现场配电箱及以后的设备、线路上进行维修、配接和操作,不能在现场配电箱前的线路及配电房进行维修和配接。

3.2.1《临时用电作业证》由用电施工单位负责人填写,经加油站安全员检查,报站长审批。

3.2.2临时用电结束后,用电施工单位应及时通知加油站。

3.2.3安装临时用电时,必须由专业电工负责安装和拆除,严禁非电气人员进行电气工作。

3.2.4用电施工部门应对安全用电负责。临时用电线路装设必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》有关要求。

3.3.1《临时用电作业许可证》一式两联,4.9.3临时用电线路经过有高温、震动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施。

4.9.4临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应加设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5米,穿越机动车道不低于5米。

4.9.6现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施。盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁。

4.9.7行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

4.9.8临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

4.9.9开关箱内应一机一闸,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上用电设备,并在开关箱电源隔离开关负荷侧配接符合要求的漏电保护器。

4.10技改或土建施工场地要单独设置开关箱的应符合下列要求。4.10.1停用的设备必须拉闸断电,并锁好开关箱。

4.10.2开关箱应装设在干燥、通风的场所,不得装设在潮湿、液体飞溅、热源烘烤、强烈振动的场所,其周围不得堆放任何有碍操作检修的物品。

4.10.3开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,安装要端正、牢固。

4.10.4开关箱内的各种电器安装要牢固,接线要规范,电器元件完好无损,并有接零装置。

4.10.5搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理进行。

4.11在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境可燃气体检测分析,分析合格后,方可接电。各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十

规范公司各车间、部门以及外来施工单位临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

2.引用文件。

《电业安全工作规程》。

3管理职责。

3.2安保科负责本制度的监督执行。

4、要求。

4.1.1本企业因临时用电时,须向电修车间申请办理临时用电许可证;。

4.1.2外单位以及外来施工单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到安全管理部门提出申请,并通知电修车间主任派人前往现场检查,电修车间和管理部门对作业程序及安全措施进行确认后,由安全管理部门签发《临时用电作业许可证》,电修车间进行用电设备和线路的接驳。外单位用电必须经公司或厂领导同意。

4.1.3临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延续手续,同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

4.2用电现场要求。

4.2.1在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产、检查维修需要时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

4.2.2临时用电作业前,针对作业内容进行危害识别,指定相应的作业程序及安全措施。

4.2.3有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

4.2.4用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术员、供电执行部门共同检查验收签字。

4.2.5安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的.按严重违章和窃电处理。电气故障应有电工排除。

4.2.6临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

4.2.7在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

4.2.8临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

4.2.9临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

4.2.10采用暗管的埋设,地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

4.2.11对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

4.2.12临时用电设施必须安装符合规范条件的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.2.13临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

4.2.14对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。

4.2.15临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止临时增加用电负荷,一旦发现违规用电,电修车间停止供电。

4.2.16临时用电结束后,临时用电单位应及时通知电修部门停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

4.14临时用电单位不得私自向其他单位转供电。

4.15《临时用电作业许可证》不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

4.16《临时用电作业许可证》一式二联,一联由施工单位保存,一联由安保科保存备查。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十一

一、安装和维修电气设备线路,必须由电工按《电力设备技术规范》进行操作,安装接电时需向用电管理部门申请,经审核批准后由电工负责施工。

二、动用明火需到消防归口管理职能部门申请,并办理审批手续,经批准后方可施工。

三、对批准使用的明火施工区域,由用电管理部门和消防归口管理职能部门进行现场监督,并做好消防安全保障工作,禁止在营业期间施工。

四、营业场所、车间、仓库等防火重点部位,严禁私设使用电热器具(如:电炉子、电热褥子、电熨斗等)。

五、电器设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,工作时不得擅离岗位,并对设备定期检查,发现问题,及时报告电工修理,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。

六、电工对本单位的电气设备和线路应经常检查维修,同时每年至少进行两次绝缘遥测,发现短路和绝缘不良,应及时维修。

七、易燃易爆车间、仓库的电器设备、线路必须符合防爆要求。

八、电气设备着火时应首先切断电源,然后组织扑救。

九、对消防用电的检查和管理要有专人负责,并按有关规定执行。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十二

本制度规定了公司的临时用电的安全要求和《临时用电作业许可证》的管理。

本制度适用于公司的临时用电。

二、引用文件。

1.在正式运行的电源上所接的一切临时用电,应办理“临时用电作业许可证”。

2.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产、检修施工需要时,在办理“临时用电作业许可证”的同时,按规定办理“用火作业许可证”。

1.作业前,针对作业内容应进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。

2.将安全措施填入“临时用电作业许可证”内。

1.本公司内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电主管部门办理临时用电作业许可证。

2.本公司以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电主管部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工单位负责人签字。

1.有自备电源的`施工和检修队伍,自备电源不应接入公用电网。

2.安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。

3.动力和照明线路应分路设置。

4.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

5.临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

6.临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。

(1)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(2)临时用电线路及设备的绝缘应良好。

(3)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于25.m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。

(4)对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于07.m,穿越公路时应加设防护套管。

(5)对现场临时用电配电盘、箱应有编号,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭。

(6)行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。

(7)临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

7.供电主管单位应进行每天两次的巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,有权紧急停电处理。

8.临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

1、临时用电作业许可证一式三联,第一联供电主管部门存档,第二联交临时用电单位保存,第三联由临时用电执行人保存。

2.临时用电结束后,由用电部门通知电工班在临时用电作业许可证第一联签字注销。

八、管理职责。

1.设备动力部负责其管辖范围内的临时用电管理和审批。

3.临时用电业部门或单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十三

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属各单位,同时也适用于进入公司作业的外来施工单位和人员。

临时用电审批程序

(一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

(二)公司内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到生产管理科办理临时用电作业许可证。

(三)本公司以外单位及下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到生产管理科办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第五条临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

第六条临时用电管理

(一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由生产科存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。

(二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第三联由供电执行单位签字后,由用电执行人交生产科注销。

(二)临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十四

临时用电是指:基建工地、设备维修、安装用电及用电时间不超过10天的临时用电。临时用电在电源和用电端应分别装设开关箱和合格的漏电保护装置。开关箱应防雨,对地高度不低于1.5米。

3、

临时架空线路应满足下列要求:

3.

1、导线绝缘良好,最小截面为6平方毫米。

3.

2、导线对地距离不低于3米。

3.

3、档距不超过25米。

4、

临时线路禁止跨越铁路、公路和一、二级通讯线路。

5、

临时用电应装设专用配电装置。

6、

临时用电应在总开关出线端装设漏电开关,电气设备的金属外壳应有可靠接地。

7、

临时用电线路必须由电工安装,并在规定的期限内由电工拆除,需要延时应续办手续。

8、

防爆区内接临时电,必须按防爆规程安装。

9、

临时用电由施工单位申请,经生产部主管领导同意,开具《临时用电安装申请单》方可接线安装。

10、

在申请开具《临时线安装申请单》的同时,生产部批准人、申请单位的负责人和接线电工必须对安装现场的风险进行分析,制定安全防范措施。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十五

1.1为规范****有限公司(简称公司)各类临时用电安全管理,减少和杜绝电气安全事故发生,保障员工安全与健康,制订本规定。

1.2本规定适用于公司内装设、拆除临时用电设施及相关作业。

2.1各单位负责定期对本单位电气作业人员进行业务培训,组织员工学习本岗位安全知识,提高操作技能。

2.2各单位负责对本单位临时用电的专业检查和临时用电设施的日常管理,发现安全隐患及时整改,确保安全用电。

2.3各单位应确保现场临时用电设施与办理的《临时电源申请审批登记表》内容相符。

2.4安保部负责对各单位临时用电安全管理进行检查、考核。

3.1各单位应做好安全用电管理和宣传工作,安装、维修或拆除临时用电设施,必须由电工完成。

3.2严禁在有爆炸和火灾危险的场所架设临时线。

3.3临时用电线路使用期限一般不得超过三个月,并有登记、使用台帐记录。使用期满,应由安装人负责立即拆除,做到装得规范、用得安全、拆得彻底。

3.4临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者,需编制临时用电组织设计,并绘制临时用电线路图。

3.5各单位(包括协力单位)或其他使用方(以下简称乙方)申请临时施工用电,必须到设备所在单位(以下简称甲方)申请填写《临时电源申请审批表》;经甲方批准后,乙方按规范敷设,同时落实专业电气作业人员做好巡视、检查、维护等日常管理工作,保证临时用电设施良好,否则甲方不予供电。

3.6临时施工用电责任划分:甲方负责提供总电源及总电源箱,乙方负责各级分电源箱,甲、乙双方责任分界点是总供电箱的出线开关下桩头。

3.7甲方总电源箱安装完毕合格后,交付乙方验电并书面签收;总供电箱的开关由乙方负责闭合;甲方总电源位置一旦确定,乙方不得擅自移动。

3.8开关箱、配电箱必须分级设置,即甲方总电源箱为第一级,其余依次为第二级、第三级;所有配电箱必须设置隔离开关,作为维修时可靠的电源隔离措施;实行“一级一闸”制,避免可能发生的误操作。

3.9配电箱进出线要敷设合理、位置规范,以免受机械损伤;有防止雨水沿导线流入配电箱内的措施,移动配电箱的进出线必须采用橡皮绝缘软电缆(线)。

3.10施工用电的配电箱、开关箱及其它电气设备必须有可靠的保护接地(接零),其保护接地(零)线须为绿/黄双色线;产生振动的设备,其保护接地(零)的连接点应不少于两处(点)。

3.11动力用电与照明用电须分开,并根据负荷容量单独配置;开关箱须按“一机一闸一漏(漏电保护器)”配置,严禁“一闸多机”。

3.12现场各施工区域的临时照明,由所在区域的施工单位解决;各种临时室外照明灯具,距地面不低于3米,室内不低于2.5米;特殊场合必须使用安全电压;安全电压由安全隔离变压器提供。

3.13工程供电为单独变压器供电且中心点直接接地的供电系统,必须采用三相五线制,即tn—s制;其保护零线须为绿/黄双色线;所有供电电缆(线)须架空设置。

3.14发现全部或局部停电,乙方应与甲方负责供电专业人员联系,查明原因后方可送电。搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3.15甲、乙双方安全及电气专业人员,必须对自己所负责的临时用电设施每月巡视、检查二次,并记录在《临时电源申请审批表》上;发现安全隐患或不符合安全用电规定的,必须及时处理、解决。

3.16甲、乙双方有责任互相督促、检查,如乙方有严重违章或严重安全隐患或整改不力的,甲方的安全或电气管理人员有权制止作业,责令整改,直至切断电源。

3.17如遇特殊情况,临时用电需超过三个月,应在期满前10天重新按3.5条款要求再次登记申请;使用要求按3.1~3.16条款执行。

3.18《临时电源申请审批表》一式二份,甲、乙双方各保留一份备查;乙方应在临时用电使用完毕、拆除后,将《临时电源申请审批表》归还甲方保存。

《安全用电控制程序》

nbz03045—01a临时电源申请审批表,保存期二年

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十六

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

(一)。

在运行的生产区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

(二)。

本公司内部的临时用电,由用电部门持用火作业许可证、电工作业操作证到安全主任处办理临时用电作业许可证。

第三条临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致,临时用电作业许可证保存期为1年。

第四条用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、安全主任共同检查验收签字。

第五条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

(一)。

在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,

并采取相应的防爆安全措施。

(二)。

临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

(三)。

临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,

室外穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

(四)。

采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(五)。

对现场临时用电配电箱要有编号和防雨措施,配电箱门必须能牢靠关闭。

(六)。

临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第六条临时用电部门必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,安全主任有权停止供电。

第七条临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十七

1.有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公用电网。

(1)在防爆场所使用的`临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

3.临时用电作业许可证保存期为2年。

1.设备动力部负责其管辖范围内的临时用电管理和审批。

2.安全部负责公司临时用电的安全监督。

3.临时用电业部门或单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十八

2主要内容。

2.

1现场变配电高压设备不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。

2.

2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。

2.

3变配电室内、外高压部分及线路停电工作时:

2.

3.1切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。

2.

3.2验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各部相分别验电。

2.

3.3验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。

2.

3.4装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反;拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。

2.

3.5接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹;严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

2.

3.6设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。

2.

4用绝缘棒或传动机构拉合高压开关时应戴绝缘手套;雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护;严禁带负荷拉、合开关。

2.

5电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零;同一供电网不允许有的接地有的接零。

2.

6电气设备所有保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止其他金属线代替保险丝(片)。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇十九

本制度规定了太白购物有限公司生产单位临时用电及合格制度、职责要求及《厂区临时用电作业许可证》的管理。

下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。

gb50052《供配电系统设计规范》。

gb50194《建设工程施工现场供用电安全规范》3术语和定义。

本制度采用下列术语和定义。

3.1低压lowvoltage。

交流额定电压在1kv及以下的电压。

为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。

它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。

电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电。

3.6人工接地体manualgrounding人工埋入地中的接地体。

3.7外电线路externalcircuit。

施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。4临时用电作业危害识别。

4.1临时用电作业前,针对作业内容进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施;

4.2将安全措施填入“临时用电作业许可证”内。5临时用电作业要求。

1.1为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生,促进建设事业发展,特制定本规定。

1.2本规定适用范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。

6.4电检车间负责人应对作业程序及安全措施进行确认后签发“临时用电作业许可证”;

6.5临时用电主要安全措施和其他补充安全措施,由供电执行人负责确认签字;

(1)安装临时线路人员持有电工作业操作证;

(2)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求;

(3)临时用电的单相和混用线路采用五线制;

(7)现场临时用电配电盘、箱应由防雨措施。

(8)临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持工具、应一机一闸一保护。

(9)用电设备、线路容量、负荷符合要求。

8.2“临时用电作业许可证”一式三联,第一联由签发人留存,第二联由临时用电单位持有,第三联上交安全部门保管。

8.3在非用火管理范围内的“临时用电作业许可证”有效期限为一个作业周期;

8.5“临时用电作业许可证”保存期为一年。9管理职责。

9.1各单位电检管理部门负责临时用电归口管理;

9.4施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇二十

本制度规定了企业临时用电的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本制度适用于企业在施工、生产、检维修等作业过程中,临时性使用380v或380v以下的低压电力系统的作业。

3.1非标准配置的临时用电线路:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等(简称临时用电线路)。

4.1作业申请人:

——是现场作业负责人,提出作业申请;

——办理作业许可证;

——组织危害因素辨识,协调落实作业安全措施;

——组织现场安全交底和安全培训;

——组织实施作业;

——对作业安全措施的有效性和可靠性负责。

4.2作业批准人:(主要负责人)

——清楚作业过程中可能存在的危害和风险;

——评估作业过程中可能发生的条件变化;

——清楚安全控制措施;

——确认安全措施落实情况,包括检查气体取样和检测结果;

——批准和取消作业。

4.3作业人员:

——持有经审批有效的作业许可证进行临时用电作业;

临时用电作业安全管理制度及流程(通用21篇)篇二十一

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
演讲稿还可以帮助我们整理思路和提炼观点,以及增强自己对所要表达内容的把握。以下是一些备受推崇的演讲稿范文,希望能对你的演讲的准备和写作起到一些帮助。
年度是一个非常重要的时间节点,可以用来回顾过去一年的成就和不足。年度总结是一种常见的写作形式,以下范文可以帮助大家更好地理解和掌握它的特点。以全面推进素质教育为
在写总结范文时,我们需要注意语言简练清晰,条理分明,结构完整,逻辑严谨。阅读这篇总结范文能够帮助我们更好地了解总结的写作技巧和方法。学生社团活动是学生生活活动不
高中教案是教师在备课过程中制定的教学计划,它能够帮助教师系统地组织教学内容和安排教学活动。以下是小编为大家整理的一些优秀的高中教案范文,供大家参考。
在这个重要的场合上,我感到非常荣幸能够担任主持人,为大家带来本次活动的顺利进行。各位尊敬的专家、学者,女士们、先生们,大家好!今天,我很荣幸能够担任主持人的角色
在一个月的工作中,我们经历了各种挑战和机遇,月工作总结是对这些经历的记录和思考。下面是一些经典的月工作总结范文,希望对大家有所帮助。20____年,我区招标采购
个人总结不仅可以提高自我认知和自我管理能力,还可以为个人发展规划提供依据和支持。以下是一些写作规范、内容丰富的个人总结样例,供大家参考和学习。20_年5月,我通
个人总结是对自己在某个时间段内的成长和收获进行总结和回顾的过程。下面是一些写作高手的个人总结作品,让我们一起来欣赏并学习他们的写作技巧。20xx年,本人在各位领
在读这本书的过程中,我愈发意识到阅读对于个人成长的重要性,同时也培养了我对于文学的兴趣和热爱。以下是一些读书心得的例文,供大家参考和借鉴,希望能够给大家的写作提
写月工作总结是对自己工作的一种负责任的态度,它能让我们认真审视自己的表现,找到提高的方向。下面是一些月工作总结的范例,希望能够帮助你更好地撰写自己的总结报告。
撰写述职报告时,应该根据不同的工作岗位和职责,突出重点,凸显自身在工作中的突出表现。在这里,我们为大家整理了一些成功的述职报告范文,希望对大家有所启发。
编写工作计划书可以培养自律和执行力,有效提升个人和团队的工作能力。接下来,我们将分享一些成功的工作计划书案例,供大家学习和参考。。按照县委选派关于机关干部到村任
教学工作计划的执行需要教师与学生的积极配合和参与,共同营造良好的教学氛围。以下是一些常用的教学工作计划模板,希望对编写教学工作计划有所启发。本届九年级学生基础高
演讲稿范文是通过文字来表达演讲内容的一种文体,非常适合激发观众的兴趣。演讲稿是一种特殊的文体,下面是一些优秀的演讲稿范文,供大家参考和学习。大家好!带着对xx小
优秀作文是一篇字字珠玑、深入人心的佳作,它能够给读者带来启发和思考。通过分析优秀作文范文中的亮点和特点,我们可以借鉴到很多写作技巧和方法。今朝的雨,醉人的温柔,
写月工作总结可以让我审视自己在工作中的思路和方法,找到问题所在,并提出改进的措施和建议。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,供大家参考和借鉴。我于20xx年8
广播稿通常需要在限定的时间内呈现完整的内容,因此要注意信息的清晰和简洁。到目前为止,小编为大家收集了许多有趣和感人的广播稿,一起来欣赏吧!主持人甲:敬爱的老师、
范文范本是指在特定领域或特定题材下,代表性的、经典的写作作品,它可以作为学习的参考和借鉴,我觉得我们需要找一些范文范本来提升写作水平。为了方便大家写作,小编特意
规章制度是组织形成的必然结果,它规定了组织内外的行为准则,为组织的正常运转提供了保障。下面是一些优秀企业的规章制度样本,可以为大家提供借鉴和参考。加强行风建设,
通知的语气一般正式,需要注意用词得体,符合礼仪规范。接下来,展示给大家的是一些通知的实例,供大家参考和借鉴。尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并
自我介绍是在认识一个人时或者在特定场合中介绍自己的一种方式,它可以帮助人们建立初步的联系。在下文中,我们将为大家展示一些成功的自我介绍范文,希望能够为大家的写作
总结范文是对我们在一段时间内付出努力和劳动的一种激励和回馈。这些总结范文涵盖了工作、学习、生活等各个方面,希望对大家在写总结时有所帮助。2020年已经过去,在这
在社会生活中,各种单位起着重要的作用,如企业、政府、学校、医院等。小编在这里为大家推荐了一些优秀的单位总结范文,希望能够给大家带来一些写作灵感和思路。
教学工作总结是对教学过程和成果进行回顾和总结的必要步骤。以下是小编为大家精选的教学工作总结样稿,希望对大家的教学工作有所启发。20xx年来,我社区在市卫生局的领
服务月活动可以调动广大群众的积极性,增强社会凝聚力。小编为大家搜集了一些服务月活动的反馈和评价,供大家参考和借鉴。合同编号:。甲方:授权代表:乙方:授权代表:甲
在撰写策划书时,我们要注重内容的全面性和逻辑的严谨性。以下是小编为大家整理的一些优秀策划书范文,供大家参考和借鉴。希望能够帮助你们写出一份精彩的策划书,实现项目
运动会不仅是体育比赛,还有各种活动和表演,为学生们提供了丰富多彩的参与机会。运动会成绩的突出,离不开学校对体育教育的高度重视和强大的支持。尊敬的各位来宾、各运动
会计是一门财务管理的重要学科,它涉及到资金流动、财务报表和税务申报等方面。在下面的总结范文中,我们可以看到企业在财务管理方面所取得的成果和经验。幼儿园工作安全第
在这个重要的时刻,我感到非常荣幸能够站在这里向各位发表一次致辞。不论是庆典致辞、纪念活动致辞还是毕业典礼致辞,这里的范文都会给你一些写作的思路。尊敬的各位领导:
借款合同是一种债权债务关系的法律约束,有利于维护金融市场秩序。下面是小编为大家整理的几篇关于借款合同的典型案例,希望对大家有所启发。借款人(以下简称甲方)。法定
通过写培训心得可以帮助我们更好地吸收和理解所学的知识。随后是一些写得非常好的培训心得范文,值得大家一起来欣赏和学习。x月18日下午15点,xxx村镇银行x年新员
通过撰写一份出色的奖学金申请书,我们可以吸引评委的注意,增加获奖的机会和几率。希望以下奖学金申请书范文对大家的写作有所启发和帮助。尊敬的校领导:你们好!我叫xx
教学工作计划是指教师在一段时间内对教学活动进行规划的书面材料。请大家参考以下教学工作计划范文,以完善自己的教学方案。教材分析:教材从观察情景图入手,让学生说一说
销售工作计划的调整和修正是常态,需要随时根据市场变化和业绩情况进行调整。下面是一些销售工作计划的实际案例,希望对大家编写销售计划有所帮助。以前自我作为一个普通员
总结有助于我们回顾过去的经验,吸取教训,为未来的发展制定更好的计划。这些总结范文可以帮助我们创造出更加鲜活和生动的总结表达方式。县护林防火工作在县委、政府的正确
通过总结心得体会,我们可以更好地发现自己的优点和不足,从而有针对性地改进和提升自己。在下方,我们为大家提供了一些精选的心得体会范文,希望能够给大家一些写作上的启
感谢各位领导和各位嘉宾的光临,我将以最高的热情为大家主持这个重要的活动。以下是一些来自不同领域的总结范文,希望能给大家带来一些灵感。各位领导、各位老师:20xx
实践报告的撰写可以帮助我们系统地反思自己在实践中的经验和教训,进一步提高自己的实践能力。接下来,我们将分享一些关于实践报告写作的注意事项和技巧,希望能对大家的写
在撰写培训心得体会时,我们要真实客观地记录自己的收获和不足。请大家关注下面这些培训心得体会,或许能给你带来新的启发。来到xxxx医院检验科工作学习一周后,很幸运
通过写心得体会,我们可以更好地理解自己的成长轨迹和成果,为将来的发展提供指导和借鉴。以下是小编为大家整理的心得体会范文,供大家参考和借鉴。银行是现代金融体系中不
通过教师心得体会的撰写,可以促进教师间的交流和经验分享。下面是一些教师对自己工作的反思和总结,希望可以给大家提供一些有益的教学经验。体育专业教师不仅需要具备丰富
一个好的活动方案可以提前预测和解决可能出现的问题,确保活动的成功举办。创业沙龙:邀请创业成功者分享创业心得和经验,鼓励参与者勇于创新和追求梦想。我校开设专项课已
讲话稿的撰写过程需要事前准备和大量的背景资料收集,以确保内容的准确性和权威性。通过学习这些讲话稿范文,我们可以积累更多的话题和观点,为自己的表达提供更多选择。
通知一般包括标题、内容、时间、地点等要素,它们共同构成了一份完整的通知文本。以下是一些通知的案例,小编整理了一些典型的通知内容和形式,供大家参考。xxxx超市:
生产不仅是宏观经济运行的重要组成部分,也是个体和家庭实现自身价值和生活幸福的手段。看看下面这些生产企业的成功经验,或许能给您带来一些灵感和思路。在xxxx年,我
自我鉴定对于提高我们的学习和工作效率,发展自身的职业能力具有重要作用。这是几篇经典的自我鉴定范文,希望能够激发大家的写作灵感。根据开展“安全生产月”活动的有关通
在实践报告中,我们应该准确描述实践过程中遇到的问题和挑战,并提出相应的解决思路和建议。实践报告范文是我们提高写作能力和水平的一个重要资源和参考工具。
在写工作计划范文时,我们可以通过总结经验教训,进一步完善自己的工作方式和方法。接下来,我们一起来了解一些优秀的工作计划范文,看看如何制定和安排自己的工作。
一个月的工作总结既是对自己工作的一种交代,也是对上级领导和团队成员的一种展示。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,供大家参考和借鉴。一个学期以来,我校教学、教
实习报告是对实习期间的学习和工作经验进行总结和概括的一种书面材料。那么,让我们一起来阅读以下的实习报告范文,了解一些写作上的亮点和值得借鉴之处。这个暑假过得很充
规章制度作为一种约束和规范的工具,对于调整社会关系和维护公共秩序发挥着重要的作用。规章制度是为了规范组织内部的行为和活动而制定的一套准则。一个组织的规章制度反映
工作方案的制定也需要充分的沟通和协调,确保各个部门间的配合和协同。掌握了一些优秀的工作方案范文后,我们可以更好地理解和运用相关的知识和经验。一、指导思想。今年春
活动方案是为了达到特定目标而进行的一系列有条理性的活动设计。下面是小编为大家整理的十篇活动方案范文,供大家参考借鉴。让我们一起来看看吧!(一)。一、活动目的:1
事迹材料的内容丰富多样,既可以是个人的创业成功故事,也可以是一位英雄的事迹传记。张浩是一名顶尖的作曲家,他最近完成了一部受到广泛好评的交响乐曲,展现出了超凡的音
社团活动培养了学生们的组织能力和时间管理能力,提高了他们的自律性和责任感。在这里,小编为大家整理了一些社团活动总结的典型范文,供大家参考。以专业为单位组一个球队
生活中常常有那么三分钟,让人留下深刻的印象,无法磨灭。范文可以作为我们写总结时的参考,但我们要根据自己的实际情况进行适当调整。尊敬的教师、亲爱的同学们:大家上午
小班教案的编写应当注重培养儿童的兴趣,以激发他们的学习主动性和积极性。在下方,小编为大家分享了一些小班教案的设计思路和实践经验,供大家参考学习。1、欣赏扇子,掌
范文是一种写作样本,通过阅读范本可以提高我们的写作水平。在这里,我们为大家准备了一些精选的范文范本,相信它们会给大家带来一些启发和帮助。亲爱的同学们:“树文明形
范文范本是一个领域中的典型代表,具有一定的权威性和指导性。接下来是小编为大家整理的范文范本,希望对大家有所启发。兴趣是学习美术的基本动力之一。应充分发挥美术教学
教学工作总结能够帮助我们认识到自身的优势和不足,进而更好地发展和提升教育教学水平。请大家先来看看以下收集的教学工作总结范文,相信能给大家写作提供一些新的思路和灵
活动方案的制定需要充分考虑参与者的需求和利益,因此需要对目标群体进行充分的调研和了解。最后,希望大家借鉴和参考这些活动方案,能够在实际工作中取得更好的效果。
培训心得体会可以帮助我们及时发现和解决培训中遇到的问题,提高学习效果。以下是一些别具一格的培训心得体会示范,供大家探讨和学习。这次举行的全区中小学老师的培训是一
社会实践报告的写作要求我们运用所学的知识和理论,将实践经验与理论知识相结合。在下面的社会实践报告范文中,可以看到不同的主题和文体的写作方式,希望对大家有所帮助。
在安全工作总结中,我们可以借鉴其他单位的安全管理经验,学习他们的成功做法,并加以改进与应用。请注意:安全工作总结是每个企业必不可少的一部分,也是推动企业安全进步
通过写实践报告,我们可以加深对相关理论知识的理解和应用,并提高我们解决实际问题的能力。作为写实践报告的参考,以下是一些知名企业的实践经验总结,供大家借鉴和学习。
工作计划书能够提醒我们工作的紧迫性和重要性,帮助我们更好地安排时间和资源。以下是小编为大家收集的工作计划书范文,仅供参考,希望能给大家一些启发和帮助。
通过分析范文范本可以发现其中的优点和不足,从而提升我们的写作能力。下面是一些范文参考,希望能够给大家带来一些启示和思考。亲爱的同学们:美丽的冬季来临了,同时天气
通过情况报告,我们可以清楚了解并评估特定情况的现状和发展趋势。附上一些经典的情况报告范例,供大家参考和学习,希望能够帮助到您的写作。*小学教师队伍基本情况:实有
转正工作总结是在工作转正期间,对自己的工作表现进行总结和概括的一种书面材料,它可以帮助我们审视自己的工作表现,并提出改进的方向和目标。我想我们都需要写一份转正工
在幼儿园小班中,孩子们经历了丰富多彩的教学与活动,在这个时候进行总结,能够更好地为他们的成长指引方向。小编为大家整理了幼儿园小班的教学课件和教学视频,供大家参考
教学工作计划是指在一段时间内对教学目标、教学内容、教学方法、教学评价等方面进行规划和安排的一种书面材料,它是提高教学效果和管理教学进程的有效工具。小编为大家准备
通过编写工作计划范文,我们可以更有效地掌控工作进程,提高自己的工作能力和水平。下面是一些工作计划范文的案例,希望可以帮助您更好地理解和应用写作技巧。
校园活动可以丰富学生的课外生活,提高学生的身心健康水平。接下来是一些精选的校园活动总结范文,希望能给您带来一些启发。“光棍节联谊晚会”交友万岁,单身无罪。三活动
月工作总结是对过去一个月的工作成果、经验和教训进行归纳和总结,旨在提高工作效率和质量。以下是小编为大家精心整理的一些优秀的月工作总结范文,供大家参考和学习,希望
装修合同承载了双方在装修工程中所达成的各项协议和约定。以下是一份关于装修合同的典型案例,通过阅读和了解,可以提高对合同条款的理解和运用能力。随着法律观念的深入人
装修时需要考虑到布局、材料选择、装饰风格等方面,以及居住者的需求和习惯。小编为大家搜集了一些实用的装修技巧和省钱的装修方法,供大家参考和借鉴。法人代表:____
通过教师工作总结,我们可以对学生的成长和进步进行评估和反思。在这里,大家可以看到一些优秀的教师工作总结,相信会对大家有所帮助。本学期,我承担了我校多项教学工作。
实习心得体会的撰写过程可以让自己更加深入地理解实习内容和实习经历中的重要性。接下来是一些实习心得体会的分享,希望能够对大家在实习过程中遇到的问题和困惑提供一些解
竞聘是一种有效的选拔人才的方式,可以为组织引进更优秀的员工。小编为大家整理了一些竞聘材料范文,希望对大家有所帮助。各位领导、同志们:大家好!我竞聘的岗位是医院办
幼儿园大班的老师应该具备爱心、耐心和责任心,关注每个孩子的发展和需求。幼儿园大班学生的综合素质评价标准,以下是一份参考范例。一、幼儿情况分析:本学期班级幼儿41
月工作总结可以帮助我们反思过去的工作,找到不足之处并制定改进计划,提高工作效率和质量。需要写月工作总结但不知从何入手?不妨先看看以下的范文,或许能给你一些启发和
销售工作总结的目的是提高销售业绩,实现销售目标,并不断优化销售流程和经营模式。以下是小编为大家收集的销售工作总结范文,仅供参考,希望能给大家写作提供一些启示。销
通过对过去的经验和教训的总结,我更加清楚地知道了自己的目标和方向。接下来,我将向大家介绍一些成功人士的心得体会,或许能够给我们提供一些宝贵的经验。赵一平,193
培训计划可以帮助我们提升专业技能,提高工作效率和竞争力。以下是小编为大家整理的一些优秀培训计划的范文,供大家参考学习。尊敬的各位领导、老师们:大家好!今天,秀英
经典蕴含了丰富的人文精神和情感体验,它们是文化传承的重要桥梁。欣赏经典范文,你会发现它们之中蕴含着丰富的文化和思想。尊敬的老师、同学:大家好!中国复兴的长河,在
通过制定幼儿园工作计划,我们可以更好地把握教学进度和质量,提升教育效果。小编整理了一些幼儿园工作计划的范文,希望能够给大家提供一些启示和借鉴,使幼儿园的工作更加
2.在过去的一个阶段,我们经历了许多挑战和收获,现在是时候总结一下我们的成果了。以下是一些经典的总结范文,我相信对我们的写作会有很大的帮助。你们中午好!金秋时节
制定工作计划表还能增加我们对工作内容和工作流程的了解,提高工作的专业性和效率。以下是小编为大家收集的工作计划表范文,仅供参考,希望对大家制定工作计划表有所帮助。
在买卖中,买家和卖家都可以通过信息的获取和分析来做出决策和判断。请大家注意,以下是一些买卖过程中的风险提示和防范措施,务必谨慎对待。甲方(卖方):身份证号:乙方
军训心得体会是对军事训练经历的回顾和总结,对于我们今后的成长和发展有着重要的意义。如果你正准备写一篇军训心得体会,可以先看看以下这些范文,或许能给你带来一些灵感
年度总结可以让我们回顾过去一年的成就与收获,同时也能发现不足与改进之处。以下是小编为大家准备的一些年度总结范文,供大家参考和借鉴。让我们一起来看看吧。
读后感的写作可以帮助我们延伸思考,提出问题和观点,形成更加完整的思考体系。以下是一些读者对于近年来热门书籍的读后感,不同的观点和评价令人耳目一新。《水浒传》这本
三年级教案要注重培养学生的综合能力,培养学生的创新思维和实践能力。小编为大家准备了一些三年级教案模板,供大家参考和使用。1.使学生结合具体情境,感知有余数的除法
写个人简历是一个展示自己的过程,要通过简历来展示自己的优势,突出个人特点。个人简历的范文展示了求职者的学习和工作经历,让雇主更好地了解求职者的个人价值和能力。
通过月工作总结,我们可以找到工作方式上的问题,并加以改进。下面是一些优秀的月工作总结范文,希望能够给大家带来一些启示和思考。尊敬的领导,各位同事:大家好!我是x
在总结心得体会的过程中,我们可以更好地审视自己,发现自己的优点和不足。接下来是一些感人至深的心得体会范文,希望能够给大家带来一些感动和思索。作为军校学子,我有幸
自我评价是对自己在特定时期内的学习、工作、生活等方面的表现进行全面总结和客观评价的一种方法,通过自我评价可以发现自身的优点与不足,有助于个人的成长与进步。我觉得
成功的安全演讲稿应该能够引起观众的共鸣和思考,并激发他们积极参与安全行动的决心。我们整理了一些安全演讲稿范文,希望能够让大家更加了解如何撰写一个成功的安全演讲稿
应急预案的目的是为了保障人员生命安全、财产安全和社会稳定。以下是小编为您收集的应急预案范文,希望对您有所启发。为确保施工现场安全,保证春节期间施工现场不出现各类
在编写工作计划书时,我们需要考虑任务的优先级、时间的合理安排以及定期的检查和评估。最后,希望大家根据实际情况,灵活运用这些工作计划书的范文和指南,编写出更加优秀